    • Andy421 2015-12-02 11:09

      高杆灯的升降设计:
      1、高杆灯采用Q235优质碳钢制作,而成所有金属结构内外表面经过热镀锌处理,表面静电聚酯喷塑处理。
      2、灯杆为一次成型多菱锥形杆,设计高度为25-28米,上端对角直径320,下端对角直径为650,灯杆厚度为8-10-12,三节套装,各节锥度比为1:69,节距长度为7-9米。
      3、灯杆采用多边形拔销杆,插接式结构。插接长度应大于插接处端直径的1.5倍。
      4、灯盘应为钢质框架结构,经整体热浸锌防腐处理,具有足够的结构强度,可方便的拆开,便于安装,所有连接件应为不锈钢材质。
      5、灯盘为园形结构,按业主要求为单层分布或上下两层分布。保准照明光度能均匀分布。
      6、灯杆箱门采用暗锁,杆底小门防护等级不低于IP65;
      7、高杆灯除本身配备的防雷接地系统外,所有高杆灯小门内设等电位联结箱,箱内设6个等电位联结端子。
      8、灯盘到达使用位置时可靠定位,定位系统所需的维护量接近为零,灯盘上限位增加行程开关控制。
      9、灯具进行维护时的工作全部在地面完成。
      10、杆体整体使用寿命30年以上。
      11、高杆灯采用单升降系统,升降系统采用灯杆内置独立电动卷扬机构,卷扬机设有专门的止动锁定装置,可通过线控实现5米外的远距离操作。
      12、电动工具与卷扬机之间应装有可调式独立的扭矩限制器,以防止过载。
      13、高杆灯采用电动升降机构,电动方式可以点动,断电时要求可以手动操作。
      14、升降系统应采用高柔性不锈钢钢丝绳,设计安全系数不小于6;
      15、升降机构设置防灯架脱落装置,保证在钢丝绳断裂时灯架及时卡住不脱落。
      二、高杆灯的安装设计:
      1、基础预埋:由高杆灯生产设计厂家提供标准的高杆灯基础建设技术图纸,业主负责完成基础建筑施工,确保基建、线路、供电及时到位.
      2、吊装施工:高杆灯具进入工地现场,业主负责提供30米起重吊车一辆,安排五名杂工和一名本单位专业电工,灯具生产厂家委派两名技术人员(一名机械师,一名专业电工),共同协作安装。施工场合中,一切行 动以及安排听从厂方技术人员的安排,并做好严格的安保工作。
      3、 照明调试:灯具起吊定位后,厂方技术人员负责高杆灯的校准,调试,接线、亮灯工作。业主委派的专业电工负责供电线路的检查、送配电工作,杂工负责整理施工现象。
      4、移交工作:灯具安装调试完毕,正常亮灯后,厂方技术人员将高杆灯所有技术资料移交给业主指定的专业人士(或本单位专业电工),并详细指导高杆灯维护中的一些具体操作问题。安装工作完毕交付业主验收。

      2 评论

    • 流绪 2016-05-26 10:54

      1.灯杆为八角或十二角锥形杆体,由高强度优质钢板经剪制、折弯、自动焊接成形,一般高度有2 5、3 0、3 5等规格,设计最大抗风能力可达6 0米/秒,每种规格由3至4节插接组成. 配法兰钢底盘,直径1米至1.2米,厚3 0 mm至4 0 m m。
      2.功能性以框架结构为主,也有以装饰性为主材料以钢通、钢管为主,灯杆、灯盘采用热浸锌处理。
      3.电动升降系统由电动马达、卷扬机、三组热浸镀锌控钢丝绳及电缆等组成。灯杆体内安装,升降速度为每分钟3至5米。
      4.导向、卸荷系统由导向轮和导向臂组成,确保灯盘在升降过程中不会发生横向移动,保证灯盘上升到位时,能将灯盘自动脱落并由挂钩锁定。
      5.照明电器系统设6—2 4盏4 0 0 w一1 0 0 0 w金卤(白光)、投光、泛光灯具,电脑时控器可自动控制开关灯时间及部分照明或全照明,
      6.防雷系统:灯顶加装1.5米长避雷针,地下基础装1根1米长接地线并与地下螺栓焊接。

      0 评论

    • 哎哟喂哟 2015-12-02 12:47

        一般指15米以上钢制锥形灯杆和大功率组合式灯架构成的新型照明装置。它由灯头、内部灯具电气、杆体及基础部分组成。灯头造型可根据用户要求、周围环境、照明需要具体而定;内部灯具多由泛光灯和投光灯组成,光源采用NG400高压钠灯,照明半径达60米。杆体一般为棱锥形独体结构,用钢板卷制而成,高度为15—40米,多为两到三节构成。

      0 评论

    • du845968102 2015-12-02 10:51

      广场高杆灯设计规范:1.每个拼接处提供一套接长度,但由于制造、安装误差及物理因素等影响,存在套接长度的变化,故提供最大套接长度和最小套接长度。
      2.为了使安装方便,可能需要润滑配合面。注意不得使用润滑油以防漏出并污染杆体,可以用肥皂水润滑套接内外表面。
      3.套接时要在两端施加必要的力,以获得紧密的套接。
      另外,扬州迎辉照明提醒各位在安装高杆灯之前,需要将前序工作做好:
      1.根据装车和装箱清单仔细清点全部构件。
      2.检查构件是否破损、弯曲、扭曲,锌层是否破坏。
      3.每节杆体上的标牌标明杆体的类型、定单号、分段数。在杆体内侧用彩笔标明了杆体的重量。较核发货是否正确,吊车起吊能力是否足够。
      4.依据图纸上提供的最大和最小套接长度,在杆体上做好标记,供套接时使用。