3条回答
可爱的橙子 2015-12-02 22:53
1、请专业的地热安装团队
专业的地热安装团队会针对采暖区域进行严密的设计,制定安装方案,选材缜密,地热选材一定要专业,高质量耐高温韧性强的材料才能够持久使用。专业施工团队专业知识丰富,设备齐全,能够预算耗材使用量,预算精准。
2、每条地热管长度在85-115米内
专业的技术团队都知道,地热管的长度应该在85-115米范围内,防止地热水只走短距离的地热管,这样的结果是室内不热,进水管和回水管都热。
3、不允许有地热管接头
这点用户应高度重视,在安装地热的时候,安装人员发现地热管不够一个回路,就用一个接头接一段地热管,这样的情况尽量避免,因为这样的接头有可能出现熔口缩径或熔不好,出现漏水和地热管道堵塞的后果,一旦漏水需刨地咯,损失很大的。
4、严防泥沙泡沫进入地热管道
地热安装过程中难免有泥沙进入管道,这样的情况尽量避免,在铺设地热管道时进行清理泡沫泥沙等杂物,使地热管道内干净整洁。试想泡沫进入地热管道的后果,地热管道堵塞在所难免。
5、回填要防裂
回填后要尽量关闭窗户,防止水泥干得太快造成裂缝,冬天还要防冻,夏天温度较高时还要每天浇水养护,以防止裂缝,另外不要用标号过低的水泥否则会导致碎裂。
6、管道铺设间距要适中
规范规定地暖的铺设间距为20-22.5cm,有些用户误以为管道铺设越密越好,其实不然,只要适中即可,这样地热水回水稳定,速度快,室温稳定。
7、地热过滤器安装位置
地热过滤器的安装位置是在进水管的分水器处,主要的作用是过滤从进水管进入的地热水的杂质,起到预防地热管道堵塞的作用。
[昵称被屏蔽] 2015-12-02 18:07
1、室内的各个功能区,宜采取分环路(回路)进行管线敷设;分支回路不宜超过8支;
2、连接在同一分集水器上的同一管径的各环路,其加热管的长度应接近,并不超过120米为宜;
3、加热管的布置宜采用回折型(旋转型)或平行型(直列型);
4、加热管敷设应保持合理的间距。
5、地面的固定设备及卫生洁具下不宜敷设加热管;
6、加热管内水的流速不宜小于0.25m/s;
7、每个环路加热管的进、出水口,应分别与分水器、集水器相连接。分水器、集水器内径不应小于总供、回水管内径,
且分水器、集水器最大断面流速不宜大于0.8m/s。每个分水器、集水器分支环路不宜多于8路。每个分支环路供回水管上均应设置可关断阀门。
8、在分水器的总进水管与集水器的总出水管之间宜设置旁通管,旁通管上应设置阀门。
9、分水器、集水器上均应设置手动或自动排气阀。 10、加热管的内外表面应光滑、平整、干净,不应有可能影响产品性能的明显划痕、凹陷、气泡等缺陷。 11、加热管应设固定装置。可采用下列方法之—固定:
(1 )用固定卡将加热管直接固定在绝热板或设有复合面层的绝热板上;(2) 用扎带将加热管固定在铺设于绝热层上的网格上;
(3) 直接卡在铺设于绝热层表面的专用管架或管卡上;
(4) 直接固定于绝热层表面凸起间形成的凹槽内。
12、 加热管弯头两端宜设固定卡;加热管固定点的间距,直管段固定点间距宜为0.5~0.7m,弯曲管段固定点间距宜为0.2~0.3m。
相关问题