    • 大大大峻 2015-12-02 17:24

      如果壁挂炉打不着火了,用户应该先检查电源和燃气源的连接是否出现了问题,这两个原因最多。

      电磁阀故障

      如果在点火的时候听到有点火声,没有电磁阀“嗒”磁吸声,这是由于电磁阀损坏或者老化,电磁阀老化会不受控制,在打火开始时能吸合一下,打得着火,但随即闭合又熄火了,建议更换电磁阀;还有就是电磁阀上有脏物,导致电磁阀不能过气,燃气(天燃气、液化石油气、 人工煤气)就不能出来,以致点不着火,这个时候清除脏物就可以了。

      在确认电磁阀好坏之前,用户要确认点火器控制电路是否正常,若有故障,不能控制电磁阀吸合。

      水压过低、滤网堵塞

      除了以上原因外,水压过低、进水处的过滤网堵塞都会导致打不着火,适当调高水压,把过滤网清理干净就可以解决壁挂炉打不着火的问题。

      烟管不能正常排气

      烟道不能正常排气有两方面的原因,一是烟管内堵塞了脏物,使其不能畅通,如果脏物过量的话,即便是打火正常也会出壁挂炉不工作的现象,清除即可

      7 评论

    • 福贵_3382 2015-12-02 16:43

      小松鼠壁挂炉不点火一般这种情况不是热水器本身的问题,有的用户就问了那是什么地方坏了,经维修工分析,首先要检查热水器电池电量是否充足,观察是不是水压低,是不是在用水高峰的时候点不着火,是不是淋浴喷头堵了,是不是热水器开关、阀门没有打开,一般这几种情况占整个故障率的95%,还有5%就是热水器内部原因了。

      7 评论

    • Andy421 2015-12-02 17:11

      小松鼠壁挂炉控制器不点火的原因及解决方法如下:
      故障现象: 风机运转正常,控制器不点火,主控制器报警,显示屏显示故障代码为风机风压故障。
      故障原因:
      a) 风压开关短路风压开关不闭合。
      b)接插件接触不良。
      d) 吸排气口堵塞。
      e) 控制器故障。
      解决方法:用万用表检测,如果在风机启动之前,风压开关就已经闭合接通,则更换功或调节风压开关。如果在风机启动之前正常,而在风机启动之后不闭合,则可以调整风压开关,如果调整之后仍然不能解决问题,则更换风压开关。;另检查是否为文丘管或风压管堵塞。如果接插件接触不良,则重新接插好。 前面的故障均排除,则检查吸排气是否顺畅,或者堵塞;如果吸排气不顺,则清理烟道,如果堵塞则清理干净。的故障均已排除,则检查脉冲点火器接插件是否接触良好,主控器是否有4.5V电压输出。如果接触不良,则接插良好;如果有4.5V输出则更换脉冲点火器;如果没有4.5V输出则更换主控制器 .