    • Lin_4987 2015-12-03 00:44

      消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m.消火栓栓口离地面高度宜为1.10m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直.

      0 评论

    • Hzl_8542 2015-12-02 18:14

      按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB   50242-2002,消火箱安装高度以消火栓口中心高度为准。
      4.3   室内消火栓系统安装
      4.3.3   箱式消火栓的安装应符合下列规定:
      2   栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm。
      因消火箱规格不同,消火栓离消火箱底的高度也不一样,大约120MM-220Mm.。因此消火箱离地高度约为980MM-880mm。
      具体安装高度可参考消防施工图纸。

      0 评论

    • du845968102 2015-12-02 16:44

      消火栓栓口距地宜为1.1m.
      消火栓箱有很多种啊,有单栓箱、组合式箱体等等,没有规范规定箱体的安装高度问题
      箱体安装注意门的开启方向(开门见栓)、角度大小(越大越好)就ok

      0 评论