防火涂料喷涂施工工艺是怎样的?

封云 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 最後菂__頁 2015-12-02 13:10

      防火涂料施工工艺 1、基材的处理 基材表面应干净、无损伤、干燥,在已涂覆底漆的基材上刷涂本涂料,基材如须做防锈处理应用砂布或钢丝轮打磨处理,去除浮锈,刷涂防锈漆。 2、施工操作 防火涂料在施工前应搅拌均匀,涂层在2-3遍,每遍涂层厚度不能超过0.7mm,涂层实干后进行下一遍涂刷. 3、质量要求 不同耐火极限下的刷涂厚度
      耐火极限(h) 0.5 1.0 1.5 2.0 厚度(mm) 1.0 1.5 2.5 3.5 4、工艺过程 本工程采用喷涂方法进行施工 A、每次喷涂前把涂料进行搅拌,为便于施工可对SJS-02进行适当程度的稀释。 B、每次施工前保证施工用具干净。 C、每次喷涂间隔时间,不小于6小时(高湿环境除外)。 D、施工以后工件不应被雨淋或水浸。 5、质量检查 A、施工表面基本均匀。 钢结构作为现代建筑的主要形式,在常温下具有质量轻、强度高,抗震性能好,施工周期短,建筑工业化程度高,空间利用率大等优点,为企业节省投资而被投资者大量应用。但钢结构建筑抗火性能差的特点也非常明显,因为钢材虽是一种不燃烧的材料,却是热的良导体,极易传导热量。钢材在温度超过300度以后,屈服点和极限强度显著下降,达到600度时强度几乎等于零。未加保护的钢结构在火灾情况下,只需15分钟,自身温度就会上升到540度以上,致使构件本身扭曲变形,导致建筑物坍塌毁坏,变形后的钢结构也无法修复使用。因此,对钢结构必须采取防火保护措施,涂装防火涂料或阻燃剂。 六、钢结构防火涂料施工工艺 施工前准备 按照钢结构防火涂料施工方案的规定,防火涂料施工前应对基材表面按要求进行除锈、防锈处理,务求全面彻底,防火涂料施工前还对基材表面作尘土,油污等杂质清除,采用高压气体或用高压水枪进行表面除尘清理,待基材表面无水进行除尘、除杂物、油污等检查合格后方可施工防火涂料。 1. 待涂表面的处理:在施工之前,应将支承构件表面处理干净(包括除锈、清除焊渣及其它污物);检查钢结构表面有无漏刷防锈底漆的现象,及时修补。 2. 防火涂料的储存:经检验合格的涂料,应存放在干燥通风的仓库内。应将涂料摆放整齐,防止风吹雨淋、阳光暴晒,如结块变质的涂料,不得使用。 防火涂料的施工 1. 采用喷涂方式。 2. 涂装施工:超薄型钢结构防火涂料施工前应充分搅拌均匀后方可施工使用,

      施工第一遍厚度0.10-0.15㎜为宜,表干后18-24h进行第二遍施工,涂层厚度以0.20-0.25㎜为宜,以后各遍施工,涂层厚度应控制在0.25-0.3㎜左右,直至达到规定厚度。每次施工时间间隔为18-24小时以上,施工环境温度为0-40℃。基材温度为5-45℃。空气相对湿度不大于90%,施工现场空气流通,风速不大于5m/S,室外作业或施工构件表面结露时不宜施工。 3、防火涂料喷涂:喷涂底层料,为提高涂料与钢梁基层的粘结强度,应在底层的浆料中添加少量的水性胶粘剂,一般为0.4Kg/M2或根据产品说明书添加,喷涂厚度为5mm左右。涂层表面有明显的乳突、凹坑,应用抹刀修平。喷涂前应进行试喷并制作样板。通过试喷确定喷涂气压、喷距、喷枪移动速度等工艺的最优参数,并经监理用标准样板比对确认后,方可进行大面积喷涂。喷涂时,喷枪要垂直于被喷钢构件表面,喷距6-10毫米,保持在0.4-0.6MP,喷枪运行速度要保持稳定,不能在同一位置久留,避免造成涂料堆积和流淌。喷涂过程中,配料及往喷涂机内加料均要连续进行,不得停留。底层涂料表面干燥后(底层涂料施工24小时后),方可进行面层涂料的喷涂,喷涂厚度为10mm,对于明显凹凸不平处,应用抹刀进行抹平处理,以确保涂层表面均匀光洁。 施工中注意事项 1. 防火涂料在运输存放过程中要防雨防潮。 2. 防火涂料当出现固化、结块时不得使用。刚施工完的涂层应防止雨水冲淋。 3. 若涂料在使用中若变稠时(不属时间过长硬化)可再加入少量水搅匀后再用。 4. 涂料喷涂后,宜用塑料布或其它物品遮挡,以免强风直吹和暴晒,造成涂层开裂。 5. 不需喷涂抹涂的部位,要在喷涂前盖住,一旦造成污染,应马上清洗干净。 6. 喷涂工具停止使用后,应马上清洗干净,以备再用。 7. 施工温度:施工期间,以及施工后24之内,施工周围环境及钢构件温度均应保持在5℃以上为宜。若不能满足此温度条件时,应另采取其它特殊措施,防止涂层受冻。当风速大于5m/s,或雨天和构件表面有结露时,不宜作业。 8. 防火涂料初期强度较低,容易碰坏。因此,喷涂应在相关钢结构施工完后再进行,防止强烈震动和碰撞。 9. 施工时若有上、下立体交叉作业,应注意安全。特别是在脚手架上的操作人员要加倍小心,操作人员必须戴好防护用具,系好安全带后方可操作。 质量保证措施 1. 材料供应质量在符合国标的前提下,执行企标,具体如下: 2. 采购部按原材料的技术要求采购。 3. 负责制定原材料的技术标准及主要原材料、辅助原材料分类,并提交给管理部作为采购的依据,负责对原材料样品及进厂原材料的质量检验。 4.防火涂料施工过程中质量的技术保障措施 4.1构防火涂料出厂时,产品符合成品标准规定,并附有出厂合格证明。 4.2本钢结构防火涂料不锈蚀钢材,并可以同钢结构上现有的防锈漆配合使用,涂料成分不含有石棉,溶剂不含有苯类。涂层实干后不会有刺激性气味,燃烧时不产生浓烟和有害人体健康的气味。在预定的是使用期间能保持其性能。 4.3施工现场项目部设有专职质检员,对每道工序进行检测。涂层表面达到均匀、平整程度。 4.4两个工段设有兼职质检员,针对所管理的班组进行质量掌握和控制,施工合

      格后,报专职质检员进行质量检测。 4.5喷涂工掌握自己喷涂的部位和区域的检测;喷涂时确保涂层完全闭和,轮廓清晰,面层均匀一致,保证施工质量。 4.6以钢结构防火涂料施工方案中的施工工艺及验收规范为标准进行施工和验收。 七、安全施工措施 1、认真做好安全技术交底,严格执行施工安全的有关规定,树立安全意识。 2、高处作业应严格执行有关操作规程。 3、施工用电遵守有关安全用电操作规程。 4、建立联保、互保安全责任制,使用的安全用具要定期检查维修。 5、施工班组要有专人负责检查安全,并经常开展安全学习活动。安全员在现场巡回检查,随时制止各种违章作业行为,发现问题有记录,有整改措施,有落实。 7、施工现场配备兼职电工。 8、如需自行搭设脚手架时搭设必须按规范进行。架子搭设完毕后需经验收合格后方可投入使用。 9、施工前作好施工脚手架的搭建,配备安全网和低压照明设施,施工人员统一进行安全教育及现场培训,施工作业交底后方可进入施工现场,施工人员应穿戴工作服、口罩、安全帽、防护镜、作业时系好安全带,严禁重叠作业和上下抛物,并备有3-4个爬梯和2-3个移动工作台架,使用是设专人管理、监护。 10、对喷涂机械实行专人管理,控制空压机表压在6-8㎏/㎡左右,电源线采用高压绝缘导线与施工配电柜相接,配电柜设紧急按钮,以便在紧要是切断电源。 质量要求: 1、涂层厚度应符合设计要求,如厚度低于原订标准,必须大于原订 标准的85%,且厚度不足部位的连续面积长度不大于1m,并在5m范围内不再出现类似情况。 2、涂层应完全闭合,不应露底、漏涂。 3、涂层不宜出现裂缝,如有个别裂缝其宽度不应大于1mm。 4、涂层与钢基材之间和各涂层之间应粘结牢固,无空鼓、脱皮和松散等情况。 5、涂层表面应无乳突,有外观要求的部位,母线不直度和失园度充许偏差不应大于8mm。 达到以上要求为合格。 十、钢结构防火涂料成品保护措施 1、成立成品保护小组,全面负责本工程的成品保护工作,加强对本工程各工种、各工序的成品保护。 2、对各级施工人员做好技术交底,防止人为破坏。 3、与土建各工种及少数工种订立成品保护协议,明确成品保护的责任与义务,制定奖罚制度,共同做好成品保护工作。 4、做好各道工序的交接验收,下道工序施工人员要自觉做好上道工序的成品保护。 5、与总包专业施工队伍搞好协调,加强对各自施工人员的教育,共同做好对方的成品保护。 6、安排专门检查小组巡回检查,严格管理,及时制止破坏成品的行为。

      0 评论

    • du845968102 2015-12-02 11:37

      防火涂料喷涂施工工艺:
      一、工程概况
      二、编制依据
      1、钢结构防火涂料应用技术规范(CECS24:90)
      2、 钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)
      3、 钢结构防火涂料通用技术条件(GB14907-2002)
      4、 根据甲方进度安排计划和工地现场实际情况。
      5、涂覆部位
      根据施工图纸的要求对各子项工程及指定部位钢构件涂刷防火涂料。
      若对具体钢构件是否应涂膨胀漆有疑间,承包商应向业主书面征求意见。
      四、主要项目
      1、材料审批
      向业主提交所用防火涂料的全部细节。购买材料或现场使用之前,应得到业主的书面认可,方可施工。
      2、 材料要求:
      3、 涂料包装完整无破损,桶盖密封完好。
      4、产品有合格证,包装上挂有产品标签标志。
      5、涂料经搅拌呈均匀稠状,无结块。
      6、防火涂层结构(按二级防火等级)。
      五、施工工艺
      1、 SC钢结构防火涂料工艺流程 — 采用刷涂、滚涂施工。
      钢结构表面清理 → 四周围护 → 一遍涂刷 → 干 燥 → 检 验 → 二遍涂刷 → 干 燥→ 检 验 → 三遍涂刷 → 干 燥 → 检 验 → 涂刷至设计要求厚度 → 检 验 → 涂刷两道丙烯酸面漆作防护层→最终验收 → 填写验收报告。
      2、现场设施围护
      涂料施工时为了防止涂料对某些部位造成污染,用彩条布将其围护,搭接部位严密。每天喷涂前必须检查围护是否完整无损,无围护或围护不全不得施工,待围护整改完毕方可施工。
      3、钢结构防火涂料施工
      4、 涂料的准备
      采用机械搅拌器充分混合涂料,直到容器底部无剩余沉淀物为止。搅拌速度不易快,以免气体进入涂料中。 严格遵守涂料使用说明书中的有关规定。 在涂料的开桶、搅拌、使用中应防止灰尘、砂粒等杂物的污染。
      5、 环境条件
      底材表面应干燥清洁,表面温度应高于露点温度以上3℃;除另有规定外,涂料施工温度为:5 - 30℃,相对湿度为:< 85% 。
      6、钢结构表面清理去除表面油污、浮土等附着物,对锈蚀部位用手持电动钢丝轮除锈,除锈等级达到国标St2级按工艺进行修补。
      7、涂敷方式:可采用喷涂、刷涂和滚涂施工。
      8、涂敷防火涂料:第一遍涂层刷涂0.1-0.2mm厚,以后每遍涂刷0.3-0.4mm厚,达到规定厚度。涂层时间隔:涂装间隔时间6h以上,必须待上一遍完全干燥后再施工下一遍。 涂防护涂层:防火涂层经验收合格后,涂刷两道丙烯酸面漆作防护层。
      9、质量标准 :
      工程质量必须符合CECS24:90《钢结构防火涂料应用技术规范》及GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》、J10411-2004《建筑防火涂料(板)工程设计、施工与验收规程》。防火涂料涂装主控项目和一般项目均满足GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》要求。
      10、主控项目:
      涂装前钢材表面除锈及防锈底漆符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
      钢结构防火涂料粘结强度符合要求。
      涂层厚度符合要求。
      涂层表面裂纹宽度不大于0.5mm。
      11、 一般项目
      涂装基层无油污、灰尘和泥砂等污垢。
      防火涂料不误涂、漏涂,涂层闭合无脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷。
      12、质量保证体系和质量保证措施 。
      13、质量保证体系 。
      14、 质量目标:符合GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》。做到业主及各主管部门一次验收合格,通过消防检测验收。
      15、主要项目质量控制
      钢材表面防锈及防锈底漆涂装符合设计要求和国家现行有关标准的规定,涂层达到设计要求厚度,涂层表面无明显裂纹,防火涂料粘结强度符合要求。
      SC超薄型钢结构防火涂料理化性能:符合GB14907-2002要求。
      本工程采用项目管理方法,实行全面质量管理,以专业施工队承包的形式组织施工,以项目经理部经理质量责任制、操作人员质量责任制及岗位责任制形成质量保证体系。
      建立三级质检制度:班组自检 — 项目部检验评定 — 公司抽检。
      全过程控制:进场材料验证 — 过程控制 — 检验 — 交付验收。
      16、质量保证措施
      17、严格按照质量管理体系的要求进行施工,建立质量保证体系,坚持三级质检制度,对施工的材料、施工工序及验收严格把关。
      18、施工人员经培训考核后上岗,严格按施工规范和质量标准施工。施工前做好施工方案和技术交底。
      19、 使用涂料前检查是否在有效期内。
      20、施工班组设质检员自检、填写自检记录,项目部质检员随时进行抽查、质量评定。公司质检员进行抽检及验收。
      21、制定消除质量通病的措施,保证涂层厚度符合要求。
      22、坚持样板间制度。根据现场情况,选具有代表性的构件制作样板,样板在现场质检员监督下进行,验收合格后报甲方或监理。甲方或监理验收认可后方可开始施工。
      23、 根据工期要求,做好各种施工准备。
      24、根据施工进度安排,合理分配成品保护等劳动力的安排。
      25、施工前做好班组的技术交底和安全交底。
      26、劳动力需用量计划
      本工程现场人员配置:设项目负责人一人、项目工程师一人、质检员一人、安全员一名、兼职材料员一人、施工队长一人、兼职电工一人、兼职资料员一人、施工操作员四十人。
      27、SC超薄型钢结构防火涂料施工机具:鬃刷、滚刷、砂纸等。
      28、围护材料:4卷4m*50m彩条布。
      29、施工进度计划
      具体进度随按总施工周期安排。同时根据工程进度和业主要求随时调整施工人员和设备数量,保证工程按甲方要求按期完工。
      30、安全技术措施
      31、本工程脚手架自行搭设,搭设时必须按规范进行。架子搭设完毕后需经验收合格后方可投入使用。
      32、认真做好安全技术交底,严格执行施工安全的有关规定,树立安全意识。
      33、高处作业应严格执行有关操作规程。
      34、 施工用电遵守有关安全用电操作规程。
      35、建立联保、互保安全责任制,使用的安全用具要定期检查维修。
      36、施工班组要有专人负责检查安全,经常开展安全学习活动。安全员在现场巡回检查,随时制止各种违章作业行为,发现问题有记录,有整改措施,有落实。
      37、 施工现场配备兼职电工。
      38、文明施工
      39、积极和甲方做好配合工作。做到文明施工,进场材料堆放整齐,用完的空桶及时回收运走。
      40、每天施工中及时做好施工面的场地清扫工作,并把垃圾装袋运走。
      41、做好围护工作,对现场堆放物品的仓库用彩条布保护严密。
      42、施工垃圾清运到甲方指定地点。
      43、冬、雨季施工措施
      44、注意根据天气预报,合理安排工序,以保证露天施工过程中不受雨淋。
      45、 施工过程中和涂料干燥前应采取适当防雨措施,如用彩条布遮挡围护。
      46、 6级以上大风、雨天时不宜施工。

      0 评论

    • abbe96 2015-12-02 09:44

      结构防火漆施工时钢结构底材要做除污、防锈处理。待底漆彻底干燥后去除防锈漆表面尘土、油污、杂物等,该漆一般采用刷涂、滚涂或喷涂工艺进行施工。
        涂装方法
        1、优先选用刷涂施工,大面积平面可以考虑无气喷涂施工。
        2、刷涂时,无须添加稀释剂即可施工;无气喷涂时,只需添加0~1%的稀释剂。使用前必须将漆液充分搅拌均匀。
        3、施工过程中,一遍不可过厚,以免刷涂过程中出现流挂现象或漆膜干燥过程中出现开裂。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固的价格是多少
      • 烈焰_5169 回答:厂房加固的价格因多种因素而异,包括厂房的结构、加固方法、加固范围、加固材料等。因此,无法给出具体的价格数字。 一般来说,加固的价格在200元/平方米到800元/平方米之间。如果加固的范围比较小,价格会相对较低;如果加固的范围比较大,价格会相对较高。此外,加固的方法也会影响价格,例如加固基础的价格会相对较高。 具体来说,厂房
      • 彩钢瓦价格是多少 瓷砖价格是多少 油漆价格是多少 8天以前