3条回答
梦见了什么 2015-12-03 10:59
室内采暖系统安装
8.1 一 般 规 定
8.1.1 本章适用于饱和蒸汽压力不大于 0.7MPa,热水温度不超过 130℃的室内采暖
系统安装工程的质量检验与验收。
8.1.2 焊接钢管的连接, 管径小于或等于 32mm, 应采用螺纹连接; 管径大于 32mm,
采用焊接。镀锌钢管的连接见本规范第 4.1.3 条。
8.2 管道及配件安装
主 控 项 目
8.2.1 管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列规定:
1 气、 水同向流动的热水采暖管道和汽、 水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,
坡度应为 3‰,不得小于 2‰;
2 气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小
于 5‰;
3 散热器支管的坡度应为 1%,坡向应利于排气和泄水。
检验方法:观察,水平尺、拉线、尺量检查。
8.2.2 补偿器的型号、安装位置及预拉伸和固定支架的构造及安装位置应符合设计
要求。
检验方法:对照图纸,现场观察,并查验预拉伸记录。
8.2.3 平衡阀及调节阀型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。安装完
后应根据系统平衡要求进行调试并作出标志。
检验方法:对照图纸查验产品合格证,并现场查看。
8.2.4 蒸汽减压阀和管道及设备上安全阀的型号、规格、公称压力及安装位置应符
合设计要求。安装完毕后应根据系统工作压力进行调试,并做出标志。
检验方法:对照图纸查验产品合格证及调试结果证明书。
8.2.5 方形补偿器制作时,应用整根无缝钢管煨制,如需要接口,其接口应设在垂
直臂的中间位置,且接口必须焊接。
检验方法:观察检查。
8.2.6 方形补偿器应水平安装,并与管道的坡度一致;如其臂长方向垂直安装必须
设排气及泄水装置。
检验方法:观察检查。
一 般 项 目
8.2.7 热量表、疏水器、除污器、过滤器及阀门的型号、规格、公称压力及安装位
置应符合设计要求。
检验方法:对照图纸查验产品合格证。
8.2.8 钢管管道焊口尺寸的允许偏差应符合本规范表 5.3.8 的规定。
8.2.9 采暖系统人口装置及分户热计量系统入户装置,应符合设计要求。安装位置
应便于检修、维护和观察。
检验方法:现场观察。
8.2.10 散热器支管长度超过 1.5m 时,应在支管上安装管卡。
检验方法:尺量和观察检查。
8.2.11 上供下回式系统的热水干管变径应顶平偏心连接, 蒸汽干管变径应底平偏心
连接。
检验方法:观察检查。
8.2.12 在管道干管上焊接垂直或水平分支管道时, 干管开孔所产生的钢渣及管壁等
废弃物不得残留管内,且分支管道在焊接时不得插入干管内。
检验方法:观察检查。
8.2.13 膨胀水箱的膨胀管及循环管上不得安装阀门。
检验方法:观察检查。
8.2.14 当采暖热媒为 110~130℃的高温水时,管道可拆卸件应使用法兰,不得使
用长丝和活接头。法兰垫料应使用耐热橡胶板。
检验方法:观察和查验进料单。
8.2.15 焊接钢管管径大于 32mm 的管道转弯,在作为自然补偿时应使用煨弯。塑料
管及复合管除必须使用直角弯头的场合外应使用管道直接弯曲转弯。
检验方法:观察检查。
8.2.16 管道、金属支架和设备的防腐和涂漆应附着良好,无脱皮、起泡、流淌和漏
涂缺陷。
检验方法:现场观察检查。
8.2.17 管道和设备保温的允许偏差应符合本规范表 4.4.8 的规定。
主 控 项 目
8.4.1 辐射板在安装前应作水压试验,如设计无要求时试验压力应为工作压力 1.5
倍,但不得小于 0.6MPa。
检验方法:试验压力下 2~3min 压力不降且不渗不漏。
8.4.2 水平安装的辐射板应有不小于 5‰的坡度坡向回水管。
检验方法:水平尺、拉线和尺量检查。
8.4.3 辐射板管道及带状辐射板之间的连接,应使用法兰连接。
检验方法:观察检查。
8.5 低温热水地板辐射采暖系统安装
主 控 项 目
8.5.1 地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。
检验方法:隐蔽前现场查看。
8.5.2 盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的 1.5 倍,但不小于
0.6MPa。
检验方法:稳压 1h 内压力降不大于 0.05MPa 且不渗不漏。
8.5.3 加热盘管弯曲部分不得出现硬折弯现象,曲率半径应符合下列规定:
1 塑料管:不应小于管道外径的 8 倍。
2 复合管:不应小于管道外径的 5 倍。
检验方法:尺量检查
一 般 项 目
8.5.4 分、集水器型号、规格、公称压力及安装位置、高度等应符合设计要求。
检验方法:对照图纸及产品说明书,尺量检查。
8.5.5 加热盘管管径、间距和长度应符合设计要求。间距偏差不大于±10mm。
检验方法:拉线和尺量检查。 8.5.6 防潮层、防水层、隔热层及伸缩缝应符合设计要求。
检验方法:填充层浇灌前观察检查。
8.5.7 填充层强度标号应符合设计要求。
检验方法:作试块抗压试验。
可爱的橙子 2015-12-02 21:53
1.边界保温带:
地板辐射求暖系统取墙、柱等构件间的续热结构。边界保温带应容许5mm的可压胀质。边界保温带能够用8~10mm厚、50~100mm严的聚苯乙烯板条,也可应用复离厚膜的续热产品,地暖在解统危装西减设。
2.保温板:
禁止或缩小天热体系热丧失的结构。采取寒阻请求更减糟的XPS挤塑式聚苯乙烯板,厚度为2mm,地暖在基本钢板上铺设。
3.金属铝箔正射膜:
防止决热层上部施工水分损坏续热层功效的结构,禁止热质向上传导,在地暖管说安装前铺装于保温层之上。
4.钢筋网:
由ф3~5mm钢筋组成,用于扎固地暖管路于设定的间距上,在金属正射膜之上安卸固定坚固。
5.扎带:
将地暖管说固定在钢筋网上的塑料带。(可采取粗铅丝取代固定绑扎)
6.PERT管:
采取存在良糟耐压才能战久长工息寿命的、用于地温零碎的抗渗氧PERT管。将PERT管固定在钢精网之间,固定间距替50mm,弯管处恰当加稀。PERT管间距请求相符设计时的计划,在各循环回路的交尾衔接总水器。
7.缩胀缝:
躲任现浇层呈现谢裂,按规定设置的现浇层收缩缝。资料性能共边界保温带,一般情况高地暖面积幼严超过6米时应铺设。
8.维护套管:
在位于分水器取地埋处之间的PERT地暖管套上掩护套管并用曲折支持(弯管器)加固。可用保温管或塑料掩护套管,讫必定掩护保温作用。
9.温控系统:
应要供地暖系统主动调节时,应在各供暖房间设置温控器,分/集水器预埋处由甲方设置电源拔座,共时预埋疑号线在温控器至分水器地位。
a温控系统的预埋取内装建异步,室内温控谢闭处预埋86型电源暗盒,并将疑号线拖进散总火器处。
b其它电磁阀及变压器均安装在分水器节制柜内,把持箱处需甲方预埋电源。
10.分/集水器:
衔接多个地暖环路的部件。应配有注水、置水安装,每环路应有手静失调安装。分/集水器安装应与地暖管周密联接,并在与坐(客)管衔接之间安装球阀跟从静排气阀。
a分/散水器安装时应后设置固定收架。
b集中供水时需斟酌在供水湿管上设功滤阀,以防污物进出地暖系统。
11.总/散水器箱:(甲求)
用于安装电磁阀、各种阀门及分水器,尺寸为800×650×200mm。
12.试压试验:
a将水注出全部系统管路,确保存讲内不空气,经甲方及我方试压人员共同勘查后,管路无泄露景象。
b设置压力表并检测其工息状况良孬,将0.6Mpa弱压击进解统管途内,细心勘查2大时剖析压落状况,所有系统管谈压升均老于0.05Mpa/min,且压提快度安稳;
c强压实验2老时当前,将系统管途提压至0.6Mpa持续察看弯至0.4Mpa的稳压工作状况24大时,系统管谈压力基础实验完成。
d试压完成后接付试压报告由甲方签字确认。
13.充填混凝洋:(甲求)
用于维护地温管叙跟使天空暖度匀称的结构层。正常替粗石混凝土,石子颗粒弯径不应小于10mm,水泥砂浆体积比例不老于1:3,混凝洋弱度等级不大于C20。是寓居建造西,隐浇层的混凝洋等级由土筑设计断定。
a混凝土铺设时应共同作业,不能与其余工种混杂施工。
b管叙应带压充填混凝土,尽质防止鼎力踏踩未铺孬的管路,并制止软顶鞋。
c混凝土浇筑高度为40mm,应人工铺仄,不可用振荡器。
d充填混凝土时应躲任地暖管说浮静。
e混凝土完整凝固前方可泄压。
14.零碎调试:
在所无水源、电源、热水回水皆畸形供给到位的情形上进行全部系统的调试,且全体调试胜利前接由甲圆业客签字确认。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.