消防喷淋管道安装规范标准是什么?

周晓涵 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 木子星生 2015-12-02 23:15

      1、消防管道安装应具备下列条件:
      a)设计与相关文件齐全,安装图纸已技术交底,并经会审批准;
      b)与管道有关的土建检验合格,满足安装要求;
      c) 与管道连接的设备已安装固定完毕;
      d)管道组成件及阀门等已按设计要求核对合格;
      2、管道组成件及阀门检验应符合下列要求:
      a) 必须具有制造厂的质量合格证书;
      b) 材质、规格型号应符合设计文件规定;
      c) 无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷;
      d) 不得有超过壁厚负偏差1/2的锈蚀或凹陷;
      e)螺纹、密封面良好,精度及光洁度应达到设计要求或制造标准。
      3、法兰连接应满足下列要求:
      a)法兰连接时应保持平行,偏差不大于法兰外径的1.5/1000;
      b)法兰连接应保持同轴,螺孔中心偏差不得大于孔径的5%,并保证螺栓自由穿 入。
      c)与设备接管连接时,选用配对的法兰类型标准和等级应与设备法兰相同,连接 螺母应放在设备一侧。
      d)紧固螺栓应对称均与,松紧适度,紧固后的螺栓与螺母宜平齐。
      4、阀门安装应符合下列要求
      a) 检查填料,压盖螺栓应留有调节余量;
      b) 按设计文件核对其型号,并应按介质流向去定其安装方向;
      c) 阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;
      d) 阀杆及传动装置应按设计规定安装;
      e) 安全阀应垂直安装,在调校时,开启和回座压力应符合设计文件的规定;
      消防管道验收标准:
      1、消防管道安装工程完工后,建设单位(监理单位)应按设计文件对工程质量进行全面的检查和验收
      2、施工单位提交的材料应包括下列内容:
      a) 管材材质单
      b) 特殊工种操作证复印件
      c) 隐蔽工程检查记录
      d) 防腐工程施工记录
      e) 管道系统强度及严密性试验
      f) 竣工图及排版图
      g)设计修改文件
      h)阀门试验确认表
      I)管道吹扫/清洗检验记录

      2 评论

    • 诺言_4391 2015-12-02 19:27

      消防喷淋规范GB50261—2005 中华人民共和国共和国建设部公告 建设部关于发布国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》的公告 现批准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》为国家标准,编号为GB50261—2005,自2005年7月1日起实施。其中,第3.1.2、3.2.3、5.2.1、5.2.2、5.2.3、6.1.1、8.0.1、8.0.13条为强制性条文,必须严格执行,原《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261—96同时废止。 1 总 则 1.0.1 为保障自动喷水灭火系统(或简称系统)的施工质量和使用功能,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑中设置的自动喷水灭火系统的施工、验收及维护管理。 1.0.3 自动喷水灭火系统的施工、验收及维护管理,除执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 2 术 语 2.0.1 准工作状态 condition of standing by 自动喷水灭火系统性能及使用条件符合有关技术要求,发生火灾时能立即动作、喷水灭火的状态。 2.0.2 系统组件 system components 组成自动喷水灭火系统的喷头、报警阀组、压力开关、水流指示器、消防水泵、稳压装置等专用产品的统称。 2.0.3 监测及报警控制装置 equipments for supervisery and alarm control services 对自动喷水灭火系统的压力、水位、水流、阀门开闭状态进行监控,并能发出控制信号和报警信号的装置。 2.0.4 稳压泵 pressure maintenance pumps 能使自动喷水灭火系统在准工作状态的压力保持在设计工作压力范围内的一种专用水泵。 2.0.5 喷头防护罩 sprinkler guards and shields 保护喷头在使用中免遭机械性损伤,但不影响喷头动作、喷水灭火性能的一种专用罩。 2.0.6 末端试水装置 end water-test equipments 安装在系统管网或分区管网的末端,检验系统启动、报警及联动等功能的装置。 2.0.7 消防水泵 fire pump 是指专用消防水泵或达到国家标准《消防泵性能要求和试验方法》GB6245的普通清水泵。 3 基本规定 3.1 质量管理

      3.1.1 自动喷水灭火系统的分部、分项工程应按本规范附录A划分。 3.1.2 自动喷水灭火系统的施工必须由具有相应等级资质的施工队伍承担。 3.1.3 系统施工应按设计要求编写施工方案。施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的施工质量管理体系和工程质量检验制度,并应按本规范附录B的要求填写有关记录。 3.1.4 自动喷水灭火系统施工前应具备下列条件: 1 平面图、系统图(展开系统原理图)、施工详图等图纸及说明书、设备表、材料表等技术文件应齐全; 2 设计单位应向施工、建设、监理单位进行技术交底; 3 系统组件、管件及其他设备、材料,应能保证正常施工; 4 施工现场及施工中使用的水、电、气应满足施工要求,并应保证连续施工。 3.1.5 自动喷水灭火系统工程的施工,应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工。 3.1.6 自动喷水灭火系统工程的施工过程质量控制,应按下列规定进行: 1 各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查,检查合格后方可进行下道工序; 2 相关各专业工种之间应进行交接检验,并经监理工程师签证后方可进行下道工序; 3 安装工程完工后,施工单位应按相关专业调试规定进行调试; 4 调试完工后,施工单位应向建设单位提供质量控制资料和各类施工过程质量检查记录; 5 施工过程质量检查组织应由监理工程师组织施工单位人员组成; 6 施工过程质量检查记录按本规范附录C的要求填写。 3.1.7 自动喷水灭火系统质量控制资料按本规范附录D的要求填写。 3.1.8 自动喷水灭火系统施工前,应对系统组件、管件及其他设备、材料进行现场检查,检查不合格者不得使用。 3.1.9 分部工程质量验收应由建设单位项目负责人组织施工单位项目负责人、监理工程师和设计单位项目负责人等进行,并按本规范附录E的要求填写自动喷水灭火系统工程验收记录。 3.2 材料、设备管理 3.2.1 自动喷水灭火系统施工前应对采用的系统组件、管件及其他设备、材料进行现场检查,并应符合下列要求: 1 系统组件、管件及其他设备、材料,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定,并应具有出厂合格证或质量认证书;2 喷头、报警阀组、压力开关、水流指示器、消防水泵、水泵接合器等系统主要组件,应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格;稳压泵、自动排气阀、信号阀、多功能水泵控制阀、止回阀、泄压阀、减压阀、蝶阀、闸阀、压力表等,应经相应国家产品质量监督检验中心检测合格。 3.2.2 管材、管件应进行现场外观检查,并应符合下列要求: 1 镀锌钢管应为内外壁热镀锌钢管,钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象;钢管的内、外径应符合现行国家标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091或现行

      国家标准《输送液体用无缝钢管》GB/T8163的规定;2 表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮;3 螺纹密封面应完整、无损伤、无毛刺;4 非金属密封垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象,表面应无折损、皱纹等缺陷; 5 法兰密封面应完整光洁,不得有毛刺及径向沟槽;螺纹法兰的螺纹应完整、无损伤。 3.2.3 喷头的现场检验应符合下列要求: 1 喷头的商标、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)、制造厂及生产日期等标志应齐全;2 喷头的型号、规格等应符合设计要求;3 喷头外观应无加工缺陷和机械损伤;4 喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象;5 闭式喷头应进行密封性能试验,以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查1%,但不得少于5只,试验压力应为3.0MPa;保压时间不得少于3min。当两只及两只以上不合格时,不得使用该批喷头。当仅有一只不合格时,应再抽查2%,但不得少于10只,并重新进行密封性能试验;当仍有不合格时,亦不得使用该批喷头。 3.2.4 阀门及其附件的现场检验应符合下列要求: 1 阀门的商标、型号、规格等标志应齐全,阀门的型号、规格应符合设计要求;2 阀门及其附件应配备齐全,不得有加工缺陷和机械损伤;3 报警阀除应有商标、型号、规格等标志外,尚应有水流方向的永久性标志;4 报警阀和控制阀的阀瓣及操作机构应动作灵活、无卡涩现象,阀体内应清洁、无异物堵塞;5 水力警铃的铃锤应转动灵活、无阻滞现象;传动轴密封性能好,不得有渗漏水现象。6 报警阀应进行渗漏试验。试验压力应为额定工作压力的2倍,保压时间不应小于5min。阀瓣处应无渗漏。 3.2.5 压力开关、水流指示器、自动排气阀、减压阀、泄压阀、多功能水泵控制阀、止回阀、信号阀、水泵接合器及水位、气压、阀门限位等自动监测装置应有清晰的铭牌、安全操作指示标志和产品说明书;水流指示器、水泵接合器、减压阀、止回阀、过滤器、泄压阀、多功能水泵控制阀尚应有水流方向的永久性标志;安装前应进行主要功能检查。 4 供水设施安装与施工 4.1 一般规定 4.1.1 消防水泵、消防水箱、消防水池、消防气压给水设备、消防水泵接合器等供水设施及其附属管道的安装,应清除其内部污垢和杂物。安装中断时,其敞口处应封闭。 4.1.2 消防供水设施应采取安全可靠的防护措施,其安装位置应便于日常操作和维护管理。 4.1.3 消防供水管直接与市政供水管、生活供水管连接时,连接处应安装倒流防止器。 4.1.4 供水设施安装时,环境温度不应低于5℃;当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。 4.2 消防水泵安装 4.2.1 消防水泵的规格、型号应符合设计要求,并应有产品合格证和安装使用说明书。 4.2.2 消防水泵的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275的有关规定。

      2 评论

    • 勿忘初衷_5447 2015-12-02 23:59

      1室内供暖管道安装的基本要求 (1)采暖管道采用输送低压流体的钢管,即非镀锌焊接钢管,或称黑铁管。管道安装应有坡度,如设计无要求,其坡度应符合下列规定:热水采暖和热水供应管道及汽水同向流动的蒸汽和凝结水管道。在这种情况下,管道的坡度一般为0.003,但是不能小于0.002,汽水逆向流动的蒸汽和凝结水管道,坡度一般不能小于0.005。 (2)在室内采暖管道安装的过程中,管道从门窗或从其他洞口、梁、柱、墙垛等处绕过,其转角处如高于或低于管道水平走向,在其最高点或最低点应分别安装排气和泄水装置,这样的主要作用就是排除管道中的空气和最低处的脏物等。 (3)在设置管道穿过楼板和墙壁的时候,应该设置铁皮或者钢筋套管。在这一工序当中,套管要满足一下两个方面的条件:1)安装在墙壁内的套管,它的两端应该和墙饰面保持平行,这样做的主要作用就是保证管道在胀缩的时候不受到影响。同时,如果地面发生积水现象,这样就不至于流到下层;2)安装在楼板内的套管,底部应该和楼板的底部平行,顶部要高出地面15-20厘米。2室内采暖管道的安装步骤2.1室内采暖总管的安装室内采暖管道以入口阀门或建筑物外墙一米半为界。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 17小时前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。