依玛壁挂炉常见故障要如何修

胡庆 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 等你爱我_7053 2015-12-02 22:05

      依玛壁挂炉故障维修

         1. 故障代码显示“01”时
         故障原因:缺燃气或者燃气表不通气。新用户则可能是因为燃气管道内有空气。
         故障解除:检查电源连接是否正确;检查燃气报警器上的切断阀是否关闭,如关闭,请将切断阀上的铜帽提起;检查燃气表是否欠压、关阀,如欠压,请及时更换燃 气表的电池,如关阀,请用燃气卡重新插进燃气表;请检查天然气是否已用完,若用完,请重新购买。然后按下Reset键3秒,01故障将自动取消,设置到冬 季或夏季状态,锅炉即可正常运行。
         如果管道内有过多的空气(新用户),则需重复上述操作。
         2. 故障代码显示“02”时
         故障原因:暖气管道中有空气或暖气系统中阀门未打开。串连的暖气所有暖气阀必须全部打开。
         故障解除:松开暖气片上的排气阀放气,检查暖气系统中的阀是否关闭,如关闭请全部打开。
         3.故障代码显示“10”时
         故障原因:暖气系统中缺水,水压力指示低于0.5bar以下,暖气系统中的空气由自动排气阀排出后,管道水压力自动下降,这是正常现象。经过补水压1.2bar以后仍无法保持水压,则可能是管道漏水。
         故障解除:修复漏水,再将壁挂炉水压加至1.2 bar。

      8 评论

    • 没有昵称_0108 2015-12-02 18:57

      1、 点火正常,但燃烧几分钟后熄灭,屏幕上无故障代码显示?
      答:常见烟管吸气孔堵塞或排气不严与吸气管联通,燃烧缺氧造成的;查看烟道。
      2、 点火正常,但燃烧一段时间后,再次点火放炮?
      答:一般为点火与燃气时间问题,点火针偏离。
      3、 点火正常工作1分钟左右温升很快达到80-90度过热显示C5或\\H5或HC
      答:管道堵塞,不循环过热保护
      4、 点火后温度上升非常快达到75度,但采暖系统不热?
      答:采暖系统循环不畅通,需清理
      5、 第一次启动噪声很大
      答:运输造成风机偏离,用手推推风机恢复到原位,水泵循环噪声,系统内水不满有空气
      6、 当插电的瞬间显示屏点亮,后显示屏熄灭无显示
      答:电源接触不良、再者主控器接触不好
      7、 通电后开机,不点火
      答:查看显示屏的图标,应显示温度、时间、供暖,不应显示防冻(温度表图)或定时。
      8、点火不着
      答:新管道,需排空,有燃气后点火运行。燃气压力偏低,应调整或调整二次压力或调整供暖最小火。方法是:在供暖模式按“防冻键”10秒调至F6再按“防冻键”一下显示(0-10)数字后,按上调键调至数字到“3-5”点火成功即可(再者可以调整最小输出压力FL方法是在洗浴状态按防冻键,待屏幕显示FH再按防冻键至FL出现,再按一下显示一组数字,按下调或上调至25左右,点火成功即可。
      8、开机风机启动后停止启动并报警FY,
      答:,烟筒排气不畅通有异物或风压信号管内有水
      9、 开机运行正常当水温升到60度以上时出现嘎嘎噪声
      答:升温速度快,交换慢,管路不畅通,解决方法:1、疏通管道。2、减少功率输出。在供暖模式下,按“防冻键”10秒,屏幕显示F1,放开防冻键后再按两下,显示F2后 在按一下,屏幕显示一组数字(5-10)按“下调键”调至5后待10秒后默认恢复到供暖状态即可。
      10、 洗浴水温不稳,忽冷忽热?
      答:关小放水阀门减少水流量,再调整洗浴最小火F6,方法是:在供暖状态按住防冻键10秒,至F6,再按一下,显示数字,按上调或下调调至1-3.或调整FL(减小最低二次压力)方法:在洗浴状态按防冻键调至FL后,再按一下一组数字显示,再按下调键至15-18即可

      8 评论

    • 致富之豪 2015-12-02 19:34

      你好!
      希望可以帮助到你!
      点火正常工作1分钟左右温升很快达到80-90度过热显示C5或\\H5或HC :管道堵塞,不循环过热保护
      点火后温度上升非常快达到75度,但采暖系统不热? :采暖系统循环不畅通,需清理
      第一次启动噪声很大 :运输造成风机偏离,用手推推风机恢复到原位,水泵循环噪声,系统内水不满有空气
      当插电的瞬间显示屏点亮,后显示屏熄灭无显示:
      电源接触不良、再者主控器接触不好
      通电后开机,不点火: 查看显示屏的图标,应显示温度、时间、供暖,不应显示防冻(温度表图)或定时。
      点火不着: 新管道,需排空,有燃气后点火运行。燃气压力偏低,应调整或调整二次压力或调整供暖最小火。方法是:在供暖模式按“防冻键”10秒调至F6再按“防冻键”一下显示(0-10)数字后,按上调键调至数字到“3-5”点火成功即可(再者可以调整最小输出压力FL方法是在洗浴状态按防冻键,待屏幕显示FH再按防冻键至FL出现,再按一下显示一组数字,按下调或上调至25左右,点火成功即可。

      7 评论