建筑施工现场防火规范是什么?

曾丽芬 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 梦见了什么 2015-12-02 12:22

      基本规定:

      1、装修材料进入施工现场后,应按本规范的有关规定,在监理单位或建筑单位监督下,由施工单位有关人员现场取样,并应由具备相应资质的检验单位进行见证取样检验。

      2、装修施工过程中,装修材料应远离火源,并应指派专人负责施工现场的防火安全。

      3、装修施工过程中,应对各装修部位的施工过程作详细记录。记录表的格式应符合本规范的要求。

      4、建筑工程内部装修不得影响消防设施的使用功能。装修施工过程中,当确需要变更防火设计时,应经原设计单位或具有相应资质的设计单位按有关规定经行。

      5、装修施工过程中,应分阶段对所选用的防火装修材料按本规范的规定进行抽样检验。对隐蔽工程的施工,应在施工过程中及完工后进行抽样检验。现场进行阻燃处理、喷涂、安装作业的施工,应在相应的施工作业完成后进行抽样检验。

      0 评论

    • 99小小毛 2015-12-02 11:03

      (1)施工现场要明确划分出:用火作业区(易燃、可燃材料的堆放场地)、仓库区(易燃废料的堆放
      区)和现场的生活以。各区域之间一定要有可靠的防火问距:①用火作业区距离生活区不小15m,
      距离其他区域不小于25m②易燃、可燃材料和仓库距离修建的建筑物和其他区不小于20m③
      易燃的废品集中场地距离修建的建筑物和其他区域不小于3om④防火间距内,不应堆放易燃
      和可燃材料。
      (2)施工现场的道路,夜间要有足够的照明设备。在高压架空电线下面不要搭设临时性
      建筑物或堆放可燃材料。
      (3)施工现场必须设计有消防车通道,并且在工程施T的任何阶段都必须通行无阻,其
      宽度应不小于3.5m。施工现场的消防水源,要筑有消防车能驶入的道路,如果不可能修建出
      通道时,应在水源(池)一边铺砌停车和回车空地。
      (4)基建工地要设有足够的消防水源(给水管道或蓄水池),对有消防给水管道设计的工
      程,应在建筑施工时,先敷设好室外消防给水管道与消火栓。
      (5)临时性的建筑物、仓库以及正在修建的建〔构)筑物道旁,都应该配置适当种类和
      一定数量的灭火器,并布置在明显和便于取用的地点。冬季施工还应对消防水池、消火栓和灭
      火器等做好防冻工作。
      (6)作业棚和临时生活的规划和搭建,必须符合下列要求:
      ①生活暂设应尽可能搭建在离开修建的建筑物2Om以外的地区,并且不要搭设在高压
      架空电线的下面,距离高压架空电线的水平距离不小应于6m。
      ②临时宿舍与厨房、锅炉房、变电所和汽车库之间的防火距离.应不小于15m。
      ③临时宿舍等生活暂设.距离铁路的中心线以及小量易燃品贮藏室的间距不小于30m。
      ④临时宿舍距火灾危险性大的生产场所不得小于30m。
      ⑤为贮存大量的易燃物品、油料、炸药等所修建的临时仓库,与永久工程或临时宿舍
      之间的防火间距应根据所贮存的数量,按照有关规定确定。
      ⑥在独立的场地上修建成批的临时宿舍,应当分组布置,每组最多不超过二撞,组与
      组之间的防火距离,在城市市区不小于20m,在农村应不小于7m。
      ⑦生产工棚包括仓库。无论有无用火作业或取暖设备,高度一般不应低于12.6m,其
      门的宽度要大于1.2m,并且要双扇向外。

      0 评论

    • 青春奋斗者 2015-12-02 11:02

      施工现场用电及消防管理规定
      编制依据及说明
      本方案编制的主要目的是保障施工现场及生活区用电安全,防止触电事故发生,确保用电安全;防火工作准备充分,一旦有火灾发生,能及时的将损失降低到最低。
      编制参考文献:
      -《建筑设计防火规范》GBT16-87
      -《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88
      -《实用电工手册》
      -《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-99
      一、施工先决条件
      1.人员配置
      水电工程师各1名:负责施工技术及施工技术方法的指导,施工质量的监督、检查。
      电工班长1名,电工4名:负责施工现场用电的安全检查与用电系统的接驳。负责用电设备的维修及保养;负责随施工及施工现场环境变化而引起线路变动的安装与修改。
      电焊工2名:负责现场用水、电的焊接工作。
      2.机具配置:
      电焊机3台,切割机2台,氧气瓶4个,乙炔瓶2个,万用表3个,绝缘摇表1个,虎台钳1个,电工工具4套。
      二、现场动力负荷计算
      1.机械设备配置一览表
      序号名称单位数量功率备注
      1塔吊台150KWR=50mQTZ63B
      2混凝土输运泵台275KWHBT-60,备用一台
      3钢筋切断机台27.5KWCJ5-40
      4钢筋弯曲机台12.8KWWJ40-1
      5钢筋调直机台19.5KWGJ4-14/4
      6对焊机台1100KVA
      7圆盘锯台22.5KWMJ106
      8手提电锯台43KW
      9混凝土振捣器台61.5KW配振捣棒20根
      10平板振动器台33KW
      11电焊机台2100KVABX1-330
      12电焊机台111KVA
      13潜水泵台84.4KWQY-15
      14无齿锯台22.2KW
      15龙门架套215KW含卷扬机
      16冲击钻台21KW
      17照明20KW
      18砂浆搅拌机台27.5
      2.动力负荷计算
      根据现场实际情况考虑多台设备同时运作,计算如下:
      1、施工现场用电量计算
      P=1.1(K1*∑P1/cosф K2∑P2 K3∑P3 K4∑P4)式中
      P-供电设备总需要容量
      P1-电动机额定功率(∑P1=273KW)(详见上表)
      P2-电焊机额定功率(∑P2=311KVA)(详见上表)
      P3-室内照明容量(∑P3=5KW)(详见上表)
      P4-室外照明容量(∑P4=15KW)(详见上表)
      cosф-电动机的平均功率因数,取cosф=0.75
      K1、K2、K3、K4-需要系数,取K1=0.4、K2=0.4、K3=0.5、K4=0.7
      则P=1.1(0.4*273/0.75 0.4*211 0.5*5 0.7*15)
      =243KVA
      IJ=(K*P*10*33)/(31/3*380)=295(A);K=0.8
      选3*95 2*35绝缘铜芯线埋地到总配电箱
      四、安全用电技术措施
      必须按TN-S系统设计要求设置保护接零系统,实施三相五线制,杜绝疏漏。甩有接零接地处必须保证可靠的电气连接。
      正常情况时,下列电气设备不带电的外露导电部分应作保护接零:
      电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳;
      电气设置的传动装置的金属部件;
      配电屏(箱)与控制屏(箱)的金属框架;
      电力线路的金属保护管,塔吊机座各设一组接地装置。
      保护接零除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。
      总配箱应设隔离开关、总熔断器以及漏电保护器;分配电箱应设熔断开关、漏电保护器,同时具备过负荷和短路保护功能。总开关、分开关电器的额定值。动作整定值相适应。
      每台用电设备应有各自的开关箱,必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制,严禁用一个开关直接控制二台及以上的及电设备(含插座)。
      配电箱、开关箱、中导线的进线和出线应在箱体下面,严禁设在箱体顶面、侧面、后面或门处,并作绝缘固定。开关有标识以防误操作,要配锁并有专人负责。
      当送电时应遵守常规操作顺序:总配电箱→分配电箱→开关箱,停电时顺序相反。
      操作人员应有专业技术岗位证件。
      定期停电检查和维修时,应悬挂标志牌,防止误操作。实行二人值班,一人维修,一人看管监护。并佩戴和使用劳动保护用品。
      保护零线不得装设开关和熔断器,工作零线不可以做保护零线使用,保护零线应用黄、绿双色线以视区别。
      五、消防措施
      1.电气防火措施:
      1.1.电气防火技术措施:
      -合理配置、整定、更换各种保护电器,对电路和设备的过载短路故障进行可靠地保护;
      -电气装置和线路周围不准堆放易燃、易爆和强腐蚀介质,不使用火源;
      -在总配电室装置符合要求的灭火器材,并禁止烟火。
      -定期对电气设备、线路进行相间和相一的绝缘检测,防止闪烁;
      -合理设置防雷装置。
      1.2.电气防火组织措施:
      -建立易燃、易爆物和强腐蚀介质管理制度;
      -建立防火责任制,加强电气防火重点场所烟头管制,并设置严禁烟火标志牌;
      -建立电气防火检查制度,定期检查,做好记录,发现问题及时处理。
      2.一般消防措施
      2.1.消防组织体系:
      领导小组成员名单:
      组长:
      组员:
      安全部负责日常监督检查工作,每天安全巡视同时进行消防检查,消防领导小组定期进行现场防火检查,督促消除火险隐患,努力控制火灾的发生。安全部组织开展形式多样的消防宣传活动,普及消防知识,推动消防安全制度的贯彻落实。
      2.2.消防教育
      项目组在安全教育的同时,对员工进行防火重要性教育,普及消防知识,提高员工防火警惕性。严禁将火种带进仓库、木工车间、木制品堆放场等易燃场所。
      2.3.现场消防工作
      (1).施工现场的消防通道应保持畅通,不堆放侵占,基坑通道、楼梯设照明。
      (2).现场按要求布置干粉灭火器,危险品仓库、配电房除挂两个干粉灭火器外,还设置砂箱和铁锨。
      (3).氧气瓶和乙炔瓶存放点之间的距离不小于2米,使用时两者的距离不小于5米。气瓶的防回火装置和防震圈等安全附件应完整有效。氧气瓶、乙炔瓶(罐)工作间距不小于5米,两瓶同明火作业距离不小于10米。禁止在工程内使用液化石油气“钢瓶”,乙炔发生器作业。乙炔瓶要放在空气流通好的地方,严禁放在高压线下面。要立放固定使用,严禁卧放使用。必须配备专用的乙炔减压器和回火防止器。乙炔发生器应每天换水,严禁在浮桶上放置物料,不准用手在浮桶上加压或摇动。
      (4).焊割作业严格遵守操作规程,高空焊割作业下面必须封闭隔离,避免熔渣飞溅。电焊、气割作业点必须配备消防器材,无消防器材不准作业。
      (5).施工现场严禁焚烧杂物和废纸,现场熬制沥青等明火作业,施工队应提前上报安全部,由安全部签发《动火许可证》,落实防火措施,并指定专人负责。
      (6).易燃物品必须单独存放于危险品仓库,仓库要求自然通风,大门醒目位置挂“禁止烟火”警示牌。定期进行防火检查,发现隐患及时处理。
      (7).现场要有明显的防火标志,成立义务消防队,并定期进行教育训练,熟悉掌握防火、灭火知识和消防器材的使用方法,做到能防火检查和扑救火灾。
      (8).电工、焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业,要有操作证和用火证。动火前,要清除附近易燃物,配备看火人员和灭火用具。用火证当日有效。动火地点变动,要重新办理用火证手续。
      (9).施工需要塔设的临时建筑,必须符合防盗、防火要求。施工现场禁止支搭木板房。
      (10).工程内不准作为仓库使用,更不准存放易燃、可燃材料。不准在工程内、库房内调配油漆、稀释剂。
      (11).木工作业必须做到活完脚下清,当天的锯末刨花要及时清理干净,不留隐患。
      (12).焊接预热工件时,应有石棉布或挡板等隔热措施。多台焊机在一起集中施焊时,焊接平台或焊件必须接地,并应有隔光板。工作结束后,应切断焊机电源,并检查操作地点,确认无起火危险,方可离开。
      (13).随楼层施工升高,将给水管引至各楼层,并在每楼层设置至少两个水龙头,至少有一个水龙头作为消防专用,如果施工楼层水压不够,还应在底层适当位置设置蓄水池,并设立加压水泵,以保证楼层水压力满足消防要求,此蓄水池还兼作为施工现场地面部分消防用。
      2.3.生活区消防管理
      生活区内设置消防拴,在消防拴处设置水龙带箱。每栋宿舍两端各挂设两个灭火器,如果宿舍较长还应在正面适当位置悬挂足够数量的灭火器材和工具。
      在生活区设置不小于20立方米容量的蓄水池,并保持蓄水量,以备消防之用。
      严禁将易燃易爆物品带入宿舍,工地内禁止燃放鞭炮。
      宿舍内严禁私自接线,禁止生火做饭,禁止使用三炉等电加热器具。
      宿舍床下保持干净无杂物,禁止堆放废纸、包装箱等易燃物,宿舍内禁止乱丢烟头、火柴棒,不准躺在床上吸烟。
      六、说明
      本施工方案未详尽之处,应按有关的规范、标准、文件等严格执行,且不可疏忽。
      七、附图
      施工现场临时用电平面布置示意图

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 1天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。