    • [昵称被屏蔽] 2015-12-02 09:40

      机器点燃以后还在点火过几秒钟后熄火,这样的话就是长打火故障现象,一般都是点火反馈针或者是控制器出现了故障。控制器一接受到信号后就确认了机器点火燃烧成功就关掉点火系统进入正常的工作状态了。一旦火焰离开反馈针反馈信号中断机器就自动关机,这种功能就是热水器的意外熄火保护功能。检查点火反馈针和火焰的接触和控制器的链接是否良好。检查下电池是否没电了,也可能是管道阻塞了。

      9 评论

    • 森深不见鹿 2015-12-02 09:17

      1、首先确定燃气灶具适用燃气是否与你家管道燃气相符。就是天然气灶具不能用在人工煤气上,反之亦然。
      2、排除1原因后,请具体观察不能点火的状态。有这样几个可能,不能点火但是有爆鸣声,不能点火且无爆鸣声。
      3、可以采用调节燃气灶具后方风门的办法尝试解决。(建议找专业人士调节风门,自己弄容易出现伤害性事故,对此笔者概不负责。)
      4、如调节风门不能达到要求,可以检查点火方式是否为小火焰点火(有点专业,希望能明白,限于篇幅不解释了。),如为小火焰点火,检查小火焰点火处点火时是否能出现电火花,如无电火花可清理该处金属管道,使其露出金属。

      7 评论

    • 没有昵称_0108 2015-12-02 09:11

      热水器的燃烧室里面有一个叫反馈针的配件,当开水使用热水器的时候,火燃烧之后会烧到这个反馈针,反馈针温度达到要求之后就会反馈一个信号回控制器。机器就知道火正在正常的燃烧,从而正常工作。当机器使用年限久了之后,这个反馈针表面会产生一层氧化物,从而导致反馈针的升温速度延长,达不到机器的要求,反馈不了火焰信号。控制器没有接到火焰信号会认为机器出现故障,从而自动断开天然气。你可以多试试几次,开水打火灭了之后关水继续开,来回多试试几次,如果行了那就是反馈针的问题。如果还不行,那就可能是点火器的原因。

      7 评论