      拆机的步骤:
      1. 回收制冷剂 无论是冬季,还是夏季移机,都必须把空调器中的制冷剂收集到室外机中去。拆机前应启动空凋器,可用遥控器设定制冷状态,待压缩机运转5-10分钟,制冷状态正常后,用扳手拧下外机的液体管与气体管接口上的保帽,关闭高压管(细)的截止阀门,l分钟后管外表结露,立即关闭低压管(粗)截止阀门,同的迅速关机,拔下电源插头,用扳手拧紧保险帽,至此回收制冷剂工作完成。(如果是冬季,宜先用温热的毛巾盖住室内机的温度传感器探头,然后控制冷状态设定开机。) 也可采用室内机上的强制启动按钮开机,同的观察室内、外机是否还有其他故障。避免移机后带来麻烦。

      2. 拆室内机
      制冷剂回收后,可拆卸室内机。用扳手把室内机连接锁母拧开,用准备好的密封钠子旋好护住室内机连接接头的丝纹,防止在搬运中碰坏接头丝纹;再用十字起拆下控制线。同时应做标记,避免在安装时接错。如果信号线或电源线接错,会造成外机不运转,或机器不受控制。内机挂板一般固定的比较牢固,卸起来比较困难;卸完取下挂板,置于平面水泥地再轻轻拍平、校正。

      3. 拆室外机
      拆室外机应由专业制冷维修工在保证安全的情况下拆卸。拧开外机连接锁母后,应用准备好的密封钠子旋好护往外机连接接头的丝纹。再用扳手松开外机底脚的固定螺丝。拆卸后放下室外机时,最好用绳索吊住,卸放的同时应注意平衡,避免振动、磕碰,并注意安全。
      应慢慢捋直室外空调器的接管,用准备好的四个堵头封住连接管的四个端口,防止空气中灰尘和水份进入。堵头上好,最后再用塑料袋扎好,盘好以便于搬运。

      安装:
      1、分体式空调器就是把空调器分成室内机组和室外机组两部分,把噪声比较大的压缩机、轴流风扇等,安放在室外机中;把电气控制电路部件和室内换热器等室内不可缺少的部分安装在室内机组中,将室外机的支架安牢后再将室外机固定在支架上。将铜管套上保温管后用“涨管器”将铜管的一头涨出“喇叭口”与室内机连接好。将室内机与室外机的机的连接线插头接好。并挂好室内机。
      2、进行电气作业时,必须同时参照空调器说明书及机器内粘贴的电气线路图,查明实物正确无误才能进行。不允许随意更改线路;不准偷工减料,否则会引起空调器不能正常运转或制冷/制热效果差。室外机必须与安装架用螺栓固定,螺栓应加防松垫片,以免在不停振动下引起室外机跌落或螺栓、螺母坠落引起事故。严禁在安装室内外机时,不上或少上固定螺栓。室内外机安装必须牢固。
      3、将套好保温管的铜管和电气连接线一同引到室外机,同样连接好。用内六角扳手先打开室内机连接两根铜管上的阀门。用内六角扳手打开室外机连接两根铜管上的阀门。 用肥皂水检察铜管与阀门的连接处是否冒气泡,如冒泡,就表示连接处漏气,将连接的螺冒用扳手紧一下,直到不冒气泡为止。如果止不住冒气泡,要重新涨喇叭口,一切正常后就可以通电试机了。

      1 评论

    • 大智若愚_6913 2015-12-01 14:46

      拆除分体式空调的步骤:   
      1.关闭室外机组的高压阀门(就是连接较细铜管的那个阀门)。  
       2.启动空调3分钟,将制冷剂回收到室外机组中。   
      3.关闭   关闭室外机组的低压阀门(就是连接较粗铜管的那个阀门),并停机。   
      4.关闭室内机组的两个阀门。  
       5.撤除电源并作好纪录。  
       6.拆除管道,并将端头封堵作好保护。  
       安装分体式空调的步骤:   
      1.按照拆除的纪录安装好机组并连接好电路与管路。  
       2.打开室内机组的两个阀门,   
      3.打开室外机组的高压阀门,在低压阀门上排气一次。   
      4.开机看制冷效果,如不好就要补充制冷际。

      0 评论

    • ag123456 2015-12-01 11:40

      你好!
      空调机拆卸与重装机(通用方法)
      1、收氟。开机打制冷,压缩机工作后关闭高压阀运转一分钟,关闭低压阀,停机。拔掉电源插头(切记!!!!)
      2、拆开室外机铜管接头(塑料布包好,防止进土),拆开室外机电线接头(记住线的顺序)
      3、拆下室内室外机。
      装机:
      1、根据室内机的位置打出管的过墙眼儿,在预定位置钉好室内机的挂盘(必须保证水平,用水平仪校正),将管穿出后挂好室内机;
      2、根据管的长度确定室外机的位置,室外机也要保证水平;
      3、接好高低压管,先打开高压阀,然后松低压管锁母(排出管路中的空气),听到有出气的声音8~10秒后拧紧该锁母,打开低压阀,按顺序接好电线。
      4、接通电源,试机。用肥皂水检查管路接头(锁母处)有无泄漏。
      注意事项:
      1.旧空调的铜管韧性较差,容易挝成死弯;
      2.收氟和排空气要彻底;
      3.内外机要水平、牢固,否则噪音大;
      4.不能有泄漏。