wangsanbao123 2015-12-01 15:14
不知道你是用的什么材质的管,PERT管可以热熔,PEX是不能热熔的,国家规定地面下是不能有金属接头,虽然PERT管可以热熔连接,但它的施工工艺要求太高了,一般很难做到几十年不漏水。所以最好是把坏的那个回路全部换掉。
Standby凡 2015-12-01 15:49
地暖管断裂要怎么连接?首先用户要知道,只有PERT地暖管/PB管可以热熔,PEX管由于材料本身的特性是不具备热熔条件的。
第一、热熔前,首先要将漏点处管材用专业割管器垂直切割掉。,切口处必须平滑,热熔前先将毛刺去掉。
第二、地暖管热熔前,应用干布将地暖管材内外壁擦拭干净。
第三、采用与破损管尺寸大小一致品牌一致,或者品质忧于破损管的管件做热熔关,并配好热熔机,然后通电加热。
第四、先用软性铅笔,在用硬铅笔在管材热熔端按所需长度划线。
第五、待加热到规定时间后,迅速将管材与管件从加热套及加热头上同时取下,并迅速无旋转地将管材插入管件所规定深度,使接头处形成均匀的凸缘,并校正热熔接头,但不可以旋转。使管件和管材保持180度的角度。
第六、达到规定时间后,进行打压实验,无泄压情况即可使用。地暖管热熔需要一定的经验和技术,如操作不当可能会前功尽弃。