3条回答
可爱的橙子 2015-12-01 23:23
答:防火门按材质分:有钢质防火门和木质防火门这二种防火门在安装方法上有一些细节上的不同。从防火等级上也略有不同大家在安装的时候一定要注意细节。
首先,木质防火门在安装时,门框尺寸应小于洞口20mm,门框下脚埋入地面下20mm.门框应与墙体固定牢固,垂直通角。立樘,撑樘应严加注意平直同角,避免刨锯。门框两侧固定点不少于3个,间距最好不要大于800mm。
其次,钢制防火门在安装过程中,考虑到门框的弯曲变形这个问题,要在门框宽度方向用木枋支撑起来,门框下脚埋入地面下20mm,再将门框与墙体上的预埋件焊接。然后在门框上角的墙上开洞,灌注水泥、砂、膨胀珍珠岩(1:2:5)的混凝土,等混凝土凝固后就可以使用。防火门有密闭性的要求:
国家标准对防火门各搭接处的缝隙大小有明确要求:对钢质防火门,要求其扇与门框搭接不得小于10mm,扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm。防火门安装完闭以后的缝隙不能过大,否则防火门的密闭性能难以保证,也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。
因此,防火门安装的留缝宽度必须严格控制。根据这些标准规范安装,能在一定程度上保证防火门的有效作用,消费者在雇佣施工单位时一定要在一旁监督,防止他们偷工减料等问题的发生,这样才能让防火门不会在发生火灾时造成人员的伤亡。
请叫我雷锋 2015-12-01 22:02
木质防火门通用技术条件:
由《木质防火门制作允许偏差》可知,Ⅰ级木质防火门高度和宽度的制作允许偏差门框为0/-1,门扇为 1/0。假设门扇的公称尺寸为X,则Ⅰ级产品门扇的实际尺寸可以为X~X 1 mm,门框内口的实际尺寸可以为X-1~X mm。安装时假如不对门扇或门框内口进行再次加工,其配合为过硬配合,门关不上。由《木质防火门安装的留缝宽度》可知,木质防火门安装的留缝宽度,门扇对口缝、扇与框间立缝为1.5~2.5mm、框与扇间上缝为1.0~1.55mm。要保证扇与框间单边立缝为1.5~2.5mm,安装时门扇的再次切削加工量为3.0~7.0mm。
《木质防火门制作允许偏差》中门框和门扇的翘曲允许偏差分别为3mm和2mm,而《木质防火门安装的允许偏差》中框与扇接触面平整度允许偏差为2mm。假如门框和门扇的翘曲偏差分别为2.5mm和0.2mm,则安装后框与扇接触面平整度偏差大于2mm,不符合标准的要求。
du845968102 2015-12-01 15:02
技术交底记录
编号
工程名称 寿阳21#地 交底日期 2011年9月10日
施工单位 XXXX建设公司 分项工程名称 门窗工程
交底提要 防火门工程的施工准备、施工工艺、控制要点以及安全文明施工要求
交底内容:
一、 施工准备:
(一)、材料产品要求
1、防火门的材质、规格、型号、防火等级应符合设计要求,五金配件配套齐全,具有生产许可证、产品合格证和性能检测报告。
2、防火门必须为消防部门及鉴定并认可的产品,其防火等级应符合设计及有关标准的规定。
3、带有机械装置、自动装置或智能装置的防火门其机械装置、自动装置或智能装置的功能应符合实际要求和有关标准的规定。
4、防腐材料、填缝材料、密封材料、防锈漆、水泥、砂、连接板等应符合设计要求和有关标准的规定。
(二)、机具准备
主要机具:手电钻、冲击钻、小型电焊机、射钉枪、打胶筒、线锯、手锤、錾子、扳手、螺丝刀、木楔、托线板、线坠、水平尺、钢卷尺、墨斗等。
(三)、作业条件
1、主体结构经有关质量验收部门验收合格。工种之间已办好交接手续。
2、按图纸要求弹好门中线,并弹好 500mm水平标高线。
3、检察门窗洞口及标高是否符合设计要求。
4、门的开启方向必须符合设计要求,且经过技术部门确认。其配件位置与吊顶、专业管线等无交叉打架现象。
二、施工工艺
(一)、工艺流程
划线定位 —→门洞口处理—→门框内灌浆—→门框就位和临时固定—→门框固定—→门框与墙体间隙间的处理—→清理—→门扇安装—→五金配件安装
(二)、施工要点
1、划线定位:按设计要求尺寸,标高和方向,画出门框框口位置线。
2、门洞口处理:安装前检查门洞的尺寸,偏差、不垂直、不方正的要进行剔凿或抹灰处理。
3、门框内灌浆:对于钢质防火门,需要在门框内填充水泥素浆或C20细石砼。填充前应先把门关好,将门扇开启面的门框与门扇之间的防漏孔塞上塑料盖后,方可进行填充。填充水泥不能过量,防止门框变形影响开启。
4、门框就位和临时固定:先拆掉门框下部的固定板,将门框用木楔临时固定在洞口内,经校正合格后,固定木楔。凡框内高度比门扇的高度大于30㎜者,洞口两侧地面须设置凹槽。门框一般埋入±0.00m标高以下20㎜,须保证框口上下尺寸相同,允许误差<1.5㎜,对角线允许误差<2㎜。
5、门框固定:
钢质门采用1.5㎜厚镀锌连接件固定。连接件与墙体固定可采用膨胀螺栓、射钉或预埋或后置的铁件焊接的方式进行。
木门框多采用钢钉固定于预埋的木砖或后置的木砖之上。
不论采用何种固定方式,每边均不应少于3个连接点,且应牢固连接。
6、门框与墙体间隙间的处理:门框周边缝隙,用1:2的水泥砂浆或强度不低于C20的细石砼嵌缝牢固,应保证与墙体连接成整体;经养护凝固后,再粉刷洞口及墙体。门框与墙体连接处打建筑密封胶。
7、门扇及五金配件安装: 粉刷完成后,安装门扇、五金配件及有关防火装置。门扇关闭后,门缝应均匀平整,开启自由轻便,不得有过紧、过松和反弹现象。
三、质量标准
(一)、主控项目:
1、防火门的质量和各项性能应符合设计要求。
2、防火门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。
3、带有机械装置、自动装置或智能装置的防火门其机械装置、自动装置或智能装置的功能应符合实际要求和有关标准的规定。
4、防火门的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。
5、防火门的配件应齐全,位置应正确,安装应牢固,功能应满足使用要求和特种门的各项性能指标。
(二)、一般项目:
1、防火门的表面装饰应符合设计要求。2、防火门的表面应洁净,无划痕、碰伤。
四、成品保护
1、防火门采用带面漆的成品门时,门框固定前应对门表面贴保护膜进行保护,防止灰浆污染。待墙面装修完成后,方可揭去保护膜。
2、防火门面漆为后做时,应对装修后的墙面进行保护(可贴50㎜宽纸条)。
3、钢质门安装时应采取措施、防止焊接作业时电焊火花损坏周围材料。
五、应注意的问题
1、门框固定不牢、松动:安装时应严格遵守工艺规程,保证连接件的数量,并根据墙体材质选用连接方式。
2、框扇翘曲变形,闭合不严:防火门安装前,必须逐樘进行检查,如有翘曲变形活脱焊等现象,应予以更换;搬运时应轻搬轻放,运输堆放时应竖向放置。