自动喷水灭火系统管道安装检查记录表求一份?

晓慧 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 最亮的小太阳 2015-12-01 13:17

      自动喷水灭火系统安装完毕后,应进行竣工验收,以检查施工是否符合设计和有关规范的要求。验收由用户和当地消防监督部门主持。合格后系统方能正式使用。
      1.水源(1)水源包括消防水池、高位水箱、压力水罐和市政供水管网的水量和水压。
      (2)消防泵以及补压泵的性能,包括启动、吸水、流量和扬程。
      (3)消防泵动力及备用动力。
      2.喷头(1)喷头的温级、类型与间距。
      (2)在腐蚀性场所安装的喷头的防腐措施。
      (3)喷头下方是否存在阻挡喷水的障碍物,如隔板、管路及灯具等。
      (4)备用喷头的数量。
      3.报警控制阀
      (1)设置地点,阀室位置、环境及排水设施。
      (2)各个阀门,包括水源闸阀、手动阎、放水阀、试警铃阀等的正常位置,指示标记和相应的技术措施。
      (3)报警阀各部件组成的合理性。
      4.管路(1)管路的固定和吊架的布置
      (2)管路的布置。
      (3)冲洗和检查口,末端试验装置和排水装置。
      5.其他的要求
      (1)自动喷水、灭火系统与火灾自动探测报警装置的联动性怠七。
      (2)自动充气装置和传动管路。
      (3)水雾系统中喷头与管路、电气设施的间距。
      (4)喷雾喷头过滤装置。
      完成上述检查后,应对系统进行试验,以检查系统中各部位的联动性能。
      对湿式系统可通过末端试验装置进行试验。试验时,打开末端试验装置的放水阀,通过喷嘴放水模拟喷头喷水,此时湿式阀应立即开启,水力警铃应发出响亮声响,压力开关等部件亦应发出相应信号。
      对于于式系统和预作用系统,同样可以进行上述试验,检查由喷头开启至水喷出的时间,即系统管路充水时间。
      对雨淋系统等开式系统的试验,则可通过雨淋阀中的手动阀来进行。
      经过检查和试验,符合规范和技术要求的,即可投人正常运行。

      1 评论

    • 琼_1956 2015-12-01 20:01

      自动喷水灭火系统管网安装检验批质量验收记录表 GB50261-96 检验批编号 01
      单位(子单位)工程名称 长沙市公安局特巡警支队第三巡警大队、第三特警大队业务用房 分部(子分部)工程名称 自动喷淋系统 验收部位 负一层 施工单位 湖南诚安消防安装有限公司 项目经理 戴丙炎 分包单位 / 分包项目经理 / 施工执行标准名称及编号 自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB 50261-96 施工质量验收规范规定 施工单位检查评定记录 监理(建设) 单位验收记录 保证项 目 1(3.0.3) 镀锌钢管质量经送检合格 合格 2(6.2.) 喷水消防系统水压试验结果符合设计要求和规范规定 合格 3(6.4.) 安装喷头前,必须进行管网冲洗 合格 基 本项 目 1(5.1.3) 镀锌钢管不得焊接,DN<100镀锌钢管螺纹连接,DN>100镀锌钢管沟槽或法兰连接 符合要求 2(5.1.4.1) 螺纹连接变径采用异径接头 √ √ √ √ √ 3(5.1.4.1) 螺纹连接密封填料面符合《管路旋入端螺纹尺寸系列》规定 √ √ √ √ √ 4(5.1.4.3) 螺纹连接密封填料不得挤入管道内,连接处外部清理干净 √ √ √ √ √ 5(5.1.7) 管道中心线与梁、柱、楼板的距离符合要求 √ √ √ √ √ 6(5.1.7) 管道支吊架的安装间距及与喷头间距离符合要求 √ √ √ √ √ 7(5.1.8) 管道穿过墙体或楼板处应设套管 √ √ √ √ √ 8(5.1.9) 横向管道的坡度为0.002~0.005,排水口,试水装置符合要求 √ √ √ √ √ 允 许偏差项 目 项 目 允许偏差 实测值 水平管道纵、 横方向弯曲允许偏差 每M 管径≤100 0.5 0.5 0.2 0.3 管径≥100 1 0.1 0.5 0.1 全长25M以上 管径≤100 ≤13 12 10 9 管径≥100 ≤25 20 21 15 立管垂直度 钢管、 每M 2 1 2 1 5M以上 ≤10 3 3 4 施工单位检查评定结果 专业工长(施工员) 施工班组长 主控项目全部合格,一般项目满足规范要求 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日

      0 评论

    • wangsanbao123 2015-12-01 09:34

      自动喷水灭火系统主要是水压试验,气体灭火系统管道除了水压强度试验外还要做气体严密性试验。希望可以帮助到你。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 1天以前
    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 1个月前
    • 求主卧衣柜布局指导

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。