    • Ambition_6663 2015-12-01 16:20

       木质防火门的安装方法
        安装工具

        电锤、木工榔头、锉、刨、钢锯、平口螺刀、角尺、圈尺、吊线锤等。

        安装程序

        1. 组装门框

        (1) 在平整光滑的地面上,用直径2.5mm电钻在竖框的上端引30-40mm深的钉孔,用4颗80mm长的元钉把横框与两块竖框连接牢固(三块框采口在同一平面上;框内侧竖框与横框连接处缝隙小于0.5mm,两块横框与竖框处成90度角)。

        (2) 在竖框两侧固定6块连接片。

        (3) 把已组装成型的门框在地面上“翻过来”,用元钉固定另外6块连接片(检查:角度是否90度?门框中下三点内宽尺寸是否一致?)。

        (4) 检查符合要求后,把门扇与门框(有采口一方)“预合”。要求门的两边与门框的间隙符合要求。

        2. 门框与墙体联结固定

        (1) 把组装牢固的门框整体移入门洞中(门框的两面与墙体两面在同一平面上;用吊线锤检查门框整体是否垂直于地面)

        (2) 以连接片钉孔为点,确定墙体上的十二个钻孔点。

        (3) 用8-10mm直径的电锤在孔点上钻孔,在钻孔种钉入木锲,用元钉把连接片固定在墙体上。

        (4) 在已固定的门框与墙体间和缝中镶入木条,做到既不过紧又不过松,使门框与墙体连接固定。

        3. 安装门扇

        (1) 剔合页槽,作业中不得损伤套装门装饰表面。

        (2) 安装合页。在钉木螺钉前,先引钉眼,然后钉木螺丝钉并拧紧(上下合页先拧一枚螺丝,然后关门检查缝隙是否合规,检查口与门扇是否在同一平面上,门扇有无下坠。无误后将其它螺钉拧紧,严禁将螺钉直接“打入”门扇门框内)。

        (3) 安装门锁(门锁安装后,注意全面检查门扇门锁开关是否灵活,留缝是否合规)。

        4.安装门套线,门档条。(二合一结构)

        (1)套线和档条都设有凹型安装钉槽,用20-25mm元钉把门套线壳和档门条壳固定在门框上,然后用胶水把门套线的压条心和档门条安装在套线壳和档门条壳上。

        (2)门套线和档门条应截切呈45度斜角(注意将斜角用平锉或木工刨打磨光滑,斜角两角相接处呈一线且合缝严密平整,合缝处用胶水粘牢)。

        安装质量标准

        1. 整体效果

        (1) 门扇门锁开关灵活,不形成“自开门”。

        (2) 门扇四周缝隙合规一致。

        (3) 连接缝隙严密、牢固。

        (4) 装饰表面无损伤。

        2. 留缝标准

        (1) 门扇锁位与竖框缝3-4mm。

        (2) 门扇合面侧与竖框缝2-3mm。

        (3) 横框与门扇缝2-3mm。

        (4) 门扇与地面缝6-8mm。

        钢制防火门安装工艺标准

        1 适用范围
        本标准适用于建筑工程平开钢质单、双扇防火门、钢质镶玻璃单、双扇防火门及钢质带亮窗的防火门安装。
        2 引用标准
        建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—2000)
        建筑材料不燃性试验方法(GB5464)
        建筑门窗术语(GB5823)
        建筑门窗扇开、关方向和开、关面的标志符号(GB5825)
        运输包装收发货标志(GB6388)
        门和卷帘的耐火试验方法(GB7633)
        高层民用建筑设计防火规范(GBJ45)
        3 术语
        钢质防火门——指用冷轧薄钢板作门框、门板、骨架,在门扇内部填充不燃材料,并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。
        4 材料要求
        4.1 门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。门框应采用 1.2 ㎜~1.5 ㎜厚钢板,扇面板采用 0.8㎜~1.2 ㎜厚钢板,加固件采用 1.2㎜~1.5 ㎜厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于 3.0 ㎜。 njtjxf.com
        4.2 门扇和门框内应用不燃性材料填实。
        4.3 安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件熔融温度不得低于 950℃。
        4.4 安装在防火门上的合页不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。
        4.5 双扇门间必须有常盖缝板,并装设闭门器和顺序器等(常闭的防火门除外)。
        4.6 门扇与门框组装后,在常闭状态下,门扇与门框贴合,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于 4 ㎜,
        上侧缝隙不得大于 3 ㎜,双扇门中间缝隙不得大于 4 ㎜。
        5 施工准备
        5.1 作业条件
        5.1.1 门框进入施工现场必须检查验收。门框和扇安装前应先检查型号、尺寸是否符合要求,有无窜
        角、翘扭、弯曲,如有以上情况应先进行修理。
        5.1.2 门框的安装应符合图纸要求的型号及尺寸,并注意门扇的开启方向,以确定门框安装的裁口方
        向,安装高度应按室内 500 ㎜的平线控制。
        5.1.3 门窗框安装应在抹灰前进行,门扇和窗扇的安装宜在抹灰后进行。如必须先安装时,应注意对
        成品的保护,防止碰撞和污染。
        5.2 材料准备
        焊条、螺栓、水泥砂浆(塞口用)。
        5.3 主要机具
        电锤、塞尺、线坠、红线包、墨汁、小电锯等。
        6 操作工艺
        6.1 钢质防火门安装前,必须进行检查,如因运输贮存不慎导致门框、门扇翘曲、变形,应修复后方
        可进行安装。
        6.2 钢质防火门立樘时,须用水平尺校平或用挂线法较正其前后左右的垂直度,做到横平、竖直、高
        低一样。
        6.3 门框必须与建筑物成一整体,采用铁件与墙体连接。
        6.4 安装时门框埋入面层标高以下 20 ㎜,不得小于 15 ㎜。
        6.5 防火门的开启方向必须为疏散方向。
        6.6 安装后门框与墙体之间必须浇灌水泥砂浆,并养护 24h 以上方可正常使用。
        6.7 防火玻璃的安装:防火玻璃安装时,四边留缝一定均匀,定位后将四边缝隙用防火棉填实填平,
        然后封好封边条。
        7 质量控制
        7.1 有贴脸的门在立口时应注意墙面抹灰层厚度,门框安装完后应与抹灰面平齐。
        7.2 墙体砌筑时应上下左右拉线找规矩,保证墙体位置和洞口尺寸留设准确,留的余量大小均匀。安
        装门框后四周的缝子不应过大或过小,一般情况下安装门框上皮应低于门窗过梁 10 ㎜~15 ㎜。
        7.3 墙体砌筑时应按要求预留的预埋件,数量不得缺少,预埋件砌筑保证牢固;砌半砖墙或轻质墙应
        设置带预埋件的混凝土块,不得直接使用砌筑在墙体内的预埋件;现浇混凝土墙或预制隔墙板,应在制
        作时直接浇筑在混凝土内,使预埋件牢固地固定在预制混凝土墙和隔墙板内。预埋件的设置一定要满足

      1 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-12-01 16:25

      1. 组装门框

    • 大智若愚_6913 2015-12-01 14:56

      1、先测量门洞尺寸,根据楼道确定开启方向。门洞尺寸应大于所安装门的尺寸,并留有一定的余隙(大约1.5-3cm),方便安装时调试校正。
      2、修正门洞,门洞尺寸不符合要求须用铁锺、钢凿、切割机等工具切割、修平以达到安装要求。
      3、安装时把门放进门洞,四周用木栓塞紧,校正水平和垂直度,调试好是否开启灵活,然后打开门扇,用电锤通过门框安装孔中钻好安装孔,逐个用膨胀栓紧固好。
      4、膨胀螺栓安装方法:将门洞口位置立直放正,使框装饰边与墙贴严,按框侧边6个φ14.5孔引画记号后,把门框移出洞口,再用φ14.5钻头钻孔,将门推入洞口,打入M10钢膨胀螺栓,用套筒扳手拧紧螺母。
      5、填充水泥方法:填充水泥前用纸垫垫在门框与门扇两侧之间,把门关好进行填充。填充水泥时,不要挤压过重,以免使门框变形,影响开启。填充水泥6小时后将纸垫取下,把门打开,将门框锁孔部位水泥清净。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 1天以前
    • 1 回答
      • pp雨水模块调蓄池雨水收集模块安装规范?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁pp雨水模块调蓄池雨水收集模块雨水蓄水模块在水土保持和改善生态环境中发挥了重要作用。 不仅可以减少地下水的开采,还可以减轻自然界整个水循环系统的压力。雨水落到地面后,经过初期的污染防止、废弃处理,可以捕获雨水中的大悬浮物,防止水泵、排水管及其他处理设备堵塞。 雨水收集并蓄积在模块蓄水池中后,通过自然沉淀,雨水中
      • 插座模块 雨水槽 雨水管道 3个月前
    • 1 回答
      • 家用无塔供水器进出水和排污水管的安装
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁家用无塔供水器也叫做无负压供水设备,压力罐。传统的供水方式离不开蓄水池,蓄水池中的水一般自来水管供给,这样有压力的水进入水池后变成零,造成大量的能源白白浪费。它可以取代蓄水池,能充分利用自来水管网的压力直接供水或间接供水,该设备已成为高层建筑、水厂及深井取水、供水和消防供水的主要潮流,完全可以取代传统的水塔,高
      • 万和热水器不出水 塔塔木门 厨房污水 3个月前
    • 1 回答
      • 家用PE压力罐塑料无塔供水器安装注意事项?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁三代家用PE压力罐宝石蓝无塔供水器在安装家用无塔供水器要注意几点: 1、在安装之前,要检查它的压力大小是否合适,它的质量是否符合要求,它的电源线、连接的管道质量如何,若是发现它的压力不匹配,或是电源线有问题,则要重新选择合适的再安装。 2、在安装时,要确定它的安装位置是否合适,不可把它安装在潮湿、灰尘较大的地方,若是长期
      • 空调安装注意事项 地板安装注意事项 地板注意事项 4个月前
    • 家用PE压力罐塑料无塔供水器安装注意事项?

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。