制作防火门所需材料有哪些?

柳洋洋 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • 清水一掬 2015-12-01 15:59

      制作防火门的选材

      《木质防火门通用技术条件》规定了《木质防火门用木材的选材标准》。为了去掉活节、死节、髓心、裂缝、斜纹和油眼等缺陷,使用一级原木锯成的板材,从板材到成品的木材利用率门框和包条一般低于20%、门扇骨架料低于28%。较低的木材利用率一是提高了产品成本,二是造成资源浪费。此外,绝大部分木材难于进行浸渍处理,而对截面尺寸为50×100mm以上的木材进行浸渍处理更加困难。因此,发达国家普遍采用阻燃集成材制作木质防火门的门框和门扇骨架。

      2.2 木材及人造板的阻燃处理

      《建筑设计防火规范》等消防法规规定,防火墙必须使用非燃或难燃材料;《建筑内部装修设计防火规范》规定,除普通住宅外所有建筑的墙面装修必须使用不燃或难燃材料。木质防火门作为防火墙的组成部分,除耐火极限外,其本身也应为难燃材料。而《木质防火门通用技术条件》对门的饰面材料没有任何要求。

      《钢质、木质防火门产品型式认可补充细则》第三条规定,木质防火门生产企业必须配备木材阻燃处理设备。但由于部分生产企业在工厂认证和型式检验认证时提交的技术文件中称木材未进行阻燃处理,因此形成了一种认识,即使用阔叶树材生产防火门时,木材不需要进行阻燃处理。该提法对木质防火门的质量监督和公平的市场竞争危害极大。可以肯定地说,木材不进行阻燃处理,又不用防火涂料或不燃材料进行保护,防火门的耐火极限肯定达不到甲级防火门的要求。依据如下:欧洲在木结构强度计算中采用的木材平均燃烧速度为结构木材0.7mm/min、室内装饰材用阔叶材0.5 mm/min﹑针叶材0.6mm/min(受火面是垂直状态)[8],日本建筑设计采用的木材燃烧炭化速度为0.6mm/min[9]。防火门门扇骨架料的厚度通常为35mm左右,以0.6mm/min的燃烧炭化速度计算,60min便全部烧毁。防火门检测时有正压的作用,同时承受自重,当木材的厚度小于10mm时,防火门就会失去完整性和绝热性。笔者使用未处理水曲柳木材制作的防火门,耐火极限为47min。日本的资料表明,当门的结构和厚度与国内木质防火门相同时,用未处理木材制作的防火门耐火极限符合0.5h的要求,用阻燃处理集成材制作的防火门耐火极限符合1.0h的要求。

      2.3 制作和安装偏差

      由《木质防火门制作允许偏差》可知,Ⅰ级木质防火门高度和宽度的制作允许偏差门框为0/-1,门扇为 1/0。假设门扇的公称尺寸为X,则Ⅰ级产品门扇的实际尺寸可以为X~X 1 mm,门框内口的实际尺寸可以为X-1~X mm。安装时如果不对门扇或门框内口进行再次加工,其配合为过硬配合,门关不上。由《木质防火门安装的留缝宽度》可知,木质防火门安装的留缝宽度,门扇对口缝、扇与框间立缝为1.5~2.5mm、框与扇间上缝为1.0~1.55mm。要保证扇与框间单边立缝为1.5~2.5mm,安装时门扇的再次切削加工量为3.0~7.0mm。

      《木质防火门制作允许偏差》中门框和门扇的翘曲允许偏差分别为3mm和2mm,而《木质防火门安装的允许偏差》中框与扇接触面平整度允许偏差为2mm。假如门框和门扇的翘曲偏差分别为2.5mm和0.2mm,则安装后框与扇接触面平整度偏差大于2mm,不符合标准的要求。
      2.4 结合处缝隙
      木质防火门在加工和安装过程中,门扇骨架料之间、骨架料与填充材料之间、骨架料与包条之间、门扇与门框之间均可能存在缝隙。防火门测试时,炉膛内处于正压状态。如果木质防火门中存在从迎火面到背火面的缝隙,高温气体或火焰沿着缝隙快速传递,缝隙周围的木材炭化及燃烧,缝隙扩大,最终导致防火门背火面很快出现火焰或棉垫被点燃,或背火面的单点温度达到180℃加室温。因此,缝隙的保护处理对防火门的耐火性能有重要影响。日本要求,木质防火门门扇骨架材料之间、骨架材料与填充材料之间必须涂刷高温胶,骨架材料与包条之间、门扇与门框之间必须使用膨胀型防火密封条。国内企业在产品型式认证时,通常在门扇骨架材料之间、骨架材料与填充材料之间、骨架材料与包条之间涂刷高温胶,门扇与门框之间涂刷防火涂料或使用膨胀型防火密封条。但由于涂刷高温胶或使用膨胀型防火密封条,对生产效率有较大影响,并提高了生产成本,因此实际生产时,部分企业便省略了该工序。
      2.5 产品的结构
      与普通夹板门不同,木质防火门门扇骨架材料之间必须采用榫连接。但采用榫结构,加工工序多、组装难度大、单位产品的木材消耗较高。因此,部分企业在实际生产时,采用普通夹板门的圆棒榫或骑马钉连接方式。
      木质防火门门扇内部使用的隔热材料通常为密度90~180kg/m3的硅酸铝纤维或岩棉纤维制品,刚性和强度很差,需要使用高温胶粘剂和铁丝网固定。涂刷高温胶和固定铁丝网,对生产效率的影响较大,部分企业在实际生产时,省略了该工序。
      木质防火门分为八种类型(由易到难排序),型式认定抽样时,按企业申请的每个耐火等级(甲级、乙级、丙级)中难度最大的规格随机抽取。个别企业得到的是难度较低类型的型式认证,但却随意扩大生产范围。
      对于镶玻璃防火门,玻璃面积超过一定范围时,型式检测中应加测玻璃背火面温度和热辐射强度。个别企业型式认证时使用面积较小的玻璃,免测玻璃背火面温度和热辐射强度,实际生产时根据用户的需求设置玻璃。
      2.6 防火门的附件
      防火合页、防火锁、闭门器、顺序器、门框与门扇之间以及双扇门门扇之间的膨胀型防火密封条是防火门的重要组成部分。上述附件也必须为评定中心认证合格的产品。在实际工程中,考虑到装饰效果和造价等因素,有随意使用普通合页、锁、闭门器,或未使用闭门器、顺序器、膨胀型防火密封条的现象,尤其是顺序器较少使用,严重影响了防火门的防火隔烟功能。
      2.7 型式认证检验技术文件与试件实际状况的一致性
      根据《消防类产品型式认可实施规则--防火门产品》的规定,企业应向质检中心提供所检每个规格、每个耐火等级的木质防火门产品结构简图(包括门立面图、剖面图、节点图)和材料清单等。但质检中心对有些技术细节无法进行核实,如木材是否进行阻燃处理、阻燃剂的含量、是否涂刷透明防火涂料、门扇骨架料的树种及材质、是否使用高温胶等。这些对防火门耐火极限有重要影响的因素,有些企业不注明或降低等级。
      实际生产中,部分企业减少木材中阻燃剂的含量、或木材根本不进行阻燃处理。对一些企业的调查表明,生产中较为普遍的做法是将门扇骨架和门框组装后,在阻燃剂溶液中浸渍数分钟即可。常温常压下,1小时内阻燃剂溶液只能渗透到绝大部分木材表面2mm的范围内[10],对提高木材耐火极限的作用不明显。
      不同树种的木材,燃烧炭化速度和阻燃处理性能差距很大。部分企业在型式认证检测时,使用柳桉等树种的木材,但在生产时任何树种的木材均使用。
      防火门的填充材料一般使用硅酸铝纤维或岩棉。硅酸铝纤维的工作温度在900℃以上,岩棉的工作温度低于700℃。硅酸铝纤维的耐火性能明显优于岩棉,但价格较高。部分企业在型式认证检测时,使用硅酸铝纤维作为门扇的填充材料,但在生产时使用岩棉作为填充材料。

      0 评论

    • Ambition_6663 2015-12-01 15:58

      依据中国国家标准GB12955-2008防火门加热试验结果,若隔热防火门 试体符合下列(一)至(五)项条件时即可视为符合A种(具阻热性)防火门规定,若仅符合下列(一)至(四)项条件时即可视为符合B种(不具阻热性)防火门规定。

      一、隔热防火门未产生防火上认为有害之变形、破坏、脱落、剥离等变化者。
      二、隔热防火门未产生通达试体非加热面之火焰及有害于防火之裂隙、孔穴。
      三、隔热防火门加热试验中试体周边(门扇)任一部分,反曲或挠度未超过门扇厚度二分之一。
      四、隔热防火门加热试验中试体非加热面未产生燃烧火焰。
      五、隔热防火门加热试验中试体最高非加热面温度未超过960℃。

      综合言之,在一定时间内,包括隔热防火门门扇、门樘及五金配件等,能够符合耐火稳固性、遮焰性及绝热性之完整门组,亦即在火场内相对能够维持形体稳固、不使火烟穿透及阻隔热源传导等基本性能,才能将火灾控制在防火区划线内,不致延烧或引燃另一火场,具有此种基本性能的门才能称为「隔热防火门」,不论是何种材质,都必须通过经济部指定实验室之检测。

      0 评论

    • du845968102 2015-12-01 15:25

    • abbe96 2015-12-01 15:07

      防火门需要做哪些资料?主要包括以下三个方面的资料:

      1、前期报验资料:防火门生产企业资质认证报验。

      2、防火门进场报验资料:包括产品经法定检测单位的检测报告以及进场防火门的产品合格证报验。

      3、施工资料报验:一般指的是防火门的安装施工验收资料。但防火门安装前,尚应包括房屋结构工程是否已经完成验收,已经完成验收的应确保前工序资料齐全,如果没有完成验收的,本工序尚不能进行施工。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。