      施工现场临时用电安全施工组织设计编制要点
      一、编制说明
      根据JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。
      编制临时用电施工组织设计的目的在于使施工现场临时用电工程有一个可遵循的科学依据,从而保障其运行的安全可靠性,另一方面:临时用电组织设计作为临时用电工程的主要技术资料,有助于加强对临时用电工程的技术管理,从而保障其使用的安全和可靠性。因此,编制临时用电施工组织设计是保障施工现场临时用电安全可靠的,首要的,不可少的基础性技术措施。
      临时用电施工组织设计的任务是为现场施工设计一个完备的临时用电工程,制定一套安全用电技术措施和电气防火措施,即所设计的临时用电的要求,同时还要兼顾用电方便和经济。
      二、工程概况
      1、工程名称
      2、工程所处的地理位置
      3、工程结构及占地面积
      三、临电设计思路
      1、根据现场实际情况选择配电线路型式(放射式、树干式、链式或环形配线)。
      2、根据总计算负荷和峰值电流选择和备用电源。
      3、根据总负荷、支路负荷计算出的总电流、支路电流和架设方式选择总电源线线径和支路线径。
      四、现场勘测
      现场勘测工作包括:调查测绘现场的地形,地貌,正式工程的位置,上下水等地上、地下管线和沟道的位置,建筑材料,器具堆放位置,生产、生活暂设建筑物位置,用电设备装设位置以及现场周围环境等。
      临时用电施工组织设计的现场勘测工作与建筑工程施工组织设计的现场勘测工作同时进行,或直接借用其勘测资料。
      现场勘测资料是整个临时用电施工组织设计的地理环境条件。
      五、负荷计算
      1、负荷计算的目的
      电力负荷是指通过电气设备或线路上的电流或功率。它是以功率或热能的形式消耗于电气设备。建筑施工现场的供电系统所需要的电能通常是经过降压变电所从电力系统中获得的。因此,合理地选择各级变电所中变压器,主要电气设备以及配电导线等是保证供电系统安全可靠的重要前提。电力负荷计算的目的就是为合理选择变电所的变压器容量、各种电气设备及配电导线提高科学依据。
      2、计算负荷确定方法
      计算负荷是按发热条件选择电气设备的一个假定负荷,它所产生的热效应与实际变动负荷产生的最大热效应相等。根据计算负荷选择导线及电气设备,在运行中的最高温升不超过导线和电器的温升允许值。它的确定方法较多,目前施工中常采用的方法是需要系数法,在确定计算负荷计算之前,应首先要确定设备的设备容量。
      (1)用电设备设备容量(Pe)的确定
      建筑供电系统中各用电设备铭牌上都标明有额定功率,但由于各用电设备的额定工作条件不同,有的可直接相加,但有的在计算中就不能简单的把铭牌上规定的额定功率直接相加,必须首先把额定功率换算到统一规定的工作制下的功率后才能相加。换算到统一规定的工作制下的额定功率成为“设备容量”,用Pe表示。用电设备按工作制可分为三种:
      a.长期连续工作制:指在规定环境温度下连续运行,设备任何部分的温度和温升均不超过允许值。这类设备的“Pe”值就是其铭牌的额定容量(kW)。
      b.短时工作制:指运行时间短而停歇时间长,设备在工作时间内的温升不足以达到稳定温升而在间歇时间内足以使温升冷却到环境温度。这类用电设备的设备容量就是其铭牌上标明的额定值。(kW)。
      c.反复短时工作制:指设备以断续方式反复进行工作,工作时间与停歇时间相互交替重复。这些用电设备的设备容量就是将设备在某一暂载率下的铭牌统一换算到一个标准暂停率下的功率。
      ①吊车电动机组规定统一换算到暂载率Jc=25%时的额定功率(kW),其设备容量为:
      Pe=Jc/Jc25•Pn=2Pn•Jc
      式中 Pe——换算到Jc=25%时电动机的设备容量,kW
      Jc——铭牌暂载率,以百分值代入公式;
      Pn——电动机铭牌功率
      ②电焊机组规定统一换算到Jc=100%时的额定功率(KW),其设备容量为:
      Pc=Jc/Jc100•Pn=Jc•Sn•cosФ
      式中 Pe——换算到Jc=100%时电焊设备的设备容量,KW
      Jc——铭牌暂载率,以百分值代入公式;
      Pn——铭牌额定功率(直流焊机),KW;
      Sn——铭牌额定视在功率(交流焊机),KVA;
      cosФ——铭牌额定功率因数。检举 回答人的补充 2009-06-16 22:50 d.照明设备的设备容量:
      白炽灯、碘钨灯设备容量等于灯泡的额定功率(KW)。
      荧光灯的设备容量等于灯泡额定功率的1.2倍。
      高压泵灯、金属卤化物灯的设备容量等于灯泡额定功率的1.1倍。
      e.不对称单相负荷的设备容量:
      多台单相设备应均匀地分别接在三相上,在计算时若单相设备的总容量小于三相设备总
      容量的15%时,则设备容量按最大相不对称负荷的3倍计算。
      (2)计算负荷的确定
      计算负荷的确定方法较多,目前我国常采用的方法有需要系数法和二项式法。需要系数法一般适用于计算用电设备组中设备容量相差不大的情况。当用电设备组中存在大容量设备时用需要系数法计算得到的计算负荷偏低,对这种情况用二项式法计算能较好的符合实际。对于建筑供电系统目前通常采用需要系数法进行计算,因此这里主要介绍需要系数法。需要系数法就是用电设备组在最大负荷时需要的有功功率与其设备容量的比值。实际上需要系数与用电设备的工作性质、设备效率和线路损耗灯因素有关,它是一个综合系数,难准确计算,实用中常采用表3—1确定需要系数。
      用电设备组的KX、cos ø及tg ø 表3-1
      用电设备组名称 Kx cosФ tgФ
      混凝土搅拌机及砂浆搅拌机 10台以下
      10台以上 0.7
      0.6 0.68
      0.65 1.08
      1.17
      破碎机、筛洗石机、泥浆泵、
      空气压缩机、输送机 10台以下
      10台以上 0.7
      0.65 0.7
      0.65 1.02
      1.17
      提升机、起重机、掘土机10台以下 10台以下
      10台以上 0.3
      0.2 0.7
      0.65 1.02
      1.17
      电焊机 10台以下
      10台以上 0.45
      0.35 0.45
      0.4 1.98
      (3)负荷计算
      a、各用电设备组的计算负荷
      有功功率计算:Pjs=Kx•∑Pc
      无功功率计算: Qjs=Pjstg ø
      视在功率计算:Sjs=(P2js+Q2js)½
      式中 Pjs——用电设备组的有功计算负荷,KW;
      Qjs——用电设备组的无功计算负荷,KVar;
      Sjs——用电设备组的视在计算负荷,KVA;
      Kx——用电设备组的需要系数。
      b.总的计算负荷
      Pjz=Kx∑Pc
      Qjz=Pjs•tg ø
      Sjz=(P2jz+Q2jz)½
      式中Pjz、Qjz、Sjz——各用电设备组的有功、无功、视在计算负荷的总和KW、KVar、KVA;
      Kx——各用电设备组的最大负荷不会同时出现的同期系数。
      六、配电线路设计
      配电线路设计主要是选择和确定线路走向,配电方式(架空线或埋地电缆等),敷设要求,导线排列,选择和确定配线型号,规格,选择和确定其周围的防护设施等。
      配电线路设计不仅要与变电所设计相衔接,还要与配电箱设计相衔接,尤其要与变电系统的基本防护方式(应采用TN-S保护系统)相结合,统筹考虑零线的敷设和接地装置的敷设。
      七、配电箱与开关箱的设计
      配电箱与开关箱设计是指为现场所用的非标准配电箱与开关箱的设计,配电箱与开关箱的设计是选择箱体材料,确定和箱体结构尺寸,确定箱内电器配置和规格,确定箱内电气接线方式和电气保护措施等。
      配电箱与开关箱的设计要和配电线路设计相适应,还要与配电系统的基本保护方式相适应,并满足用电设备的配电和控制要求,尤其要满足防漏电触电的要求。检举 回答人的补充 2009-06-16 22:52 八、接地与接地装置设计
      接地是现场临时用电工程配电系统安全、可靠运行和防止人身直接或间接触电的基本保护措施。
      接地与接地装置的设计主要是根据配电系统的工作和基本保护方式的需要确定接地类别,确定接地电阻值,并根据接地电阻值的要求选择或确定自然接地体或人工接地体。对于人工接地体还要根据接地电阻值的要求,设计接地的结构、尺寸和埋深以及相应的土壤处理,并选择接地材料,接地装置的设计还包括接地线的选用和确定接地装置各部分之间的连接要求等。
      九、防雷设计
      防雷设计包括:防雷装置装设位置的确定,防雷装置型号的选择,以及相关防雷接地的确定。
      防雷设计应保证根据设计所设置的防雷装置,并保护范围可靠地覆盖整个施工现场,并对雷害起到有效的防护作用。
      十、编制安全用电技术措施和电气防火措施
      编制安全用电技术措施和电气防火措施要和现场的实际情况相适应,其中主要重点是:电气设备的接地(重复接地),接零(TN-S系统),保护问题,装设漏电保护器问题,一机、一闸、一漏、一箱问题,外用防护问题,开关电器的装设,维护、检修,更换问题,以及对水源、火源、腐蚀变质、易燃易爆物的妥善处置问题。
      编制安全用电技术措施和电气防火措施时,不仅要考虑现场的自然环境和工作条件。还要兼顾现场的整个配电系统,包括从变电所到用电设备的整个临时用电工程。
      十一、电气设计施工图
      对于施工现场临时用电工程来说,由于其设置一般只具有暂设的意义,所以可综合绘出体现设计要求的设计施工图,又由于施工现场临时用电工程相对来说是一个比较简单的用电系统,同时其中一些主要的,相对比较复杂的用电设备的控制系统已由制造厂家确定,勿须重新设计。临时供电施工图是施工组织设计的具体表现,也是临电设计的重要内容。进行计算后的导线截面及各种电气设备的选择都要体现在施工图中,施工人员依照施工图布置配电箱、开关箱,按照图纸进行线路敷设。它主要分供电系统图和施工现场平面图。
      1、临时供电平面图设计
      临时供电平面图的内容应包括:
      (1)在建工程临建、在施、原有建筑物的位置。
      (2)电源进线位置、方向及各种供电线路的导线敷设方式、截面、根数及线路走向。
      (3)变压器、配电室、总配电箱、分配电箱及开关箱的位置,箱与箱之间的电器关系。检举 回答人的补充 2009-06-16 22:53 (4)施工现场照明及临建内的照明,室内灯具开关控制位置。
      (5)工作接地、重复接地、保护接地、防雷接地的位置及接地装置的材料做法等。
      2、临时供电系统图
      临时供电系统图是表示施工现场动力及照明供电的主要图纸,其内容包括:
      (1)标明变压器高压侧的电压级别,导线截面,进线方式,高低压侧的继电保护及电能计量仪表型号、容量等。
      (2)低压侧供电系统的形式是TT还是TN-S。
      (3)各种箱体之间的电气联系。
      (4)配电线路的导线截面、型号、PE线截面、导线敷设方式及线路走向。
      (5)各种电气开关型号、容量、熔体、自动开关熔断器的整定、熔断值。
      (6)标明各用电设备的名称、容量。
      《编制施工现场临时用电施工组织设计》的主要依据是JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》,以及其他一些相关的电气技术标准、法规和规程。
      编制临时用电工程施工组织设计,必须由施工单位专业电气技术人员编制,技术负责人审核。封面上要注明工程名称、施工单位、编制人并加盖单位公章。
      临时用电施工组织设计必须在开工前15d内报上级主管部门审核,批准后方可进行临时施工。施工时要严格执行审核后的施工组织设计,按图施工。当需要变更施工组织设计时,应补充有关图纸资料,同样需要上报主管部门批准,待批准后,按照修改前,后的临电设计对照施工。检举 回答人的补充 2009-06-16 23:02 以上只是大体的框架,具体计算过程还是很多的。有总负荷计算,分区计算,回路计算等等。都可以参照上面的计算方法进行。这种方案我做得非常多了。给你传个系统图。平面图太大,传上来也看不清楚。因为是CAD截图的。

      0 评论

    • 灯泡大怪兽 2015-12-01 13:30

      一、工程概况

      二、用电管理是临时用电安全技术规范的核心内容。按施工现场临时用电施工平面布置图,据以用电设备多于五台以上及用电设备总容量以超过50KW以上《规范》规定:临时用电设备在五台及五台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制施工组织设计。为此本工程编制临时施工组织设计。
      三、按规范编制临时用电施工组织设计
      1、现场勘探;
      1)根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面布置图和拟定的临时用电布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次及导线敷设的部署等。
      2)该工程为筏板基础,周圈铺设40х4镀锌扁铁连成一体作为避雷接地体,与室外机械及配电系统相连,分别在三处(即总配电箱处、配电线路的中间处和末端处)做重复接地。每处的重复接地利用5-6个基础钢筋用电焊施焊。每处的接地电阻值用接地测试仪测得均符合接地电阻值要求。
      2、电源选择:根据本工程实际工程量和电力需用量,临时供电由场地附近业主的电力系统供电。
      电力系统选择:根据现场实际情况,将配电线路设在道路一侧。挖掘电缆沟,敷设电缆,不得妨碍交通和施工机械的装拆及运转,并避开堆料、挖槽、修建临时工棚用地。室内低压动力线路及照明线路,皆用绝缘导线。
      确定电源进线,总配电箱,分配电箱等的位置及线路走向:
      1)该工程施工现场临时用电总电源是由建设单位从外部高压线经变电器变电所得380/220电压引入,送至到施工单位指定的地点(总配电箱处)。整个施工现场按三级配电布置,(示意图表示):总配电箱→分配电箱→开关箱→用电设备。配电箱、开关箱按现场顺时针逐以编号箱内所用开关明显的标志注明,其回路和所控用电设备等,所运行的开关均有专人负责,整个施工现场有持证电工按时检查和不定期检查,以防发生触电伤害。
      2)配电线路建设单位送至总配电箱处的电源线为三相四 线制380/220V低压供电系统。自总配电箱开始二级配电,严格按三相五线制(TN—S系统)覆盖施工现场。做到工作零线和保护零线严格分开。正常情况下不带电的金属外壳必须和保护零线相连接,工作零线仅用于负载(即220V照明及220V用电设备使用)。其中保护零线与其他各导线颜色应区别开来宜采用绿/黄双色线。
      3)施工现场中使用的配电箱、开关箱,对固定式的安装高度要求箱底与地面的垂直距离均为1.3m。手持式电动工具应采用移动式开关箱(用 D 表示)、内装漏电保护器。配电箱、开关箱进出线口一律设在箱底的下地面且有防绝缘损坏措施。整个施工现场采用二级漏电保护。在配电箱和开关箱内装设漏电保护器,使之具有分级分段的保护功能,有门有锁有防雨措施,箱内无杂物。
      购置漏电保护器和安装运行及维修均应按规范规定。
      4)从总配电箱至各分配电箱间导线线路均为直埋暗设,从分配电箱联系各开关箱的各导线埋地。做法:挖深60cm深,电缆加套管,上铺5㎝砂,砂上平铺一层红砖,上铺素土,在首末端位置插埋地标记。
      5)防护用品措施:临时用电在安全防护上,应采取有效措施,杜绝一些不得因素得发生,消除一切隐患。
      首先,我们选用国家级达标配电箱及分箱、开关箱、电缆采用三相五芯电缆,对电缆采用穿塑料管并埋敷地下不低15㎝,增设屏障、遮拦、围栏或保护网,并悬挂醒目得警告标志牌。
      另外,在维修电气设备时,应有电气工程技术人员或专职安全员负责看护,并备有消防栓两台。
      6)接地与防雷设计:
      在施工现场用的中性点直接接地的电力线路中采用接地保护系统。电气设备的金属壳与专用保护零线连接,详见下图设计所示:

      注:1、-工作接地 2、-重复接地 3、-外露可导电部分
      A、B、C为相线,N为工作零线,PE为保护零线。
      防雷系统采用在塔吊、脚手架等最高点位置设置避雷针,基本覆盖整个施工现场,基础接地点采用螺栓与基础设计避雷带焊接的镀锌扁铁压接,上断避雷针与下端避雷带采用10㎜2多股铜芯线做电气连接并与重复接地分开设置。
      7)现场施工用电干线及接线系统详见施工现场临时用电总平面布置图。

      0 评论

    • dys19951122 2015-12-01 13:24

      1、临设电工要熟知并掌握安全操作规程和本工地的总容量、现场线路分布情况及控制形式,供电方式和配电箱的用途及使用范围。
      2、临设电工班要建立以下内业资料:安全用电管理制度,值班记录,班前讲话记录,维修整改记录,接地摇测及中小型机械的绝缘摇测记录。
      3、临设电工应提前5分钟到岗,共同巡视现场用电情况,交班人员要讲清用电设备运行情况,遇到处理故障时,应推迟交接班,直到故障排除,并作好记录上报。
      4、临电人员要经常检查用电线路、配电箱、闸具、漏电开关,使其保持良好状态,发现问题及时整改。遇风、雨、雪等恶劣天气时更要加强巡视检查,并有责任监督、宣传、指导现场施工人员安全用电。
      5、在工作中,必须二人进行作业。一般不许带电进行维修,必须带电作业时,要做好保护措施,设监护人并严格执行操作规程。
      6、临设电工必须认真执行有关规程、规定,自觉抵制来自任何方面的违章作业指令。有权制止一切违章操作及违章用电行为。
      7、在配合土建施工中,临电人员要积极协助工地领导将各项工作做好,注意安全用电,确保工程用电安全进行。
      (三)、整理好有关施工用电的技术资料
      1、临时用电施工组织设计的全部资料。
      2、修改临时用电施工组织设计的资料。
      3、电气设备的测试、调试记录;电器设备、线路的绝缘电阻测试记录;漏电保护器试验记录。
      4、接地电阻测试记录。
      5、电工日巡维修工作记录。
      (四)、安全用电技术措施:
      1、电工作业人员必须经过有关部门的培训,经考试合格后持证上岗;建立临电人员岗位责任制。
      2、电气设备的金属支架或金属外壳按要求安装PE线。
      3、两台及两台以上的电器设备,其PE线严禁串接,对产生振动的设备其PE线的连接点不少于两处。
      4、严禁同一开关电器直接控制两台及两台以上用电设备,每台用电设备必须实行“一机、一闸、一箱、一漏”制。
      5、严禁用脚手架、金属绑丝直接固定导线。
      6、对电气线路、设备经常检查、维护,严禁„带病‟运行。
      7、现场停电维修,前级电源必须断开并设专人看护,送电时必须有修理电工本人通知方可送电,不得他人带口信送电。送电操作顺序为:总配电箱—分配电箱—开关箱;停电操作顺序为:开关箱—分配电箱—总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)

      0 评论

    相关问题

    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 1个月前
    • 求主卧衣柜布局指导
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。