求一份铝格栅吊顶施工方案

李优 | 被浏览232次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • 清水一掬 2015-12-01 15:36

    首先确定需要吊至的高度,用墨斗弹在墙面出水平线标志。然后制作龙骨架,一般材料分为:木质龙骨,铝质轻钢龙骨,木质龙骨一般用3cm×3cm的方木条制作,每条方条按30cm开一个隼口,然后2条方木互扣,形成30cm×30cm的方格架,一般市面上都有开好隼口的木条卖,可以买回来直接使用。还有一种是轻质轻钢龙骨,配有合适的吊件安装。骨架制作好后可以吊装,扯通线较平,大面积的话提高2cm-3cm,安装好龙骨后自重下垂就正好平了。调整好骨架后检查需要安装的线路,管道,木质骨架需要安装通气孔,保持通气防止木骨架受潮损坏骨架。最后就可以封扣板了,现在有一种很好的铝制天花,配合龙骨出售,买回来按说明书施工就行,方便快捷。

    0 评论

  • 梦见了什么 2015-12-01 15:36

    您好,格栅吊顶施工工艺包括下面三个部分。

    1.木格栅吊顶的作用

    木格栅吊顶是家庭装修走廊、玄关、餐厅及有较大顶梁等空间经常使用的方法。

    2.木格栅吊顶的施工工艺

    准确测量→龙骨精加工→表面刨光→开半槽搭接→阻燃剂涂刷→清油涂刷→安装磨砂玻璃

    3. 施工要点
    木格栅骨架的制作应在准确测量顶棚尺寸。

    龙骨应进行精加工,表面刨光,接口处开棒,横、竖龙骨交接处应开半槽搭接,并应进行阻燃剂涂刷处理

    0 评论

  • Andy421 2015-12-01 15:07

    铝格栅吊顶施工方案如下:
    1.施工工艺流程:
      吊杆--弹吊顶标高线--标高线以上刷黑色涂料--安装水、电、通风管道--安装周圈矿棉板吊顶--金属格栅初步安装--设置吊顶起拱位置和高度--按吊顶起拱线调整消防喷淋头高度--设备调试--按起拱高度调整金属格栅--调直消防喷淋头直顺--安装灯具--细调格栅直顺。
      2.吊顶平面位置找规矩:因各层商场东西长120m,南北宽34.7m,柱网间距8.0m*8.0m,面积较大,所以必须处理好金属格栅与矿棉板,吊顶之间、吊顶与墙、柱之间的垂直或平行关系,对此,应将相关轴线引测到墙柱立面,并按此基准线拉线找规矩抹灰,从而保证墙柱面均与轴线平行、并两个相邻面互相垂直。以此作为吊顶平面位置的基准面。
      3.格栅吊顶起拱形式及起拱高度:本工程因纵向尺寸太长不宜起拱,起拱应在短向的南北方向,起拱高度可按8m柱距的1/200左右。
      4.消防喷淋头的平面位置不能与格栅条重合,且应两个方向都应直顺,对此,可在消防喷淋立管上端制成大于900的蹬踏弯,以便微调喷淋头的平面位置。
      5.设备检查孔的留置:因格栅吊顶内的各种管道都设有调节阀门,须在相应位置留置检查孔,而检查孔位置又不是纵横成行,对此可采用以下方法:先裁切成孔洞,然后在孔洞四周加设角铝(角铝先涂刷与格栅相同颜色),角铝下皮凹进格栅下皮2mm,最后将裁孔洞下来的格栅条调整拼装好后搁置在角铝上。
      6.吊顶与柱子之间的节点处理:与方柱连接可采用L20mm*20mm角铝,可达到与矿棉板吊顶边龙骨协调一致的效果,与圆柱连接可用Φ35不锈钢管圈边封闭。
    注意事项如下:
    1、在可以使用木龙骨,也可以使用轻钢龙骨的情况下尽量使用轻钢龙骨。这是因为木材的涨缩比较大,容易导致结构变形。
    2、设计和施工中注意伸缩缝。每道接缝处都应留有伸缩缝,并倒成45度角,以免应力累积。
    3、轻钢龙骨或木龙骨安装平整,间距规范。
    4、自攻钉要均匀分布,保证每颗自攻钉承受的力接近,否则易形成边锁反应使结构失去稳定性而产生变形裂缝。

    0 评论

  • ag123456 2015-12-01 10:55

    铝格栅吊顶施工方法:
    1 弹吊顶水平控制线、划龙骨分档线:
    从室内预先确定的水准线量至吊顶设计高度,用粉线弹出吊顶面层表面水准线。同时,按吊顶平面图,在混凝土顶板弹出主龙骨的位置,标出吊杆的固定点。主龙骨一般从吊顶中心向两边分。主龙骨及吊杆间距为900~1200mm,一般取1000mm。
    2 固定吊挂杆件:
    采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。可以采用φ6的吊杆。吊杆可以采用冷拔钢筋或盘圆钢筋,盘圆钢筋应采用机械将其拉直。吊杆的一端同 30×30×3,L=50角钢焊接(角钢的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定),另一端用攻丝套出丝扣,丝扣长度不小于100mm,也可以买成品丝杆与吊杆焊接。制作好的吊杆应做防锈处理,吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上,用冲击电锤打孔,孔径应稍大于膨胀螺栓的直径。
    3 轻钢龙骨安装:
    轻钢龙骨应吊挂在吊杆上(如吊顶较低可以省略掉本工序,直接进行下道工序)。一般采用38系列轻钢龙骨,间距900~1200mm,一般取1000mm。轻钢龙骨应平行房间长向安装,同时应起拱,起拱高度为房间短向跨度的1/500。轻钢龙骨的悬臂段不应大于300mm,否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开。轻钢龙骨挂好后应基本调平,并紧固吊杆螺母。
    跨度大于15m以上的吊顶,应在垂直主龙骨方向,每隔15m加一道大龙骨,并与主龙骨连接牢固。

    4 格栅主副骨组装:将格栅的主副骨在下面按设计图纸的要求预装好。
    5 铝格栅棉层安装.

    纸面石膏板吊顶施工方法 :

    1. 首先熟悉图纸、理解设计意图,对施工班组进行技术交底,在明确设计意图的基础上,按图纸对现场的实际尺寸进行实测,根据设计及规范的要求,对龙骨骨架的布置绘出布置图及面板分隔图。如遇尺寸与图纸出入较大,及时向设计师及监理提交书面通知。

    2. 按照设计图纸将吊顶形式按1:1大样用墨线弹在地面,再按龙骨布置图将龙骨位置弹于已放大样位置,用线坠将地面龙骨布置位置吊放至楼板底,按此位布放吊筋及主、次龙骨。

    3. 吊筋采用Φ8钢筋制作,尽量焊接在土建预埋吊筋处,如没有预埋吊筋,则采用L40*40*4角钢制作角玛,用φ8膨胀螺栓固定在混凝土楼板上。所有钢材表面刷防锈漆二度、银粉漆一度,吊筋间距采用800*1000,龙骨采用CS60系列上人龙骨,主龙骨间距800,次龙骨、横撑龙骨间距400*400。吊筋布放与设备相遇时,要增加吊筋或者焊接钢支架,吊筋距主龙骨端部距离不得超过300,否则需增加吊筋。龙骨在布放过程中要注意按图纸要求中间起拱,设计图未作要求时,按短跨的1/200起拱,并注意龙骨安装的标高及平整度。特别要注意次龙骨的间距要符合罩面板的尺寸,板缝要布置在次龙骨的中心线上,并留5mm宽缝隙。

    4. 对于吊顶内的灯槽等设备,如重量较轻,可直接吊放在主龙骨上,。如遇较重物品则应单独加设吊筋或悬吊结构。

    5. 根据面板分格图,在石膏板面弹出墨线,用高速往复锯切割成型。对于异型的面板,采用曲线锯加工,加工后的切口用电动修边机加以整理,以保证切口平整、光滑。

    6. 根据设计图纸要求,本工程采用9.5mm厚双层纸面石膏板罩面。石膏板应在自由状态下安装固定,防止出现弯棱、凸鼓现象。纸面石膏板的长边(护面纸包封边)应沿纵向次龙骨铺设,自攻螺丝距纸面包封边(长边)以10—15mm宽为宜,距切割边(短边)以10—15mm宽为宜。第一层覆面板采用M3.5*25自攻螺丝进行固定,钉距150—170mm,在铺装第二层覆面板前需用嵌缝石膏腻子将缝隙嵌平。第二层板安装时,短边应与第一层板的短边同样固定于次龙骨上,采用M3.5*35自攻螺丝,钉距150—170mm,其长边所形成的接缝应与第一层板的长边接缝错开,错开不少于300mm,且不得在同根次龙骨上接缝。短边所形成的板缝也要与第一层板的短边接缝错开,相互错开距离至少400mm。

    7. 由木夹板及饰面板所制作的造型吊顶,先按图纸将木制作部分在地面完成,然后按地面所放样部位,整体吊装在天花上,且先吊装造型部分,然后安装其他部分轻钢龙骨。

    8. 对于施工工程中易发生的质量问题要避免。吊顶龙骨严格按照要求施工,确保龙骨起拱均匀。将次龙骨间距按照400*400布放,避免了罩面板的变形。在施工过程中严格控制环境湿度;作好成品保护,确保罩面板不开裂。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 铝格栅吊顶施工方案是怎么样的?
    • 青春奋斗者 回答:铝格栅吊顶施工工艺 一、施工准备: 1、顶棚的各种管线、设备及通风道,消防报警、消防喷淋系统施工完毕,并已办理交接和隐蔽工程验收手续。管道系统要求试水、打压完成。 提前完成吊顶的排板施工大样图,确定好通风口及各种明露孔口位置。 准备好施工的操作平台架子或可移动架子。 在金属吊顶大面积施工前,必须做样板间或样板段,分块及固定方法等应经试装并经鉴定合格后方可大面积施工 2、施工工具: 电锯、无齿锯、手锯、手枪钻、螺丝刀、方尺、钢尺、钢水平尺。 二、施工工艺流程: 吊杆→弹吊顶标高线→标高线以上刷黑色涂料→安装水、电、通风管道 →安装周圈矿棉板吊顶→金属格栅初步安装→设置吊顶起拱位置和高度 →按吊顶起拱→线调整消防喷淋头高度→设备调试→按起拱高度调整金 属格栅→调直消防喷淋头→直顺→安装灯具→细调格栅直顺 1、施工放线:根据格栅吊顶的平面图,弹出构件材料的纵横布置线、造型较复杂的部位的轮廓线,以及吊顶标高线;同时确定并标出吊顶吊点。 2、吊顶的紧固处理:按设计要求采用金属膨胀螺栓或射钉固定吊顶连接,或直接固定钢筋吊杆、镀锌铁丝及扁铁吊件等。 3、格栅单体的组合与拼装:局部格栅的拼装:单体与单体、单元与单元,作为格栅吊顶的富有韵律感的图案构成因素,必要时应尽可能在地面拼装完成,然后再按设计要求的方法悬吊。为保证构件间连接牢固,应根据木工作业的有关技术要求,采用钉固、胶粘、榫接以及采用方木或铁件加强。 undefined 5、格栅的吊装:调平与固定:木格栅就位后,在臻踢掉顶面联结紧固之前,硬拉通线依照吊顶设计标高进行调平,将下凸部分上拖用吊杆拉紧,将上凹部分放松吊杆使下移,然后再把格栅部位加固。对于条格布置紧凑,且双向跨度较大的格栅式吊顶,其整幅吊顶面的中央部分也应略有起拱。 6、安装示意图 金属单板及其吊顶格栅示意图 三、注意事项: 1)吊顶平面位置找规矩:因各层面积较大,所以必须处理好金属格栅与矿棉板,吊顶之间、吊顶与墙、柱之间的垂直或平行关系,对此,应将相关轴线引测到墙柱立面,并按此基准线拉线找规矩抹灰,从而保证墙面均与轴线平行、并两个相邻面相互垂直。以此作为吊顶平面位置的基准面。 2)格栅吊顶起拱形式及起拱高度:起拱高度可按8M柱距的1/200左右。 3)消防喷淋头的平面位置不能与格栅条重合,且应两个方向都应直顺,对此,可在消防喷淋立管上端制成大于900的蹬踏弯,以便微调喷淋头的平面位置。 4)设备检查孔的留置:因格栅吊顶内的各种管道都设有调节阀门,须在相应位置留置检查孔,而检查孔的位置又不是纵横成行,对此可采用以下方法:先裁切成孔洞,然后在孔洞四周加设角铝(角铝先涂刷与格栅相同颜色),角铝下皮凹进栅格下皮2MM ,最后将裁孔洞下来的格栅条调整拼好后搁置在角铝上。 5)吊顶与墙柱之间的节点处理:与方柱连接可采用L20MM*20MM角铝,可达到与矿棉板吊顶边龙骨协调一致的效果,与圆柱连接可用¢35不锈钢管圈边封闭。
    • 格栅 格栅吊顶 格栅射灯 1年以前
  • 4 回答
    • 金属格栅吊顶施工方案谁能给份
    • 等你爱我_7053 回答:1.施工工艺流程: 吊杆--弹吊顶标高线--标高线以上刷黑色涂料--安装水、电、通风管道--安装周圈矿棉板吊顶--金属格栅初步安装--设置吊顶起拱位置和高度 铝格栅吊顶施工工艺: 1、施工放线 根据格栅吊顶的平面图,弹出构件材料的纵横布置线、造型较复杂的部位的轮廓线,以及吊顶标高线;同时确定并标出吊顶吊点。 2、吊顶的紧固处理 按设计要求采用金属膨胀螺栓或射钉固定吊顶连接,或直接固定钢筋吊杆、镀锌铁丝及扁铁吊件等。 3、格栅单体的组合与拼装 局部格栅的拼装:单体与单体、单元与单元,作为格栅吊顶的富有韵律感的图案构成因素,必要时应尽可能在地面拼装完成,然后再按设计要求的方法悬吊。为保证构件间连接牢固,九正家居网建议应根据木工作业的有关技术要求,采用钉固、胶粘、榫接以及采用方木或铁件加强。 4、格栅的吊装 调平与固定:木格栅就位后,在臻踢掉顶面联结紧固之前,硬拉通线依照吊顶设计标高进行调平,将下凸部分上拖用吊杆拉紧,将上凹部分放松吊杆使下移,然后再把格栅部位加固。九正家居网提醒对于条格布置紧凑,且双向跨度较大的格栅式吊顶,其整幅吊顶面的中央部分也应略有起拱。 5、安装要点: (1)吊杆的安装:钢筋吊杆与预留钢筋吊杆焊接接长。 (2)龙骨的安装:根据吊顶标高线、龙骨顶面与吊顶底面间尺寸关系拉出龙骨顶面控制线, 然后用吊挂件调节龙骨标高和水平度直至符合要求。 (3)格栅的安装:先用细尼龙线拉出交叉的平面基准线, 安装时从一个墙角开始, 将分片吊顶托起, 高度略高于标高线, 并临时固定该分片吊顶, 根据基准线调平该吊顶分片, 吊顶面积大于 100m2 时,应使吊顶面有一定的起拱, 起拱量一般为跨度的 1/3000 左右。将调平的吊杆分片先行固定, 然后对分片间用连接件进行固定。 (4)进行整体调整。沿标高线拉出多条平行或垂直的基准线, 根据基准线进行吊顶的整体调整, 并检查吊顶面的起拱量是否正确。检查安装情况以及布局情况, 对单体本身因安装而产生的变形要进行修正。检查各连接部位的固定件是否可靠, 对一些受力集中的部位进行加固。
    • 格栅 格栅吊顶 格栅射灯 1年以前
  • 3 回答
    • 铝方通吊顶施工方案求一份?
    • 请叫我雷锋 回答:1.   施工准备       (1)   按设计图纸对需进行铝合金吊顶的部位进行核对,实地丈量,并按实际情况进行节点大样设计。       (2)   确定定型产品和非定型产品的数量、尺寸、颜色、外型和零配件要求。       (3)   在进行吊顶的部位,与有关工种联系配合,在主体结构施工时,预留吊杆或埋件,与照明、通风专业协商好工序插入时间。       (4)   铝合金制品和零件进场后,组织相关人员进行进货检验(包括质量和数量),分规格、品种分类堆放,防止铝合金制品因乱堆、碰撞而翘曲变形。       (5)   施工机具准备齐全并可用于施工,主要施工机具有:型材切割机、手枪钻、冲击电钻、水平尺、角尺、粉线袋、螺丝刀、划线铁笔等       2.   施工工艺      龙骨布置→弹线→固定吊杆→安装调平龙骨→安装铝合金面板→条边封口       3.   操作要点    (1)   龙骨布置与弹线      u   确定标高线:根据墙面+500线量出吊顶高度点,然后定出吊顶平面的标高线,并将标高线用粉线包弹到柱面或墙面上。沿标高线用木楔或水泥钉固定角铝,角铝色彩应与铝合金面板一致。      u   确定龙骨位置线:根据房间形状、尺寸及铝合金面板规格确定面板走向、接头位置,安排龙骨及吊点的位置,龙骨间距通常600mm,吊点间距控制在1m左右。   u   如果吊顶有高差,应将变截面的位置线弹到楼板上。      (2)   固定吊杆:采用简易伸缩吊杆,吊杆与龙骨以螺栓相连接。       (3)   安装与调平龙骨:龙骨可在地面上分片组装,然后托起与吊杆连接固定。龙骨与吊杆连接时,先拉纵横标高控制线,从一端开始边安装边调整,最后再精调一遍。       4.   施工注意事项       (1)灯饰、通风口、检查孔等,应与吊顶协调配合,除设计上充分注意之外,施工时也应注意灯具、风口箅子、检查孔等的安装质量,对于大型灯饰或风口箅子的悬吊系统,应与轻质铝合金吊顶的悬吊系统分开。      (2)自动喷淋、烟感器等设备与吊顶表面衔接要得体,安装要吻合。      3)在风口、检查孔与墙面或柱面交接部位,面板要做好处理,不得露白槎。常采用的方法是用相同色泽的角铝封口,在检查孔部位,因涉及到两面吸口,需用两根角铝背靠背用拉铆钉固定,然后按预留口的尺寸围成框子。       (4   在板条接长部位,往往会出现接缝过于明显的问题,应注意做好下料工作。条板切割时,除了控制好切割的角度外,同时应对切口部位用锉刀修平,将毛边及不平处修整好,然后再用相同颜色的胶粘剂将接口部位粘合。      5.端部接点处理:   根据铝合金条板的断面形式和配套件的种类,确定端部处理的方式,并画出图样,报现场监理工程师批复后按图施工。
    • 施工 施工许可证 铝塑板 1年以前
  • 3 回答
    • 铝格栅吊顶施工方法是什么?
    • 木子星生 回答:铝格栅吊顶施工方法: 1 弹吊顶水平控制线、划龙骨分档线:从室内预先确定的水准线量至吊顶设计高度,用粉线弹出吊顶面层表面水准线。同时,按吊顶平面图,在混凝土顶板弹出主龙骨的位置,标出吊杆的固定点。主龙骨一般从吊顶中心向两边分。主龙骨及吊杆间距为900~1200mm,一般取1000mm。 2 固定吊挂杆件:采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。可以采用φ6的吊杆。 3 轻钢龙骨安装:轻钢龙骨应吊挂在吊杆上(如吊顶较低可以省略掉本工序,直接进行下道工序)。    • 格栅 格栅吊顶 格栅射灯 10个月前