      (1)工程目的:机房冷热通道的隔离,避免机房机柜背部热风串联而导致后排机柜内的设备温度不断叠加升高不能使用,从而实现机房整体设备使用的高效,在一定程度也实现了降低能耗的效果。

      (2)项目背景:空调制冷利用率低,提高制冷综合利用率的目的。该装置简单易用,安装简单,并且具备防火功能。空调对整个机房制冷,造成空调制冷空耗高。加装该装置后,冷热风得到有效的分离,提高空调的利用率,降低空调运营成本。

      (3)现况:机柜产生的热量直接排入后一排机柜上,送过来的冷风得不到很好利用。空调的利用率低。

      (4)采取措施:在两排机柜中间加装双层节能卷帘,使冷、热风分开,后一排机柜吸入上送过来的冷风,热风走两边直接回空调的回风口,提高空调的利用率。

      0 评论

    • 最亮的小太阳 2015-11-30 20:59

      机房是各类信息的中枢,机房工程必须保证网络和计算机等高级设备能长期而可靠地运行的工作环境。电子化基础设施的建设,很重要的一个环节就是部队机房的建设。机房工程不仅集建筑、电气、机电安装、装修装饰、网络构建等多个专业技术于一体,需要丰富的工程实施和管理经验。机房设计与施工的优劣直接关系到机房内整个信息系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。由于机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。
      计算机机房建设包括以下几个方面:
      机房装饰:抗静电地板铺设、棚顶墙体装修、天棚及地面防尘处理、门窗等;
      供配电系统:供电系统、配电系统、照明、应急照明、UPS电源;
      空调新风系统:机房精密空调、新风换气系统;
      消防报警系统:消防报警、手提式灭火器;
      防盗报警系统:红外报警系统;
      防雷接地系统:电源防雷击抗浪涌保护、等电位连接、静电泄放等、接地系统;
      门禁系统:联网门禁机等。

      0 评论

    • 等你爱我_7053 2015-11-29 23:22

      在这种情况之下,机房信息管理人员将网络机柜压缩,多出机柜来均匀分配以前出现热点机柜内的设备,使局部过热症状得到了缓解,但并未真正从源头解决。在未来信息量逐渐增加的情况下随时可能再次出现问题。该部门信息处也在四处寻求解决方案,并提出了如下要求:
        1、解决机房局部热点问题;
        2、机房改造后必须拥有节能特性;
        3、良好的扩展性。系统必须满足后续信息化按需扩容的要求;
        4、可维护性及可管理性好。系统必须是可管理的,管理手段丰富;
        5、整体系统的稳定、可靠性能。
        基于对该机房用户需求和背景的综合分析,针对政府数据机房的系统特点。江门鼎龙机房公司提出了以解决机房局部热点和节能为设计的前提,同时具备良好的扩展性和可维护、可管理性的机房解决方案。在项目的改造实施过程中,江门鼎龙公司全面了解用户目前机房的现状和要求,制定出针对该数据机房的按需定制的端到端机房解决方案,方案将机柜全部替换为智能送风机柜,满足客户不同发热量机柜的散热问题,同时补充增加节能新风机,使机房节能改造更具实际意义与说服力,方案强调整体的完整性,注重专业性、个性化和按需定制,更关注客户应用价值,真正做到各种设备匹配合理运行。
        该方案中智能送风机柜满足该机房的不同发热量机柜的散热问题,配合机柜底座,将机柜直接置于地板出风口上,根据实时监测柜内不同位置的温度,自动调节直流风机的运行速度(或风阀开启的角度)。节能新风机方案是根据机房所处地理位置全年天气与空气环境数据制定。经相关数据反馈,该机房完全满足使用节能新风机,全年最少可满负载运行节能新风机达130天以上。
        智能送风机柜,包括柜体、传感器、风机和控制器、空压仓。风机安装在柜体底部,正对着空压仓的位置,其具有快速降温能力,风机抽取靠近地表的空气,温度是低于机房空间温度,能从物理角度上更好地带走机柜内部的热源。柜体内设备用一带网孔的隔板相隔,将箱体分成设备区和空压仓,风机不停的送入风量使空压仓具备一定的气压,气压通过隔板的网孔,进入柜内设备区,快速带走设备热源,经过顶板和后门的网孔散向柜外。其传感器安装在箱体内上、中、下位置,所述传感器的底部设有可任意调节角度的金属软支架,随时检测机柜内进风口与出风口的各个位置的温度。其柜体的前门,采用三点式连杆式门锁,并配有高弹性密封条,保证箱体的前门与机柜隔板间形成密封空压仓,空气不能从前门间隙漏出,使空压仓的压力随柜内温度高低而变化,达到节能效果。柜体的后门和顶板开有若干散热网孔。

      节能新风机与机房专用空调容量1:1配置,直接布置在数据中心机房设备机房内,直接与静压仓相连接。新风机采用下送风,上回风,新风输入口设计在新风机的后面,回风口设计在新风机的顶部,新风和回风先进行混合后再经过第二和第三级过滤网。新风机采用三级过滤,初级设置在墙外进风口处,材料为间隙小于10mm精细不锈钢丝防虫防鼠网;第二级采用G4初效V型板式过滤器;第三级采用F7~F9中效袋式过滤器。(注:节能新风机可根据现场情况采用不同等级的过滤等级和模式,如水帘过滤、水膜过滤等等)新风机节能运行时,新风机与机房空调联动,机房空调处于待机状态,机房内的排风阀处于开启状态,保持机房内的压力平衡,排出多余的热空气。新风机在补充新风时,新风机处于间歇性或低转速运转状态,只对机房进行新风补充,排风阀处于半开启状态,保持机房内的正压。


      采用智能送风机柜与节能新风机方案后,该机房的节能效果明显,PUE值从原有的2.5达到了1.56。迄今运行安全稳定,未出现服务器过热和局部热点问题。在日常的维护和管理也达到了智能化。