管道安装支架规范标准是什么?

艾彬 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • ag123456 2015-11-29 16:18

        管道支架的标准有:管道支架重量计算标准、管道支架制作安装标准:
        国标《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中对管道支架有如下要求:
        第3.3.7条 管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定:
        1、位置正确,埋设应平整牢固;
        2、固定支架与管道接触应紧密,固定应牢固;
        3、滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧应留有3至5毫米的间隙,纵向移动量应符合设计要求;
        4、无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装;
        5、有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移;
        6、固定在建筑结构上的支、吊架不得影响结构的安全

      3 评论

    • 热心网友 2015-11-29 16:26

      立管卡的安装,当层高小于或等于5m时,每层须安装一个,管卡距地面为1.5m-1.8m;层高大于5m时,每层不少于两个,管卡应均匀安装。成排管道或同一房间的立管卡和阀门等的安装高度应保持一致 水平支架位置的确定和分配可采用以下方法: 先按图纸要求测出一端的标高,并根据管段长度和坡度定出另一端的标高;两端标高确定之后,再用拉线的方法确定出管道中心线(或管底线)的位置,然后按图纸要求来确定和分配管道支架。支架型式应根据图纸要求或管径正确选用,其承重能力必须达到设计要求。 埋支架的孔洞不宜过大,且深度不得小于120mm。支架的安装应牢固可靠,成排支架的安装应保证其支架顶面处在同一水平面上,且垂直于墙面。装好的支架,应使埋固砂浆充分牢固后方可安装管道。 干管安装,一般可在支架安装完毕后进行。可先在主干管中心线上定出各分支主管的位置,标出主管的中心线,然后将各主管间的管段长度测量记录并在地面进行预制和预组装(组装的长度应以方便吊装为宜),预吊时同一方向的主管头子应保证在同一直线上,且管道的变径应在分出支管之后进行。组装好的管子,应在地面进行检查有无歪斜扭曲,如有则应进行调直。 上管时,应将管道滚落在支架上,随即用预先准备好的U型卡将管子固定,防止管道滚伤人。干管安装后,还应进行最后的校正调直,保证整根管子水平面和垂直面都在同一直线上,最后将管道固定牢。 给水镀锌管安装时,一般从总进入口开始操作,总进口端头加好临时丝堵以备试压用,设计要求埋地管沥青防腐或加强防腐时,应在预制后、安装前做好防腐。把预制完的管道运到安装部位按编号依次排开。安装前清扫管膛,丝扣连接管道接口要加填料,用管钳按编号依次上紧,安装完后找直找正,复核甩口的位置、方向及变径无误,所留管口要加临时丝堵。 给水管道大管径管道采用非镀锌碳素钢管时,应采用焊接法兰连接,管材和法兰要根据设计压力选用焊接钢管或无缝钢管,管道安装完先做水压试验,生活给水管道试压合格后,先编号再拆开法兰进行镀锌加工。加工镀锌的管道不得刷漆及污染,管道镀锌后按编号进行二次安装。

      2 评论

    • 最亮的小太阳 2015-11-29 16:38

      1、压力管道验收应具备下列条件:
      a)设计与相关文件齐全,安装图纸已技术交底,并经会审批准;
      b)与管道有关的土建检验合格,满足安装要求;
      c) 与管道连接的设备已安装固定完毕;
      d)管道组成件及阀门等已按设计要求核对合格;
      2、管道组成件及阀门检验应符合下列要求:
      a) 必须具有制造厂的质量合格证书;
      b) 材质、规格型号应符合设计文件规定;
      c) 无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷;
      d) 不得有超过壁厚负偏差1/2的锈蚀或凹陷;
      e)螺纹、密封面良好,精度及光洁度应达到设计要求或制造标准。
      3、法兰连接应满足下列要求:
      a)法兰连接时应保持平行,偏差不大于法兰外径的1.5/1000;
      b)法兰连接应保持同轴,螺孔中心偏差不得大于孔径的5%,并保证螺栓自由穿 入。
      c)与设备接管连接时,选用配对的法兰类型标准和等级应与设备法兰相同,连接 螺母应放在设备一侧。
      d)紧固螺栓应对称均与,松紧适度,紧固后的螺栓与螺母宜平齐。
      4、阀门安装应符合下列要求
      a) 检查填料,压盖螺栓应留有调节余量;
      b) 按设计文件核对其型号,并应按介质流向去定其安装方向;
      c) 阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;
      d) 阀杆及传动装置应按设计规定安装;
      e) 安全阀应垂直安装,在调校时,开启和回座压力应符合设计文件的规定;
      消防管道验收标准:
      1、消防管道安装工程完工后,建设单位(监理单位)应按设计文件对工程质量进行全面的检查和验收
      2、施工单位提交的材料应包括下列内容:
      a) 管材材质单
      b) 特殊工种操作证复印件
      c) 隐蔽工程检查记录
      d) 防腐工程施工记录
      e) 管道系统强度及严密性试验
      f) 竣工图及排版图
      g)设计修改文件
      h)阀门试验确认表
      I)管道吹扫/清洗检验记录

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。