3条回答
最亮的小太阳 2015-11-29 16:46
1.电缆(线)敷设前,做外观及导通检查,并用直流500V兆欧表测量绝缘电阻,其电阻不小于5MΩ;当有特殊规定时,应符合其规定。 2.线路按最短途径集中敷设,横平竖直、整齐美观、不宜交叉。 3.线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有强磁场和强静电场干扰的区域;必要时采取相应保护或屏蔽措施。 4。当线路周围温度超过65℃时,采取隔热措施;位处有可能引起火灾的火源场所时,加防火措施。 5.线路不宜平行敷设在高温工艺设备、管道的上方和具有腐蚀性液体介质的工艺设备、管道的下方。 6.线路与绝热的工艺设备,管道绝热层表面之间的距离应大于200mm,与其他工艺设备、管道表面之间的距离应大于150mm。 7.线路的终端接线处以及经过建筑物的伸缩缝和沉降逢处,应留有适当的余度。 8.线路不应有中间接头,当无法避免时,应在分线箱或接线盒内接线,接头宜采用压接;当采用焊接时应用无腐蚀性的焊药。补偿导线宜采用压接。同轴电缆及高频电缆应采用专用接头。 9.敷设路时,不宜在混凝土土梁、柱上凿安装孔。 10.线路敷设完毕,应进行校线及编号,并按第一条的规定,测量绝缘电阻。 11.测量线路绝缘时,必须将已连接上的设备及元件断开。 B.电缆的敷设 1.敷设电缆时的环境温度不应低于-7℃。 2.敷设电缆时应合理安排,不宜交叉;敷设时应防止电缆之间及电缆与其他硬物体之间的磨擦;固定时,松紧应适度。 3.多芯电缆的弯曲半径,不应小于其外径的6倍。 4.信号电缆(线)与电力电缆交叉时,宜成直角;当平行敷设时,其相互间的距离应符合设计规定。 5.在同一线槽内的不同信号、不同电压等级的电缆,应分类布置;对于交流电源线路和连锁线路,应用隔板与无屏蔽的信号线路隔开敷设。 6.电缆沿支架或在线槽内敷设时应在下列各处固定牢固: (1)电缆倾斜坡度超过45°或垂直排列时,在每一个支架上。 (2)电缆倾斜坡度不超过45°且水平排列时,在每隔1~2个支架上。 (3)和补偿余度两侧以及保护管两端的第一、第二两个支架上。 (4)引入仪表盘(箱)前300~400mm处。 (5)引入接线盒及分线箱前150~300mm处。
du845968102 2015-11-29 14:44
施工方法及工艺标准
各系统的施工方法及工艺标准执行下列标准规范和要求:
《金属线槽配线安装工艺标准》(313-1998)
《钢管敷设工艺标准》(305-1998)
《安全防范工程程序要求》(GB-T75-94)
《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94)
《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》(533-1996)
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)
《30MHz-1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》(GB65100-86)
《30 MHz-1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》(GB11318-89)
《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94)
《有线电视广播系统技术规范》(GY/T106-92)
《民用建筑电缆电视系统工程技术规范》(GBJ)
《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范》(GBT/T 50311-2000)
《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GBT/T 50312-200