外墙内保温砂浆技术规范要求是什么?

王安 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 可爱的橙子 2015-11-29 22:55

      1、 施工条件:
      (1) 环境要求:施工现场的环境温度和基层墙体表面温度在施工及施工后24小时内不(2) 得低于5度,(3) 风力不(4) 得大于5级,(5) 基层墙面干燥,(6) 阴雨天不(7) 能施工;
      (8) 工序要求:外墙施工没有交叉作业,(9) 外脚手架搭设完毕。
      (10) 洁净度要求:基层墙面必须彻底清除表面的浮灰、污渍(11) 、脱模剂、空鼓、突出物及风化物等影响粘结强度的异物。
      (12) 平整度、垂直度要求:以2米的靠尺检查,(13) 最大偏差应小于4mm;超差部位应修补(费用另行协商)。
      2、 施工流程:
      3、 施工方案::
      (1) 基层处理:按要求处理基层达到上述要求:
      (2) 平整度、垂直度修正:根据上道工序设置的垂直控制线,(3) 以线坠、2米靠尺分层、分段查找混凝土墙面的平整和垂直度,(4) 以最小修补量为原则确定超差的部位,(5) 并及时通知总包方修正;
      (6) 安装挤塑板:调制聚合物改性粘结剂;见使用说明书,(7) 粘结剂应随用随调,(8) 新调制的粘结剂应置5分钟后使用,(9) 一次调制的粘结剂应在2小时内使用完毕;粘结方法采用环法粘结,(10) 用抹刀将粘接材料粘贴涂抹在挤塑板上,(11) 涂好后立即将挤塑板贴在墙面上,(12) 动作要快,(13) 防止粘结剂结皮失去粘性;粘贴好挤塑板后应用2米靠尺均匀压平,(14) 板间紧密结合,(15) 及时清理挤出的粘结剂;上下两排挤塑板应竖向错位粘贴;在门窗洞口及拐角处应事先排尺,(16) 保证竖向错位的拐角顺直、垂直;脚手眼处预留200X200mm尺寸作后修补;
      (17) 安装固定件;待挤塑板粘贴完毕36小时后,(18) 即可安装固定件;采用塑料膨胀锚螺栓同(19) 基层锚定即可达进一步可靠连接,(20) 固定件具体安装数量;7层以下采用4个/平方米,(21) 锚固深度≮50 5mm;门窗洞口、阳角边缘应加固处理,(22) 水平、垂直间距≮500mm,(23) 距基层边缘≮60mm;
      (24) 填缝:以15~20 mm厚,(25) 等逢宽的同(26) 等材料填堵分格缝;挤塑板接缝不(27) 平整处应用粗砂纸打磨,(28) 打磨动作应做轻柔的圆周运动
      (29) 抹聚合物改性抹面砂浆:配置聚合物砂浆要求同(30) (4),(31) 将聚合物抹面砂浆均匀地抹在挤塑板上,(32) 厚度约1.5-2.0mm;
      (33) 埋贴网格布:将大面网格布沿水平方向绷平,(34) 并将弯曲的一面朝里,(35) 用抹子由中间向上、下两边将网格布抹平,(36) 使其紧贴底层聚合物砂浆;网格布左右搭接宽≮100 mm,(37) 上下搭接≮80 mm,(38) 局部搭接处可用聚合物砂浆修补,(39) 但不(40) 得出现网格布皱摺、空鼓、翘起;
      门窗洞口、阴阳角及特殊部位的连接见节点详图;脚手眼处加长预留200X200 mm网格布作后修补;
      (41) 抹面层聚合物砂浆二道:特网格布埋贴完毕,(42) 第 一道聚合物面层砂浆不(43) 粘手时抹二道聚合物面层砂浆,(44) 抹灰厚度以盖住网格布为准,(45) 不(46) 得出现网眼,同(47) 时确保表面的平整性,(48) 约1.0-1.5 mm厚度左右,(49) 最终聚合物改性面层砂浆保护层的总厚度达到3 mm左右;
      (50) 补洞及修理:根据洞口的形状现加工一块同(51) 洞口相同(52) 的XPS板,(53) 根据该处砂浆厚度在XPS板面布满聚合物砂浆,(54) 填入洞口,(55) 填堵后应使面层平整,(56) 必要时可打磨;修补后粘贴网格布抹表面聚合物砂浆,(57) 要求同(58) 前;
      三、文明施工:
      现场施工人员严格按照文明施工准则进行操作,保证做到工完场清,不同材料分类固定存放;施工过程中根据当天施工内容合理利用施工场地,工具材料不乱扔乱放;尊重和服从业主、监理和总包方的现场监督和指导。
      四、安全施工:
      由于工程为高空外墙施工,施工过程中必须特别注意安全施工;为此公司排专人负责安全施工。

      (65) 配备(66) 防护工具:施工人员进场必须佩带安全帽,(67) 上架人员必须配备(68) 安全带,(69) 正确扣在可靠的固定物上;
      (70) 遇到5级以上风天气条件,(71) 严禁高空室外作业;
      (72) 施工用电安全:施工用电必须遵守安全用电规章制度,(73) 按指(74) 定配电柜专人接线操作,(75) 非电工严禁操作;
      (76) 施工人员进场前进行安全培训,(77) 合格后方可上岗;
      (78) 执行安全一票否决制,(79) 违反安全规定者责任自负;
      五、施工组织:
      根据现场实际情况:采用流水作业,自上而下合理安排施工人员。
      六、现场协调、配合:
      为确保施工顺利进行,施工方、业主和监理单位要相互配合、支持,业主提供以下施工条件:
      (80) 业主提供材料存放场所;
      (81) 提供垂直运输的机械;
      (82) 提供水、电使用的便利;
      (83) 提供外脚手架的使用;
      (84) 施工中遇到其它问题,(85) 施工方与业主和监理协商解决。

      0 评论

    • 青春奋斗者 2015-11-29 14:38

      一、 编制说明
        1.1编制依据
        1、 淮安市平安房地产开发有限公司提供的江淮人家小区二期 15#楼工程图纸及施工合同;
        2、 《建筑工程施工质量验收统一标准》;
        3、 《建设工程安全生产管理条例》;
        4、 江淮人家小区二期12#、15#、18#楼工程施工组织设计。
        二、工程概况
        2.1建设单位:淮安市平安房地产开发有限公司
        2.2工程名称:江淮人家小区二期12#、15#、18#楼工程。
        2.3工程地点:北京西路北面、北京北路东面江淮人家小区内
        2.4设计单位:北京中外建建筑设计有限公司
        2.5监理单位:淮安市中盛建设工程监理有限公司
        2.6施工单位:浙江新天一建筑有限公司淮安分公司
        2.6建筑部分工程概况
        江淮人家小区二期12#楼工程,位于小区2#楼的东侧,基础为条形基础,主体为6层框架结构、异型截面框架柱;阁楼屋顶为坡屋面。±0.000相当于黄海高程14.100 m 。15#楼工程,位于小区5#楼的东北侧,基础为条形基础,主体为6层框架结构、异型截面框架柱;阁楼屋顶为坡屋面。15#楼±0.000相当于黄海高程15.800 m 。江淮人家小区二期18#楼工程,位于小区5#楼的东面。18#楼基础为筏板式基础;主体为6层框架结构、异型截面框架柱;阁楼屋顶为坡屋面,±0.000相当于黄海高程15.800 m 。江淮人家二期12#、15#、18#楼外墙保温采用ZMBW复合型多功能高性能保温砂浆。
        三、 施工机具配置
        根据现场实际情况及工程特点、工作环境、施工进度计划,实行动态管理、配备机具如下:
        3.1施工机具一览表
        序号 机械名称 规格型号 数量 功率(单台) 总功率
        1 卷扬机 1台 5.5 5.5
        2 砂浆搅拌机 HJ-50A 1台 1.5 1.5
        3 手推车 20
        4 托灰板 40
        5 木抹子 40
        6 铁抹子 40
        7 制尺 40
        8 阳角抹子 20
        9 阴角抹子 20
        10 大小杠 10
        11 托线板 20
        3.2主要检测器具
        序号 名 称 规格 单位 数量 备 注
        1 精密水准仪 NAL132 台 1
        2 铝合金塔尺 6m 把 1
        3 卷尺 5m 把 10
        4 磅秤 300kg 台 1
        5 自制靠尺板 2m 根 10
        6 靠尺 2m 根 1
        7 工程检测工具 套 1
        四、 施工方法及要点
        4.1外墙保温工程施工循序:
        门窗框四周堵缝—→墙面清理—→吊垂直、套方、抹灰饼、冲筋—→弹灰层控制线—→浇水预湿—→兔界面处理剂—→抹第一遍保温砂浆—→浇水养护—→抹第二遍保温砂浆—→检验平整度、垂直度、厚度—→浇水养护—→抹第一遍防裂砂浆—→粘挂钢板网—→抹第二遍防裂砂浆—→浇水养护—→验收—→A:外墙涂料施工。B:外墙面砖施工。
        4.2外墙保温施工方法:
        4.2.1面砖外墙保温砂浆(ZMBW复合多功能高性能保温砂浆)施工工序如下:1、3mm厚界面砂浆;2、20mm~25mm厚保温砂浆(东南西面厚度为20mm、北面厚度为25mm);3、6mm厚抗裂砂浆;4、钢板网;5、4mm厚抗裂砂浆;6、5mm厚粘结砂浆 面砖
        4.2.2涂料外墙保温施工工序如下:1、3mm厚界面砂浆;2、20mm~25mm厚保温砂浆(东南西面厚度为20mm、北面厚度为25mm);3、10mm厚抗裂砂浆;4、钢板网;5、高分子乳液弹性底层涂料;6、柔性耐水腻子 涂料。
        4.3外墙保温(ZMBW复合多功能高性能保温砂浆)施工要点
        4.3.1砖墙:将墙面上残余砂浆、污垢、灰尘清理干净,抹灰前一天浇水湿润。抹灰前一小时再浇水一次,以满足施工要求。
        4.3.2混凝土墙:用10%火碱水去除表面油污,再用清水冲洗干净晾干。浇水湿润后涂抹界面处理剂,可采用涂敷法或拉毛法。
        4.3.3保温砂浆施工应分遍进行。每遍厚度不宜超过10mm,涂抹时应压实压平,待保温砂浆初凝后浇水湿润,以备下一遍抹灰。分层抹灰时间间隔一般在24h以上,待厚度达到冲筋面时,先用大杠刮平,再用铁抹子用力抹平。
        4.3.4在保温层施工的同时应在门窗洞口周边外墙抹保温砂浆,在檐口、窗台、窗楣、雨棚、阳台、压顶以及突出墙面的部位顶面应用水泥砂浆做出坡度,下面应做滴水线。4.3.5保温层养护,待初凝后再浇水湿润。浇水时间间隔可根据环境干燥情况确定,保持表面不出现发白现象,浇水养护不得少于7d。
        4.3.6分格条用界面处理剂粘贴在保温层表面,现场安装后形成分格缝。
        4.3.7抗渗防裂砂浆抹灰必须在保温砂浆层充分凝固后进行。一般在7d后或用手按不动表面的情况下进行。施工前一天浇水湿润。抹灰前1h再浇一遍水。防裂砂浆施工时,用铁抹子抹平后再用塑料抹子搓平拉毛。
        4.3.8抗渗防裂砂浆应随拌随用,停放不应超过3h,落地灰不得使用。初凝后应浇水养护,养护时间不得少于7d。
        五.施工管理
        5.1外墙保温(ZMBW复合多功能高性能保温砂浆)工程计划工期为38天,基础工程质量达到合格。
        5.1.1界面砂浆施工3天
        5.1.2第一遍保温砂浆施工5天
        5.1.3第二遍保温砂浆施工5天
        5.1.4第一遍抗裂砂浆施工4天
        5.1.5粘挂钢板网2天
        5.1.6A:第二遍抗裂砂浆施工4天;B:高分子乳液弹性底层涂料3天
        5.1.7A:粘结砂浆 面砖 勾缝料7天; B:柔性耐水腻子 涂料5天。
        5.2按本项目确定的工期与质量承诺的要求,在外墙保温工程施工中,合理配置生产诸要素,确保施工进度,确保基础工程的施工质量,实现合同目标。
        5.3施工时要合理安排好各工种之间的相互关系、施工顺序,确保有序施工。并合理调配、安排好劳动力,满足施工进度需求
        5.4 根据施工进度及时采购建筑材料,并按规范要求做好进场检验工作。
        5.5在外墙保温沙浆的施工中,严格按配合比进行计量投料并设专人负责保温砂浆的搅拌工作,ZMBW保温砂浆的搅拌时间为6~8min,水灰(干砂浆)比宜为0.55~0.65,稠度应控制在60~80mm。确保外墙保温工程的施工质量。
        5.6加强施工过程中的监督指导工作,对外墙保温施工实行全过程有效控制。
        5.7各工种在施工中要做好班组自检工作及工序报验工作,保证每道工序的施工质量。
        5.8按规范要求及时做好质量保证资料的收集、记录、整理工作,确保资料真实、齐全、规范标准且与施工进度同步。
        六、安全与文明施工
        6.1外墙保温工程安全与文明施工目标为:轻伤以上安全事故为零,施工现场整洁文明。
        6.2施工前所有机械设备要进行检验、调试合格并报验后,放可开始使用。使用过程中实行专人负责制,并设专人进行日常的维修及保养工作。
        6.3施工时对施工人员要进行安全教育并讲清安全注意事项。施工中必须严格遵守各项安全规章制度、操作规程,确保安全施工。
        6.4施工材料按要求做到有序堆放,现场保持文明整洁。

      0 评论

    • ag123456 2015-11-29 14:34

      外墙保温系统施工规范
      一、施工前的准备工作
      1施工材料
      聚合物胶浆:标准耐碱玻纤网布;固定件:伸缩缝塑料条、聚笨板 (EPS)或挤塑板(XPS)。
      2施工工具
      电热丝切割器、开槽器、劈纸刀、螺丝刀、剪刀、钢锯条、墨斗、棕刷、粗沙纸、电动搅拌器、塑料搅拌桶、冲击钻、电锤、抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2M靠尺、操平水管等。
      3施工准备
      3.1与施工有关的人员施工前必须认真阅览施工图纸,并与施工现场进行比对,及时检查现场和图纸变更的情况。
      3.2落实施工材料及施工工具存放地、施工人员住宿安排等相关事宜。
      3.3检查吊篮或脚手架,不得有任何安全隐患。
      3.4检查施工用水、电的情况。
      4施工条件
      4.1按照GB50210-2001《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》普通抹灰标准检查基层墙体。立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正、分格条(缝)直线度等项目的允许偏差均不得大于4mm。
      4.2施工期间及完工后的24小时内,环境和基层表面温度均就高于5℃,风力不大于5级。
      4.3严禁雨中施工,遇雨或雨季施工应有可靠的防雨措施。 4.4夏季施工应做好防晒措施,抹面层和饰面层应避免阳光直射。
      三施工程序
      基层处理-弹线-操平线-调制聚合物胶浆-铺设翻包网布-铺设保温-安装固定件-涂抹面层聚合物胶浆-铺设网布-涂抹面层聚合物胶浆-验收
      四施工要点
      1.1基层墙体应坚实平整,墙面应清洁,清除灰尘、油、脱模剂、涂料、空鼓及风化物等影响粘结强度的杂物。
      1.2用2米靠尺检查墙体的平整度,最大偏差大于4mm时,应用1:3的水泥砂浆找平。
      1.3若基层墙体不具备粘结条件,可采取直接用固定件固定的方法,固定件数量应视建筑物的高度及墙体性质决定。
      2.弹线
      按照图纸规定弹好散水水平线,在设计伸缩缝处的墙面弹出伸缩缝宽度线等。在阴阳角位置设置垂线,在两个墙面弹出垂直线,用此线检查保温板施工垂直度。
      3.调制聚合物胶浆
      使用干净的塑料桶倒入5.5kg的净水,加入25kg的聚合物胶浆,并用低速搅拌器搅拌成稠度适中的胶浆,净置5分钟。使用前再搅拌一次。调好的胶浆宜在2小时内用完。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。