3条回答
琼_1956 2015-11-29 15:22
. 窑砌砖前,必须将窑内清理干净:a彻底打磨窑内氧化铁和其他杂物。b打磨窑内焊缝处。 2. 砌砖前必须进行放底线和放环线以避免扭曲、爬坡等异常情况(环向每隔1
米画线,轴向每隔两米画
线)。砌筑时无论采取何种砌筑方法,均要严格按基准线进行砌筑,
严禁不放线砌砖。 3. 按照设计的砖型比例进行砌筑,当发现砖不能紧贴筒体时,可适当调整用砖比例或用火泥调整,确保耐火砖紧贴筒体。注意砖型大小头不能砌反。砖在外观上有裂纹、立边角及大头有碎裂或崩落禁止使用,砌筑基本要求:砖衬紧贴壳体,砖与砖靠严,砖缝直,交圈准、锁砖牢、不错位、不下垂脱空。做到横平竖直,不扭曲。 4. 砌筑时应选用与砖同材质的火泥,以免不同材质的火泥与砖发生反应,影响正常使用。 5. 采用湿砌时,砖与砖之间灰缝以1mm为宜,环与环之间应留2mm的灰缝,并且火泥要涂抹均匀,确保灰浆饱满
(在轮带前后两米必须用湿砌)。 6. 硅模砖必须采用湿砌,并用高温胶水搅拌火泥。 7. 采用砌砖机砌砖,砌砖时气缸压力必须保持7公斤以上。
du845968102 2015-11-29 14:37
.1一般规定
3.1.1高炉及其附属设备各部位砌体的砖缝厚度应符合《工业炉砌筑工程施工及验收规范》表5.1.1规定的数值。—GBJ211-87第5.1.1条
3.1.2砌筑高炉及其附属设备的允许误差应符合《工业炉砌筑工程施工及验收规范》表5.1.2的规定。—GBJ211-87第5.1.2条
3.1.3 高炉、热风炉及其热风管各孔、洞砌体,宜用组合砖砌筑。组合砖砌体下的炉墙上表面标高误差不应超过0~-5mm。—GBJ211-87第5.1.3条
3.1.4 耐火材料和制品的品种、牌号,泥浆的品种、牌号、配合比、稠度,必须符合《工业炉砌筑工程质量检验平定标准》(GB50309--92)第3.2.1条的规定。
3.2高炉
3.2.1 砌筑前应校核炉口钢圈中心对炉底基中心的位移。炉底、炉缸砌体的标高,应以出铁口中心为基准。炉底、炉缸砌体的标高,应以出铁口中心为基准。—GBJ211-87第5.2.1条
3.2.2 高炉各部位的炭素捣打料,应按《工业炉砌筑工程施工及验收规范》第三章第四节的要求施工。当采用压缩比检查捣打料捣实密度时,其压缩比为:炉底垫层不小于45%;砌体与冷却壁(或炉壳)之间的缝隙不应小于40%。高炉热捣炭素料(粗缝糊)的加热温度不应超过120℃。—GBJ211-87第5.2.3条
3.2.3 高炉炉底
a.砌体砖缝的泥浆饱满度必须大于95%。
b.炉底上表面与出铁口中心的距离,每层炉底的砌筑中心线与出铁口中心线的交错角度,均必须符合设计要求。—GB 50903-92第5.1.3条
c.每层炉底均应从中心十字形开始砌筑,并必须保持十字形的相互垂直。—GBJ211-87第5.2.20第条。
d.炉底炭素捣打料垫层,应配料正确,拌合均匀,松铺厚度符合规定,捣打密实、无空鼓,捣实后的容重或压缩比达到设计或《工业炉砌筑工程施工及验收规范》GBJ211-87的规定值。表面各点的相对标高差不超过5mm,平整误差不超过2mm。—GB 50903-92第5.1.5条
e. 满铺炭砖炉底上下两层炭砖列的纵向中心线,应交错成30°~60°角,并均应与出铁口中心线交错成30°~60°角。—GBJ211-87第5.2.7条
f. 环状炭砖的放射缝,应与半径方向相吻合。砌体内上下层的砖缝应交错;表面平整误差和径向倾斜度的误差不超过2mm。炭砖砌体与高铝砖之间缝隙的炭素捣打料捣实后的压缩比不小于45%。
—GB 50309-92第5.1.7条