幕墙防火材料封堵设计要点是什么?

lizhiwei | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 大智若愚_6913 2015-11-29 11:24

      1、建筑幕墙的设计必须考虑其安全要求,其中之一的就是防火的设计。   
      2、一般幕墙层间的防火设计,应采用设置防火隔离层的方法。   
      3、在房屋沿实体部分上下沿部位,应分别设置上下两层厚度不小于100mm的防火隔离层。   
      4、防火隔离层一般采用1.5mm厚的镀锌钢板做为托板,用于搁置防火板材,在100mm厚度的层间腔体内填充表面用锡纸严密包覆的矿棉不燃材料。   
      5、防护隔离层应尽量使得幕墙的横梁与楼面标高相一致,以便填充不燃性材料,并避免一块玻璃跨越两个防火分区。   
      6、横梁宜在100mm厚的防火隔离层内,以达到保护横梁及其上部幕墙板块的作用。   
      7、当幕墙室内为大型酒店或餐厅的厨房等明火功能区时,应考虑该部位的幕墙玻璃采用铯钾防火玻璃,以提高该区域的防火等级。    8、对于幕墙相邻左右区域的防火设置,可以采用上述层间防火设置的办法同样处理,在防火隔离层与主体及幕墙的相连接部位,宜采用防火密封胶来密封处理。

      5 评论

    • 天上的木兰星 2015-11-29 12:51

      (一)建筑高度大于等于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级。
      (二)建筑高度小于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
      (三)保温材料应采用不燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。防护层厚度不应小于3mm。
      (四)采用金属、石材等非透明幕墙结构的建筑,应设置基层墙体,其耐火极限应符合现行防火规范关于外墙耐火极限的有关规定;玻璃幕墙的窗间墙、窗槛墙、裙墙的耐火极限和防火构造应符合现行防火规范关于建筑幕墙的有关规定。
      (五)基层墙体内部空腔及建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的空间,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。
      第六条 按本规定需要设置防火隔离带时,应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。
      第七条 建筑外墙的装饰层,除采用涂料外,应采用不燃材料。当建筑外墙采用可燃保温材料时,不宜采用着火后易脱落的瓷砖等材料。

      4 评论

    • 没有昵称_0108 2015-11-29 11:08

      1、民用建筑幕墙及民用建筑幕墙防火封堵设计
      1.1民用建筑幕墙概念
      采用外墙保温系统,且其外层覆盖有建筑幕墙的建筑,在公通字[2009]49号文件中将其称为幕墙式建筑。当此类建筑失火引致外墙外保温系统燃烧时,将对外层建筑幕墙产生毁灭性的破坏并造成其他的严重事故,如幕墙构建下坠所造成的伤害。同时,由于外层建筑幕墙的阻挡,也给消防灭火带来相对的难度。
      1.2幕墙式建筑的燃烧特点、危害以及应对措施
      总结以往火灾发生情况可知,幕墙式建筑的燃烧具有一定的规律性,表现在:火灾的起因是建筑外立面的保温系统起火,火灾蔓延的顺序是从外立面的保温系统到建筑幕墙,然后蔓延到外窗和室内空间。基本遵循了由外到内,由竖向到横向,由下往上,逐层蔓延的燃烧规律。
      火灾造成的危害和损失主要表现在两方面:人身伤害和财物损失。从近年建筑幕墙火灾危害的严重后果可知,火灾发生后,会对众多人员造成局部损伤甚至危及性命,在对人员造成身体伤害的同时,也在心理上对受害者产生了程度不同的损伤。火灾发生时,建筑物的损毁是直接的,因而,火灾带来的财产损失也是巨大的。如何有效预防和降低火灾伤害便成为一个十分重要的问题。要有效预防火灾,一个重要的方面就是做好建筑防火设计和火灾发生后能够迅速救急或降低火灾损伤程度的建筑构造设计,并进行定期的设施检验、维修、更新,并在日常中,注意做好各种防火措施。
      根据有关统计数据,火灾对人体造成伤害的主要途径是火灾产生的大量浓烟和毒气。因而,对幕墙式建筑来说为了减轻火灾对人体造成的伤害,一方面是保温系统严格按国家规范选用合格的保温材料和防火封堵材料,另一方面是在建筑物中构建有效的防烟和防火结构以阻止烟雾扩散和减缓火势的蔓延。
      1.3幕墙防火封堵设计的积极意义
      幕墙防火封堵设计是建筑物中构建有效防烟和防火结构中的一项重要工作,而层间防火构造设计是已被广泛应用的设计方式。其作用表现在以下几方面:阻断烟气扩散途径;阻断和减缓火势蔓延。总的来说,幕墙防火封堵设计是通过阻断火势蔓延和防止火势进一步升级的措施,以达到有效预防和降低火灾的危害。
      2、民用建筑幕墙设计中普遍存在的问题
      2.1保温系统构造
      目前工程中广泛使用的挤塑保温板保温性能好,厚度小,施工环保,确实优点不少。但是,不防火,甚至成为引火索的危险尚未引起足够注意。最近以来几次幕墙和金属屋面的火灾都由于保温材料迅速导火而由星星之火变为燎原大火,酿成大祸。因此,保温材料的防火性能要特别强调,不能只看保温性能。施工过程中的防火措施易同样重要。
      2.2幕墙防火封堵构造的相关规范缺乏
      针对金属幕墙、石材幕墙等幕墙,目前尚缺乏对于与幕墙层间防火封堵构造设计相关的行业技术规范,因而,实际的设计工作缺乏科学的指导和检测检验。幕墙层间防火属于隐蔽工程,也存在施工质量及验收不严格等问题。
      2.3设计双层幕墙的防火封堵的意见不统一
      现行的技术规范对于双层幕墙的防火封堵设计缺乏科学明确的规范和指导,具体实施技术和手段相关规定的缺乏,使得在实际执行中,各方存在的分歧较大,选取的构造设计结构也各不相同,功能表现也存在较大差异。
      3、解决当前防火封堵问题的措施
      幕墙防火封堵设计存在的问题严重阻碍了我国幕墙防火封堵设计的有效发展和改进,进一步影响了工程建设和防火事业的发展。因而,针对现实中存在的问题,结合实际,保证在现行技术条件下能够做到对于设计的有关规定的落实和形成相关技术和手段采用的科学指导,对于我国有着巨大的经济和社会效益。
      3.1实施上下两层防火封堵构造
      根据修编中的JGJ102规范的规定,为了提高防火封堵构造的隔烟性能,防止防火封堵构造在外力作用下或者在温度影响下而产生裂缝现象,可在上层的防火封堵的表面上覆涂防火密封漆,形成上下两层防火封堵构造,增强其抗压抗变形能力。
      3.2重点研究组合隔层的防火封堵构造
      组合隔层存在于建筑幕墙内测,根据具体构造情况,其具有基层墙体或墙体功能。在具有外墙外保温系统的幕墙式建筑中,这种组合隔层对于防火封堵设计尤为重要。不带外墙的外保温系统或者外保温系统的保温材料为A级的常规幕墙在幕墙的防火构造设计中存在的主要问题是防火构造层间密度性问题。根据相关规范,针对这类情况,合适的解决途径是根据建筑设计的防火分区设置对应的层间和垂直防火封堵构造,且这种构造应当具有较高密度,最好保证每一楼层都应当具有。外保温系统保温材料起火燃烧是导致通道内温度急剧增加和火焰迅速蔓延,最终引起幕墙和外保温系统共同焚毁的最主要的影响因素。因而,做好保温材料的选择也是做好构造设中的重要一环。建筑的防火封堵构造设计涉及建筑的多个结构,应当充分考虑结构间的连接形式,综合分析构造各部分,在进行构造设计时权衡结构和比重。
      3.3双层幕墙的防火封堵设计
      依据在编的GB50016报批稿6.2.10条的规定,在采用双层幕墙结构设计的前提下,外墙上下层开口之间的适宜高度应保持在1.2米以上,或者采取在室内设置自动喷水系统,可以使高度缩减到0.8米。在多楼层式的双层幕墙的防火封堵构造设计中,耐火极限不低于1小时的防火挑檐在每层的通道中的设置十分必要。热通道式和井道式双层幕墙的设置应根据内外幕墙的相关性质确定。
      4、民用建筑幕墙防火封堵要点建筑幕墙的防火设计必须结合实际施工技术和原材料性能进行,并且,设计必需满足相关规范的要求,对于规范中没有涉及到或没有及时反映技术发展的标准有关的新技术新工艺问题,应当根据建筑施工的设备和技术水平,在进行广泛商议和征询领域专家意见的基础上,进行合理的创新。
      4.1幕墙与主体结构楼层梁处的水平防火封堵要点详析
      应尽可能减小幕墙与主体结构楼层梁处的水平防火封堵层的宽度,防火岩棉厚度必须大于100毫米。采用的镀锌钢板承托的厚度必须大于等于1.5毫米。用防火岩棉作不燃烧裙墙时,宜采用防火板作外包。
      4.2石材幕墙、金属板幕墙门窗洞口处的防火封堵要点详析
      在幕墙设计中,应高度重视门窗洞口处的防火封堵构造设计,注重窗洞四周封堵的完整性。在具体设计中,需要强调的问题是幕墙横梁与主体结构洞口处的防火封堵层厚度也不应小于100毫米。
      4.3平面内防火分区间纵向防火、防烟封堵要点详析
      建筑平面防火分区处,玻璃幕墙立柱与主体结构间纵向空隙需封堵。以阻止火势横向蔓延。
      防火隔烟是幕墙设计中应当注意的重点问题。近年来民用建筑中,火灾事故频繁发生,其对人身造成的身体和精神伤害以及给社会造成的财务的极大损失使得国家出台了更多的防火方面的法律法规,对于民用建筑防火设置的监督力度也越来越强。因而,防火隔烟在幕墙设计中的地位也越来越重要。在设计主体结构楼层梁处的水平防火封堵时,要了解实际情况和熟悉技术操作规范,根据规范要求,保证在100毫米厚度的防火岩棉隔离层范围内不留空隙,而非盲目用防火岩棉把板后面的空间全部填满。

      3 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。