地暖回填厚度标准是多少?

邓希 | 被浏览2480次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 没有昵称_0108 2015-11-29 10:37

    您说的对一般不超过3公分,因为再加上铺地板的厚度就会有7-8公分,如您回填7.5公分再加上铺地板的厚度就超过10公分了,当然它会吸收一定的热量,散热也比较慢,比较浪费。

    2 评论

  • wangsanbao123 2015-11-29 08:36

    传统地暖需要盖完管子高2公分左右,也就是说传统地暖本身完成面标准的是8公分,薄型地暖可以不用回填。希望可以帮助到你。

    1 评论

  • 热心网友 2015-11-29 09:05

    根据中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004中3.2.6条中规定:填充层的材料宜采用C15豆石混凝土,豆石粒径宜为5~12mm。加热管的填充层厚度不宜小于50mm,发热电缆的填充层厚度不宜小于35mm。另外,报审即将颁发的《地面辐射供暖工程用发泡水泥绝热层、填充层技术规程》中4.3.2条规定:加热盘管的水泥砂浆填充层厚度为40mm,发热电缆等发热元件填充层厚度不小于35mm。
    根据以上的两个规程对填充层厚度的规定,不难看出填充层的厚度对地面辐射供暖(无论是加热盘管,还是发热电缆等发热元件)的作用应当有以下两个作用。
    1、利用填充层的厚度保护加热盘管,发热电缆等发热元件,使填充层能承受地面上的荷载对加热盘管及发热电缆等发热元件的压力。
    2、利用填充层的厚度达到蓄热及放热的功能,使填充层内部蓄热的热量均衡地传至地面,从而使地面的表面温度趋于均匀。
    为了达到以上两个目的,要求填充层具有一定的厚度。由于填充层的厚度直接影响到室内的净高、结构的荷载和建筑初投资费用,因此填充层厚度不宜太厚。有客户提到填充层达到70mm厚了是否浪费天然气。根据填充层蓄热及释放热的原理得知,填充层的厚度与蓄热的时间有关,填充层的厚度越厚蓄热的时间越长,与浪费天然气量毫无关系,其原因是填充层内的热量肯定是要释放到室内的,只不过是时间长短的问题。举一个通俗的例子说明一下。目前北方地区使用的暖气片为什么不喜欢采用串片式的散热器,而要采用散热器内贮水量大,像柱铸铁、钢柱等类型的散热器?其原理是很多地区供热的时间是间断的,一旦供暖停止,而像柱铸铁、钢柱的散热器内存有大量的高温热水即将释放到室内,因此即使停止供暖几个小时,室内室温仍然能维持一定的时间,这里除了建筑保温的功能外,散热器内存有大量的高温热水释放也是不可忽略的。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 地暖回填费用大概价格是多少?
    • 最亮的小太阳 回答:按照卫生间配150瓦/平米,其他房间配120瓦/平米来算,总功率约为8千瓦。虽然地暖都是24小时开着,但是每天实际的耗电时间约在6-9小时, 们以实际耗电8小时计算,则每天用电为64度。每月耗电则为1920度。而电地暖是可以充分利用峰谷电政策的,苏州的峰谷电分别为:峰电8:00-21:00,电价0.5583元/度;谷电21:00-8:00,电价0.3583元/度。 们在使用电地暖时可以把晚上谷电时的温度调的高些,比如18度,而白天峰电时把温度调低些比如10-12度。这样混凝土就可以充分利用晚上谷电时间来蓄热,白天再把热量释放出来。如果房屋保温情况好的话,甚至可以做到白天不耗电或耗少量电。 们再回到该房屋的耗电情况,假设其晚上耗电5小时,白天耗电3小时,来算一下它的电费:1920*5/8*0.3583+1920*3/8*.5583=429.96+401.98=831.94元以上价格来自网络,仅供参考,以实地为准
    • 地暖管 地暖 地暖价格是多少 1年以前
  • 3 回答
    • 地暖回填材料比例是多少?
    • 瞎激动51 回答:地暖回填材料比例是:注意水泥豆石的配比,一般的比例是 1(水泥)比 2(豆石)比 2(沙子)。 地暖回填时,每次浇筑的面积不宜过大,以免产生混凝土的温度裂缝及收缩缝,这样有利于混凝土的标高控制;混凝土的振捣要求人工振捣,即在混凝土浇筑同时,抹灰工用挂杠将其表面按标高进行刮平,再用木抹子进行压抹;混凝土施工时,禁止使用铁锹接触关注,以免手推车碾压管材,浇筑必须搭踏板,确保木板上无钉子等,以保护管材
    • 购房首付比例是多少 二套房首付比例是多少 地暖价格是多少 1年以前
  • 3 回答
    • 地暖回填多厚比较好?有标准吗?
    • 请叫我雷锋 回答:地暖回填厚度规范是5-8厘米,你的10厘米,要说影响就是升温的时间会比较长,正常3-5天,你的可能需要7-8天,对室内温度影响不大,主要看你的地下保温做的够不够,2厘米的保温回填8厘米压缩到1.5了,你的10厘米的回填可能吧保温层压缩到1.2左右了!只要保温够了,热量最终还是往上走的! 我在2004年做过一个洗浴中心,地暖,保温板2.5厘米的,管子直径DN20的   ,回填其中一半都在8-10厘米,结果怎么样,效果好的不得了,他用的集中供热进水温度75度,压力3.5公斤,室内可以到28-32度不等。
    • 地暖管 地暖 碳晶地暖 1年以前
  • 3 回答