      薄型钢结构防火涂料施工工艺:
        防火涂料涂装前,钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关规范规定,应彻底清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。 防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。 在涂装前,应将涂料充分搅拌均匀,如涂料过稠时可适量加水,稀释到宜涂装、不流淌即可。 本产品适宜用喷涂方法进行涂装。在空气压力为0.4~0.6MPa的压力下用枪口直径为6~8mm的斗式喷枪均匀喷涂。 第一遍的喷涂厚度以能遮盖住基层表面为宜,一般不超过1mm;在前一遍涂层实干后方可进行下一遍涂装;从第二遍起可适当增加每遍的涂刷厚度,但以不流淌为宜。
        面层施工
        1、底层防火涂层基本干燥后方可进行面层施工,宜采用配套面层涂料,底层含水率≤10%,若有特殊需求采用溶剂型面层涂料则底层含水率≤8%。
        2、面层涂料可采用刷涂、滚涂或喷涂。
        3、一般面层施涂2道,必须完全闭合。

      0 评论

    • xiaoping123 2015-11-30 20:38

      薄型防火涂料是一种溶剂型膨胀防火涂料,该型涂料具有涂层薄、装饰性好、附着力强之优点。涂覆于钢结构表面平时可起防腐装饰作用,受火时涂层迅速膨胀,形成均匀致密的发泡隔热保护层,达到有效保护钢结构之目的。
      一、性能特点
        1、表干时间 ≤8h
       2、粘结强度 ≥0.2Mpa
        3、抗震性 挠曲L/200,涂层不起层、脱落
        4、 抗震性 挠曲L/100,涂层不起层、脱落
        5、耐水性 ≥24h
       6、耐冻融循环性能 ≥15次
        7、涂层具有粘接强度高,装饰性好,耐候性优育等特点。
        8、耐火性能 :
        耐火极根(h) 0.5 1.0 1.5 2.0
        涂层厚度(mm) 0.45 0.90 1.40 1.75
        理论用量(kg/m 2 ) 0.60 1.20 2.00 2.70
        二、施工要求
        1、钢结构涂装施工前必须作彻底除尘、除油、除锈表面处理(标准Sa2.5级),涂刷二度防锈底漆,配套底漆推荐采用环氧富锌底漆,涂厚0.025-0.05mm。(其它类型底漆必须经制造商作相容性认可后方可使用)。在底漆完全干透后才可进行本型涂料的涂覆施工;已涂底漆时间较长的钢结构在涂覆施工前必须彻底清除尘污。
        2、施工环境适宜在温度5-35℃,相对温度80%以下,被涂钢构件温度必须始终保证在露点3 ℃以上,并注意施场厂地的通风。
        3、推荐使用刷涂或无气喷涂方法施工。刷涂每道涂厚控制在0.25-0.4mm,每道时间间隔至少2小时;无气喷涂推荐输出压力不小于0.25Mpa,喷嘴直径0.8-1.0mm,每道涂厚控制在不超过0.6mm,间隔时间夏季至少4小时;冬季至少8小时。
        4、雨天、雾天、环境温度大于80%时不宜施工。
        三、注意事项
        1、本型涂料在出厂前已完成配制,施工前须充分搅拌均匀后再使用。施工时若涂料过稠,可加入总量不超过5%的配套稀释剂调节稠度;
        2、施工人员必须注意个人防护,施工现场不得有明火,通风条件良好;
        3、本型涂料严禁和其它油漆涂料混用;
        4、本型涂料的理论耗用量为1mm厚度,每平方米干膜耗用1.5kg湿涂料 。
        四、运输和储存
        1、本型涂料中含有可挥发性易燃溶剂,可按一般溶剂性油漆方法运输;
        2、储存环境-5-35℃,远离热源、火源、通风条件良好;不可室外储存或暴晒,储存有效期壹年。

      0 评论

    • 我就是我d 2015-11-30 19:15

      1 工程概况 3
      2施工工艺 3
      3 注意事项 5
      4 质量保证措施 6
      5 安全保证措施 6
      6 质量要求 7
      7 成品保护措施 8

      1 工程概况
      1.1 工程名称
      中新天津生态城生态产业园标准厂房(一期)工程
      1.2 工程概况
      本工程为中新天津生态城生态产业园标准厂房(一期)施工总承包工程,工程位于中新天津生态城生态产业园,东至中新大道、西至京九路、南至中滨大道、北至运河中路。本工程1-5#厂房为钢结构,其中1#、4#厂房建筑面积为3578㎡,2#、3#厂房建筑面积3430㎡,5#厂房建筑面积3569㎡, 设计采用钢柱、钢梁和钢檩条及钢构连接件。钢柱及连接要求防火涂料耐火极限≥2h,钢梁及连接件要求防火涂料耐火极限≥1.5h,屋顶承重构件要求防火涂料耐火极限≥1.00h。
      建设单位:中新天津生态城投资开发有限公司
      设计单位:天津市建筑设计院
      勘察单位:天津市勘察院
      监理单位:河北鸿泰工程项目咨询有限公司
      施工单位:青建集团股份公司
      2施工工艺
      2.1施工准备
      按照钢结构防火涂料施工方案的规定,选用天津市港信防火材料有限责任公司生产的NCB(GXC-601)超薄型防火涂料。根据设计的耐火极限和厂家提供的防火涂料检测报告,确定柱的涂层厚度为2.15mm,梁、檩条的涂层厚度为1.63mm。(附防火涂料检测报告)
      选用颜色:钢柱为白色,钢梁为白色,其他部分为灰色。
      防火涂料施工前应对基材表面按要求进行除锈、防锈处理,务求全面彻底,防火涂料施工前还对基材表面作尘土,油污等杂质清除,对进行表面除尘清理,待基材表面无水进行除尘、除杂物、油污等检查合格后方可施工防火涂料。
      ①表面的处理:在施工之前,应将支承构件表面处理干净(包括除锈、清除焊渣及其它污物);检查钢结构表面有无漏刷防锈底漆的现象,及时修补。
      ②防火涂料的储存:经检验合格的涂料,应存放在干燥通风的仓库内。应将涂料摆放整齐,防止风吹雨淋、阳光暴晒,如结块变质的涂料,不得使用。
      2.2施工工艺
      2.2.1 根据厂家提供的施工工艺,施工以涂刷、滚刷为主,也可采用喷涂。综合考虑现场实际情况以及确保施工质量,采用喷涂方式。
      2.2.2 涂装施工:超薄型钢结构防火涂料施工前应充分搅拌均匀后方可施工使用。喷涂GXC-601钢结构防火涂料主料,涂的遍数取决于涂层总厚度,每次涂之前需认真搅匀涂料然后操作,涂层间隔时间为4小时(25℃),以指触不粘手为准,直喷涂到厚度达设计所需厚度。钢柱的防火涂料喷涂三遍达到所需厚度。
      钢柱、梁的防火涂料喷涂两遍达到所需厚度。
      施工环境温度宜为0-40℃。基材温度宜为5-45℃。空气相对湿度不大于90%,施工现场空气流通,风速不大于5m/S,室外作业或施工构件表面结露时不宜施工。
      2.2.3防火涂料喷涂:喷涂底层料,为提高涂料与钢梁基层的粘结强度,应在底层的浆料中添加少量的水性胶粘剂,一般为0.4Kg/M2或根据产品说明书添加。涂层表面有明显的乳突、凹坑,应用抹刀修平。喷涂前应进行试喷并制作样板。通过试喷确定喷涂气压、喷距、喷枪移动速度等工艺的最优参数,并经监理用标准样板比对确认后,方可进行大面积喷涂。喷涂时,喷枪要垂直于被喷钢构件表面,喷距6-10毫米,保持在0.4-0.6MP,喷枪运行速度要保持稳定,不能在同一位置久留,避免造成涂料堆积和流淌。喷涂过程中,配料及往喷涂机内加料均要连续进行,不得停留。底层涂料表面干燥后(底层涂料施工12小时后),方可进行面层涂料的喷涂,喷涂厚度为10mm,对于明显凹凸不平处,应用抹刀进行抹平处理,以确保涂层表面均匀光洁。
      2.3施工顺序
      本工程1#-5#厂房均为钢结构,需要对钢结构构件进行防火涂料的喷涂。根据现场实际情况,分成两个施工段:先进行1#、3#厂房的施工,然后再补充人员,对2#、4#、5#厂房进行施工,便于过程中加大管控力度,确保工程施工质量啊,尽可能的缩短工期。
      3 注意事项
      3.1 防火涂料在运输存放过程中要防雨防潮。宜存在干燥通风处。储存时间不宜超过6个月。桶装夜料需防冻,贮存温度>0℃且小于40℃,不能在太阳下曝晒,贮存条件同普通油漆。
      3.2防火涂料当出现固化、结块时不得使用。刚施工完的涂层应防止雨水冲淋。
      3.3若涂料在使用中若变稠时(不属时间过长硬化)可再加入少量水搅匀后再用。
      3.4涂料喷涂后,宜用塑料布或其它物品遮挡,以免强风直吹和暴晒,造成涂层开裂。
      3.5不需喷涂抹涂的部位,要在喷涂前盖住,一旦造成污染,应马上清洗干净。
      3.6 喷涂工具停止使用后,应马上清洗干净,以备再用。
      3.7施工温度:施工期间,以及施工后24h之内,施工周围环境及钢构件温度均应保持在5℃以上为宜。若不能满足此温度条件时,应另采取其它特殊措施,防止涂层受冻。当风速大于5m/s,或雨天和构件表面有结露时,不宜作业。
      3.8 防火涂料初期强度较低,容易碰坏。因此,喷涂应在相关钢结构施工完后再进行,防止强烈震动和碰撞。
      3.9施工时若有上、下立体交叉作业,应注意安全。特别是在脚手架上的操作人员要加倍小心,操作人员必须戴好防护用具,系好安全带后方可操作。
      4 质量保证措施
      4.1材料供应质量在符合现行国标.
      4.2采购部按原材料的技术要求采购。
      4.3负责制定原材料的技术标准及主要原材料、辅助原材料分类,并提交给管理部作为采购的依据,负责对原材料样品及进厂原材料的质量检验。
      4.4防火涂料施工过程中质量的技术保障措施:
      4.4.1防火涂料出厂时,产品符合成品标准规定,并附有出厂合格证明。
      4.4.2本钢结构防火涂料不锈蚀钢材,并可以同钢结构上现有的防锈漆配合使用,涂料成分不含有石棉,溶剂不含有苯类。涂层实干后不会有刺激性气味,燃烧时不产生浓烟和有害人体健康的气味。在预定的是使用期间能保持其性能。
      4.4.3施工现场项目部设有质检员,对每道工序进行检测。涂层表面达到均匀、平整程度。
      4.4.4喷涂工掌握自己喷涂的部位和区域的检测;喷涂时确保涂层完全闭合,轮廓清晰,面层均匀一致,保证施工质量。
      涂层厚度的检测:对涂层厚度的测量应在各受火面沿构件长度方向每米不少于2个测点,取所有测点的平均值作为涂层厚度(包括防锈漆、防锈液、面漆及加固措施等厚度在内)
      4.4.5以钢结构防火涂料施工方案中的施工工艺及验收规范为标准进行施工和验收。
      5 安全保证措施
      5.1在喷涂防火涂料时,由于有机溶剂扩散,需要远离明火。操作环境要保持通风良好。施工现场配备充足灭火器材,认真做好安全技术交底,严格执行施工安全的有关规定,树立安全意识。
      5.2高处作业应严格执行有关操作规程。
      5.3施工用电遵守有关安全用电操作规程。
      5.4建立联保、互保安全责任制,使用的安全用具要定期检查维修。
      5.5施工班组要有专人负责检查安全,并经常开展安全学习活动。安全员在现场巡回检查,随时制止各种违章作业行为,发现问题有记录,有整改措施,有落实。
      5.6施工现场配备兼职电工。
      5.7如需自行搭设脚手架时搭设必须按规范进行。架子搭设完毕后需经验收合格后方可投入使用。
      5.8施工前作好施工脚手架的搭建,配备安全网和低压照明设施,施工人员统一进行安全教育及现场培训,施工作业交底后方可进入施工现场,施工人员应穿戴工作服、口罩、安全帽、防护镜、作业时系好安全带,严禁重叠作业和上下抛物,并备有3-4个爬梯和2-3个移动工作台架,使用是设专人管理、监护。
      5.9对喷涂机械实行专人管理,控制空压机表压在6-8㎏/㎡左右,电源线采用高压绝缘导线与施工配电柜相接,配电柜设紧急按钮,以便在紧要是切断电源。
      6 质量要求
      6.1涂层厚度应符合设计要求,如厚度低于原订标准,必须大于原订标准的85%,且厚度不足部位的连续面积长度不大于1m,并在5m范围内不再出现类似情况。
      6.2涂层应完全闭合,不应露底、漏涂。
      6.3涂层不宜出现裂缝,如有个别裂缝其宽度不应大于1mm。
      6.4涂层与钢基材之间和各涂层之间应粘结牢固,无空鼓、脱皮和松散等情况。

      7 成品保护措施
      7.1成立成品保护小组,全面负责本工程的成品保护工作,加强对本工程各工种、各工序的成品保护。
      7.2对各级施工人员做好技术交底,防止人为破坏。
      7.3与土建各工种及少数工种订立成品保护协议,明确成品保护的责任与义务,制定奖罚制度,共同做好成品保护工作。