    折叠防火卷帘门的安装要求如下;
    (一) 安装导轨
    1、在防火卷帘门的两侧确定导轨安装位置,用锤线放出导轨基准线,放出导轨连接件固定螺栓十字线,导轨超过吊顶不小于75cm。
    2、用冲击钻在墙柱上打出连接件固定膨胀螺栓孔,连接件的间 距不得大于600 mm,两端距导轨口100 mm。先上下固几块连接件,将导轨贴上,校正其垂直并点焊,导固定后再复一下导轨的垂直度,每米不得大于5 mm,全长垂直度不得超过20 mm,复合帘面嵌入导轨深度(见GBl4102—2005)。
    4、将其余连接件装上,连接件与导轨之问采用点焊,每件连接件与一导轨间点焊点不少于5点,点焊的宽度不小于5 mm,焊接处 绝不应穿现象发生。采用不锈钢导轨时焊条采用不锈钢焊条。
    (二) 安装防火卷轴
    1、依据大样图中卷轴的设计中心高度,在立柱或墙上定出主动支承板的中心位置,放出膨胀螺栓的中心十字线。 2、以主支承板中心为基准,用水平塑料管找出对应的从动支承板 中心和从动膨胀螺栓孔十字线。
    3、打孔:用冲击钻打膨胀孔要求钻头垂直于柱面,若个别螺孔碰钢筋,钻不进则可适当移动,但不能影响牢固和外观。
    1、安装支承扳 .
    (1)装主动支承板(驱动机支架事先连接,焊接在支承板上),用螺母,弹簧挚圈,平垫圈把穿过支承扳孔的膨胀栓旋紧, 要求支承板面垂直于卷轴。
    (2)装从动承板方向同上,但在紧螺栓前,要求川水平管校核从动支承板的中心高度是否与主动支承板一致,水平度控制在洞口高度的1/300内,如有偏差及时调整。
    (3)支承板随整扇门的重量,有些支承板虽有膨胀栓固定,但还不够稳固,则应补以支撑或加强筋,现场固定、配焊、砖墙上固定支承板用对穿栓。
    5、安装卷轴
    (1) 卷轴安装前,先将挂板定好方向装到卷轴上,再把4-6片帘板装到挂板上并卷紧在卷轴上川铁丝扎牢。
    (2) 吊装卷轴,一定要注意安全,设专人指挥、人字梯、脚手架、手拉葫芦都要经过检查。安装时先将套上轴承及座的光轴塞入卷轴端孔中,对准位置后将轴承固定螺栓拧紧。
    (3) 卷轴上好后,可左右移动卷筒调节位置。同时用水平尺和水平管复核一下卷轴的水平。调整好后,光轴与卷轴满焊固定,光轴与轴承用支头螺钉固定。
    (4) 卷轴吊装时要特别注意不要碰坏卷在轴上的帘板,用钢丝 绳捆扎时要垫木板。
    (三) 安装副轴 特别场合,必须装副轴时:
    1、在门柱一端确定付轴中心高度位置,放出轴承板连接螺栓孔十字线,以此为基准,刚水平管找出另一端门柱付轴中心位置, 放出轴承板螺孔十字线。
    2、用冲击钻打膨胀螺栓孔,上膨胀螺栓要求同前。
    3、上轴承座及付轴,同时复核水平面度,操作同卷轴。
    (四) 装驱动机
    在支架上链轮上先套上链条,固定驱动底座前,把链条套到小链轮上,然后旋紧固定螺栓,这时抖动链条能使卷轴转动。
    (五) 帘板安装
    1、先松开卷帘上的几块帘板,用水平管,直尺校核卷帘的不平度不大于洞口高度的1/300,若倾斜超差,找出原因并进行调整。
    2、利用卷轴转动,将帘板穿上,最后装上帘板底梁。上帘板时要注意封头,,另外若事先将其余帘板穿帘在一起要特 别注意在移动,捆扎时不要让帘板产生变形。
    4、检查一下导轨上口园弧弯口是否合适,然后将卷帘放下,走动遍观察是否有卡主的现象。
    (六) 安装托轮架设计需要安装托轮时,先在门两侧墙柱上确定支架位置,方 法同卷轴。装上支架后再装托轮,各托轮的中心高度和水平度应统一,再加以固定。
    (七) 安装电控箱,锁盒等
    1、根据要求放锁盒,电控箱螺孔十字线,用冲击钻打眼。锁盒,电控箱安装要到平竖直,用M6或M8螺栓固定,固定要牢靠。
    2、装电线管连接锁盒和电控箱,电线管两端饺丝用专用螺帽 旋紧,如需方有需要,可采用铜接头连接,电线管管卡间距一般 不超过100cm。
    3、装电器控制板,限位器。
    4、接电器连接线,丌关线,电源线,信号线等,接线标准按“低压用户电气装置规程”操作,金属软管内两头电线用塑料管或(黄蜡管)包扎,接地线用双色线,特别注意接地线吲定要牢固。
    5、接通电源,手动将卷帘放下三分之一按钮卷动帘板,调整上下限位,然后操纵卷帘上下走几遍,检查一下卷帘运行是否平稳。
    (八) 安装防火隔断墙
    1、放防火隔断墒位置线,在不影响卷帘的情况下,防火隔断墙应尽量靠近卷轴及导轨。
    2、根据放线,用冲击钻在墙侧,顶部打膨胀螺栓固定。
    3、将防火板装到角钢框内电焊固定,防火隔断墙安装要求平直、牢靠。
    (九) 油漆:安装后对未进行防腐处理的部位,电焊疤(焊接应去除焊渣及锈层)涂上防锈漆。

    0 评论

  • Andy421 2015-11-30 10:27

    折叠防火卷帘门的安装要求如下:
    1、帘板、导轨、门楣、卷轴等部件的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷
    2、焊接应牢固,外观平整,不允许有夹渣、漏焊,透焊等现象。
    3、零部件的外露表面必须做防腐处理,其涂层、镀层应均匀。
    4、卷帘启闭、运行的平均噪声应符合要求。
    4、调试及使用时,严禁底部站人。电器设施不得擅自拆搬;
    5、根据消防管理规定,防火卷帘门为消防专用设施,不得改作他用,卷帘正下方不得堆放任何物品;
    6、安装调试后,每季度启动一次,以检查电器、机械性能,检查时注意操作安全。

    0 评论

  • 凌星弥梦 2015-11-30 10:27

    折叠防火卷帘门的安装技术要求:
    1、帘板、导轨、门楣、卷轴等部件的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷
    2、焊接应牢固,外观平整,不允许有夹渣、漏焊,透焊等现象。
    3、零部件的外露表面必须做防腐处理,其涂层、镀层应均匀。
    4、卷帘启闭、运行的平均噪声应符合要求。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 防火卷帘门安装规范要求是什么
    • 家和往事兴 回答:答,优泰防火卷帘门同防火墙的作用一样起到水平防火分隔,它由帘板、座板、导轨、支座、卷轴、箱体、控制箱、卷门机、限位器,门楣、手动速放开关装置、按钮开关和保险装置等13个部分组成,一般安装在不便采用防火墙分隔的部位。如:敞开电梯厅、自动扶梯、百货大楼的宽大营业厅、展览楼的展览厅和建筑物中洞口较大不能用防火门窗的部位。防火卷帘门在建筑工程中,使防火分隔得到了广大的应用。 优泰防火卷帘门的安装技术要求: 1、帘板、导轨、门楣、卷轴等部件的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷 2、焊接应牢固,外观平整,不允许有夹渣、漏焊,透焊等现象。 3、零部件的外露表面必须做防腐处理,其涂层、镀层应均匀。 4、卷帘启闭、运行的平均噪声应符合要求。 以上信息来源于网络,仅供参考
    • 防火卷帘门多少钱 防火卷帘门价格是多少 防火卷帘门哪家好 1年以前
  • 3 回答
    • 防火卷帘门技术要求是什么?
    • 热心网友 回答:如下: 1、内部采用集成总线,数据传输可靠、迅速。 2﹑具有相序自动检测,纠正及缺相保护功能。主电源备用电可自动切换功能(带备电)。 3、具有丰富的预留接口,可与消防控制中心联动。 4、全电子学习记忆限位,绝对精确,无论上限还是下限定位永远不变。 5﹑采用先进微电脑处理器技术,稳定可靠,没有上限高度范围限制. 6、具有烟﹑温感信号同步﹑分步检测功能. 7﹑运行参数的设置,简单﹑方便﹑准确。 8、具有手动优先逃生功能。在三相电或主电有故障时,控制器可通过速放装置使卷帘自动下降从而起到关闭卷帘的功能。
    • 防火卷帘门多少钱 防火卷帘门价格是多少 防火卷帘门哪家好 1年以前
  • 3 回答
    • 防火卷帘门设计规范要求是什么?
    • 天上的木兰星 回答:一、导轨应留有足够间隙,以保证受火作用时导轨在垂直方向上可发生一定的膨胀变形。安装在边框之间的导轨可以外露也可以在凹处暗装。 二、防火卷帘的自动启闭机构应用金属外壳封闭,以保证不受损坏和在火灾时能正常运转。 三、防火卷帘的自动启动探测器,或易熔环日扣应在墙的两面安装(一个靠近洞口的顶部安装,另一个在墙两侧的顶棚上或靠近顶棚处安装),并和卷帘的开关联系起来,这样任何一个探头或易熔环的动作,都将使卷帘关闭。 四、用防火卷帘代替防火墙时,其两侧应设水幕系统保护,或采用耐火极限不小于3. Oh的复合防火卷帘。 五、设在疏散走道和前室的防火卷帘,应具有在降落时有短时间停滞以及能从两侧手动控制的功能,以保障人员安全疏散;应具有自动、手动和机械控制的功能。 六、为保证火灾初起时人员的安全疏散及消防人员顺利扑救火灾,防火卷帘应有一定的启闭速度。 七、一般每一橙防火卷帘设置两套控制卷门机的电器按钮,即门洞内外各一套,按钮要启动操纵灵活、可靠。对于集中控制和联动控制的动作要灵敏准确。自动控制的保险装置应安装在卷帘附近2米范围内的暴露部分及随时能监控的部分;自动控制的电源、备用电源应能保证正常工作状态,所用的电器线路不允许裸露应埋人墙内或有穿管。
    • 防火卷帘门多少钱 防火卷帘门价格是多少 照明设计要求 1年以前
  • 4 回答
    • 防火卷帘门验收要求是什么?
    • 请叫我雷锋 回答:您好,防火卷帘门同防火墙的作用一样起到水平防火分隔,它由帘板、座板、导轨、支座、卷轴、箱体、控制箱、卷门机、限位器,门楣、手动速放开关装置、按钮开关和保险装置等13个部分组成,一般安装在不便采用防火墙分隔的部位。如:敞开电梯厅、自动扶梯、百货大楼的宽大营业厅、展览楼的展览厅和建筑物中洞口较大不能用防火门窗的部位。防火卷帘门在建筑工程中,使防火分隔得到了广大的应用。    防火卷帘门的安装技术要求: 1、帘板、导轨、门楣、卷轴等部件的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷 2、焊接应牢固,外观平整,不允许有夹渣、漏焊,透焊等现象。 3、零部件的外露表面必须做防腐处理,其涂层、镀层应均匀。 4、卷帘启闭、运行的平均噪声应符合要求。
    • 防火卷帘门多少钱 防火卷帘门价格是多少 验收要求 1年以前
  • 3 回答
    • 特级防火卷帘门安装要求是什么?
    • 可爱的橙子 回答:您好,特级防火卷帘门技术要求 特级防火卷帘门需满足:TF3类,耐火时间≥3.0h,背火面最高平均温升和最高单点温升均应达到消防要求。 一、材质:帘面采用无机耐火布、硅酸铝纤维毯、防辐射布和装饰布经高温线缝制而成,双面用镀锌钢制条夹制,确保帘布的抗风强度,底梁为钢质镀锌,厚度1.2㎜,无接缝; 卷轴:焊接钢管,规格165厚度2.0mm,管壁外需除锈防腐; 导轨:钢质镀锌板厚度1.2mm,采用分体复合制作。导轨的滑动面应光滑平直,直线度每米不得大于1.5mm,全长直线不得超过0.12%。导轨的顶部应成圆弧形,其长度应超过洞口至少75mm具有防烟性能的导轨必须有防烟装置,使用材料应为不燃材料隔烟装置与卷帘表面应均匀紧密贴合,贴合面不应小于80%;特级防火卷帘门座板与地面间隙不宜大于20mm。 二、控制系统功能: 卷帘可独立控制并具有手动功能,与温度熔断装置联动,与消防中控室直接进行联动;实现烟感报警,卷帘自动下降至地面1.5-1.8m高度,延时180秒(可调)然后在下降关闭。当下降时遇到障碍物可停止下降并上升; 可实现烟感报警一次下滑,温感报警二次下滑,且温感报警消除后可停止二次下滑,可在一个系统内互相转换。符合标准6.4.6的要求; 垂直启闭速度:不小于2m/min。其自重下降速度不应大于9.5m/s,平均噪音85dB。 三、电气功能:主电源50HZ,380V,信号电源24V,功率 0.37-2.2KW(根据门洞大小确定电机功率);特级防火卷帘门应设有手动启闭装置,以备断电时使用; 应具有依靠卷帘自重下降的性能,并具有恒速性能,手动速放装置的操作力不得大于50N;防火卷帘门应使用消防电源,电源线应穿金属管暗敷,明敷时应采取防火保护措施;无火警时,卷帘具备上、停、下等手动和电动基本功能,上、下限位准确可靠。
    • 防火卷帘门多少钱 防火卷帘门价格是多少 防火卷帘门哪家好 1年以前