3条回答
99小小毛 2015-11-30 10:11
1.增设构造柱
砌块墙体整体性差, 容易引起墙体裂缝, 改善砌块墙体整体性的措施之一是在超长墙体的中
间部位、墙体的转角处和交接处增设构造柱。蒸压加气混凝土砌块围护墙或分隔墙中的构造柱
不必砌成大马牙槎, 砌体墙与构造柱之间的拉结钢筋最好采用!3.5mm网眼尺寸20mm的焊接
钢筋网, 也可采用厚度2mm的热镀锌钢板。在伸入构造柱内的一端做成燕尾形, 以利于混凝
土振捣密实。砌入砌体一端的钢板应钻两个孔, 用水泥钢钉钉入砌块( 如图1) 。钢筋网或
钢板拉结件应沿墙高每隔500mm或两皮砌块间设置。此外, 还可增设钢筋混凝土水平系梁。
2.预留缝处理
砌体工程常规做法中, 填充墙砌至接近梁、板底时, 应留一定空隙, 待填充墙砌筑完并应至
少间隔7d后, 再将其补砌挤紧, 补砌一般采用斜砖。采用此方法, 蒸压加气混凝土砌体墙与
钢筋混凝土梁( 板) 底面可能会产生裂缝。蒸压加气混凝土砌块填充墙最好预留空隙, 可控
制在10mm~25mm, 空隙处一般可采用膨胀水泥砂浆( 掺加水泥重量12%的UEA膨胀剂)
嵌填,空隙超过25mm可用膨胀细混凝土嵌填。嵌填外墙时,可在内侧先嵌填, 待先嵌填的膨
胀水泥砂浆或膨胀细石混凝土终凝后, 再嵌填外侧, 以利塞实。嵌填后的膨胀水泥砂浆或膨
胀细石混凝土应保湿养护, 也可采用柔性材料嵌填, 如玻璃纤维棉、矿棉和PU发泡剂( 条)
,再在表面打弹性玻璃胶条保护。
3.拉结钢筋或L型铁件
砌块墙与钢筋混凝土框架柱或剪力墙相接处的裂缝控制, 可采用拉结钢筋或L型铁件连接。拉
结钢筋最好采用!3.5mm网眼尺寸20mm的焊接钢筋网。当采用L型铁件时, 厚度应保证达到
2mm, 砌块墙体与钢筋混凝土框架柱或剪力墙间应预留10mm~15mm的空隙, 待墙砌筑完
成后, 该空隙用柔性材料嵌填。
4.门窗洞口加强处理
当门洞口宽度>2m时, 洞口两侧应设置钢筋混凝土边框, 以免门扇开启振动引起与门框接触
部位的砌块墙体振裂。窗口宜采用钢筋混凝土窗台梁, 两端伸入墙体各600mm。窗口下一皮
砌块的底部应放置3Ф6.5mm纵向钢筋, 最好采用!3.5mm网眼尺寸20mm的焊接钢筋网, 两
端伸入墙体长度应≥700mm。
5.减少屋面及墙体混凝土构件的外露面由于钢筋混凝土的线胀系数比蒸压加气混凝土砌块的线
胀系数大, 在热胀冷缩循环作用下, 钢筋混凝土构件与砌块墙体间胀缩不同步, 会导致砌块
墙或钢筋混凝土梁、柱产生裂缝。针对这种情况, 可将外露的钢筋混凝土柱、梁设计成异形
结构, 尽可能减少温度变化对混凝土构件的影响。
Andy421 2015-11-30 10:03
墙体防开裂措施有以下这些:
1、根据砌体房屋墙体材料和建筑体型、屋面构造选择适合的温度伸缩区段。表中对于干缩性较大的材料:石砌体、砼小型砌块砌体房屋的最大伸缩缝间距宜为烧结类块体材料的砌体伸缩缝间距的0.8倍。
2、屋面应设置有效的保温层或隔热层。
3、采用装配式有檩体系钢筋混凝土屋盖或瓦材屋盖。
4、屋面保温层或屋面刚性面层及砂浆找平层设置分隔缝,其间距不大于6m,并与女儿墙隔开,缝宽不小于30mm。
5、在屋盖的适当部位设置分割缝,间距不宜大于20m。
6、当现浇混凝土挑檐或坡屋顶的长度大于12m,宜沿纵向设置分隔缝或沿坡顶脊部设置分隔缝,缝宽不小于20mm,缝内应用防水弹性材料嵌填。
7、当房屋进深较大时,在沿女儿墙内侧的现浇板处设置局部分割缝,缝宽不小于20mm,缝内应用防水弹性材料嵌填。
8、在混凝土屋面板与墙体圈梁间设置滑动层。滑动层可采用两层油毡夹滑石粉或橡胶片;对较长的纵墙可只在两端的2-3个开间内设置,对横墙可只在其两端各1/4墙长范围内设置。
9、顶层屋面板下设置现浇混凝土圈梁,并沿内外墙拉通,房屋两端圈梁下的墙体内适当配置水平钢筋。
10、顶层挑梁与圈梁拉通。当不能拉通时,在挑梁末端下墙体内设置3道焊接钢筋网片或2Φ6钢筋,其从挑梁末端伸入两边墙体不小于1000mm。
11、在顶层门窗洞口过梁上的水平灰缝内设置2-3道焊接钢筋网片或2Φ6钢筋,并应伸入过梁两端墙内不小于600mm。
12、顶层墙体内适当增设构造柱。
13、女儿墙应设构造柱,其间距不大于4m,构造柱应伸入女儿墙顶,并与现浇混凝土压顶。