      建筑玻璃幕墙工程验收标准
        《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001
        《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001)
        《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

      0 评论

    • Ambition_6663 2015-11-30 13:10

      第一:玻璃幕墙安装时对玻璃的厚度有以下几点要求,如果你是中空玻璃的话,一般中空玻璃的规格为:6 9A 6,6 12A 6,8 12A 8等等,因为在玻璃幕墙工程技术规范里规定,玻璃幕墙的玻璃,其单块厚度不得低于6mm,如果是采用中空玻璃的话,其中空层厚度不得小于9mm,那么中空玻璃的最小尺寸规格既为:6mm 9A 6mm;
      第二:如果你是落地式玻璃幕墙,玻璃幕墙工程技术规范里规定,玻璃厚度不得低于10mm,且必须是钢化玻璃(玻璃的某个边角须有3C认证!),10mm的钢化玻璃不得大于3m,12mm的钢化玻璃不得大于4m,15mm的钢化玻璃不得大于5m,因为玻璃有自重,当厚度与高度成反比过大时,自重会导致玻璃弯曲变形,容易产生自爆,影响使用安全;
      第三:安装玻璃的时候需要注意其避免划痕、碰撞,大块玻璃安装时必须使用手动吸盘,以保证在施工过程中减小玻璃板材的受伤,因为钢化后的玻璃在碰撞后会整块的破碎;

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-11-30 12:30

      建筑幕墙工程质量验收规范
      1 一般规定
      1.1 本章适用于透明和非透明的各类建筑幕墙的节能工程质量验收。
      1.2 附着于主体结构上的隔汽层、保温层应在主体结构工程质量验收合格后施工。
      1.3当幕墙节能工程采用隔热型材时,隔热型材生产企业应提供型材隔热材料的力学性能和耐老化性能试验报告。
      1.4 幕墙节能工程使用的材料、构件进场时,应对其下列性能进行复验:
      1 保温材料:导热系数、密度、阻燃性;
      2 幕墙玻璃:可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点;
      3 隔热型材:拉伸、抗剪强度。
      1.5 幕墙节能工程施工应对以下部位进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字和图片资料:
      1 保温材料的固定;
      2 幕墙周边与墙体缝隙保温的填充;
      3 构造缝、沉降缝;
      4 隔汽层;
      5 热桥部位、断热节点;
      6 单元式幕墙板块间的接缝构造;
      7 凝结水收集和排放构造;
      8 幕墙的通风换气装置。
      1.6 幕墙节能工程的保温材料在安装过程中应采取防潮、防水等保护措施。
      1.7 幕墙节能工程检验批划分及检查数量,应按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的规定执行。
      2 主控项目
      2.1 幕墙材料、构件应符合下列规定:
      1 保温材料
      1)导热系数应不大于设计值;
      2)密度偏差不超过10%;
      3)阻燃性应达到阻燃级以上(阻燃、难燃、不燃)。
      2 幕墙玻璃
      1) 品种应符合设计要求;
      2) 传热系数、遮阳系数应不大于设计值;
      3) 可见光透射比不小于设计值;
      4) 中空玻璃露点应满足产品标准要求。
      3 隔热条、隔热附件
      1) 导热系数应不大于设计值;
      2) 隔热型材的力学性能及耐老化性能应符合设计要求和相关产品标准的规定。
      4 遮阳构件的尺寸、材料及构造应符合设计要求。
      检验方法:检查材料的质量证明文件、进场复验报告。
      检查数量:同一生产厂家的同种类产品抽查不少于一组。
      2.2 幕墙的气密性能指标应符合设计规定的等级要求。当幕墙面积大于建筑外墙面积50%或3000m2时,应按本规范第15章的规定进行气密性能检测,检测结果应符合设计规定的等级要求。
      密封条应镶嵌牢固、位置正确、对接严密。单元幕墙板块之间的密封应符合设计要求。开启扇应关闭严密。
      检查方法:检查气密性能检测报告;查单元式幕墙安装隐蔽验收记录;观察及启闭检查。
      检查数量:现场检查按检验批划分的检查数量抽查5%并不少于5件(处)。
      2.3保温材料应可靠固定,保温材料的厚度应不小于设计值。
      检验方法:对保温板或保温层采取针插法或剖开法,尺量厚度;手扳检查。
      检查数量:按检验批划分的检查数量抽查。
      2.4 遮阳设施的安装位置应满足设计要求。遮阳设施的安装应牢固。
      检验方法:观察;尺量。
      检查数量:全数检查。
      2.5 幕墙工程热桥部位的隔断热桥措施应有效可靠,断热节点的连接应牢固。
      检验方法:对照幕墙热工性能设计文件,观察检查。
      检查数量:按检验批划分的检查数量抽查。
      2.6 幕墙隔汽层应完整、严密、位置正确,穿透隔汽层处的节点构造应采取密封措施。
      检验方法:观察检查。
      检查数量:按检验批划分的检查数量抽查5%并不少于10处。
      2.7 冷凝水的收集和排水应通畅,并不得渗漏。
      检验方法:通水试验、观察检查。
      检查数量:按检验批划分的检查数量抽查5%并不少于10处。
      3 一般项目
      3.1 镀(贴)膜玻璃的安装方向、位置应正确。中空玻璃应采用双道密封。中空玻璃的均压管应密封处理。
      检验方法:观察,检查施工记录。
      检验数量:按检验批划分的检查数量抽查5%并不少于10件(处)。
      3.2 单元式幕墙板块组装应符合下列要求:
      1 密封条:规格正确,长度无负偏差;
      2 保温材料:固定牢固,厚度无负偏差;
      3 隔汽层:密封完整、严密;
      4 冷凝水排水通畅,无渗漏。
      检验方法:观察检查;手扳检查;通水试验。
      检查数量:按检验批划分的检查数量抽查。
      3.3 幕墙与周边墙体间的缝隙应采用弹性闭孔材料填充饱满,并应采用耐候胶密封胶密封。
      检查方法:观察检查。
      检查数量:按检验批划分的检查数量抽查。
      3.4 建筑伸缩缝、沉降缝、抗震缝的保温或密封做法应符合设计要求。
      检验方法:对照设计观察检查。
      检查数量:按检验批抽样检查。
      3.5 活动遮阳设施的调节机构应灵活、调节到位。
      检验方法:试验,观察检查。
      检查数量:按检验批划分的检查数量抽查。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 24天以前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。