中央空调管道安装要点是什么?

方信华 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 大智若愚_6913 2015-11-30 12:18

      中央空调管道安装的要点:
      第一步:水电进场时联系安装        
       1.吊装中央空调室内机-风机盘管,并对风机盘管进行包裹,避免有灰尘杂质进入;         
        2.安装排管:供回水管,冷凝水管、信号线,并做好冷媒管接头的保护。
      第二步:第一次安装结束24小时之后         
        吊装中央空调室外机;           
       测试中央空调系统,测量风口尺寸和位置。
      第三次安装:第二次安装结束后或室内吊顶安装完成之后        
          安装风口,最后设备运行测试。

      0 评论

    • 天上的木兰星 2015-11-30 10:37

      中央空调安装步骤:

      (1) 安装位置的选择。室内机组应悬挂在结实的墙面上,高度一般以1.8-2m为宜,但不论在任何的情况下,室内机组与屋顶应有0.1m的间隙,这样有利通风。安装位置还应考虑冷凝水的排水便利问题。

      室外机组既可悬装在外墙上,也可放置于直接固定在室外地面上的底座上。其安装位置应符合说明书所列的要求(与周围建筑物的距离)。

      (2) 安装室内机组。摘下室内机组的底板,水平按在选定的墙面位置上。按照底板四周有箭头指示的孔洞位置,在墙上做好标记,然后在墙上用电钻钻出孔洞,塞上塑料胀锚螺栓,用木螺钉穿过带指示的底板孔洞,并拧入胀锚螺栓内固紧底板。

      接下来进行开墙孔洞工作,孔洞是给室内、外机组的连接管道和电线需穿墙而过时用的。墙上孔洞位置,以室内机组底板上的圆缺口而定。开孔时,可用电钻先在圆缺口周围钻一圈小孔,然后用铁錾凿通成洞,这样既精确,又省时。开凿墙洞,应使墙洞有一个由内向外的倾斜坡度,以便冷凝水的排出。

      在墙洞中插入原机配置的塑料螺纹圆形护套筒,该护套筒是用来保护穿墙管道和导线的。

      若原机缺少护套筒,可选用其他硬塑料管代替,护套筒或硬塑料管的长度视墙的厚度而定,多余长度应切除。

      室内机组连接管道的引出方式,因安装位置不同有从左背后引出、右背后引出、右下侧引出和左下侧引出等几种方式。(图1)

      引出连接管道时,要注意一次弯曲成功,避免数次来回操作,以防损坏管子。

      引出后,将连接管套上保温套管,在机壳内10mm左右的位置上,开始进行管道的包扎(连同导线、排水管一起包扎),直包扎到制冷管的接头前为止,剩下的,等接头接好时再包。包扎带用原机配给的,也可用乙烯树脂胶带或其他泡沫塑料胶带代替。

      以上工作完成后,就可将室内机组悬挂在机组底板上并使引出连接管道穿过墙洞。

      (3)安装室外机组。用40mm×40mm角铁焊制机组支架,制作形状参见图12-10中的窗式空调器承托支架(这种支架用于室外机组安在外墙上时用)。若室外机组要安放在地面时,应用厚木方或工字钢做底座,使机组旋转在底座上并用螺栓固定好。(图2)。

      图2的机组安装在泥地上,故需捣制混凝土基础座,如机组安在楼板顶上或阳台地面,则可免去这项工作而直接将底座固定在上面。

      (4)管道连接。当室内、外机组分别安装完毕后,便可进行连接它们之间的制冷剂管和控制电线。

      分体壁挂式空调器的制冷剂管,共分二段,一段为室内机组后带(其长度不超过室内机组外壳宽度),另一段单独管子(共两支)的长度一般为3,4,5m三个标准长度,其中以5m最多,而室外机组是不带管的,机组外壳上留有供连接制冷剂管的接头。

      室内、外机组共有两支制冷剂管道需现场连接,粗管为低压管(气管)、细管为高压管(液管)。故共需接四对接头,接头多采用快速接头。

      连接时,去世掉接头上的塑料盖(防尘盖),将两接头互相对准,用一只扳手将管接头卡紧不动、再用一把转矩扳手将另一只活动接头罗帽卡上,不断的均匀用力转动矩扳手,直到听到转矩扳手发出“咔咔”声时,即表明已紧固完毕,这样接头便接好了。若没有转矩扳手,也可用其他扳手代替,但紧固力不好掌握、用力的大小须即使接头连接严密不泄露,又不会用车过度损坏管子和接头。

      先从低压管(粗管)连接,后从高压管(细管)连接。当连接好后,应立即进行检漏。可用肥皂水涂抹在接头处,若有泄漏。可听到丝丝声和看到气泡。这时,应重新紧固接头。

      若接头连接良好,无泄漏,用一块隔热垫(原机所带),或截一段保温套管剪开,将接头包上,用包扎带在前边包扎口处开始包扎,把接头和后段的管道与控制电线(连接导线)包扎好,一直包扎到室外机组的接头前为止。

      (5)接线。室内外机组的电线连接:首先要看懂机组上的电气原理图和接线图,连接导线一般承机配有,必要时要自备导线,其规格要相同。

      连接导线时,要确认接线端子的颜色是否相符,然后用颜色相同之导线连接起来。

      导线连接后要进行认真检查,必要时可用电表进行检查和校核。

      (6)试运转。先插上电源插头,然后把开关置于“COOL”位置上,绿色指示灯亮时表明机器已开始制冷,若将开关位置于“HEAT”位置上,供暖红色指示灯亮,表明机器已转动制热。

      机器运转时,要注意运转、拨动情况有无书法家,在通风10min以后用手迎风可感到冷气或暖气吹出。

      在机器制冷过程中,要观察排水管排水是否畅顺。

      试运转以后,将运行开关退回原处。

      将墙上洞孔密封,可用油灰填充缝隙,并用夹具将管道固定。

      0 评论

    • wangsanbao123 2015-11-30 09:35

      一.验收安装与配置部分:
      管道循环系统是否有按要求加压试漏。
      室内机、室外机的吸入、吹出部位是否有妨碍、短路。
      室内/外机本体是否安装牢固。
      铜管布设是否美观牢固。
      隔热材料是否确认包装良好。
      排水管安装及排水是否良好。
      与机器连接风管是否已固定。
      管道连接完后,应做通水试验和满水试验,一检查排水畅通,二检查其是否漏水。
      二.验收电器及安全部分:
      电器部分是否有预防老鼠等动物咬坏措施。如:天花上的电线要加护套等。
      电源线线径、漏电开关是否符合规定。
      接地线是否已连接,连接良好、紧固。
      室内外机接线柱的螺丝是否紧固。
      电线连接处是否使用固定片固定。
      电压是否正常,符合额定电压的90%~110%范围内。
      三.验收试运转部分:
      冷媒系统阀门是否全部打开。
      运转前检漏时是否有泄漏(连接部位、阀体)。
      室内外机的地址码是否按要求设定(多联机系列及集中控制系统时设定)。
      室内机及室外机运转时检查是否有不正常的噪音。
      四.竣工验收:
      通风与空调工程的竣工验收,应由建设单位负责,组织施工、设计、监理等单位共同进行,合格后即应办理竣工验收手续。
      (1)通风与空调工程竣工验收时,应检查竣工验收的资料,一般包括下列文件及记录:
      1)图纸会审记录、设计变更通知书和竣工图。
      2)主要材料、设备、成品、半成品和仪表的出厂合格证明及进场检(试)验报告。
      3)隐蔽工程检查验收记录。
      4)工程设备、风管系统、管道系统安装及检验记录。
      5)管道试验记录。
      6)设备单机试运转记录。
      7)系统单机试运转记录。
      8)分部(子分部)工程质量验收记录。
      9)观察质量综合检民记录。
      10)安全和功能检验资料的核查记录。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 8小时前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们