氮气管道施工方法
一、氮气管道施工应遵循规范
《工业金属管道工程及验收规范》
《氧气及相关气体安全技术规程》
《氧气站设计规范》
《压力管道安全管理与监察规定》
《脱脂工程及验收规范》
《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》
二、管路及附件要求
1、所有管子、管件、阀门必须有出厂合格证书,否则补做所缺各项的检查,其指标应符合现行国家或部颁标准。
2、所有管路及附件要进行外观检查,如是否有裂纹、缩孔、夹渣、重皮等缺陷,确保表面光滑清洁;对于阀门应逐个进行强度和严密性试验(试验压力为公称压力1.5倍,保压时间不小于5分钟);安全阀按设计规定进行3次以上调试。
三、管道焊接:
1、焊接技术条件除满足图纸要求外,还应近按国际规定进行。
2、焊缝应按规定数量和质量等级进行射线或超声波检验。
3、焊接碳素钢管应采用氩弧打底。
四、管道脱脂与除锈
用喷砂、酸洗法进行管道内壁除锈,并进行脱脂。
五、管道安装注意事项:
1、管道连接时,不得强力对口。
2、管口对接应检查平直度,距接口200mm处测量,允许偏差1mm/m,全长偏差小于10mm,法兰间连接要平行。
3、采用螺纹接头应用四氟乙烯带填料,禁止用麻油。
4、管道与支架中间应采用无氯离子塑片相隔离;穿墙管道应加套管,套管长度不应小于墙厚,中间空隙应用不燃材料填塞。
5、氮气管道应有防雷及导除静电的接地装置。
6、埋地管道深度不小于0.7m(管顶距地面),直接埋地应作防腐处理。
六、管道试压及吹刷:
管道安装完后,进行强度和严密性试验,规定如下:
工作压力
MPa
强度试验
严密性试验
介质
压力(MPa)
介质
压力(MPa)
最亮的小太阳 2015-11-30 11:25
一、 施工准备
(一) 作业条件
1、 地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干 净,管道穿墙处巳留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。
2、 暗装管道应在地沟盖板前或吊顶封闭前进行安装。
3、 明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的 模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。
4、 立管安装宜在主体结构完成后进行。高层建筑在主体结构达到安装条件后,适 当插入进行。每层均应有明确的标高线,暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净,并有防坠落措施。
5、 支管安装应在墙体砌筑完毕墙面未装修前进行。
给水管道安装方法:
1.电热带在储存、搬运、安装及使用时不许扭曲、打结、反复弯折、严禁损坏外护套、坏绝缘。
2.电热带在敷设前应进行外观和绝缘检查。绝缘电阻值应符合产品说明书的规定。
3.施放电热带时不要打硬折或长距离在地面拖拉。
4.电热带接入电压应与其工作电压相符。
5.电热带应紧贴于管道下方,或缠绕于管道上。 采用铝胶带粘贴每隔0.5~0.8m用耐热胶带将电热带沿径向固定。沿管道平行敷设的电伴热带一般安装在管道下方,且与管道横截面的水平轴线呈45。角,若用2根电伴热带要对称敷设。
6.电热带安装时的最小弯曲半径不得小于其直径的5 倍。
7.接线时,电热带与附件要正确可靠连接,谨防短路。同时将编织网连接起来可靠接地。
8.仪表管路蒸汽吹扫时,必须在停电2h后进行,吹扫温度不宜长期超过200℃。如温度过高,可预先在管路外敷一层保温毯,再敷设电热带,以防高温将电热带烫坏。
9.电热带的安装必须在管路系统全部安装结束,并经水压试验合格后进行。保温层的施工必须在电热带全部安装、调试结束、试送电正常后进行。
wangsanbao123 2015-11-30 08:14
某商住小区钢筋混凝土斜屋面施工技术该商住小区工程位于广州市广花公路东侧,建筑面积达150000㎡,共15栋,每栋十五层高,每栋建筑面积达10000㎡,现浇钢筋混凝土结构。天面大部分采用斜屋面,十五层楼面标高39.8 m,天面框架梁标高 42.7 m。天面坡屋顶标高46.1 m,层高最高为6.3m,最低为2.9m;坡度最小45度,最大75度,斜板厚为120mm,采用C25砼,每栋天面结构钢筋量50t,混凝土方量多达300多立方米。由于此类斜屋面形式较为复杂,坡度较陡,其施工关键是模板支撑结构、模板构造和安装、混凝土施工控制等几个大方面,若某个方面出现轻微失误,都会造成严重后果;若控制得好,整个结构施工就有保障,并为以后装饰工程提供有利条件。1 施工步骤 施工顺序: 模板支撑→框架梁→框架梁钢筋→框架梁浇筑→柱钢筋绑扎、模板安装、砼浇筑→脚手架支撑搭设→屋面模板安装→屋面钢筋→屋面砼浇筑。2 模板支撑系统支撑系统采用Ф48mm×3.5mm钢管搭设,脊梁立柱排距600mm,斜板立柱排距900mm×900mm。全部钢管支撑水平设钢管拉杆,底部设扫地杆。对飘出外围1450mm的斜屋面,利用第十五层楼面结构做斜撑并加固顶部排栅支撑。(见图1) 1、纵向龙骨(80×80木枋,间距300);2、横向龙骨(80×80木枋,间距900);3、门式架上托;4、板底模板(18厚模板);5、木板垫块;6、钢管@900×900(斜板) 图1 斜屋面楼板模板及支顶体系示意图斜屋面立柱竖向承载力计算:①水平900 ×900 斜屋面混凝土重,取最大75度时增大系数3.87;0. 9×0.9×0.12×25×3.87=9.404 ②施工荷载取1.5 0. 9×0.9×1.5=1.215 则① ②=10.619 ③由于立柱每隔1.5 均有双向钢管水平拉紧,因此将立柱看作是两端铰接:L=1500 , =16.24 ,A=522.3 [λ]=1500/16.24=92.36 ψ=0.695取旧管折减系数为0.85,则σ=10.619*1000/(0.85*0.695*522.3)=34.41( )=