地下室卷材防水规范有哪些

杨雪 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 青春奋斗者 2015-11-28 20:03

      地下室防水工程施工质量检验标准
        一、渗漏分析
        1、根据国家标准《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)的规定,“地下工程必须进行防水设计,防水设计应定级准确、方案可靠、经济合理”。 该工程地下室未定防水等级。在长年地下水位高、地理环境恶劣的情况下,该工程地下防水应设计二级防水,即一道结构自防水,一道柔性防水层。而本工程只设计一道结构自防水,未设计柔性防水层,属防水设防不足,留下渗漏隐患
        2、根据现场观察,地下室北端角与地面接触处冒水,地面多处出现裂缝,渗漏水。说明地下室底板或反梁施工时,有可能振捣不实、养护不到位,造成混凝土遗留孔洞、裂缝;房心回填土夯实不足,至使土层充水,造成渗漏。
        二、渗漏治理原则与内容1、治理原则
        在不影响居民生活、方便居住条件下,进行修漏施工。采取优选材料、刚柔结合的修漏方案,在室内背水面进行修复。
        2、修漏内容(1)北端墙角明水漏点的治理(2)变形缝处修漏治理(3)地面裂缝修漏处理(4)墙面、地面防水抗渗处理三、渗漏治理的基本做法1、堵漏、修漏(1)明水漏点堵漏查找出明水漏点,做出标记,采用水不漏逐个堵住明水漏点。(2)变形缝处修漏变形缝处采用遇水膨胀橡胶止水条及聚合物水泥砂浆等进行刚柔相济的复合修漏处理。(3)地面裂缝修漏处理将地面裂缝凿槽,用水泥基渗透结晶型防水材料浓缩剂及修补堵漏剂处理。(4)墙面、地面防水抗渗墙面、地面先用聚合物水泥防水涂料(简称JS防水涂料)满刷四遍,形成防水涂膜,作为柔性防水层;然后墙面抹聚合物(PCM)防水砂浆,地面浇筑聚合物(PCM)防水混凝土的刚性防水层,形成刚柔结合防水抗渗。
        2、修漏工艺流程
        基层处理→堵明水漏点→变形缝处修漏→地面裂缝修漏处理→墙面、地面涂刷JS防水涂料→墙面抹PCM防水砂浆→地面浇筑PCM防水混凝土一次抹面→质量验收。
        3、修漏操作要点
        先将地下室内杂物清理干净,已做装修的墙、地砖凿掉,并将整个地下室的渗漏水抽干,墙、地面扫净。(1)堵明水漏点a、找出明水漏点将北端明水漏点处的水泥地面砸掉,对有漏水点处的房心回填土挖出至底板混凝土表面及反梁处,将面层的泥土清理干净,找出明水漏点。
        b、剔凿和堵漏水点
        剔凿漏水孔洞直径×深度=ф20厘米×30厘米,取一光滑有一定刚度的软管作为导水管,插入其中并固定,以减缓水流压力。在导水管周围的孔洞中分层填压水不漏(速凝剂)调成硬腻子状的面团,用以止住导水管理周围漏水。
        移开导水管后,用水不漏(速凝剂)腻子封堵孔洞,并按压至完全凝固。
        c、涂刷防水涂料
        将水泥基渗透结晶型防水材料按粉料:水=3:1(重量比)调成水泥基渗透结晶型防水涂料,在孔洞周围150厘米范围内,抹一层涂料。(2)修漏变形缝(如图2)a、渗漏位置找出变形缝的渗漏水位置,用色笔划出。b、清理变形缝将变形缝渗漏处的酥松混凝土碎块清理干净。
        c、填背衬材料
        缝内填聚苯乙烯或聚乙烯泡沫塑料。
        d、填塞遇水膨胀橡胶止水条
        在泡沫塑料上面填塞遇水膨胀橡胶止水条,要求压紧、固定。
        f、填塞防水堵漏材料
        用水泥基渗透结晶型防水材料配成腻子(粉料:水=4:1)填塞缝及两侧各100厘米。
        g、卷材盖缝
        表面用高聚物改性沥青防水卷材(SBS卷材)盖缝,卷材宽度不小于300厘米。(3)地面裂缝修漏处理a、找出地面裂缝位置将地面清理干净,逐渐找出地面裂缝位置,并将待修裂缝用笔划出。
        b、裂缝剔槽
        在地面裂缝处剔凿出20厘米宽、25厘米深的凹槽。
        用水将缝内灰渣杂物冲掉,并擦去表面明水。
        c、槽内刷灰浆
        将水泥基渗透结晶型防水材料按粉料:水=3:1(重量比)调成灰浆,在槽内和槽口两侧面宽150厘米处涂抹一层,厚约2厘米。(当有水渗出时应先用水不漏堵漏止水)。
        d、缝槽内填防水腻子
        当槽内灰浆层干燥约10分钟有粘性的时候,用水泥基渗透结晶型防水材料按粉料:水=4:1(重量比)拌成腻子料填满槽沟,与地面平齐,并用腻子刀刮平压实。
        e、涂刷涂料
        用水润湿填缝表面,在300厘米宽范围内再刷一道水泥基渗透结晶型防水材料涂料(粉料:水=3:1)
        f、湿养护
        所有裂缝均照上述修漏方法处理,当涂层灰浆初凝后,用雾状洁净水进行湿养护3天,每天喷2~3次。养护期内避免碰坏涂层。(4)墙面、地面涂刷聚合物水泥防水涂料在墙面及地面,满刷四遍聚合物水泥防水涂料(简称JS防水涂料)作为柔性防水层,厚约1.5厘米~2.0厘米,墙面涂刷高度1.5米。
        a、清理基层
        将墙面及地面彻底清理干净,无明水,且堵漏工作均已完毕。
        b、配料
        将JS防水涂料按粉料:液料:水=10:7~10:2的比例配合搅拌均匀。注:应用手持电动搅拌器搅拌。
        c、附加层施工
        在地面与墙面转角处,涂刷宽500厘米的一布二涂附加层(加筋层可用无纺布或玻纤网格布)。要求刷匀、贴平无折皱。
        d、大面涂刷JS防水涂料
        墙面及地面可分别涂刷四遍JS防水涂料,涂刷顺序可先墙面、后地面,要求涂刷薄厚均匀,玻纤网格布铺展平整。每遍之间间隔约6~8小时,待上遍涂膜干固后再涂刷下遍涂膜。(5)墙面抹PCM防水砂浆
        a、配料(重量比)
        PCM防水胶1粉料5中砂12.5
        洁净水1.8按上述比例用机械搅拌均匀。
        b、涂刷PCM界面剂
        将PCM防水胶:水:水泥按1:10:15的比例配合,用电动搅拌器搅拌均匀,无粉团后即可涂刷在墙表面,涂刷时不得漏涂,不得堆积。
        c、抹PCM防水砂浆
        按配合比要求,先将粉料、中砂放入砂浆搅拌机中干拌1~2分钟,再将PCM防水胶与按规定比例混合均匀,倒入搅拌机中,继续搅拌2分钟,倒出待用。
        将拌合好的PCM防水砂浆及时铺抹在未干的界面剂墙面,逐间进行。铺抹砂浆时,需二遍成活。尽量不留施工缝,如有施工缝时应离开阴阳角处不得少于200厘米。抹压时墙面应将第一遍砂浆抹压密实,表面搓毛,第二道砂浆抹平压光,总厚度为12厘米。
        d、养护墙面应及时进行湿养护,不少于7天。
        (6)地面浇筑PCM细石防水混凝土
        a、配料(重量比)
        PCM防水胶1粉料5砂子10细石15~17.5
        洁净水2~2.3
        b、基层处理及涂刷PCM界面剂同墙面防水砂浆处理方法。
        c、浇筑PCM细石防水混凝土
        按配比要求,先将石、砂子、粉料按顺序投入混凝土搅拌机中,干拌1~2分钟,再将PCM防水胶与水按比例混合均匀后,倒入搅拌机中继续搅拌2~3分钟,即可将其混凝土浇筑在涂有界面剂(界面剂不能实干)的地面上,每个房间的地面混凝土必须一次浇筑完成,不得留设施工缝,混凝土的厚度应控制不少于30厘米。抹压时不得在表面洒水,或撒干水泥面。混凝土收水后应进行第二次抹压。混凝土地面与立墙的交接处,应抹成圆弧形。
        d、养护
        浇筑完的PCM防水混凝土应保持湿养护,养护时间不得少于7天。
        四、质量验收
        1、地下室修漏要严把质量关,认真执行国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)及北京市地方性标准《建筑安装分项工程施工工艺规程》(DBJ/T01-26-2003)的规定。
        2、地下室内不得有渗漏现象。
        3、墙面砂浆防水层与柔性防水层及各层之间必须粘结牢固,不得有空鼓、起皮现象。
        4、墙面砂浆防水层及地面防水混凝土应平整、密实,不得有裂纹、起砂、麻面、凹凸不平等现象。
        5、墙面砂浆防水层厚度不得少于12厘米;地面防水混凝土厚度不得少于30厘米。
        五、安全及注意事项
        1、严格执行国家《建设工程安全生产管理条例》及《北京市建设规程施工现场安全标准》法规。结合本工程修漏施工,由施工单位制定安全技术措施。
        2、选用防水、堵漏材料均属无污染、无溶剂挥发,不易燃对人体无害的防水材料。
        3、修漏施工全过程严防扰民和损坏物品。
        4、速凝堵漏材料配料后应在30分钟内用完,已干涸的堵漏材料不得再兑水使用。
        5、水泥基渗透结晶型防水浆料及PCM防水砂浆及防水混凝土施工后应及时按期养护,以确保防水质量。
        六、成品保护
        1、在地下室修漏的全过程中,应注意各防水层的成品保护。
        2、柔性防水层涂刷后应设专人保护,不得破坏防水层。
        3、在地面浇筑防水混凝土时推车倒料应铺设垫板,保护防水层不受破坏。
        通过专业施工人员实施上述渗漏治理方案,精心作业,严控质量,使该住宅地下室渗漏治理获得良好效果,质量达到验收要求。经业主、质检、防水专业等相关人员在现场审议验收,获得一致通过。至今仍保持无渗漏、室内干燥,达到了地下室防水使用功能。

      1 评论

    • 大智若愚_6913 2015-12-01 18:09

      (一)地下室防水工程设计方案,应该遵循以防为主,以排为辅的基本原则,因地制宜,设计先进,防水可靠,经济合理。可按地下室防水工程设防表的要求进行设计。
      (二)一般地下室防水工程设计,外墙主要抗水压或自防水作用,再做卷材外防水(即迎水面处理),卷材防水做法,遵照国家有关规定施工。
      (三)地下工程比较复杂,设计时必须了解地下土质、水质及地下水位情况,设计时采取有效设防,保证防水质量。
      (四)地下室最高水位高于地下室地面时,地下室设计应该考虑整体钢筋混凝土结构,保证防水效果。
      (五)地下室设防标高的确定,根据勘测资料提供的最高水位标高,再加上500mm为设防标高,上部可以做防潮处理,有地表水按安全防水地下室设计。
      (六)地下室防水,根据实际情况,可采用柔性防水或刚性防水,必要时可以采用刚柔结合防水方案。在特殊要求下,可以采用架空、夹壁墙等多道设防方案。
      (七)地下室外防水工作面时,可采用外防内贴法,有条件转为外防外贴法施工。
      (八)地下室外防水层的保护,可以采取软保护层,如聚苯板等。
      (九)对于特殊部位,如变形缝、施工缝、穿墙管、埋件等薄弱环节要精心设计,按要求作细部处理.

      0 评论

    • 清水一掬 2015-11-28 20:02

       一、渗漏分析
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 5天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 6天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 22天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。