5条回答
请叫我雷锋 2015-11-28 13:46
HUM18-63C32/1HU-----企业代号(环宇)M18---产品型号63-----壳架等级C------使用类别:照明电路(或者一般电路)32-----额定电流1-------1P(1极)断路器DW17-400/3:DW-万能自动空气断路器;17-设计代号;“-400”-额定电流(A);“/3”-3极。 (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。 (5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者
[昵称被屏蔽] 2015-11-28 12:52
①—产品字母代号,用下列字母表示:S—少油断路器;D—多油断路器;K—空气断路器;L—六氟化硫断路器;Z—真空断路器;Q—产气断路器;C—磁吹断路器。
②—装置地点代号;N—户内,W—户外。
③—设计系列顺序号;以数字1、2、3……表示。
④—额定电压,KV。
⑤—其它补充工作特性标志,G—改进型,F—分相操作。
⑥—额定电流,A。
⑦—额定开断电流,KA。
⑧—特殊环境代号。 像DZ47-63指的是空开。如果DZ47LE-63那么就是带上漏电的。C16:是指电流16A的,一般家庭住户用的是C10-16的比较多,工程上用的是C32以上的。
热心网友 2015-11-28 12:14
漏电断路器型号非常多,有符合GB16916.1 GB16917. GB14048.2等等,如人民电器集团的通常有RDL18 、DZ15LE 、RDL20 、RDM10L 、RDM1L 、 DZ47LE 、RDX2LE 、 RDX30L 、RDX65LE等等这些是电子式的,还有一些电磁式,如RDL67 、RDX16L 等。型号非常的多,比较普及,这里不一一列出,根据不同场所选用哪种你自已选择。
至于怎么选择漏电断路器,不论是单相或三相的断路器或带漏电保护的断路器,选择原则是根据负载容量计算确定断路器的容量。断路器的额定容量=1.5倍负载容量。比如,负载电流容量是50A,则断路器应选1.5*50=75A。
以上就是关于漏电断路器方面的一些分享,希望对你有帮助!亲的认可是我的最大动力哦!