4条回答
wangsanbao123 2015-11-28 08:44
室外排水管道灌水和通水试验记录说明 管道埋设前必须做灌水试验和通水试验,排水应畅通,无堵塞,管道接口无渗漏。 按排水检查并分段试验,试验水头应以试验段上游管顶加1m,时间不少于30min,逐段观察。 灌水高度可填写试验管段的管顶到水面距离;灌水时间应填写灌到试验要求高度后,水在管中留置时间。
没有昵称_0108 2015-11-28 08:44
可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)以下设计规范及条文说明:1、设计规范4.1.3 管渠材质、管渠构造、管渠基础、管道接口,应根据排水水质、水温、冰冻情况、断面尺寸、管内外所受压力、土质、地下水位、地下水侵蚀性、施工条件及对养护工具的适应性等因素进行选择与设计。4.3.2A 埋地塑料排水管可采用硬聚氯乙烯管、聚乙烯管和玻璃纤维增强塑料夹砂管。2、条文说明4.1.3 规定管渠材质、管渠构造、管渠基础、管道接口的选定原则。管渠采用的材料一般有混凝土、钢筋混凝土、陶土、石棉水泥、塑料、球墨铸铁、钢以及土明渠等。管渠基础有砂石基础、混凝土基础、土弧基础等。管道接口有柔性接口和刚性接口等,应根据影响因素进行选择。4.3.2A 关于采用埋地塑料排水管道种类的规定。近些年,我国排水工程中采用较多的埋地塑料排水管道品种主要有硬聚氯乙烯管、聚乙烯管和玻璃纤维增强塑料夹砂管等。根据工程使用情况,管材类型、范围和接口形式如下: l 硬聚氯乙烯管(UPVC),管径主要使用范围为225mm~400mm,承插式橡胶圈接口; 2 聚乙烯管(PE管,包括高密度聚乙烯HDPE管),管径主要使用范围为500mm~1000mm,承插式橡胶圈接口; 3 玻璃纤维增强塑料夹砂管(RAM管),管径主要使用范围为600mm~2000mm,承插式橡胶圈接口。随着经济、技术的发展,还可以采用符合质量要求的其他塑料管道。
森深不见鹿 2015-11-28 08:44
室内给水系统: 当系统工作压力不大于1.0MPa时,常用涂(衬)塑焊接钢管(复合管),可锻铸铁衬塑管件及聚丙烯管(PP-R) 当系统压力大于1.0MPa且不大于1.6MPa时,常用涂(衬)塑无缝钢管(复合管),无缝钢光及球墨铸铁(涂)衬塑管。 当系统压力大于1.6MPa且不大于2.5MPa时,涂(衬)塑无缝钢管。无缝钢管及铸铁(涂)衬塑管 热水供应系统中,一般塑料管PEX,PVC-C,钢塑复合管,PP-R及PP管 室内排水系统:一般采用柔性接口机制排水铸铁管和硬聚氯乙烯塑料管 室外给水一般采用塑料管、复合光、钢管及给谁铸铁管 室外排水管道一般采用混凝土管、钢筋混凝土、排水铸铁管及塑料管