人防地下室验收程序和规范?

该用户已注销 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 灯泡怪兽 2015-11-28 09:31

      一、人防计算要求   临空墙等受力较大的构件宜按塑性设计,允许延性比[β]取1。对于人防地下室外墙,可按塑性计算,并应满足平时使用荷载下的弹性计算要求。   对于人防顶板无覆土或无防水要求时(如位于地下一层),宜采用塑性计算,塑性系数取1。对于有覆土或有防水要求时宜按弹性计算,支座和跨中均可乘以0.85的折减系数,同时满足平时使用。   
      二、设计要求   对于非受力墙,如密闭隔墙,其墙体钢筋可按0.2%的最小配筋率设计,此类墙上的门洞边可按洞口加筋处理,特殊需要可配置构造暗柱。   由于防爆活门的需要,可以在活门周边设边框,而上部墙仍按较小厚度设计。   人防设计尽量选用《防空地下室结构设计》图集。

      0 评论

    • 灯泡大怪兽 2015-11-28 08:19

      1、抗震要求。地下室如果设计不当,对整体抗震性能会产生较大影响,根据南京市施工图审查要点,对于半地下室的埋深要求应大于地下室外地面以上的高度,才能不计其层数,总高度才能从室外地面算起。地下室的墙柱与上部结构的墙柱要协调统一。地下室顶板室内外板面标高变化处,当标高变化超过梁高范围时则形成错层,未采取措施不应作为上部结构的嵌固部位,规范明确规定作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,地下室顶板为无梁楼盖时不应作为上部结构嵌固部位。结构计算应往下算至满足嵌固端要求的地下室楼层或底板,但剪力墙底部加强区层数应从地面往上算,并应包括地下层。

      2、荷载取值与组合。地下室外墙受弯及受剪计算时,土压力引起的效应为永久荷载效应,可变荷载效应控制的组合时,土压力的荷载分项系数取1.2;永久荷载效应控制的组合时,其荷载分项系数取1.35。对于地面活荷载,同样应乘侧压力系数,许多设计中计算不对。地下室底板的强度计算时,根据《建筑结构荷载规范》。抗浮计算时,板、覆土的自重的荷载分项系数应取为0.9。地下室外墙的土压力应为静止土压力,根据土性的不同分别采用不同的计算方法,粘性土采用水土合算,砂性土采用水土分算。

      3、地下水与抗浮。地下水位及其变幅是地下室抗浮设计重要依据,实际地下室抗浮设计中往往只考虑正常使用极限状态,对施工过程和洪水期重视不足,因而会造成施工过程中由于抗浮不够出现局部破坏。另外,实际中在同一整体大面积地下室上建有多栋高层和低层建筑,而地下室面积大,形状又不规则,加之局部上方没有建筑,此类抗浮问题也相对比较难以处理,须作细致分析处理。

      4、裂缝及控制方法。地下室外墙混凝土易出现收缩,受到结构本身和基坑边壁等的约束,产生较大的拉应力,直至出现收缩裂缝,地下室外墙裂缝宽度控制在0.2mm之内,其配筋量往往由裂缝宽度验算控制。

      工程中许多设计将地下室防水结构构件的计算弯距调幅、有的下端按铰接、有的未考虑荷载分项系数、多层时未按多跨连续计算,地下室外墙在计算中漏掉抗裂性验算,地下室外墙与底板连接构造不合理,建筑物超长未设缝或留置后浇带,后浇带的位置设置不当,外墙施工缝或后浇带详图未交代,室外出入口与主体结构相连处未设沉降缝等,导致违反设计规范,产生渗漏现象。某工程地下室设计成一个大底盘,而该大底盘下的基础形式同时有天然地基、桩基、刚性桩复合地基,此类基础即使设置后浇带也仅适合施工阶段。

      5、保护层和垫层厚度。《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)对防水混凝土结构规定:结构厚度不应小于250mm;裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通;迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。防水混凝土结构底板混凝土垫层,强度等级不应小于C15,厚度不小于100mm,在软弱土层中不应小于150mm。工程实践表明如果结构厚度或迎水面钢筋保护层厚度小于规范限值常常是引起渗漏水现象的常见原因,因此规范修订以后对限值作了相应的提高,应引起注意。

      0 评论

    • 胜利de微笑 2015-11-28 08:07

      市人防质监站组织,建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、消防施工专业分包单位、人防设施供应单位参加。

        人防工程结构验收程序 内容如下:
        一、结构验收申报条件
        人防地下室主体土建结构完成后(后浇带封闭为宜),在建设单位、施工单位、监理单位自检的基础上,由建设单位向市人防质监站填报《人防工程结构验收申报表》,同时提交人防工程质量检验评定相关资料,并约定验收时间。
        二、申报资料审核 我站收到上述申报资料后,及时组织人员进行审核。
        三、通知验收时间 我站根据实际情况安排结构验收时间,并及时通知建设单位做好相关验收准备:1.做好现场卫生清理工作;2.做好现场安全围护工作;3.做好现场临时照明线路安装工作;4、人防工程预埋设备的清理;5.施工单位编制《人防工程结构验收汇报材料》,监理单位编制《人防工程结构验收质量评估报告》。
        《人防工程结构验收汇报材料》包括下述内容:1、参建各方主体;2、工程概况(含人防部分的基本概况); 3、施工情况(模板、钢筋、混凝土、防水、安装)等;4、质量保证资料情况;5、人防工程质量检验评定表分部分项工程质量评定情况;6、自评结论。
        《人防工程结构验收质量评估报告》主要包括:
        1、监理单位质量责任行为的履行情况(如是否依法承揽工程、签订书面合同且资质相符;建立以总监为中心的现场工程质量保证体系,制定专业人员岗位责任制,对隐蔽工程、检验批、分项、分部工程及时进行验收签证等情况);监理单位执行监理工程规范的情况。
        2、在施工过程中,执行国家有关法律、法规、强制性标准、强制性条文和设计文件的情况;(如是否严格执行工程质量报验制度,建筑材料进场检验制度,见证取样制度等)。
        3、施工过程中签发的”监理工程师通知单” 、”监理工程师通知回复单”以及监督机构签发的”质量问题整改通知单”是否监督施工单位按要求按时限落实整改,并组织复查。
        4、工程质量核查是否满足设计及规范。
        5、对工程遗留质量缺陷的处理意见。
        6、执行旁站、巡视、平行检验监理形式的情况。
        7、其他需说明的情况。
        8、自评结论。
        四、现场检查验收
        (一)土建部分: 1.混凝土观感质量(有无蜂窝、麻面、露筋等,平整度情况); 2.外墙渗漏情况(渗漏点处理); 3.人防钢筋混凝土墙支模螺杆是否使用止水螺杆; 4.人防围护结构是否有随意穿凿的洞口; 5.人防防护密闭门门顶横挡梁是否锚入两侧墙柱; 6.门框墙的钢筋保护层厚度以及混凝土强度(用钢筋测距仪以及回弹仪测定); 7.人防门门槛、临战封堵门槛是否一次浇捣成型;
        (二)安装部分: 1.经混凝土振捣成型后,临战封堵框、人防门框的垂直度、平整度满足规范要求; 2.人防门吊钩是否埋设正确; 3. 各类穿墙套管是否按规范制作并安装; 4.进风口部测压管是否按规范制作并安装;5.排风口部防爆呼叫按钮外壳是否按规范埋设; 6.防爆地漏管道口是否清理干净,一次预埋的防爆地漏标高是否满足设计要求。
        五、主体结构验收监督记录 在听取参建各方主体检查意见后,质监小组填写《主体结构验收监督记录》,并视情开整改单。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • pp雨水模块调蓄池雨水收集模块安装规范?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁pp雨水模块调蓄池雨水收集模块雨水蓄水模块在水土保持和改善生态环境中发挥了重要作用。 不仅可以减少地下水的开采,还可以减轻自然界整个水循环系统的压力。雨水落到地面后,经过初期的污染防止、废弃处理,可以捕获雨水中的大悬浮物,防止水泵、排水管及其他处理设备堵塞。 雨水收集并蓄积在模块蓄水池中后,通过自然沉淀,雨水中
      • 插座模块 雨水槽 雨水管道 3个月前
    • 1 回答
      • hdpe双壁波纹管和单壁波纹管的区别?
      • 兔友_GPUQ08 回答:单壁波纹管和HDPE双壁波纹管在管材外形、应用领域、性能、重量和环刚度等方面均存在差异。在选择使用哪种管材时,需要根据实际需求和应用场景进行综合考虑。 1、从外观上看:单壁波纹管:内、外表面均为波纹状。双壁波纹管:内表面(内壁)平滑,外表面(外壁)为波纹状。 2、从字面上看,单壁波纹管是单层的,双壁波纹管是双壁的,,般外层是黑色,内
      • pvc波纹管 波纹管 碳素波纹管 3个月前
    • 1 回答
      • HDPE双壁波纹管壁厚和标准?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁HDPE双壁波纹管是一种由内外两层高密度聚乙烯材料和中间夹层旋状混合材料复合而成的管材,该管材由于具有较好的抗压、抗弯、抗贾性能,以及良好的耐腐浊性能,因此广泛应用于城市地下排水、雨水收集、燃气输送等领域。 双壁波纹管壁厚标准及级别 1、根据标准,双壁波纹管分为SN4、SN8级别,其壁厚分别为4mm、8mm。 二、不同级别
      • pvc波纹管 波纹管 厚壁管 3个月前
    • 1 回答
      • 家用无塔供水器进出水和排污水管的安装
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁家用无塔供水器也叫做无负压供水设备,压力罐。传统的供水方式离不开蓄水池,蓄水池中的水一般自来水管供给,这样有压力的水进入水池后变成零,造成大量的能源白白浪费。它可以取代蓄水池,能充分利用自来水管网的压力直接供水或间接供水,该设备已成为高层建筑、水厂及深井取水、供水和消防供水的主要潮流,完全可以取代传统的水塔,高
      • 万和热水器不出水 塔塔木门 厨房污水 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。