壁挂炉热水忽冷忽热怎么办

华宛丝 | 被浏览1059次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • qq489528372 2015-11-27 18:34

    你使用的是套管机,水压不稳定的时候,水温就会忽冷忽热,这是正常的。 现在的新型壁炉,如威能,是用板式换热片加热生活热水的,就不会出现这种情况。

    0 评论

  • q747572634 2015-11-27 15:58

    1.使用方法不当:壁挂炉有一定的功率,因此也有一个标准的出水量。例如23.3kw的壁挂炉只能产生△t30℃的卫生热水11.1升/分钟。如果水流量大于这个标准流量,△t的值就会减小,也就是说水会变冷;如果水流量小于这个标准流量,△t的值就会增大,也就是说卫生热水比设定的更热。

    卫生热水设置的位置不对。卫生热水温度旋钮有0-9个档位,每个档位对应的壁挂炉功率由7kw—23.3kw不等。当水流量恒定为11.1升/分钟时,水温可在35℃—55℃之间调节。当用户使用单管(无混水龙头)使用卫生热水时,可用此旋钮调节水温。当用户使用混水龙头时,最佳的使用方法是固定热水温度,以冷水加入量来调节水温,热水的档位应长期固定在8或9处,在洗浴时只需调节冷水开关即可。有用户将热水旋钮置于低温处,如3或4,在正常流量下,热水温度为45℃左右,此时只需加少量冷水即可达到最佳洗浴水温38-42℃。但是如果冷水压力不稳时,极易造成忽冷忽热。这种情况需要调节热水开关,增大热水流量。如果2秒内温度恢复正常,则说明是调节问题,应将热水的档位调高,以清除冷水压力不稳带来的影响。

    2.燃气压力波动过大的影响:壁挂炉正常气压要求为20mbar,波动范围为15mbar — 25mbar。如果超出规定的范围,壁挂炉将无法正常工作,显示的表象为卫生热水忽冷忽热。

    造成气压不稳的原因:①设计的总流量及压力偏小;②气管有阻塞;③气表电磁阀未全部打开。

    在气压和流量减小后,燃气壁挂炉的功率亦随之减小,而在使用的卫生热水流量却未减小,因此水会突然变冷。简单的检查方法:将热水温度钮放在9档,打开热水龙头,计算燃气表中的读数,正常的应为0.045m3/每分钟,如果低于0.034m3/分钟,水温将会产生波动。

    3.水压不稳产生的影响:当冷水的压力不稳定产生较大波动时,水流量将会改变。为保持恒温状态,比例式气阀也会随之改变输出的气量以适应恒温的要求。但是在检测信息和机械动作的运行过程存在一个时间差,而冷水就在时间差中流向了水龙头。这和汽车需要加速、减速一样,当信息指令和动作指令传达到车轮上时,汽车已按原速度跑了一段距离。

    解决方法:将热水旋钮放在8或9档,将热水量开到最大以冷水的加入量调节温度。由于冷水的量小所以对水温的影响不大。

    0 评论

  • 北吧 2015-11-27 15:50

    有几方面的原因:
    1、水压不稳,压力不够所致。首先确定壁挂炉补水阀是否关闭严密,如果阀们没关紧,而你家楼层太高,自来水压力太低或者不稳定,会造成水压流失.如果这点没问题,那就是有漏水的地方。

    2、壁挂炉温度设置过高。当加热温度超过设定温度,壁挂炉会停止加热,直到水温降至一定温度才重启加热,所以会感觉末端忽冷忽热
    3、还有一个壁挂炉本身原因:壁挂炉产品中劣质“套管机”特有的现象,因其安装的套管式换热器,卫生热水在主换热器内集成的管式换热器产生,卫生热水产生的不太稳定,故此会有忽冷忽热的现象。优质的壁挂炉此现象能好一点,一般的壁挂炉出现这样的现象比较多。
    4、管道集气。此类现象一般常见于明装暖气片系统,忽冷忽热的现象少见,但也不排除,请及时排气。
    不懂的话请找专业大公司上门检查。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 壁挂炉洗浴用水总是忽冷忽热,要怎么解决?
    • tian猛 回答:壁挂炉水也忽冷忽热原因1:壁挂炉板试热转换器堵死或者损坏了。半壁挂炉水也忽冷忽热解决办法:请专业维修壁挂炉的技术人员进行更换原装壁挂炉板试热转换器。 壁挂炉水也忽冷忽热原因2:卫生热水板水垢过多,导致热水忽冷忽热。 壁挂炉水忽冷忽热解决办法:请专业维修壁挂炉的技术人员进行水垢清理工作。壁挂炉水忽冷忽热原因3:用户在使用卫生热水时对混水龙头进行调节,当冷水流量过大时,通过壁挂炉的热水流量过小,此时壁挂炉会自行调节,情况严重的会导致壁挂炉熄火,出现火焰忽大忽小,热水忽冷忽热。   壁挂炉水忽冷忽热解决办法:用户在使用卫生热水时,最好将壁挂炉上的温控旋钮选在适合的温度,然后在混水龙头处尽量不再做过多的混水,这样壁挂炉便可稳定地进行工作了,热水温度也可以变得稳定。
    • 壁挂炉 郑州壁挂炉 洗浴更衣柜 1年以前
  • 3 回答
    • 壁挂炉忽冷忽热是怎么回事?
    • ag123456 回答:温度忽冷忽热,是壁挂炉产品中“套管机”特有的现象,因其安装的套管式换热器是,卫生热水在主换热器内集成的管式换热器产生,卫生热水产生的不太稳定,故此会有忽冷忽热的现象。优质的壁挂炉此现象能好一点,一般的壁挂炉出现这样的现象比较多。 安装“板式换热器”的壁挂炉热水就非常稳定,没有忽冷忽热的情况。 套管换热器就像是电脑里面的集成显卡,价格便宜,但是效果一般。板式换热器就相当于是独立显卡,价格略高,但是效果非常好。
    • 自动关机是怎么回事 开不了机是怎么回事 叶子发黄是怎么回事 1年以前
  • 3 回答
    • 壁挂炉水温忽冷忽热的原因是什么
    • AN拉勾勾 回答:燃气壁挂炉洗浴时候热水忽冷忽热,常见原因如下: 1、自来水压不稳 燃气壁挂炉内置水流量开关,用于监测进入壁挂炉换热器中的自来水的流量,只有当流量达到一定值(壁挂炉的最低启动流量)时才点火燃烧。如果自来水压不稳,壁挂炉工作的时候就会时而启动时而停机,热水也就会一阵儿热一阵儿凉。 2、采暖温度传感器故障 壁挂炉具有内置采暖温度传感器,实时监测卫生热水的加热状况,如果出现故障,会影响主板对温度的稳定控制。 3、用户操作问题 燃气壁挂炉使用热水功能不能频繁开启/关闭,每次壁挂炉关闭后,再次启动时都要流出很多冷水才能出热水。所以站在淋浴器下直接洗浴,就会觉得一会儿凉水,一会儿热水。
    • 水温空调 住房公积金提取条件是什么 冰箱冷藏室不制冷的原因是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 壁挂炉水忽冷忽热的原因是什么
    • ag123456 回答:这种情况常见于使用套管式换热器的壁挂炉,套管式换热器,是一种集成式主换热器,它在换热器内加装了一条管路,用外部的采暖水加热其套管的卫生热水。 这样就存在了一个问题:当用户停止使用热水的时间段内,燃烧室内热量持续聚集一会儿,卫生热水由于静止不动,也就会被持续加热,温度略高于设定温度。当用户再次打开热水龙头时,这股温度高的热水就会流出,然后跟着一段来不及加热的温度较低的水,接着才是以设定的温度出水。所以会给用户的感觉是“忽冷忽热”。 这是此类壁挂炉容易出现的现象,用习惯以后会好一点。