消防工程竣工验收报告怎么写

黄莉 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 蒙娜丽莎的小胖手 2015-12-01 22:18

      消防工程竣工验收报告(由建设单位负责并盖章) 贵阳市花溪区公安消防大队:我单位集资建设的花溪区蔡冲学校教学综合楼工程,由贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司承建,贵阳市花溪区规划勘察设计室负责设计,贵阳市花溪区建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托重庆新鲁班工程监理有限公司承担现场监督,并由贵州科建检测有限公司于2011年10月11日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。工程于2011年10月20日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现已具备竣工验收条件,工程具体情况汇报如下:一、工程概况(建筑类别、总平面布局和平面布置):本工程为花溪蔡冲学校教学综合楼工程,位于贵州省贵阳市花溪蔡冲学校内。1.1 建筑:地上建筑五层,总建筑面积共计3553.83㎡,建筑总高20.7m。1.2结构:该工程结构形式为框架结构。为钢筋混凝土剪力墙、其余为蒸压加气混凝土砌体(600mm×200mm×200mm)、容重≤9.0KN/m³,砌块强度等级≥Mu5.0用M5水泥石灰混合砂浆砌筑240厚。在墙体顶部与梁之间的各部位缝隙,用页岩机制砖(240m m×115 mm×53mm)斜砌顶紧。砌块墙在窗洞口和处理洞口过梁“T”或“L”型墙体转角处的加强,应按设计要求的,框架轻质填充墙的构造详《西南05G701(一)》、《西南05G701(二)》、《西南05701(三)》、《西南05G70l(四)》图集中墙体拉结筋竖向间距600mm修改为500 mm。还应照使用产品构造节点要求施工。各管道竖井其内壁用1:2.5水泥砂浆随砌随抹光,管井隔层封堵,设有填充墙与钢筋混凝土粱柱之间接缝处,必须加挂300mm宽钢丝网,钢丝网规格为直径lmm,网眼尺寸:25mm×25 mm。本工程的混凝土工程,全部采用商品混凝土、输送泵输送浇注,本工程基础结构混凝土强度等级:梁、板、柱均为c25。所设构造柱、圈粱砼均为c25。 1.3建筑设防 1.3.1抗震设防烈度为8度,构抗震等级、剪力墙四级,框架二级。 1.3.2防水等级:屋面防水等级II级、抗渗等级s6、防水等级II级、配电室为I级。1.3.3本工程防火等级:二级。 1.3.4本工程墙砌体施工质量控制等级为B级。 1.4装饰:内墙面、地下室为混合砂浆墙面、卫生间1.8M以上的墙面为瓷粉、罩面、卫生间为白瓷砖墙、天棚为中级抹灰顶棚、均为瓷粉、罩面。在本工程内装饰工程施工中,严格按设计建施图、建施,工程作法的要求施工。外墙面为外墙清光,在施工中,须严格按设计建施及各图集要求作法施工。其做法: (1)7mm厚1:3水泥砂浆打底。(2)14mm厚水泥砂浆找平两次成活(3)清扫、填补裂缝麻坑。(4)刷建筑胶水溶液一道。 (5)喷刷外墙漆。 (6)局部外墙贴面砖部分必须按设计要求进行施工。1.5基础:该工程基础形式为人工开挖孔桩。二、建筑内部装修情况:三、安全疏散与消防电梯情况:四、消防水源、消防电源情况:五、消防工程设施情况:1、本工程消防报警系统采用消防中心控制系统,由自动报警系统、楼层疏散指示系统、消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、正压送风系统、消防广播和消防电话等系统组成。消防中心设在D-1栋一层,消防中心采用集中报警控制器控制。2、本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在一层消防控制中心内,联动功能主要有:火灾报警后停止送排风机,打开排烟口和正压送风口,启动排烟风机和正压送风机,火灾确认后接通警报装置,10~15秒后接通紧急广播,组织疏散,同时启动消防水泵、喷淋泵,电梯迫降至底层。3、消防控制室的联动逻辑和手动功能:a、手动按钮动作时,立即联动消防设备。b、消防栓按钮动作时,立即启动消防泵和喷淋泵。C、烟感、温感、水流指示器等报警时,应确认后方可联动消防设备。d、消防紧急广播扬声器、排烟口及暂停空调机等功能应联动着火层及上、下层,e、消防控制室应有各消防设备的启停启示,并能手动控制各消防设备的启停。f、消防控制室内的消防广播应能手动开启,也可自动开启,设有话筒,也可放录音带。g、消防中心应设有消防支队的直通专用电话,在消防水泵、电梯机房、风机房应设有消防电话。六、工程施工过程:我公司建立了各部门及各级管理人员的质量责任制,明确各自的质量责任,建立完善的工程自检制度,分工明确,责任到人。对整个工程施工程序进行严格的控制,在每个分项施工前,进行严格的技术交底,并依据技术交底要求和验评标准进行检查、验收、做到跟踪同步,各项技术复核项目,自行复核合格后,报请质监站,建设单位和监理单位平行验收,在符合设计要求和验收规范的规定后,再进行下一道工序施工。现场使用的各种材料均要求具备合格条件,对不合格,杂乱产品拒之门外(主要消防材料生产厂家及采购数量见附表)。负责人签 名: (盖章) 负责人 签 名: (盖章) 负责人 签 名: (盖章) 负责人 签 名: (盖章) 负责人 签 名: (盖章) 负责人 签 名: 八、参加验收人员 姓 名 单 位 职务\职称 签 名 标准层建筑平面图 (加盖建设单位、设计单位、施工单位公章) 非标准层建筑平面图 (加盖建设单位、设计单位、施工单位公章)

      0 评论

    • 最亮的小太阳 2015-12-01 12:42

      乙方:**公司
        一、工程项目
        本工程全部项目的施工由乙方负责。
        二、工程承包形式
        以轻工形式承包
        三、工程质量
        本工程为合格工程,乙方严格按施工规范和图纸进行施工,严把工程质量关。因施工质量造成返工,损失由乙方承担,并对乙方50-200元/次的罚款。
        四、工程日期:自开工之日起至2005年5月31日交付使用。
        五、材料管理
        本工程中主要材料有甲方购进。乙方负责验收和监督材料的质量、数量、单价及材料购进后的保管、使用。以甲乙双方签字的收料单依据施工定额进行工程结算。
        材料保管乙方要严格管理,出库、领料要有专人负责。严禁丢失和浪费。进入工地后,场内材料所发生的所有费用由乙方承担,因管理不善,交付乙方入库后,如有丢失、浪费和超预算使用,由乙方承担赔偿责任。
        六、机械管理
        工程中所有机械及脚手架、模板、起重设备由乙方负责。
        七、结算方式
        本工程依据定额,按工程进度和实际工程量,对人工费、机械费、脚手架、模板、土建项目的水电费进行结算,按甲方支付能力进行付款。乙方发生费用的5%为质保金,质保期满一年后全部付清。
        八、费用提取
        土建工程按乙方实际发生的工程量取企业管理费5.5%,人工费按实际工程量每工日取22元,利润按乙方实际发生的费用取三级,税金按乙方实际发生费用取费。机械费、模板费等执行费用定额。
        九、水、电费由乙方负责向当地供电部门进行结算。
        十、安全责任:乙方一定注意施工安全,按规范施工避免一切事故的发生,对于施工中出现的一切大小事故,均有乙方负责,甲方不负一切责任(另签安全责任书)
        十一、其它
        起重设备的使用费依据定额结算(包括设备的进出场运输费用、安拆费用及设备基础的钢筋混凝土浇筑)
        十二、本合同一式二份,甲乙双方各持一份,签字盖章后生效。本合同未尽事宜,按《合同法》执行或双方协商解决。

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-11-27 16:35

      由我公司承建的*********************工程,由**************开发有限公司集资建设,*********************设计院负责设计,******市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托**********消防工程监理有限公司承担现场监督,并由*********************消防设施检测单位于2007年11月245日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。本工程,自开工以来,在上级领导、质监站、建设单位、设计单位、监理单位及有关部门的大力支持下,通过全体参建员工的努力和辛勤劳动,工程于2007年12月21日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现消防工程已具备竣工验收条件,下面就工程具体情况汇报如下:
      一、 工程概况:1、 ************与广场路交叉口,南邻广场路,北邻飞鹏巷,西朝信河街,东邻居民区。属居民集中区域,为消防重点控制单位,本工程建筑物为地下一层、地上十八~二十二层,独立裙房二层组成。总建筑面积为40192m2,地下部分5252.34m2。总建筑高度分别为:64.3m、70.30m、80.90m、9.30m。一层层高为4.50m、二层层高为4.80m,三层层高为4.50m;地下室一层高度分别为:机动车库5.60m;设备房4.80m非机动车库3.80m。地下事室主要有两个消防通道口,设计容量为400m3的消防水池及设计容量为18m3的喷淋专用水池、消防排烟风机房、自备发电房等设备房, 地上二层~三层商场部分设置有两座消防楼梯。屋顶设有电梯机房,正压送风机房及消防水池设计容量18m3等设施。2、 建筑类别及耐火等级:一类高层建筑及地下室,耐火等级为一级,北侧商业部分为二类多层建筑,耐火等级为二级。3、 主体结构采用全现浇钢筋砼框架—框支剪力墙结构,地下室连体,地下室设有汽车库,非机动车库。
      一、二层设有商场、办公区等公共场所,三层设为架空层(技术层)、露天部分设屋顶花园等休闲场所;四层及以上为住宅。二、 工程使用功能:1、 本工程消防报警系统采用消防中心控制系统,由自动报警系统、楼层疏散指示系统、消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、正压送风系统、消防广播和消防电话等系统组成。消防中心设在D-1栋一层,消防中心采用集中报警控制器控制。2、 本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在一层消防控制中心内,联动功能主要有:火灾报警后停止送排风机,打开排烟口和正压送风口,启动排烟风机和正压送风机,火灾确认后接通警报装置,10~15秒后接通紧急广播,组织疏散,同时启动消防水泵、喷淋泵,电梯迫降至底层。3、 消防控制室的联动逻辑和手动功能:a、手动按钮动作时,立 即联动消防设备。b、消防栓按钮动作时,立即启动消防泵和喷淋泵。
      C、烟感、温感、水流指示器等报警时,应确认后方可联动消防设备。d、消防紧急广播扬声器、排烟口及暂停空调机等功能应联动着火层及上、下层,e、消防控制室应有各消防设备的启停启示,并能手动控制各消防设备的启停。f、消防控制室内的消防广播应能手动开启,也可自动开启,设有话筒,也可放录音带。g、消防中心应设有消防支队的直通专用电话,在消防水泵、电梯机房、风机房应设有消防电话。三、 工程施工过程:我公司建立了各部门及各级管理人员的质量责任制,明确各自的质量责任,建立完善的工程自检制度,分工明确,责任到人。对整个工程施工程序进行严格的控制,在每个分项施工前,进行严格的技术交底,并依据技术交底要求和验评标准进行检查、验收、做到跟踪同步,各项技术复核项目,自行复核合格后,报请质监站,建设单位和监理单位平行验收,在符合设计要求和验收规范的规定后,再进行下一道工序施工。现场使用的各种材料均要求具备合格条件,对不合格,杂乱产品拒之门外(主要消防材料生产厂家及采购数量见附表1)。在施工过程中经我公司、项目部不懈努力,全体员工的辛勤劳动下,我施工方均已按设计要求和验收规范的规定,以及合同约定的施工内容,完成了各项工作,各设备经调试运行正常,各报警系统,经检测公司检测合格,四、 施工中余下的问题:1、 由于本工程项目投资时间比较早,按原先设计规范施工,与现消防验收规范要求,存在一些不足之处。2、 由于供电局负责配电房设备安装,还没有全部完成,现各设备所采用的电源为工地临时用电,负载不能同时运转时间太长。3、 由于施工时间太紧,以及其它客观因素,各系统功能调试过程中,存在一些小问题。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 家用无塔供水器压力罐频繁抽水怎么调?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁三代无塔供水器压力储水罐指的是没有水塔的供水设备,广泛运用于住宅区及农村的生产、生活、办公用水,那么无塔供水频繁上水怎么调呢? 一、无塔供水频繁上水怎么调 如果无塔供水压力罐中空气量不达标或过大、压力设置过低等情况都会引起无塔供水压力降的快,导致水泵频繁上水。 这个情况将无塔上水的排污阀打开,拧开压力表,将水
      • 塔塔木门 油漆怎么调 冰箱温度怎么调 3个月前
    • 家用无塔供水器压力罐频繁抽水怎么调?

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们