    • 米多奇hq 2015-11-27 17:04

      电工(使用管理)安全技术操作规程
      第1条 所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。
      第2条 所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由持证的电工负责使用管理。
      第3条 所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。
      第4条 对配电箱,开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开头分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。
      第5条 所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序:
      一、送电操作顺序为:总配电箱--分配电箱--开关箱
      二、停电操作顺序为:开关箱--分配电箱--总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)
      第6条 施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁,并挂牌标志。
      第7条 开关箱的操作人员必须符合第27条要求,并熟悉开关电器的正确操作方法。
      第8条 配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持经常维修和整洁。
      第9条 配电箱、开关箱内不得挂接其它临时用电设备,不准乱剪乱接电源线。
      第10条 熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格熔体或铁丝、铜丝、铁钉等金属体代替使用。
      第11条 配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁挂晒衣服等生活用具,与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。
      第12条 电工安装、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成。电工技术等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
      第13条 各类用电人员应做到:
      一、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。
      二、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带"病"运转。
      三、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。
      四、负责保护所用设备的负荷线,保护零线和开关箱。发现问题及时报告解决。
      五、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。
      第14条 施工现场临时用电必须建立安全技术档案,内容共应包括:
      一、临时用电施工组织设计的全部资料。
      二、修改临时用电施工组织设计的资料。
      三、临时用电技术交底与验收资料。
      四、临时用电安全检查与安全隐患整改资料。
      五、电气设备的试车、检验和调试纪录(合格)。
      六、接地电阻测定记录:
      (l)电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4欧姆。单台容量不超过100KVA或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100KV的变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于10欧姆。
      (2)保护零线除必须在配电室或总配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应大于10欧姆的电力系统中,所有重复接地的并联等值电阻应不大于10欧姆。
      七、电工维修值班和工作纪录。
      第15条 在建工程不得在高、低压线路下方施工。高、低压线路下方,不能搭设作业棚,建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其它杂物等。
      第16条 在建工程(含脚手架与机具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离:
      ( l)外电线路电压1KV以下最小安全操作距离为4米。
      (2)外电线路电压1一10KV最小安全操作距离为6米。
      ( 3)外电线路电压 35--110KV最小安全操作距离为8米。
      (4)外电线路电压154-220KV最小安全操作距离为10米。
      (5)外电线路电压330-500KV最小安全操作距离为15米。
      第17条 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时最小垂直距离:外电线路电压IKV以下为6米、l--10KV为7米、35KV为8米。
      第18条 旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与IOKV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2米。施工现场开挖非热管道沟槽的边缘与埋地外电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5米。

      2 评论

    • 蒙娜丽莎的小胖手 2015-11-27 20:08

      一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
        一级要求配置:总路:总隔离 总断路器或总熔断器;分路:分路隔离 分路漏电保护开关。
        二、释义:一级配电箱:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计,符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。

      1 评论

    • 凌星弥梦 2015-11-27 18:03

      一级配电箱操作规程
      第5条 所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序:一、送电操作顺序为:总配电箱--分配电箱--开关箱二、停电操作顺序为:开关箱--分配电箱--总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)
      第13条 各类用电人员应做到:一、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。二、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带"病"运转。三、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。四、负责保护所用设备的负荷线,保护零线和开关箱。发现问题及时报告解决。五、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 第14条 施工现场临时用电必须建立安全技术档案,内容共应包括:一、临时用电施工组织设计的全部资料。二、修改临时用电施工组织设计的资料。三、临时用电技术交底与验收资料。四、临时用电安全检查与安全隐患整改资料。五、电气设备的试车、检验和调试纪录(合格)。六、接地电阻测定记录:(l)电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4欧姆。第16条 在建工程(含脚手架与机具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离:( l)外电线路电压1KV以下最小安全操作距离为4米。    • [昵称被屏蔽] 2017-08-06 10:38

      建筑工地一级配电箱和二级配电箱的操作规程是什么?

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 20小时前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 27天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、