  • 大米多多 2015-11-27 13:04

    用于消防疏散的应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上(适用于消防双头
    应急照明灯,消防应急吸顶灯,消防应急筒灯/射灯等)。
    双头消防应急照明灯,多见安装在消防疏散通道或安全逃生出口的门框
    上方或墙面上方,楼梯拐角处等位置,距离地面2.2米左右的位置安装,
    较长距离的疏散通道应该按照消防部门的指导,或者根据应急灯具在实际
    的使用场所的光照亮度,以适当增加灯具的布灯密度,合理的设置安装。

    应急疏散指示标志灯或安全出口指示灯的
    安装距离不应大于20米,消防安全出口指示灯的安装规范,安装高度及布灯
    密度,应该以实际安装使用的环境,应急灯具安装使用场所的实际情况,

    0 评论

  • hll961714764 2015-11-27 12:01

    1)应急照明灯的电源除正常电源外,另有一路电源供电;或者是独立于正常电源的柴油发电机组供电;或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具;
    2)应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:疏散照明≤15s;备用照明≤15s(金融商店交易所≤1.5s);安全照明≤0.5s;
    3)疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成,安全出口标志灯距地高度不低于2m,且安装在疏散出日和楼梯口里侧的上方,
    4)疏散标志灯安装在安全日的顶部、楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上。不易安装的部位可安装在上部。疏散通道上的标志灯间距不大于20m(人防工程不大于10m);
    5)疏散标志灯的设置,不影响正常通行,且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌等;

    0 评论

  • du845968102 2015-11-27 11:31

      1,应急照明灯安装高度一般为2.3m,修建规范仅划定了安装应急照明的场合的照度作出了划定,即非特殊场合不小于0.5lx,消防控制室、消防泵房、自备发机电房等的照度应满足正常照明照度要求。
      2,应急照正确方向一般贴顶安装,规范对于其安装间距无明确划定,现实安装中,走道内一般按二十米间距安装,大空间中的安装,以保持持续视物感觉成效为好。
      3,应急照明灯的电源除正常电源外,另有一路电源供电或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具。
      4,应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:疏散照明≤15S;备用照明≤15S;安全照明≤0.5S。
      5,疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标志灯距地高度不低于2m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧上方。
      6,疏散标志灯安装在安全出口的顶部、楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上。疏散通道上的标志灯间距不大于20m。
      7,疏散标志灯的设置,不影响正常通行,且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌等。
      8,应急照明灯具,运行中温度大于60℃的灯具,当靠近可燃物时,采取隔热、散热等防火措施。
      9,应急照明线路在每个防火分区有独立的应急照明回路,穿越不同防火分区的线路有防火隔堵措施。
      10,疏散照明线路采用耐火电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不小于30mm。电线采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘电线。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防应急灯安装标准是什么
    • 木叶my 回答:常见的双头消防应急照明灯,一般安装于疏散通道大门出口的门框上方,走廊、安全出口走道的墙壁上,距离地面约2米以上的高度;大型的电子市场、购物中心等场所,双头应急灯有直接壁挂安装于立柱上面的。消防应急灯的安装位置以不被物体撞击,遮挡为好;安装过高,会影响停电应急时的灯光。双头消防应急照明灯的按照高度以2.2米左右即可;也要根据使用场所的实际情况而定,当使用场所的空间较大,应急灯具的使用密度增加的情况下,可以适当的对安装高度进行调整。
    • 应急灯标准 物业收费标准是什么 交房标准是什么 2年以前
  • 3 回答
    • 消防应急灯安装规范标准有哪些
    • Lin_4987 回答:  消防应急照明灯的布灯原则,应该遵循以下条件:   根据国家相关规定《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》的规定,消防应急照明灯安装规范,应该在这些部位安装为宜:   1、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯及其前室等部位;   2、配电室、消防控制室、自动发电机房、消防水泵房,防烟排烟通道,供消防用电的蓄电池室、电话总机房以及在发生火灾时仍需留在火场工作的其他房间;   3、观众厅、每层超过1500平方米的展览厅、营业厅、建筑面积超过200平方米的演播室,人员密集区域或建筑面积超过300平方米的地下室等;   4、公共建筑内的消防应急疏散走道和长度超过20米的内走道等部位;   5、对于人员密集的娱乐场所或购物商场,消防应急照明灯的布灯密度建议应该适当加大;   消防应急照明灯的安装部位多为消防安全出口门框上方,或空间大的建筑在每个立柱的上面均应安装消防应急照明灯,同时应该配合使用一定数量的消防应急标志灯等其他消防应急灯具;   消防应急标志灯一般设置安装于消防应急疏散通道正上方吊挂(多为双面的消防安全出口应急标志灯),或消防逃生安全出口的门框上方(壁挂安装方式多为单面消防应急标志灯);   消防应急吸顶灯的安装位置,多为楼梯走廊、公共建筑通往安全出口的内走道,紧贴天花板安装,平时也应该注意检修、维护;   一些公共场所的消防应急地埋灯及嵌墙式的消防应急疏散指示灯,应按照要求,定时检查灯具的应急放电时间,避免物体对灯具的遮挡等细节问题;   另外,应该注意:消防应急安全通道,消防栓箱等处,应避免杂物的堆放,保持畅通;
    • 应急灯 应急筒灯 应急灯标准 2年以前
  • 3 回答
    • 应急灯安装间距标准是多少?
    • 青春奋斗者 回答:《建规》中对应急照明灯安装距离未明确指出,《消防应急灯具》中也只对应急照明灯相关参数做了规定,不过你可以参照《高规》中地面最低照度不得低于0.5lux为标准,至于说对0.5lux这个参数不明,那只有依据不同场所的火灾危险性及发生火灾后可能产生的燃烧产物影响视线程度进行估算!
    • 应急灯 应急筒灯 应急灯标准 2年以前
  • 3 回答
    • 消防应急灯安装标准是什么?
    • q747572634 回答:应急灯安装标准如下:1、应急照明灯应安装在疏散通道或者逃生出口的上方,一般是楼梯拐角处距离地面2.2米左右的位置安装,对于长距离的疏散通道应该按照消防部门的指导去安装。或者也可以将应急照明灯安装于立柱上面(如:电子城、商场、车站等场所) 2、应急疏散指示灯在一般工厂、车间里面是直接以壁挂的形式安装在进出口大门的上方,或者墙面、立柱等部位。
    • 应急灯标准 物业收费标准是什么 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 消防应急灯检测标准是什么?
    • dys19951122 回答:  1,应急照明灯安装高度一般为2.3m,修建规范仅划定了安装应急照明的场合的照度作出了划定,即非特殊场合不小于0.5lx,消防控制室、消防泵房、自备发机电房等的照度应满足正常照明照度要求。