      施工现场用电及消防管理规定
        编制依据及说明
        本方案编制的主要目的是保障施工现场及生活区用电安全,防止触电事故发生,确保用电安全;防火工作准备充分,一旦有火灾发生,能及时的将损失降低到最低。
        编制参考文献:
        —《建筑设计防火规范》GBT16-87
        —《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88
        —《实用电工手册》
        —《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-99
        一、施工先决条件
        1.人员配置
        水电工程师各1名:负责施工技术及施工技术方法的指导,施工质量的监督、检查。
        电工班长1名,电工4名:负责施工现场用电的安全检查与用电系统的接驳。负责用电设备的维修及保养;负责随施工及施工现场环境变化而引起线路变动的安装与修改。
        电焊工2名:负责现场用水、电的焊接工作。
        2.机具配置:
        电焊机3台,切割机2台,氧气瓶4个,乙炔瓶2个,万用表3个,绝缘摇表1个,虎台钳1个,电工工具4套。
        二、现场动力负荷计算
        1.机械设备配置一览表
        序号名称单位数量功率备注
        1塔吊台150KWR=50mQTZ63B
        2混凝土输运泵台275KWHBT-60,备用一台
        3钢筋切断机台27.5KWCJ5-40
        4钢筋弯曲机台12.8KWWJ40-1
        5钢筋调直机台19.5KWGJ4-14/4
        6对焊机台1100KVA
        7圆盘锯台22.5KWMJ106
        8手提电锯台43KW
        9混凝土振捣器台61.5KW配振捣棒20根
        10平板振动器台33KW
        11电焊机台2100KVABX1-330
        12电焊机台111KVA
        13潜水泵台84.4KWQY-15
        14无齿锯台22.2KW
        15龙门架套215KW含卷扬机
        16冲击钻台21KW
        17照明20KW
        18砂浆搅拌机台27.5
        2.动力负荷计算
        根据现场实际情况考虑多台设备同时运作,计算如下:
        1、施工现场用电量计算
        P=1.1(K1*∑P1/cosф K2∑P2 K3∑P3 K4∑P4)式中
        P—供电设备总需要容量
        P1—电动机额定功率(∑P1=273KW)(详见上表)
        P2—电焊机额定功率(∑P2=311KVA)(详见上表)
        P3—室内照明容量(∑P3=5KW)(详见上表)
        P4—室外照明容量(∑P4=15KW)(详见上表)
        cosф—电动机的平均功率因数,取cosф=0.75
        K1、K2、K3、K4—需要系数,取K1=0.4、K2=0.4、K3=0.5、K4=0.7
        则P=1.1(0.4*273/0.75 0.4*211 0.5*5 0.7*15)
        =243KVA
        IJ=(K*P*10*33)/(31/3*380)=295(A);K=0.8
        选3*95 2*35绝缘铜芯线埋地到总配电箱
        四、安全用电技术措施
        必须按TN-S系统设计要求设置保护接零系统,实施三相五线制,杜绝疏漏。甩有接零接地处必须保证可靠的电气连接。
        正常情况时,下列电气设备不带电的外露导电部分应作保护接零:
        电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳;
        电气设置的传动装置的金属部件;
        配电屏(箱)与控制屏(箱)的金属框架;
        电力线路的金属保护管,塔吊机座各设一组接地装置。
        保护接零除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。
        总配箱应设隔离开关、总熔断器以及漏电保护器;分配电箱应设熔断开关、漏电保护器,同时具备过负荷和短路保护功能。总开关、分开关电器的额定值。动作整定值相适应。
        每台用电设备应有各自的开关箱,必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制,严禁用一个开关直接控制二台及以上的及电设备(含插座)。
        配电箱、开关箱、中导线的进线和出线应在箱体下面,严禁设在箱体顶面、侧面、后面或门处,并作绝缘固定。开关有标识以防误操作,要配锁并有专人负责。
        当送电时应遵守常规操作顺序:总配电箱→分配电箱→开关箱,停电时顺序相反。
        操作人员应有专业技术岗位证件。
        定期停电检查和维修时,应悬挂标志牌,防止误操作。实行二人值班,一人维修,一人看管监护。并佩戴和使用劳动保护用品。
        保护零线不得装设开关和熔断器,工作零线不可以做保护零线使用,保护零线应用黄、绿双色线以视区别。
        五、消防措施
        1.电气防火措施:
        1.1.电气防火技术措施:
        —合理配置、整定、更换各种保护电器,对电路和设备的过载短路故障进行可靠地保护;
        —电气装置和线路周围不准堆放易燃、易爆和强腐蚀介质,不使用火源;
        —在总配电室装置符合要求的灭火器材,并禁止烟火。
        —定期对电气设备、线路进行相间和相一的绝缘检测,防止闪烁;
        —合理设置防雷装置。
        1.2.电气防火组织措施:
        —建立易燃、易爆物和强腐蚀介质管理制度;
        —建立防火责任制,加强电气防火重点场所烟头管制,并设置严禁烟火标志牌;
        —建立电气防火检查制度,定期检查,做好记录,发现问题及时处理。
        2.一般消防措施
        2.1.消防组织体系:
        领导小组成员名单:
        组长:
        组员:
        安全部负责日常监督检查工作,每天安全巡视同时进行消防检查,消防领导小组定期进行现场防火检查,督促消除火险隐患,努力控制火灾的发生。安全部组织开展形式多样的消防宣传活动,普及消防知识,推动消防安全制度的贯彻落实。
        2.2.消防教育
        项目组在安全教育的同时,对员工进行防火重要性教育,普及消防知识,提高员工防火警惕性。严禁将火种带进仓库、木工车间、木制品堆放场等易燃场所。
        2.3.现场消防工作
        (1).施工现场的消防通道应保持畅通,不堆放侵占,基坑通道、楼梯设照明。
        (2).现场按要求布置干粉灭火器,危险品仓库、配电房除挂两个干粉灭火器外,还设置砂箱和铁锨。
        (3).氧气瓶和乙炔瓶存放点之间的距离不小于2米,使用时两者的距离不小于5米。气瓶的防回火装置和防震圈等安全附件应完整有效。氧气瓶、乙炔瓶(罐)工作间距不小于5米,两瓶同明火作业距离不小于10米。禁止在工程内使用液化石油气“钢瓶”,乙炔发生器作业。乙炔瓶要放在空气流通好的地方,严禁放在高压线下面。要立放固定使用,严禁卧放使用。必须配备专用的乙炔减压器和回火防止器。乙炔发生器应每天换水,严禁在浮桶上放置物料,不准用手在浮桶上加压或摇动。
        (4).焊割作业严格遵守操作规程,高空焊割作业下面必须封闭隔离,避免熔渣飞溅。电焊、气割作业点必须配备消防器材,无消防器材不准作业。
        (5).施工现场严禁焚烧杂物和废纸,现场熬制沥青等明火作业,施工队应提前上报安全部,由安全部签发《动火许可证》,落实防火措施,并指定专人负责。
        (6).易燃物品必须单独存放于危险品仓库,仓库要求自然通风,大门醒目位置挂“禁止烟火”警示牌。定期进行防火检查,发现隐患及时处理。
        (7).现场要有明显的防火标志,成立义务消防队,并定期进行教育训练,熟悉掌握防火、灭火知识和消防器材的使用方法,做到能防火检查和扑救火灾。
        (8).电工、焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业,要有操作证和用火证。动火前,要清除附近易燃物,配备看火人员和灭火用具。用火证当日有效。动火地点变动,要重新办理用火证手续。
        (9).施工需要塔设的临时建筑,必须符合防盗、防火要求。施工现场禁止支搭木板房。
        (10).工程内不准作为仓库使用,更不准存放易燃、可燃材料。不准在工程内、库房内调配油漆、稀释剂。
        (11).木工作业必须做到活完脚下清,当天的锯末刨花要及时清理干净,不留隐患。
        (12).焊接预热工件时,应有石棉布或挡板等隔热措施。多台焊机在一起集中施焊时,焊接平台或焊件必须接地,并应有隔光板。工作结束后,应切断焊机电源,并检查操作地点,确认无起火危险,方可离开。
        (13).随楼层施工升高,将给水管引至各楼层,并在每楼层设置至少两个水龙头,至少有一个水龙头作为消防专用,如果施工楼层水压不够,还应在底层适当位置设置蓄水池,并设立加压水泵,以保证楼层水压力满足消防要求,此蓄水池还兼作为施工现场地面部分消防用。
        2.3.生活区消防管理
        生活区内设置消防拴,在消防拴处设置水龙带箱。每栋宿舍两端各挂设两个灭火器,如果宿舍较长还应在正面适当位置悬挂足够数量的灭火器材和工具。
        在生活区设置不小于20立方米容量的蓄水池,并保持蓄水量,以备消防之用。
        严禁将易燃易爆物品带入宿舍,工地内禁止燃放鞭炮。
        宿舍内严禁私自接线,禁止生火做饭,禁止使用三炉等电加热器具。
        宿舍床下保持干净无杂物,禁止堆放废纸、包装箱等易燃物,宿舍内禁止乱丢烟头、火柴棒,不准躺在床上吸烟。
        六、说明
        本施工方案未详尽之处,应按有关的规范、标准、文件等严格执行,且不可疏忽。
        七、附图
        施工现场临时用电平面布置示意图

      0 评论

    • zsysandman 2015-11-27 12:32

      企业经理法人安全生产责任制

      一、建立、健全本单位安全生产责任制;

      二、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;

      三、保证本单位安全生产投入的有效实施;

      四、督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;

      五、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;

      六、及时、如实报告生产安全事故。

      安全生产副经理安全生产责任制

      一、在经理的领导下,认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、法令、法规、标准及上级的指示决议。

      二、从组织、管理、指挥生产方面负安全责任,认真贯彻“管生产必须管安全”的原则,协助经理组织本公司的安全生产检查工作,对查出的问题督促有关人员及时整改,对违章者进行批评教育和处理。

      三、定期召开安全生产会议,及时总结推广安全生产先进经验。

      四、负责对新工人的安全生产思想教育和对各科人员的安全责任教育,并检查其落实执行情况。

      五、在深入基层,现场检查施工进展情况的同时,认真检查安全生产情况,并组织有关人员对施工现场彻底进行一次安全检查,对查出的问题,责成有关人员及时整改。

      六、每季度定期进行各级各部门安全生产责任制安全目标考核。

      七、监督检查各施工单位的安全防护品的发放和使用情况。

      总工(技术负责人)安全生产责任制

      一、认真贯彻执行国家的安全生产方针、政策和安全技术标准、规范,结合单位技术情况,制订贯彻实施的具体措施,并检查落实执行情况。

      二、对施工生产中一切安全技术工作全面负责,经常把安全技术工作列入重要议事日程。每次研究,安排施工生产技术工作时,必须同时研究,安排安全技术工作。

      三、组织编制、审查施工组织设计及施工方案时,要贯彻“安全第一,预防为主”的方针,从工程设计的图纸审核,施工方法的确定,施工机械设备,垂直运输设备的选用,以及确定架设工程的实施方案等每个环节,都要有安全技术措施,要针对性强,实用效果好,成为科学指导施工的技术依据。

      四、对企业存在的重大事故隐患和严重职业危害问题应列为重大科研项目,有计划,有步骤地下达科研任务,组织力量攻克技术难关,彻底改善劳动条件。

      五、组织学习安全技术操作规程,制定特殊施工工艺的技术措施,督促各生产单位实施和采用新技术,新设备,新工工艺时,必须制定相应的安全技术措施。

      六、单位新建、改建、扩建工程的审查或提出设计方案时,必须同时提出安全技术、工业卫生设施方案,同时要检查实施情况。

      安全科长安全生产责任制

      一、认真贯彻落实上级部门和公司颁发的各项安全技术规范和规章制度,搞好公司的安全生产工作。

      二、认真检查监督各单位劳动保护用品的购置和使用,以及安全生产执行落实情况。

      三、负责对职工进行安全施工思想教育,对新工人进行安全规章制度,操作规程,劳动纪律的教育,编写教育材料。

      四、定期组织安全大检查,对查出的问题提出限期整改意见,并进行复查,经常深入工地进行安全检查指导。

      五、负责组织审批安全施工组织设计,并检查监督执行情况。

      六、组织好安全方面的会议,总结安全管理工作的先进经验,推广安全管理先进典型。

      七、按照伤亡事故管理办法规定,做好事故的处理,分析总结和上报工作。

      总会计师安全生产责任制

      一、在总经理的领导下,认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律、法规。

      二、指导项目部编制保证安全生产的资金投入计划。

      三、协助安全部门编制安全教育计划。

      四、领导财务部门确保公司整个生产经营过程中的安全生产资金及时拨付。

      项目经理安全生产责任制

      一、项目经理应对本单位劳动保护和安全生产工作负具体领导责任,认真督促检查工地安全生产规章制度的落实,不违章指挥。

      二、定期研究分析工地的安全状况,定期组织安全检查和开展竞赛活动,对安全检查查出的隐患要采取措施、落实人员、落实经费、限期整改。

      三、组织工人学习劳动保护和安全生产知识,进行遵章守纪和安全技术教育,坚持对新工人进行三级安全教育。

      四、发生重伤、死亡和重大设备事故,应迅速报告主管部门、劳动部门和检察院,并按照“四不放过”的原则,认真查清原因,拟定防范措施。

      0 评论

    • 最後菂__頁 2015-11-27 11:09

      1. 安全施工责任制度 2. 安全施工教育培训制度 3. 安全施工检查制度 4. 安全施工措施及安全施工作业票管理制度 5. 安全施工措施编制和交底制度 6. 安全监护制度 7. 事故调查、处理、统计、报告制度 8. 安全奖罚制度 9. 分包工程安全管理制度 10. 安全工作例会制度 11. 安全用电管理制度 12. 安全防护装备管理制度 13. 尘毒安全健康管理制度 14. 防火、防爆安全管理制度 15. 机械、工器具安全管理制度 16. 车辆交通安全管理制度 17. 文明施工及环境保护管理制度 18. 安全设施管理制度 19. 生活健康监督管理制度 20. 消防保卫管理制度 21. 加班加点控制管理制度 22. 女工特殊保护管理制度 23. 工作票、操作票管理制度

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 25天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 25天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固的价格是多少
      • 烈焰_5169 回答:厂房加固的价格因多种因素而异,包括厂房的结构、加固方法、加固范围、加固材料等。因此,无法给出具体的价格数字。 一般来说,加固的价格在200元/平方米到800元/平方米之间。如果加固的范围比较小,价格会相对较低;如果加固的范围比较大,价格会相对较高。此外,加固的方法也会影响价格,例如加固基础的价格会相对较高。 具体来说,厂房
      • 彩钢瓦价格是多少 瓷砖价格是多少 油漆价格是多少 27天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。