装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

给排水设计规范有哪些?

顾龙 | 被浏览398次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • 流绪 2016-03-18 10:54

    常用:建筑给水排水设计规范、建筑设计防火规范、高层民用建筑设计防火规范、自动喷水灭火水系统设计规范、室外给水/排水设计规范、给水排水管道工程施工及验收规范;次之:汽车库、修车库、停车场设计防火规范 ,气体灭火系统设计规范,建筑中水设计规范,建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范等。

    0 评论

  • 蒙娜丽莎的小胖手 2015-11-27 20:10

    本工艺标准适用于民用及一般工业建筑室内生活排水、雨水及有酸碱性的排水管道安装工程。
    2 施工准备
    2.1 材料要求:
    2.1.1 管材为硬质聚氯乙烯(UPVC)。所用粘接剂应是同一厂家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。
    2.1.2 管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。
    2.1.3 其它材料:粘接剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂等。
    2.2 主要机具:
    2.2.1 手电钻、冲击钻、手锯、铣口器、钢刮板、活扳手、手锤、水平尺、套丝板、毛刷、棉布、线坠等。
    2.3 作业条件:
    2.3.1 埋设管道,应挖好槽沟,槽沟要平直,必须有坡度,沟底夯实。
    2.3.2 暗装管道(包括设备层、竖井、吊顶内的管道)首先应核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾。预留孔洞预埋件已配合完成。土建模板已拆除,操作场地清理干净,安装高度超过3.5m应搭好架子。
    2.3.3 室内明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行安装。室内地平线应弹好,初装修抹灰工程已完成。安装场地无障碍物。
    3 操作工艺
    3.1 工艺流程:
    安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定 →封口堵洞→闭水试验→通水试验
    3.2 预制加工:根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出15°角。粘接前应对承插口先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度。试插合格后,用棉布将承插口需粘接部位的水分、灰尘擦拭干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口中稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30s至1min即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂擦拭干净。多口粘连时应注意预留口方向。
    3.3 干管安装:首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预埋套管。埋入地下时,按设计坐标、标高、坡向、坡度开挖槽沟并夯实。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘连时也必须按粘接工艺依次进行。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。安装立管需装伸缩节,伸缩节上沿距地坪或蹲便台70~100mm。干管安装完后应做闭水试验,出口用充气橡胶堵封闭,达到不渗潜漏,水位不下降为合格。地下埋设管道应先用细砂回填至管上皮100mm,上覆过筛土,夯实时勿碰损管道。托吊管粘牢后再按水流方向找坡度。最后将预留口封严和堵洞。
    3.4 立管安装:首先按设计坐标要求,将洞口预留或后剔,洞口尺寸不得过大,更不可损伤受力钢筋。安装前清理场地,根据需要支搭操作平台。将已预制好的立管运到安装部位。首先清理已预留的伸缩节,将已预制好的立管运到安装部位。首先清理已预留的伸缩节,将锁母拧下,取出U型橡胶圈,清理杂物。复查上层洞口是否合适。立管插入端应先划好插入长度标记,然后涂上肥皂液,套上锁母及 U型橡胶圈。安装时先将立管上端伸入上一层洞口内,垂直用力插入至标记为止(一般预留胀缩量为20~30mm)。合适后即用自制U型钢制抱卡紧固于伸缩节上沿。然后找正找直,并测量顶板距三通口中心是否符合要求。无误后即可堵洞,并将上层预留伸缩节封严。
    3.5 支管安装:首先剔出吊卡孔洞或复查预埋件是否合适。清理场地,按需要支搭操作平台。将预制好的支管按编号运至现场。清除各粘接部位的污物及水分。将支管水平初步吊起,涂抹粘接剂,用力推入预留管口。根据管段长度调整好坡度。合适后固定卡架,封闭各预留管口和堵洞。
    3.6 器具连接管安装:核查建筑物地面、墙面做法、厚度。找出预留口坐标、标高。然后按准确尺寸修整预留洞口。分部位实测尺寸做记录,并预制加工、编号。安装粘接时,必须将预留管口清理干净,再进行粘接。粘牢后找正、找直,封闭管口和堵洞打开下一层立管扫除口,用充气橡胶堵封闭上部,进行闭水试验。合格后,撤去橡胶堵,封好扫除口。
    3.7 排水管道安装后,按规定要求必须进行闭水试验。凡属隐蔽暗装管道必须按分项工序进行。卫生洁具及设备安装后,必须进行通水通球试验。且应在油漆粉刷最后一道工序前进行。
    3.8 地下埋设管道及出屋顶透气立管如不采用硬质聚氯乙烯排水管件而采用下水铸铁管件时,可采用水泥捻口。为防止渗漏,塑料管插接处用粗砂纸将塑料管横向打磨粗糙。
    3.9 粘接剂易挥发,使用后应随时封盖。冬季施工进行粘接时,凝固时间为2~3min。粘接场所应通风良好,远离明火。
    4 质量标准
    4.1 保证项目:
    4.1.1 管道的材质、规格、尺寸、粘接剂的技术性能必须符合设计要求。
    4.1.2 隐蔽的排水管及雨水管道的灌水试验结果必须符合设计要求。
    检验方法:检查区(段)灌水试验记录,管材出厂证明及粘接剂合格证。
    4.1.3 管道的坡度必须符合设计要求或施工规范规定。
    检验方法:检查隐蔽工程记录或用水准仪(水平尺)、拉线和尺量检查。
    4.1.4 管道及管道支座(墩),严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。
    检查方法:观察检查或检查隐蔽工程记录。
    4.1.5 排水塑料管必须按设计要求装伸缩节。如设计无要求,伸缩节间距不大于4m。
    检验方法:观察和尺量检查。
    4.1.6 排水系统竣工后的通水试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。
    检验方法:通水检查或检查通水试验记录。
    4.2 基本项目:
    4.2.1 管道支(吊、托)架及管座(墩)的安装应符合以下规定:
    4.2.1.1 排列整齐,支架与管子接触紧密。
    4.2.1.2 托架距离应符合表1-10的规定。
    5 成品保护
    5.1 管道安装完成后,应将所有管口封闭严密,防止杂物进入,造成管道堵塞。
    5.2 安装完的管道应加强保护,尤其立管距地2m以下时,应用木板捆绑保护。
    5.3 严禁利用塑料管道做为脚手架的支点或安全带的拉点、吊顶的吊点。不允许明火烘烤塑料管,以防管道变形。
    5.4 油漆粉刷前应将管道用纸包裹,以免污染管道。
    6 应注意的质量问题
    6.1 预制好的管段弯曲或断裂。原因是直管堆放未垫实,或暴晒所致。
    6.2 接口处外观不清洁,美观。粘接后外溢粘接剂应及时除掉。
    6.3 粘接口漏水。原因是粘接剂涂刷不均匀,或粘接处未处理干净所致。
    6.4 地漏安装过高过低,影响使用。原因是地平线未找准。
    6.5 立管穿楼板处渗水。原因是立管穿楼板处没有做防水处理。
    7 应具备的质量记录
    7 应有管材和管件的产品合格证。
    7.2 粘结剂合格证及使用期限。
    7.3 排水横干管预检记录。
    7.4 排水立管预检记录。
    7.5 排水支管预检记录。
    7.6 排水管道隐蔽检查记录。
    7.7 排水管道灌水记录。
    7.8 排水系统通水记录。
    7.9 排水立管、横干管通球记录。
    7.10 卫生器具通水记录。
    7.11 雨水管道预检记录。
    7.12 预埋雨水管道试压记录。
    7.13 雨水管道隐蔽检查记录。
    7.14 雨水系统灌水记录。

    0 评论

  • 99小小毛 2015-11-27 18:49

    一.给水部分: 1.用水定额和水压 1.1根据工程反馈的信息,宿舍用水时间特别集中
    ,供水不足的现象主要集中在宿舍设置集中或相对集中的盥洗间和卫生间,用水定额qo
    、小时变化系数Kh偏小是主要原因之一。本次修编3.1.10条增加了宿舍和酒店式公
    寓的生活用水定额。 1.2规范表3.1.13删除了消耗水量大的软管冲洗方式的用水定
    额,补充了微水冲洗、蒸汽冲洗等节水型冲洗方式的用水定额。 2.水质和防水质污染
    2.1用生活饮用水作为中水、回用雨水补充水时,不应用管道连接(即使装倒流防止器
    也不允许),应补入中水、回用雨水贮存池内,且应有规范3.2.4C条规定的空气间隙
    。3.2.3A条指出中水、回用雨水等非生活饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接。 2
    .2造成生活饮用水管内回流的原因具体可分为虹吸回流和背压回流两种情况,并针对
    两种情况做了解释和相关介绍。规范3.2.4条指出生活饮用水不得因管道内产生虹吸
    、背压回流而受污染。 2.3 条文3.2.5对设置倒流防止器进一步明确。规范对于从城
    镇给水管网的的引入管,要求在其引入管上设置倒流防止器,此条有待进一步探讨,原
    因是自来水公司在小区引入管上是否要求安装倒流防止器有自己的规定。 2.4 3.2.5
    C条为新增条文。生话饮用水给水管道中存在负压虹吸回流的可能,采用真空破坏器来
    消除管道内真空度而使其断流。并列出4个场合中均存在负压虹吸回流的可能性。 2.5
    3.2.5D条指出防止回流污染可采取空气间隙、倒流防止器、真空破坏器等措施和装置
    。空气间隙、倒流防止器和真空破坏器的选择,应根据回流性质、回流污染的危害程度
    及设防等级确定。 3.系统选择 3.1合理地利用水资源,避免水的损失和浪费,是保证
    我国国民经济和社会发展的重要战略问题。规范3.3.1条补充小区给水系统设计应综
    合利用各种水资源,宜实行分质供水,充分利用再生水、雨水等非传统水源;优先采用
    循环和重复利用给水系统。 3.2管网叠压供水设备是近年来发展起来的一种新的供水设
    输入您的装修问题 搜索答案
    建筑给排水设计规范有哪些
    请问要知道的建筑给排水设计规范有哪些~请指教
    问答> 装修流程> 施工工艺 2014-05-13
    其他答案
    装修问答备,由于优点很多此次修编写入规范。但是作为供水设备的一种形式,叠压供水设备也
    是有其特定的使用条件和技术要求。3.3.2条对叠压设备的选用等做了具体阐述。 4
    管材、附件和水表 4.1根据工程实践经验,塑料给水管由于线胀系数大,又无消除线胀
    的伸缩节,用作高层建筑给水立管,在支管连接处累积变形大,容易断裂漏水。3.4.
    3条加注“高层建筑给水立管不宜采用塑料管” 4.2止回阀只是引导水流单向流动的阀
    门,不是防止倒流污染的有效装置。此概念是选用止回阀还是选用管道倒流防止器的原
    则。管道倒流防止器具有止回阀的功能,所以设有管道倒流防止器后,就不需再设止回
    阀。 5.设计流量和管道水力计算 5.1通过研究分析,对《建筑给水排水设计规范》G
    B50015-2003版的居住小区给水管道设计秒流量概率公式和按最大小时平均流量计算
    方法进行比对,从而找到两种计算方法衔接点。

    0 评论

  • prettygirl 2015-11-27 18:00

    给排水安装施工规范:
    1.1.
    管道工程应根据住户要求安装,完工后必须进行试压,检查合格后,才可进行其他装饰工程。
    1.2.
    管道安装必须横平竖直。排水管道必须畅通。
    2.
    技术要求及验收标准
    2.1.
    冷热水管道的位置是左冷右热。
    2.2.
    浴缸龙头接头的高度一般应距离浴缸安装后高度150㎜,两接头之间的距离为150㎜±5㎜。
    2.3.
    台式洗脸盆进水管接距离地面的高度应为450㎜±20㎜,冷热水管接的间距为100㎜--120㎜。
    2.4.
    坐厕进水管接距离地面的高度应为250㎜,与坐厕中心位置的偏差为200㎜。
    2.5.
    所有出墙连接设备的管接(内丝直角弯头)必须与墙面垂直。管接安装平面与墙面(含面砖的伸缩偏差在3---5㎜的范围内。
    2.6.
    冲淋龙头接头的高度一般应距离地面800---900㎜,两接头之间的距离为150㎜±10㎜。
    2.7.
    热水器(电热水器)进水口前应安装阀门。
    2.8.
    明装进水管道必须使用管卡进行固定,管卡间距应不大于600㎜。
    2.9.
    金属热水管道应有保温层。
    2.10.
    进水管道管径的标准选择,即PPR水管为标称规格D25,金属水管为标称规格D20。
    2.11.
    安装浴缸必须要保留检修口,严禁使用塑料软管连接的浴缸落水,浴缸落水口必须对准地面的浴缸下水,并必须作好密封。安装好以后,应经过盛水实验,合格后,才可以封检修口。
    2.12.
    水龙头一但安装好以后,严禁对水管道系统进行高压试压,水龙头的最高允许压力为5KG/CM2。
    2.13.
    暗埋及明装排水或下水管道一律使用PVC管,不得使用软管,接口处必须密封不渗水。
    2.14.
    大容量的用水设备(浴缸、污水盆)排水管的管径应不小于50㎜,普通排水管的管径必须不小于40㎜,排水管的连接处必须牢固,不渗水;排水管与排水口的连接必须密封不渗水。
    2.15.
    排水横管(D40㎜—D50㎜)的标准坡度为0.035,最小坡度为0.025,及每米的管道落差最小为25㎜,长度小于1.5㎜,可相应降低标准。
    2.16.
    煤气管道应用镀锌铁管;煤气管道不得暗敷,不得穿越卧室,穿越吊平顶内的煤气管道不得有接有,如却需移动表具,应由业主向燃气主管部门提出申请,经同意后方可施工。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 幼儿园给排水设计规范是什么
    • 可爱的橙子 回答:1.四个班以上应有独立基地、服务半径为300m。三班以下可设在住宅底层,但应有独立出入口,室外游戏场地及安全防护措施。附设高层建筑内时,应设在首层或二、三层,并应设独立出入口。 2.必须设置各班专用游戏场地,面积不应小于60m2。全园场地面积不小于180+20(N-1)。 3.全园共用活动场地30米跑道、沙坑、水深不超过0.3米的戏水池。 4.托幼园活动室、寝室净高2.8(特殊形状的顶棚最低处≥2.2m。音乐活动室的净高3.6米。 5.托幼建筑生活用房应满足冬至日底层满窗日照不少于3h。窗地面积比不小于1/5。 6.幼儿园单侧采光的活动室,进深不宜超过6.0米。 7.主体建筑走廊净宽:生活用房双面1.8m,单面1.5m;其他用房双面1.5m,单面1.3m。 8.幼儿楼梯踏步150×260;楼梯靠墙一侧幼儿扶手高度不大于0.6m;楼梯栏杆垂直杆件净距不应大于0.11m,楼梯井净宽不应大于0.2m。 9.活动室、寝室、音体室应设双扇平开门,宽度≥1.2m。疏散通道不应设转门、弹簧门和推拉门。 10.幼儿疏散和经常出入的通道上,不应设有台阶。必要时可设防滑坡道,其坡度不应大于1:12。
    • 栏杆规范 幼儿园设计 水电安装规范 1年以前
  • 3 回答
    • 谁能给份消防给排水设计规范
    • 木子星生 回答:消防给排水设计规范: 1.1. 管道工程应根据住户要求安装,完工后必须进行试压,检查合格后,才可进行其他装饰工程。 1.2. 管道安装必须横平竖直。排水管道必须畅通。 2. 技术要求及验收标准 2.1. 冷热水管道的位置是左冷右热。 2.2. 浴缸龙头接头的高度一般应距离浴缸安装后高度150㎜,两接头之间的距离为150㎜±5㎜。 2.3. 台式洗脸盆进水管接距离地面的高度应为450㎜±20㎜,冷热水管接的间距为100㎜--120㎜。 2.4. 坐厕进水管接距离地面的高度应为250㎜,与坐厕中心位置的偏差为200㎜。 2.5. 所有出墙连接设备的管接(内丝直角弯头)必须与墙面垂直。管接安装平面与墙面(含面砖的伸缩偏差在3---5㎜的范围内。 2.6. 冲淋龙头接头的高度一般应距离地面800---900㎜,两接头之间的距离为150㎜±10㎜。 2.7. 热水器(电热水器)进水口前应安装阀门。 2.8. 明装进水管道必须使用管卡进行固定,管卡间距应不大于600㎜。 2.9. 金属热水管道应有保温层。 2.10. 进水管道管径的标准选择,即PPR水管为标称规格D25,金属水管为标称规格D20。 2.11. 安装浴缸必须要保留检修口,严禁使用塑料软管连接的浴缸落水,浴缸落水口必须对准地面的浴缸下水,并必须作好密封。安装好以后,应经过盛水实验,合格后,才可以封检修口。 2.12. 水龙头一但安装好以后,严禁对水管道系统进行高压试压,水龙头的最高允许压力为5KG/CM2。 2.13. 暗埋及明装排水或下水管道一律使用PVC管,不得使用软管,接口处必须密封不渗水。 2.14. 大容量的用水设备(浴缸、污水盆)排水管的管径应不小于50㎜,普通排水管的管径必须不小于40㎜,排水管的连接处必须牢固,不渗水;排水管与排水口的连接必须密封不渗水。 2.15. 排水横管(D40㎜—D50㎜)的标准坡度为0.035,最小坡度为0.025,及每米的管道落差最小为25㎜,长度小于1.5㎜,可相应降低标准。 2.16. 煤气管道应用镀锌铁管;煤气管道不得暗敷,不得穿越卧室,穿越吊平顶内的煤气管道不得有接有,如却需移动表具,应由业主向燃气主管部门提出申请,经同意后方可施工。 希望对你有帮助
    • 房子过户给子女 给水管价格表 pe给水管价格 1年以前
  • 3 回答
    • 高层给排水设计规范有哪些?
    • ag123456 回答:1、分质给水方案的选用和竖向分区的划分; 2、热水系统注意节能设计; 3、排水系统分流与通气设计; 4、中水水量平衡的计算; 5、雨水的回收利用; 6、建筑消防等级的确定,室内外消防用水量符合消防规范。 7、消火栓系统的分区和保护距离计算。 8、喷淋等级的确定,分区和水力计算。 9、中庭消防泡,机房水喷雾,气体灭火系统的设计。 总之,高层给排水系统要求高,系统复杂,应有详细可靠的计算书,才能确保是安全,可靠和经济实用的设计。
    • 栏杆规范 房子过户给子女 水电安装规范 1年以前
  • 3 回答
    • 住宅建筑给排水设计规范求一份?
    • dxjian 回答:给排水 (一) 说明 1. 本设计要求适用于住宅项目,按照给水系统、排水系统、消防系统、设备要求等方面制定。 2. 本设计要求中安装高度均指到建筑完成面的距离。 3. 除特别注明外,标高以m计,其余均以mm计。 4. 当地若有特殊要求或习惯性做法时,按当地要求执行;否则,按本设计要求执行。 (二) 给水系统 1 管材选型 1.1 室外部分 (1)市政给水管DN≥100采用水泥砂浆衬里球墨铸铁管,DN<100采用衬塑钢管。 (2)加压给水管埋地部分采用衬塑钢管,DN≤100丝扣连接,DN>100沟槽式卡箍连接,应视 具体情况考虑防腐。 1.2 室内部分 户内水表前采用衬塑钢管,表后冷水采用冷水PP-R管,热水采用专用热水PP-R管,管材必须经过8760h热稳定性试验。 1.3 水池、水泵房管材 水泵吸水管(自与吸水总管连接处或水泵吸水管的阀门至伸入水池部分)、水池补水管(伸入水池部分)、水池溢流排水管及放空排污管采用薄壁不锈钢管,其他采用衬塑钢管或厂家配套的不锈钢管。 1.4 绿化、喷灌管材 采用PVC-U给水管,管道阀门DN≤50采用铸铁截止阀,DN>50采用铸铁闸阀。 1.5 水景管材 水泵出水管、埋地部分及水池补水管均采用PVC-U给水管。
    • 建筑装潢设计公司 建筑装潢设计 建筑装修设计 1年以前
  • 3 回答
    • 室外给排水设计规范是怎样的?
    • dys19951122 回答:设计规范: 1.小区污水重力排入城市污水管道系统时设计计算中注意 当小区位于市区之内或地形坡度许可小区污水能直接排入市政污水管道时,这时小区污水管道可按接管进行水力计算,计算方法通常是列表计算,不过在设计参数选择时应该充分考虑到小区污水管道排出点城市污水干管的埋深,合理运用落差以减小管道的管径。最后小河能否重力排入城市污水管道系统,校核结果若不能排入,可适当放大某些管道的管径,适当减小敷设坡度以达到排入目的;如果接入管道落差太大则可设计跌水井。 2.室外管材 (1)室外无压排水管一般很少采用金属管,只有当排水管需要承受较高压力或对渗漏要求严格的地方(污水泵站的进水管和出水管)才采用金属管材,较为罕见的为混凝土及钢筋混凝土管,双壁波纹管,HDPE高密度缠绕管在室外得到广泛应用。 (2)钢筋混凝土管的管口形式常用的有平口管,企口管,承插口管,借口一般分为柔性接口,刚性接口,半柔性接口。 柔性接口:橡胶圈接口,沥青油膏,石棉沥青卷材料。 刚性接口:水泥砂浆,钢丝网水泥砂浆抹带接口。 半柔性接口:石棉水泥接口 对于接口要求强度较高,严密性闭水性较好的污水管宜采用柔性或半柔性接口。 纵向管线布置:电力,电讯,煤气,给水,热力,雨水,污水 3.污水检查井管径间距 不大于160mm不大于30m大于200mm不大于40m
    • 栏杆规范 房子过户给子女 水电安装规范 1年以前