阳台玻璃栏杆规范是什么?

池志祥 | 被浏览1563次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 没有昵称_0108 2015-11-27 17:07

    阳台栏杆用玻璃应符合下列规定:
    1.不承受水平荷载的阳台栏杆玻璃应使用符合本规程表6.1.2-1的规定,且公称厚度不小于5mm的钢化玻璃,或公称厚度不小于6.38mm的夹层玻璃.
    2.承受水平荷载的阳台栏杆玻璃应使用公称厚度不小于12mm 的钢化玻璃或钢化夹层玻璃,当玻璃位于建筑高度为5m及以上时,应使用钢化夹层玻璃.
    3.安装在易于受到人体或物体碰槽部位的建筑玻璃,如落地窗、玻璃门、玻璃隔断等,应采取保护措施。
    4.护措施应视易发生碰撞的建筑玻璃所处的具体部位不同,分别采取警示在视线高度设醒目标志或防碰撞设施设置护栏等。对于碰撞后可能发生高处人体或玻璃坠落的情况,必须采用可靠的护栏。

    1 评论

  • qq489528372 2015-11-27 18:50

     《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001
      12.5.7护栏玻璃应使用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃或钢化夹层玻璃,当玻璃位于建筑高度为5m及以上时,应使用钢化夹层玻璃。
      《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009
      7.2.5室内栏杆用玻璃应符合下列规定:
      1、不承受水平荷载的栏杆玻璃应使用符合本规程表7.1.1-1的规定,且公称厚度不小于5mm的钢化玻璃,或公称厚度不小6.38的夹层玻璃。
      2、承受水平荷载的栏杆玻璃应使用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃或公称厚度不小于16.76mm钢化夹层玻璃,当栏杆玻璃最低点离一侧楼地面高度在3m及或3m以上时,5m及或5m以上时,应使用公称厚度不小于16.76mm钢化夹层玻璃。当栏杆玻璃最低点离一侧楼地面高度大于5m以上时,不得使用承受水平荷载的栏杆玻璃。
      于栏杆高度、窗台高度的有关规范条文
      《住宅设计规范》(GB50096-1999)2003版
      3.7.2 阳台栏杆设计应防儿童攀登,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m,放置花盆处必须采取防坠落措施。
      3.7.3 低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m;中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。封闭阳台栏杆也应满足阳台栏杆净高要求。中高层、高层及寒冷、严寒地区住宅的阳台宜采用实体栏板。

    0 评论

  • 凌星弥梦 2015-11-27 18:16

    外窗窗台距楼面、地面的净高低于0.90m时,应有防护设施.六层及六层以下住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m,七层及七层以上住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m.阳台栏杆应有防护措施.防护栏杆的垂直杆件间净距不应大于O.11m.

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 阳台栏杆规范要求是什么
    • 锁清秋X 回答:阳台是儿童活动较多的地方,栏杆(包括栏板局部栏杆)的垂直杆件间距若设计不当,容易造成事故。 根据人体工程学原理,栏杆垂直净距应小于0.11m,才能防止儿童钻出。同时为防止因栏杆上放置花盆而坠落伤人,本条要求可搁置花盆的栏杆必须采取防止坠落措施。根据人体重心和心理要求。阳台栏杆应随建筑高度增高而增高。封闭阳台没有改变人体重心稳定和心理要求。因此,封闭阳台栏杆也应满足阳台栏杆净高要求。对中高层、高层住宅及寒冷、严寒地区住宅阳台要求采用实心栏板的理由,一是防止冷风从阳台门灌入室内,二是防止物品从栏杆缝隙处坠落伤人。此外,中高层、高层住宅及寒冷、严寒地区住宅封闭阳台的现象很普遍,透空的栏杆难以封闭。     没有邻接阳台或平台的外窗窗台,如距地面净高较低,容易发生儿童坠落事故。本条要求当窗台距地面低于0.90m时,采取防护措施。有效的防护高度应保证净高0.90m,距离楼(地)面0.45m以下的台面、横栏杆等容易造成无意识攀登的可踏面,不应计入窗台净高。阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定:栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;  2 临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上包括中高层住宅时,栏杆高度不应低于1.10m;     注:栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。  3 栏杆离楼面或屋面0.10m高度内不宜留空;     4 住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m;  5 文化娱乐建筑、商业服务建筑、体育建筑、园林景观建筑等允许少年儿童进入活动的场所,外窗窗台距楼面、地面的净高低于0.90m时,应有防护设施。六层及六层以下住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m,七层及七层以上住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。阳台栏杆应有防护措施。防护栏杆的垂直杆件间净距不应大于O.11m。   “窗台的净高或防护栏杆的高度均应从可踏面起算,保证净高0.90m”。有效的防护高度应保证净高0.90m,距离楼地面O.45m以下的台面、横栏杆等容易造成无意识攀登的可踏面,不应计入窗台净高。当窗外有阳台或平台时,可不受此限。
    • 栏杆 铁艺栏杆 栏杆规范 1年以前
  • 5 回答
    • 建筑阳台玻璃栏杆规范有哪些?
    • 等你爱我_7053 回答:中华人民共和国建设部 公 告 第385号 建设部关于发布国家标准的公告 现批准《住宅建筑规范》为国家标准,编号为GB 50368—2005,自2006年3月1日起实施.本规范全部条文为强制性条文 这是国家《住宅建筑规范》中关于阳台高度的规范要求: 5.1.5 外窗窗台距楼面、地面的净高低于0.90m时,应有防护设施.六层及六层以下住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m,七层及七层以上住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m.阳台栏杆应有防护措施.防护栏杆的垂直杆件间净距不应大于O.11m.
    • 建筑玻璃 栏杆规范 建筑玻璃膜 1年以前
  • 3 回答
    • 夹胶玻璃阳台栏杆安装方法是什么
    • 灯泡大怪兽 回答:阳台栏杆用玻璃应符合下列规定: 1.不承受水平荷载的阳台栏杆玻璃应使用符合本规程表6.1.2-1的规定,且公称厚度不小于5mm的钢化玻璃,或公称厚度不小于6.38mm的夹层玻璃. 2.承受水平荷载的阳台栏杆玻璃应使用公称厚度不小于12mm 的钢化玻璃或钢化夹层玻璃,当玻璃位于建筑高度为5m及以上时,应使用钢化夹层玻璃. 3.安装在易于受到人体或物体碰槽部位的建筑玻璃,如落地窗、玻璃门、玻璃隔断等,应采取保护措施。 4.护措施应视易发生碰撞的建筑玻璃所处的具体部位不同,分别采取警示在视线高度设醒目标志或防碰撞设施设置护栏等。对于碰撞后可能发生高处人体或玻璃坠落的情况,必须采用可靠的护栏。
    • 玻璃夹 夹胶玻璃 夹丝玻璃 10个月前
  • 3 回答
    • 阳台栏杆安装规范要求是什么
    • 荣耀vvv 回答:阳台栏杆(板)高度,六层及以下不低于1050,六层以上不低于1100,高层建筑不高于1200.栏杆(板)高度从阳台地面至栏杆(板)扶手顶面垂直高度计算,如底部有高度低于500的可踏部位,应从可踏部位顶面计算. 国标--《住宅设计规范》关于阳台栏杆的设计标准《住宅设计规范》(03修订版) 中华人民共和国国家标准。
    • 栏杆 铁艺栏杆 栏杆规范 9个月前
  • 3 回答
    • 阳台玻璃栏杆做法是什么?
    • 请叫我雷锋 回答:阳台玻璃栏杆做法:               1、预埋底板。安装预埋件(后加埋件)   栏杆预埋件的安装只能采用后加埋件做法,其做法是采用膨胀螺栓与钢板来制作后置连接件,先在土建基层上放线,确定立柱固定点的位置,然后在地面上用冲击钻钻孔,再安装膨胀螺栓,螺栓保持足够的长度,在螺栓定位以后,将螺栓拧紧同时将螺母与螺杆间焊死,防止螺母与钢板松动。扶手与墙体面的连接也同样采取上述方法。   2、放线。在加埋件施工的时候,可能产生误差,所以在立柱安装之前,应重新放线,以确定埋板位置与焊接立杆的准确性,如有偏差,及时修正。应保证不锈钢立柱全部座落在钢板上,并且四周能够焊接。   3、焊接立柱。安装立柱、焊接立柱时,需双人配合,一个扶住钢管使其保持垂直,在焊接时不能晃动,另一人施焊,要四周施焊,并应符合焊接规范。   4、焊接面管,玻璃连接件。扶手与立柱在安装前,通过拉长线放线,根据场地的倾斜角度及所用扶手的圆度,在其上端加工出凹槽。然后把扶手直接放入立柱凹槽中,从一端向另一端顺次点焊安装,相邻扶手安装对接准确,接缝严密。相邻钢管对接好后,将接缝用不锈钢焊条进行焊接,然后镶配有机玻璃。   5、抛光打磨。全部焊接好后,用手提砂轮机将焊缝打平砂光,直到不显焊缝。抛光时采用绒布砂轮或毛毡进行抛光,   同时采用相应的抛光膏,直到与相邻的母材基本一致,不显焊缝为止。   6、安装玻璃。镶配有机玻璃,玻璃等栏板,栏杆玻璃类型、厚度应符合设计要求,并应使用厚度不小于   12mm的钢化玻璃;   玻璃安装应安全,无松动,玻璃安装位置及安装方法是需要符合相关规定的。
    • 栏杆 铁艺栏杆 楼梯栏杆 3个月前