装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

工厂照明设计方案求一份

柴慕莲 | 被浏览187次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 梦见了什么 2015-11-27 20:26

    1、各种不同形式的灯具,单独成一个控制回路。
    2、大功率射灯,每个回路数量不多于3个。
    3、一般选型是:路灯250W、400W,大功率路灯单个是600W,地面灯一个是1000W 射灯是400W,景观灯很多种,功率不同的。
    4、开关箱布置在中心区域,呈分散性布置。
    5、确定了灯具数量和功率,再选择开关和导线的规格。要留有裕量。
    6、有条件使用智能化控制的,优先采用它,并及时设计其布线。
    7、以实用好用、安全美观为原则,追求优质高效,摈弃光污染和资源浪费。

    0 评论

  • 蒙娜丽莎的小胖手 2015-11-27 19:34

    智能照明设计方案
    第一步:编制照明回路负载清单

    在这过程中应注意:首先每条照明回路的灯具应该为同类型的灯具,这样才便于调光模块的选择和配置。而且每条照明回路的灯具控制性质应该是相同的,是普通供电或同为应急供电。其次,应核对每条照明回路的最大负载功率是否在需要选择的调光器允许的额定负载容量之内。最后,还要对一些照明回路的划分作适当的调整,使其更适合场景配置的需要,使各路灯光可组合构成一个优美的照明艺术环境。

    第二步:按照明回路的性能选择相关的调光器

    调光器是智能照明控制系统的主要部件,而对于不同类型的灯具应该选用不同适合他们的调光器。比如对于冷阴极灯(发光、霓虹灯、充气),这类采用电压变压器工作的灯具,所以应采用前沿相控调光器。而对于包括金属卤化物灯在类的各种气体放电灯则应该选用正旋波电压调光器。

    第三步:按照明控制要求选择控制面板和其他相关控制部件

    第四步:选择附件和集成方式

    第五步:编制系统设备配置表

    0 评论

  • Ambition_6663 2015-11-27 16:46

    1.照明方式的选择
      (1)对于照度要求较高,工作位置密度不大,单独采用一般照明不合理的场所宜采用混合照明。
      (2)对作业的照度要求不高,或当受生产技术条件限制,不适合装设局部照明,或采用混合照明不合理时,宜单独采用一般照明。
      (3)当某一工作区需要高于一般照明照度时可采用分区一般照明。
      (4)当分区一般照明不能满足照度要求时应增设局部照明。
      (5)在工作区内不应只装设局部照明;

    2.照度标准
      工厂照明设计的照度值应根据国家标准GB   50034--2004《建筑照明设计标准》的规定选取。该标准规定了十六大类工业建筑的一般照明的照度值。各类工厂更为具体的工作场所的照度标准还应按相关行业的规定。   

    3.照明质量   
      照明质量是衡量工厂照明设计优劣的标志。它主要包括以下内容:   
      (1)选用效率高和配光曲线合适的灯具。根据灯具在厂房房架上悬挂高度按室形指数尺,值选取不同配光的灯具。
      当RI=0.5~0.8时,宜选用窄配光灯具;
      当RI=0.8~1.65时,宜选用中配光灯具;
      当RI=1.65~5时,宜选用宽配光灯具。
      (2)选用色温适当和显色指数符合生产要求的照明光源。
      (3)达到规定的照度均匀度:作业区域内一般照明照度均匀度不应小于0.7,作业区邻近周围的照度均匀度不应小于0.5。
      (4)满足照明直接眩光限制的质量要求:统一眩光值(UGR)按GB 50034-2004之规定。即一般允许值为22,精细加工值为19。
      (5)采取措施减小电压波动、电压闪变对照明的影响和防止频闪效应。
      (6)照明装置应在允许的工作电压下工作,在采用金属卤化物灯(金卤灯)和高压钠灯的场所应采用补偿电容器,以提高其功率因数。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 工厂照明设计标准要求是什么?
    • 合肥天思装饰 回答:在合肥,天思装饰有过多年厂房装修经历,对于照明设计应满足以下要求: 工厂照明应遵循下列一般原则进行设计。        1.照明方式的选择         (1)对于照度要求较高,工作位置密度不大,单独采用一般照明不合理的场所宜采用混合照明。      (2)对作业的照度要求不高,或当受生产技术条件限制,不适合装设局部照明,或采用混合照明不合理时,宜单独采用一般照明。         (3)当某一工作区需要高于一般照明照度时可采用分区一般照明。        (4)当分区一般照明不能满足照度要求时应增设局部照明。        (5)在工作区内不应只装设局部照明。        2.照度标准         工厂照明设计的照度值应根据国家标准GB 50034--2004《建筑照明设计标准》的规定选取。该标准规定了十六大类工业建筑的一般照明的照度值。各类工厂更为具体的工作场所的照度标 准还应按相关行业的规定。        3.照明质量         照明质量是衡量工厂照明设计优劣的标志。它主要包括以下内容:         (1)选用效率高和配光曲线合适的灯具。根据灯具在厂房房架上悬挂高度按室形指数尺,值选取不同配光的灯具。         当RI=0.5~0.8时,宜选用窄配光灯具;        当RI=0.8~1.65时,宜选用中配光灯具;        当RI=1.65~5时,宜选用宽配光灯具。         (2)选用色温适当和显色指数符合生产要求的照明光源。         (3)达到规定的照度均匀度:作业区域内一般照明照度均匀度不应小于0.7,作业区邻近周围的照度均匀度不应小于0.5。         (4)满足照明直接眩光限制的质量要求:统一眩光值(UGR)按GB 50034-2004之规定。即一般允许值为22,精细加工值为19。     (5)采取措施减小电压波动、电压闪变对照明的影响和防止频闪效应。         (6)照明装置应在允许的工作电压下工作,在采用金属卤化物灯和高压钠灯的场所应采用补偿电容器,以提高其功率因数。        4.工业照明光源选择         光源应根据生产工艺的特点和要求选择。照明光源宜采用无极灯(无极灯祥情请参照此词条)、三基色细管径直管荧光灯、金属卤化物灯或高压钠灯。光源点距地高度在4m及以下时宜选用无极灯和细管荧光灯;高度较高的厂房(6m以上)可采用无极灯和金属卤化物灯,无显色要求的可用高压钠灯。工厂照明的下列场所适合使用无极灯:        1. 灯具要频繁开关、瞬时启动的场所;        2. 有行车作业,需要避免产生眩光的场所;         3. 用灯时间长,用电量大,需要节能、节电、省钱的场所;        4. 需要严格识别颜色的场所(如光谱分析室、化学实验室等)。        工厂照明的下列场所可使用白炽灯:        (1)对防止电磁干扰要求严格的场所。        (2)开关灯频繁的场所。         (3)照度要求不高,照明时间较短的场所。        (4)局部照明及临时使用照明的场所。         在需要严格识别颜色的场所(如光谱分析室、化学实验室等)宜采用高显色三基色荧光灯。      工厂照明的下列场所适合采用大功率火箭炮节能灯:        1) 灯具要频繁开关、瞬时启动的场所;        2) 厂房高度在10米以下,最好为4-8米;        3) 用电量大,需要节能、节电、省钱的场所;        4) 灯具使用寿命较长,一般为3-5年;         5)需要较逼真的场所(如精密机械、光谱分析室、化学实验室等)。        工厂照明的下列场所适合采用陶瓷金卤灯:        1) 厂房高度在10米以上;        2) 对光照要求比较高的场所;         3)用电量大,需要节能、节电、省钱的场所;         4)需要较逼真的场所(如精密机械、光谱分析室、化学实验室等)。        5.灯具选择         工厂照明用灯具应按环境条件、满足工作和生产条件来选择,并适当注意外形美观,安装方便和与建筑物的协调,以做到技术经济合理。      6.照度计算      厂房照明设计常用利用系数法进行照度计算。对某些特殊地点或特殊设备的水平面、垂直面或倾斜面上的某点,当需计算其照度值时可采用逐点法进行计算。        7.工厂照明线路的敷设方式         厂房照明支线一般采用绝缘导线沿(或跨)屋架用绝缘子(或瓷柱)明敷的方式。当大跨度厂房屋面结构采用网架型式时,除上述方式外,还可采用绝缘导线或电缆穿钢管沿网架敷设。爆炸和火灾危险性厂房的照明线路一般采用铜芯绝缘导线穿水煤气钢管明敷。在受化学性(酸、碱、盐雾)腐蚀物质影响的地方可采用穿硬塑料管敷设。根据具体情况,在有些场所也可采用线槽或专用照明母线吊装敷设。 
    • 工厂 工厂吊灯 照明标准 8个月前
  • 3 回答
    • 超市照明设计方案求一份?
    • 最亮的小太阳 回答:1、 商店的门面入口部分灯光要明亮,突出商场形象给人良好的第一印象,并注意与周围其他店铺的区别。 2、 注意商店入口与店内的照明关系,应给人以引导易进的感觉,从入口看进去,特别应造成店内深处正面辉煌明亮的气氛。 3、 光源的显色性必须良好,充分利用彩色灯光,并注意光与内部装饰装修材料的色彩、质感和反光的配合。 4、 注意商场环境照明与商品的局部照明、重点照明的关系,达到既有环境气氛又有强调商品的目的。 5、 要掌握显色性和照明环境的关系,对自然光源下的商品,应用显色指数高的光源;对室内照明环境下实用的商品,应用白炽灯、荧光灯或而者的混合光作光源。 6、 应选用显色性高、光束温度低、寿命长的光源,如荧光灯、高显色钠灯、金属卤化物灯、低压卤钨灯等。 7、 营业厅的功能性照明设计宜采用非对称配光灯具,并应适应陈列柜台布局的变化。可选用光槽与照明灯具组合并配以导轨灯或小功率聚光灯的设计方案。 8、 在营业厅照明设计中,一般照明可按水平照度设计。对布匹、服装以及货架上的商品则应考虑垂直面上的照度。 9、 营业厅的照明装置的位置和方向宜考虑变化的可能性,以适应不同商品的变化。 10、 对显示在自然光下适用的商品,以采用高显色性(R4>80)光源、高照度水平为宜;而显示在室内照明下使用的商品,则可采用荧光灯、白炽灯或混合光照灯。 11、 对于玻璃器皿、宝石、贵金属等类的陈列柜台,应采用高亮度光源;对于肉类、海鲜、水果等柜台,则宜采用红色光谱较多的白炽灯。 12、 对于立体商品(如服装模特等),灯具的位置应使光线方向和照度分布有利于加强产品的立体感。 13、 应防止货架、柜台和橱窗的直接炫光和反射炫光。 14、 在自选商场中,可采用固定安装的一般照明,其光源应以荧光灯为主。
    • 照明 照明配电箱 超市展示柜 1年以前
  • 3 回答
    • 地下车库智能照明设计方案求一份?
    • 木子星生 回答:智能照明设计方案 第一步:编制照明回路负载清单 在这过程中应注意:首先每条照明回路的灯具应该为同类型的灯具,这样才便于调光模块的选择和配置。而且每条照明回路的灯具控制性质应该是相同的,是普通供电或同为应急供电。其次,应核对每条照明回路的最大负载功率是否在需要选择的调光器允许的额定负载容量之内。最后,还要对一些照明回路的划分作适当的调整,使其更适合场景配置的需要,使各路灯光可组合构成一个优美的照明艺术环境。 第二步:按照明回路的性能选择相关的调光器 调光器是智能照明控制系统的主要部件,而对于不同类型的灯具应该选用不同适合他们的调光器。比如对于冷阴极灯(发光、霓虹灯、充气),这类采用电压变压器工作的灯具,所以应采用前沿相控调光器。而对于包括金属卤化物灯在类的各种气体放电灯则应该选用正旋波电压调光器。 第三步:按照明控制要求选择控制面板和其他相关控制部件 第四步:选择附件和集成方式 第五步:编制系统设备配置表。希望对你有帮助!
    • 智能开关 智能门窗 智能照明 8个月前
  • 3 回答
    • 店面照明设计方案求一份?
    • 荣耀vvv 回答:形象前台作为公司对外形象的窗口,不仅展示着企业的实力,更突显企业本身的文化内涵,需要结合公司整体定位与装饰特点来制定相应的照明方式。照明的整体亮度要求很高。可采用LED筒灯作为基础照明,同时以翻转式射灯或导轨射灯对背景形象墙重点照明,达到突出企业形象、展示企业实力的效果。 会客室作为接见合作伙伴和客户的场地,营造的氛围是舒适、放松、惬意、友好的。照明要突出洽谈者友好的表情,可以采用显色性较好的筒灯,以柔和的亮度为宜。同时注重立面企业文化或海报的表现,可采用角度可调射灯来提高墙立面亮度。 办公室涵盖着公司的各个职能部门,包含了电脑操作、书写、电话沟通、思考、工作交流、会议等办公行为。在照明上应结合以上办公行为以均匀性、舒适性为设计原则,通常采用统一间距的布灯方法,并结合地面功能区域采用相应的灯具照明。工作台区域采用格栅灯盘,使工作空间光线均匀,并减少眩光。在集体办公室通道区域可以采用LED筒灯照明,给通道补充光线。
    • 常州店面装修 店面装饰 店面风水 8个月前
  • 3 回答
    • 工厂办公楼设计方案求一份?
    • Hzl_8542 回答:一、适用范围:中型企业或一般事业单位和机关用综合办公楼,场地面积不限。 二、面积指标:建筑面积4000-4500M2。 三、基本要求: 1、单人办公室:6至7间;每套面积50M2左右(按套间设计,有专用卫生间);          2、多人办公室:30至40间,每套面积30M2左右,考虑小型会客区位置; 3、开敞办公区:每层只宜设一个区,面积300—350         M2,并考虑小型会客区; 4、小型会议室:设3—4间,每间面积50         M2左右;          5、中型会议室:设1—2间;每间面积120—150         M2;          6、大型会议室:设1间,面积350—400         M2,         考虑多功能性,设音响及电教设备; 7、资料及阅览室:设置资料存放、查寻、借阅、阅览室等; 8、活动室:考虑设置棋牌、健身等; 9、卫生间:每层设置1个公共卫生间,男用卫生间按3-5人设置,并附设小便器,女用卫生间按4-6人设置,设公共或分开的盥洗台、洗涤和污水池; 10、         考虑值班、收发、接待传达及会客等房间或分区,同时设配电和杂物间。 四、楼梯:楼梯间开间2700—5100MM,进深由设计计算确定,楼梯设置应符合建筑防火规范要求。 五、层数及层高:建筑层数按4-5层设计,可设计屋顶花园,主要部分建筑层高建议 采用3600MM,局部由设计确定(如大型会议室)。
    • 办公楼 工厂 办公楼风水 7个月前