装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

建筑主体工程施工方案谁有?

孔祥云 | 被浏览793次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Andy421 2015-12-02 07:45

    建筑主体工程施工方案如下:
    一、雨季施工措施:
    雨季施工准备工作应纳入生产计划内考虑,一定劳动力安排,二定作业时间,搞好雨季所需的材料储备工作。
    1、对施工现场的临时设施进行全面检查,检查库房是否漏雨,各种施工机具是否盖好或垫高。对检查出的问题落实专人处理好。做好现场排水系统,将地面雨水及时排出场外,确保主要运输道路的畅通,必要时路成加铺防滑材料。
    2、对施工现场的排水设施进行全面检查,该疏通的疏通,该完善的完善,确保施工现场雨水有组织排放和道路的畅通无阻。
    3、水泥、钢筋等怕淋材料在雨期必须集中堆放,建立仓库,确保不受潮湿。
    4、模板隔离层在涂刷前要及时掌握天气预报以防隔离层被雨水冲掉。
    5、现场机电设备要做好防雨、防雷、防漏电措施。对施工现场的防雷设施及临时用电线路和设施进行全面检查,确保电缆没有拖地,各种用电设备接地、接零保护良好,漏电保护装置齐全有效。
    6、充分准备防雨设施,在施工现场准备好一定数量的防雨设施材料,同时落实好防雨设施材料购买的联系渠道,以供紧急采购之需。
    7、雨季施工应有专人负责发布天气预报,通报全体施工人员。及时了解天气动向,浇捣混凝土需连续施工时应尽量避免大雨天。如果混凝土施工过程中下雨,应及时覆盖,雨过后及时做好面层的处理工作。要勤测粗骨料含水量,随时调整用水量和粗细骨料用量。合理安排施工作业计划,尽量减少雨季中屋面工程和室外工程工作量,同时采取雨晴内外相结合的作业计划安排方法,并留有一定的余地。
    8、防水工程应避免在雨天进行施工。
    9、六级以上大风应停止高空作业。
    二、冬季施工措施
    1、冬季施工准备工作
    (1)做好冬期施工质量保证措施计划;
    (2)各项设施和材料提前采取防雪、防冻等措施;
    (3)预应力张拉应专门制定施工工艺要求及安全措施;
    (4)混凝土配合比考虑冬期施工情况;
    (5)铺设防水层应按防水层冬季施工的有关规定执行;
    (6)制定冬期施工的防火、防冻、防煤气中毒等安全措施;
    (7)对工人提前进行冬季施工技术交底;
    (8)与气象部门联系,做好冬期气温预报。
    2、施工工序冬季施工措施
    (1)钢筋、预应力束冬季施工措施
    ①钢筋焊接尽量在室内进行,当必须在室外进行时,最低温度不宜低于-20℃,并应采取防雪挡风措施,减少焊接构件温度差,焊接后的接头严禁立刻接触冰雪。
    ②张拉预应力钢材时的温度不宜低于-15℃。
    ③预应力张拉设备以及仪表工作油液,应根据实际使用时的环境温度选用,并应在使用时的环境温度条件下进行配套校验。
    ④预应力混凝土的孔道压浆应在正常温度下进行。
    (2)模板冬季施工措施
    钢模板背面外包30mm厚硬泡沫隔热层,木模板外包20mm厚棉毡,并用胶带、钢筋焊接等固定,冬季施工,根据天气情况对需要辅助养护的模板,适当延长拆模时间。
    (3)混凝土冬季施工措施
    ①混凝土运输
    冬季混凝土施工时,为了防止运输过程中温度损失过大,应采取以下措施:
    A、清理混凝土罐车运送道路,保证道路畅通,尽可能缩短混凝土运输时间;
    B、施工现场合理控制混凝土浇筑速度,尽量减少或避免装有混凝土的罐车的等待时间;
    ②混凝土浇筑
    混凝土在浇筑前应清除模板、钢筋上的冰雪和污垢。
    冬期施工接缝混凝土时,在新混凝土浇筑前应对混凝土接触面用碘钨灯或用热水浇淋接茬部位,确保接头处混凝土温度不低于5℃,加热深度不小于30cm,预热长度控制在1m左右。浇筑完成后,应采取措施使混凝土接合面继续保持正温,直至新浇筑混凝土获得规定的抗冻强度。
    ③混凝土养护的技术要求
    对已浇好的混凝土及时覆盖保温养护。养护时的温度要求:用蓄热法养护时不得低于10℃;用蒸汽法养护时不得低于5℃,细薄结构不得低于8℃。混凝土的养护方法,应根据技术经济比较和规范中“冬期施工热工计算公式”计算确定。养护方法应根据现场的气温、结构物表面系数等多种因素,可选用蓄热法、蒸汽加热法、暖棚加热法或电加热法等方法,以确保混凝土结构物不受冻害。
    3、冬季施工质量检查
    冬季施工时,除按照常规施工进行质量检查外,还应该检查混凝土浇筑、养护期间的环境温度,并进行以下检查:
    (1)、混凝土用水加热温度;
    (2)、混凝土的加热养护方法和时间等,检查结果应分别记入混凝土工程施工记录和温度检查记录;
    (3)、骨料和拌和水装入搅拌机时的温度、混凝土自搅拌机倾出时的温度及浇筑时的温度,每一工作班应至少检查3次;
    (4)、混凝土养护期间,室内外环境温度,每昼夜定时定点4次;
    (5)、混凝土冬季施工时,除留标准养护试件外,应制取相同数量与结构同条件养护的试块。
    4、冬期施工的其它注意事项
    (1)、高空作业时,加强安全管理和安全措施,并采取可靠的防风措施;
    (2)、在冬季施工进行钢结构焊接时,应采取相应的焊接工艺,确保焊接质量;
    (3)、冬季施工期间加强对机械设备的保暖维护工作,保证设备能正常运转;
    (4)、在大风、大雪、雾天应停止施工;
    (5)、若受到寒冷天气连续袭击时,可考虑暂停墩柱、箱梁等表面砼施工作业,待气温回暖后再进行施工。
    (6)、及时清除施工上下梯道的积雪,特殊位置还应有防滑措施。

    0 评论

  • 梦见了什么 2015-11-27 14:54

    工程施工方案都包括:
    1 地基与基础工程。
    2 主体工程。
    3 地面工程。
    4 门窗工程。
    5 装饰工程。
    6 屋面防水工程。
    7 建筑管道安装工程。
    8 建筑电气安装工程 。
    建筑工程施工技术方案与实际施工的程序是一致的,都是按照先基础后地面、先室内后室外、先主体后装饰的过程,即:
    1,放线
    2,基础挖地槽
    3,基础垫层
    4,基础混凝土浇筑
    5,墙体
    6,屋面及防水
    7,门窗
    8,管道(上下水、电讯、燃气等)
    9,室内装饰
    10,室外装饰
    一)基坑支护与降水工程
    基坑支护工程是指开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)并采用支护结构施工的工程;或基坑虽未超过5m,但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上等工程。
    (二)土方开挖工程
    土方开挖工程是指开挖深度超过5m(含5m)的基坑、槽的土方开挖。
    (三)模板工程
    各类工具式模板工程,包括滑模、爬模、大模板等;水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程。
    (四)起重吊装工程
    (五)脚手架工程
    1、高度超过24m的落地式钢管脚手架;
    2、附着式升降脚手架,包括整体提升与分片式提升;
    3、悬挑式脚手架;
    4、门型脚手架;
    5、挂脚手架;
    6、吊篮脚手架;
    7、卸料平台。
    (六)拆除、爆破工程
    采用人工、机械拆除或爆破拆除的工程。
    (七)其他危险性较大的工程
    1、建筑幕墙的安装施工;
    2、预应力结构张拉施工;
    3、隧道工程施工;
    4、桥梁工程施工(含架桥);
    5、特种设备施工;
    6、网架和索膜结构施工;
    7、6m以上的边坡施工;
    8、大江、大河的导流、截流施工;
    9、港口工程、航道工程;

    0 评论

  • kitty1235 2015-11-27 13:58

        建筑项目主体结构工程施工方案
        本工程厂房三层,局部二层,框架结构,主体是整个建筑物的骨架,必须十分重视工程的施工质量,合理组织劳动力和工程进度,保证主体结构整体牢固、安全。
        (一)、主体现浇结构施工流程
        柱和梁板在模板、钢筋完成后,砼一次性浇筑,为加快进度,提高工效,充分利用柱子施工周期短的特点,可在结构施工中将柱子与梁、板放荡相对独立开来,尽量减少两部分的相互影响,在梁底模铺设完成前,即将柱模上梁节点处留缺,并根据梁底板标高与梁钢筋的翻样图中梁端锚固筋下弯长度来确定柱子砼浇筑高度,在上述条件具备,柱钢筋绑扎,支模完成并经验收合格后,即可浇筑柱砼,因柱施工周期短,可在梁板钢筋绑扎完成前完成砼施工。
        (二)、钢筋工程
        1)、钢筋的检验,钢筋进场,应该具有出厂质量证明书或试验报告单,每捆钢筋均有标牌。
        2)、钢筋进场时分批验收,验收内容包括查对标牌外观检查之后,才可以按有关技术标准的规定抽取试样作机械性能试验,认检验合格后方可使用。
        3)、钢筋加工过程中发生脆断,弯曲处裂缝,焊接性能不良或有机械性能显著不下沉等现象时,应进行化学检验或其他检验。
        4)、钢筋在运输和储存时,必须保留标牌,检验前和检验后都要避免狙蚀和污染。
        1、钢筋加工
        1)、钢筋加工前应对所采用的钢筋进行外观检查,钢筋表面必须洁净,无损伤,油漆,漆漆污和铁狙,带有颗粒状或片状老锈的钢筋严禁使用。
        2)、钢筋加工前该先行调查,使无局部曲折,调查钢筋符合下列规定:采用拉伸方式调
        查钢筋时,一级钢筋的拉率不宜大于4%,二、三级钢筋的,拉率不宜大于1%。
        3)、钢筋制作加工的形状,尺寸及安装后的数量、锚固长度和接头设置符合设计要求。
        4)、钢筋下料就根据图纸和配筋表的技术数据,进行编号下料,下料时,遇有高度劈裂、缩颈、明显损伤、弯曲过大等缺陷的钢筋应当进行局部切除后再使用切断时,钢筋切口应平整,不得有马碲形和局部起弯现象。
        5)、钢筋成型应根据结构构件配筋详图,结合对保护层厚度,接头形式,弯钢及弯折的弯曲直径等要求,计算配筋尺寸,采用样图,才能进行。
        2、钢筋的张扎与焊接
        1)、钢筋连接时,无论是焊接还是绑扎,弯起钢筋接头的末端距钢筋弯起点的距离不应小于10D,也不宜设在构件最大弯部处。
        2)、钢筋正式焊前,应由承担料接任务的焊工按实际操作条件进行试焊,以确定合理的工艺参数并焊接满面注意事项及施焊工艺标准。
        3)、钢筋的交叉点,应用铁丝绑扎牢固,每一扎点要拧转二圈半。
        4)、单向受力钢筋网,除周边两行钢筋的交叉点应全部绑扎牢外,中间部分可隔一点,扎一点,但铁丝绑扎方向必须互相成八字形,双向受力钢筋网,所有钢筋交叉点必须全部扎牢。凹陷,焊瘤;接头处不得不得有裂纹,咬边深度,气孔,夹渣数量与大小,以及接头尺寸偏差应符合规范规定。
        5)、柱筋连接采用气压焊,其外观应符合下列要求:
        接头焊缝应饱满和比较均匀,钢筋表面无明显烧伤等缺陷,接头处钢筋轴线的偏移不得超过钢筋直径的0.1倍,同时不得大于2㎜,接头处弯折不得大于4%。
        6)、受力钢筋设置在同一构件内的焊接接头应相互错开,在任一焊接接头长度为钢筋直径的35倍,且不小于500㎜的区段内同一根钢筋不得有两个接头,有接头的受拉钢筋截面面积不宜超过50%。
        3、钢筋制作与安装
        1)、基础底板采用双层钢筋网时,上层筋网下面下面应设置钢筋撑脚或砼撑脚,以保证钢筋位置正确,钢筋撑脚的形式与尺寸如图所示每隔1米放置一个,其直径选用:当板厚
        2)、钢筋连接采用焊接,对焊接成品应进行检查,保证焊缝表面平整,不得有较大的凹陷,焊瘤;接头处不得不得有裂纹;咬边深度,气孔,夹渣数量与大小,以及接头尺寸偏差应符合规范规定。
        3)柱筋连接采用气压力焊,其外观就事符合下列要求:
        接头焊缝应饱满和比较均匀,钢筋表面无明显烧伤等缺陷;接头处钢筋轴线的偏移不得超过钢筋直径的0。1倍,同时不得大于2mm,接头处弯折不得大于4度。
        4)受力钢筋高置在同一构件内的焊接接头应相互错开,在任一焊接接头长度为钢筋直径的35倍,且不小于500mm的区段内同一根钢筋不得有两个接头,有接头的受拉钢筋截面面积不宜超过50%。
        3.钢筋制作与安装
        1)基础底板采用双层钢筋网时,上层筋网下面应设置于钢租界撑脚或凝土撑脚,以保证钢筋们置正确。钢筋撑脚的形式与尺寸如图所示每隔1m放置一个其直径选用:当板厚h≤30时为8-10mm;当板厚h=30-50cm时,为12-14mm;当板面厚h>50cm时为16-18mm。
        2)板中钢筋的弯钩应朝上,不要倒向一边,但双层钢筋的上层钢筋弯钩应朝下。
        3)现浇柱与基础连接用的插筋,其箍筋应比柱的箍筋缩小一个柱筋直径,以便连接。插筋位置一定要固定牢靠,以免造成成柱轴线偏移。
        4)在安装柱筋时,应先焊接好主筋,然后清理柱脚的焊剂,最后其上套事先计算好的箍筋。
        5)在立好的柱子钢筋上用粉笔画箍筋间距,将箍筋往上移动。箍筋与主筋垂直,箍筋转角与主筋的交点场要绑扎,主筋与箍筋平直部分的相交点或格花式交错绑扎。箍筋的接头即弯钩重合,应沿柱子坚向交错布置。
        6)按柱子保护层的厚度,将预制带铅丝的不泥砂浆块绑在柱子钢筋上,以保证混凝土保护层厚度的正确性。
        7)下层柱的钢筋露出楼面部分。宜用工具式柱筋将其收进一个柱筋直径,以利上层柱的钢筋搭接。当柱截面有变他时,其下层柱钢筋的露出部分,必须在绑扎梁的钢筋之前,先行收缩准确无误确。
        8)梁、板钢
    [NextPage]筋绑扎时应防止水电管线将钢筋抬起或松下。
        9)梁中纵向受力钢筋采用双层排列时,两排钢筋之间应认直径≥mm的短钢筋,以保持其设计距离。
        10)梁中箍筋的接头应交错布置在两根架子钢筋上,其余同柱。
        11)板的钢筋网绑扎与基础相同,但应注意板上部的负筋,防止被踩下,特别是雨篷,挑檐、阳台等悬臂板,要严格控制负筋位置,以免断裂。
        12)与混凝土墙、柱连接的过梁,其过梁面筋相应同过梁底筋,过梁箍筋间距均加密至100mm。
        13)板、次梁与主梁我叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋居中,主梁的钢筋在下。
        14)框架节点处钢筋穿插十分稠密时,应特别注意梁楠面主筋的净距要有30㎜以上,以利浇筑砼。
        15)梁钢筋的绑扎与模板安装之间的配合关系:
        A、梁的高度较小时,梁的钢筋架空在梁顶面绑扎,然后再落位。
        B、梁的高度较大(≥1.2)时,梁的钢筋宜在底模上绑扎,其两侧或一侧模板后安装。
        16)待钢筋采用双层钢筋同时,在两层筋间应设置撑脚,认固定两层钢筋间距,撑脚可用直径6-10的钢筋制成,长度等于两层钢筋网片的净距,间距约为1米,相互错开排列。
        17)砼梁、柱拉结筋必须钩住主筋和箍筋,当梁与柱边平时,梁筋应置于柱筋内,当主次梁高度相同时,应设置附底钢筋位置于主梁钢筋之内,当次梁底低于主梁底时,应设置附加钢筋。
        4、钢筋工程质量保证措施
        1)钢筋材料应存放在仓库存或料棚内,保持地面干燥,钢筋不能直接
        堆放在地面上,必须用砼墩、砼或格木抬起,使离地面200㎜以上。
        2)钢筋验进场应设坡度人验收入库存,库内划分不同钢筋堆放区域,
        每堆钢筋设立标签或挂牌,表示品种、等级、直径、技术、注明编号及整批数量等,验收时要核对钢筋螺纹外形和标志,如钢厂未按规定做,要对照技术证明单内容鉴定,钢筋直径不易分清,要用卡尺检查。
        3)检查钢筋出厂证明书或试验报告单,发现可疑情况如强度过高或波动较大等,应进行复查。
        4)加强钢筋配料管理工作,根据本单位设备情况和传统操作经验,预先确定各种形状钢筋。下料长度,配料时考虑周到,对于开头比较复杂的钢筋,最好先放出实样,并根据具体条件预先合适的操作参数,认作为示范。
        5)搬运、堆放要轻抬轻放,放置地点应平整,尽量按施工需要去现场并按使用先后堆放,以避免不必要的翻动。
        6)钢筋骨架组装必须按设计几何尺寸控制形体尺寸,配料的制作,加工尺寸必须准确、
        钢筋组装前应按照图纸中标注的尺寸检查配筋尺寸,放置的位置,不准确的必须调正直至准确为止,组装要牢固,严禁有松动和变形现象。
        7)钢筋骨架制作,加工必须按图纸配筋下料使每号钢筋尺寸与外形准确,组装应牢固、准确、整体性好,钢筋骨架歪斜、扭曲、变形时,诮及时进行校正,然后将绑扎扣绑扎牢,适当增加十字绑扎,为增强抵搞变形能力,应增设斜向拉结钢筋和点焊,提高骨架的强度和整体性。
        8)柱头处的外伸钢筋要采取利用模板和箍筋固定措施,防止外伸钢筋错位变形。
        9)箍筋弯钩的角度和平直长度必须符合设计和规范的规定,组装时应严格控制间距尺寸:开口应错开,绑扎要牢固,严禁有松致力和偏移现象。
        (10)、钢筋骨架绑扎中的搭接绑扎不应松动和脱扣,为了增加成型后钢筋骨架的整体性,可以在骨架的适当位置用电弧焊点焊点。
        (11)、嫠浆垫块得适理可靠,竖立钢筋可采用埋有铁丝的垫块,绑在钢筋骨架外侧,同时为使保护层厚度准确,应用铁丝将钢筋骨架拉向模板,将垫块挤牢,严格检查钢筋的成形尺寸。
        (12)、重量较大的骨架应防止箍筋变形,必要时应骨架上增设构造有力其直径一般采用10为宜,并应用与箍筋同直径的钢筋作拉筋将构造钢筋联系起来,以增强骨架的整体性,拉筋的设置可每隔3-5个箍筋设置一个。
        (13)、悬臂杆件中的弯起钢筋应严格按结构受力方向安装,保证结构受力筋位置,并应在浇筑砼上之前检查,发现错误马上调,消除隐患,防止发生事故。
        (14)、防止双层网片位移,可利用箍筋或钢筋制作支架,将上、下网片绑在一起,形成整体,如何考虑上部网片位置的准确,可采取钢筋承托吊挂方法确定位置。
        (15)、组装钢筋骨架前要熟悉图纸并应按图纸和钢筋配料表核对配料单和料单,逐号进行加工,检查钢筋规格是否齐全准确,开头数量是否图纸要求相符,并应按图纸安装顺序和步骤对号组装,防止漏筋。
        (三)、模板工程
        模板工程是主体结构质量的重要保证,将直接影响砼质量和施工进度,
        在主体结构施工阶段战占用工期最长,成本较高的分项工程,模板配制方案必须从质量、进度、成本、和可施工性方面综合考虑,在保证质量、安全、进度的前提下,减少周转材料的投入,降低成本,本工程外形结构复杂,且有圆弧,但较为规则,标准层多,模板采用九合板模板,配制定型模板,对于楼梯留孔洞等复杂部位用18㎜厚多层夹板作模板,隔离剂选用乳化隔离剂,模板支撑体系,采用木柱,为保证模板的施工质量和施工进度。
        本工程将根据施工进度要求,柱竖向模板配五套,梁、板模板配足五套,楼梯模板每座五套,模板支撑配足施工用量。
        对模板配制总的要求:
        保证工程结构和各部分形状尺寸和相对校园的正确,有足够的承载力、刚度和稳定性,及能随施工中产生的动荷载,模板构造简单、装拆方便,便于钢筋绑扎,接缝不应漏浆,模板表面与砼接触面应涂隔离剂,在进行模板和支撑设计时,应增强措施,防止模板变形或爆裂。
        模板工程是砼结构工程的重要组成部分,模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性,并能可靠地承受钢筋和砼的自重和侧压力以及施工荷载,确保工程结构和构件形体几何尺寸和相互位置的正确性,合理简便,拆装方便,模板严密不漏浆。
        模板安装时的质量标准
        项       目允许偏差项        目允 许 偏 差
        轴       线5底模上表面标高正 负 5
        截 面 尺 寸+4 -5层 高 垂 直3
        相邻两板高低差2表 面 平 整5
        1、
    [NextPage]柱、梁模板施工:
        墙、柱、梁的模板九合板,木材搁栅和木柱支撑,对现浇梁、承重架的纵横间距及牵杠道数等均需经过计算确定,并按规范要求起拱,当梁、板跨度≧4米时,底板应起拱,幅度为跨度的1/1000-3/1000。
        所有模板均由木工翻样画出翻样图,经施工、技术人员复核。模板在木工棚车间内加工预制,现场实地拼装,现浇梁板式楼盖结构制模,重点是梁与柱节点的制模质量,大梁底板和侧边模板,应整块与柱搭接,镶接点必须设在梁中,这样可避免梁柱节点缩径,保证梁柱节点尺寸准确,框水落石出架梁高超过500,梁高的中部增加一根12对拉螺杆(外套塑料硬管)。
        2、楼梯模板施工:
        楼梯底模采用九合板,踏步侧模板和踏步档板均采用九合板,踏步面为使踏步尺寸准确,棱角分明,在踏步混凝土浇捣后用木板封闭。由于浇捣砼时将产生模板上顶力,在施工时要加强对螺杆控制变形。
        3、模板拆除
        竖向模板拆除:待自身强度能保证不变形,拆模时不掉角不缺棱,方可拆除。
        水平模板拆除:在浇捣砼时,制作一组控制拆模时间用试块,与实际同等条件养护。通过试块试验结果,并结合结构跨度大小来确定拆模时间。
        模板的拆除就符合下列规定:
        a、必须技术负责人开具拆除令后,方可进行拆除工作;
        b、非承重模板应在强度能保证其表面及棱角不受损失时,方可拆除
        c、板,跨度;L75%跨度L≥8M时,R=100%L楼板R≥75%;
        d、拆模过程中,如发现出砼质量存在影响结构安全时,应立即停止拆除,并报技术负责人研究处理后方可拆除。
        E、确实做好砼成品的保护工作。
        模板拆除后随即进行清理、修整、涂刷脱模剂,并集中堆放以便周转。
        4、模板的质量保证及注意事项:
        a、模板需要通过设计计算,满足刚度,强度和、稳定性要求,能可靠承受所浇砼重量,侧压力及其它施工荷载。
        b、施工前由木工翻样绘制模板图和节点图,以施工、技术为员复核,方可施工,安装完成后,经项目部有关人员复核验收。
        c、模板施工前,对班组进行书面技术交底,拆模要有项目施工员签发拆模通知书。
        d、浇捣砼时,要有专人看管。
        (四)砼工程
        1、砼施工操作工艺
        a、浇砼操作前,必须对模板作一次全面检查,模板内杂物和建筑垃圾必须清理干净,模板缝隙超过2MM的应堵塞,模板及老砼必须浇水湿润,施工缝处须套浆操作。
        B、楼面梁板浇筑砼,由一端开始用“赶浆法”推进,先将梁面层浇筑成阶梯形,当达到楼板位置时再与板的砼一起浇筑。第一层下料慢些,使梁底充分振实后再下第二层料,用“赶浆法”使水泥浆沿梁底包裹石子向前推进,振捣时避免触动钢筋及预埋件,楼板浇筑的虚铺厚度略大于板厚,用平板振动器垂直浇筑来架捺捣,不断用移动标志以控制砼板厚度,振捣完毕采用二次面减少砼收缩裂缝。
        C、板、柱子新老砼交接处,疳专利权砼浇湿润,铺厚砼同配合经的水泥
        砂浆,然后分层浇筑,每层浇筑高度挖掘在500以内,在砼浇捣过程中不得留施工缝,当遇到
        特点留施工缝时,施工缝按设计和规范要求留设。
        D、楼梯砼浇筑,楼梯段砼自下而上浇筑,先振实底板砼,达到踏步位置
        跳步砼一起浇筑,不断连续向上推近并随时用木抹子抹平踏步面楼梯施工缝根据情况留设在楼梯或何处平台以(以下)三步处,施工缝应垂直楼板设置,每次砼浇筑前施工缝的自理同柱子砼砼处理。
        E、砼浇筑使用插入式振捣应快插慢拔,插点要均匀分布,逐点移动,按顺序进行,不得
        遗漏,做到均匀振实,移动间距不大于振捣器作用半径的1.5位(一般为300-400米),分层浇筑中振捣上二层砼插入下层砼50㎜以上以消除两层间的接缝,平板振动器移动间距应能保证振支国器的平板覆盖已振实部分边缘。
        F、浇筑砼时派钢筋工和木工观察钢筋和模板,预留孔洞埋件,插筋等有无位移或堵塞情
        况,发现后应立即停止浇筑并应已浇筑的砼初凝前修整完毕。
        G、砼浇筑完成后,应在12小时以内加以覆盖,并浇水养护,夏天加疲软湿草包或塑料
        薄膜养护,养护时间不得少于7天,对掺有缓凝剂和搞渗要求的结构,不得少于14天,冬季做好防冻保暖,以避免砼在初凝时受冻而使结构存在隐患。
        2、砼质量保证措施及注意事项:
        A、严格执行砼浇捣令制度浇捣前要进行书面技术交底。
        B、高、低等级砼运输采取不同标识运输汽车分开同时运抵施工现场,并设专人负责。高、
        低等级松散浇捣时,采用分开专门负责不同等级砼的浇捣。
        C、注意高、低等级砼交接处施工配合,使交接面质量得么保证。
        D、振捣住、墙高度过大时,应用串筒或溜槽下料,避免离砼浇捣必须严格分层作业,严
        格控制沉实时间,对于钢筋密集或困难部位,尽可能避免交接或在此停歇,采取有效措施提高砼的质量。
        E、砼浇捣完成后,由专人负责砼养护,砼在浇筑12小时后浇水养护。
        F、施工员、质量员负责检查、监督。
        3、砼质量缺陷分析及措施
        A、孔洞:砼结构从表面开始,且深度超过保护层厚度,但不超过结构截面尺寸1/2深的
        缺陷,主要由于砼浇筑失振等造成。
        B、裂缝:有温度裂缝、干缩裂缝和外力引起裂缝,产生的原因主要是水泥在凝固过程中
        模板避部变形或沉陷引起,此外还有对砼养护不好,表面水分蒸发过快等原因造成。
        C、缝隙夹渣层:将砼构件分隔成几个不相边的部位,使施工缝有缝隙或夹有杂物,主要是在施工缝处未清理干净或连楼处理不当,或者是支模方式不妥而造成。
        D、缩径:砼构件的旬形尺寸缩小,主要原因是模板外形尺寸局部变化而导致缩径。
        E、砼强度不足:主要是由于砼所用材料质量,配合的设计、搅拌 、浇捣和养护等方面的问题
        5、砼缺陷控制手段
        A、砼表面出现麻面的预控在砼浇筑前,应认真清涂模板内的杂物,模板表面要洁净,木模板要充分湿润,浇筑时应分层浇筑振捣密实以使气泡充分排除。
        B、防止砼构件露和筋,主要的手段是在砼浇筑前严格控制钢筋位
    [NextPage]置的正确性,不得有位移等缺陷,保护层厚度应准确垫块要绪扎牢固,砼构件截面尺寸小,钢筋密度集的部分应采用细石砼浇筑,砼应振捣密实,严禁振捣棒撞击钢筋。
        C、砼构件呈现蜂窝的预控,砼拌合时要严格控制配合比拌合物要均匀,匀质性好,并应严格控制浇筑砼的坍落度振捣要精心,以确保砼的密度实度。
        D、对钢筋密集处预防出现孔洞。应采用细石砼,振捣要采专用工具、捣固密实,在构件预留孔洞处应从两侧同时下料,采用正确的振捣方法,严防漏振。
        E、缝隙夹渣层的预防主要是砼应连续浇筑,以保证砼结构的整体性。
        F、砼结构构件产生裂缝预控,配制砼时,应严格控制水灰比和水泥用量,选择合理的级配,同时,要振捣密实,减少收缩量,提高砼搞开明强度,并要认真及时养护,防止水泥因水化瓜失水而产生裂缝。
        G、在浇筑砼前,要认真模板的形体和几何尺寸,严防模板支架变形和缩胀,以防砼结构构件产生缩径现象。
        H、严格控制砼拌合物原材料的质量和配合比,拌合物投料计量和水灰比要准确,拌制要合理,应保证拌合物的匀质性和坍落度的适应性,砼要浇捣密实,养护要合理,以确保砼设计强度。
        砼表面缺陷的修整,应符合砼施工及验收规范(GB50204-92)的规定。
        A、面积较小且数量不多的蜂窝或露石的砼表面,可用1:2-1:2.5的水泥砂浆抹平,抹砂浆前,必须用钢丝或加压水洗劫刷干净基底。
        B、大面积的蜂窝、露石和露筋,应根据缺陷的深度和面积凿去已松动和薄弱的砼层和浮
        石,然后用钢丝剧或压水洗刷表面,再用比原砼强度等级提高一个强度级的细石砼,并仔细捣
        实。
        C、环氧树脂修补。当砼构件裂缝宽度在10㎜以上时,可用环氧树脂灌浆修补,材料以环氧树脂为主要成分,加入增塑剂(邻苯二甲酸二丁酯)、稀释剂(二甲苯)和固化剂(乙二胺)等组成,修补时先用钢丝剧将砼表面的灰尘、浮渣及松散层仔细清除,严重的用丙酮擦洗,使裂缝处保持干净,然后选择裂缝较宽处布置灌浆钢嘴子,嘴子的间距根据裂缝处大小和结构形式面定,一般为300-600㎜,嘴子用环氧树脂腻子封闭,待腻子干固后应进行漏浆检查以防止跑浆,最后对所有的嘴子都灌满浆液,有裂缝的砼经灌浆后,一般要在周后可加载使用。
        (五)、砌体工程
        本工程基础砖砌体采用MU10实心砖,M10.0水泥砂浆砌筑,±0。000以上采用M5.0混合砂浆砌筑.
        1、施工工艺:
        抄平、放线→立皮数杆→摆砖墙→砌头角、挂线→铺灰砌→砌作缝、清理墙面
        2、砌筑工艺与具体要求:
        砌筑用砖和砂浆应符合设计及施工验收规范要求,灰浆按设计强度 要求由本公司中心试验室提供配合比,砌筑用砖要提前浇水湿润,砌筑前,先根据砖墙位置弹出墙身轴线和边线,开始砌筑时先摆砖,排出灰缝宽度,摆砖时应注意门窗位置及砖垛、构造柱等对灰缝的影响,同时要考虑窗间墙的组砌方法及非整砖的位置,务使各皮砖的竖缝相互错开,在同一墙面上各部分的组砌方法应统一,并使上下一致,砌砖前须进行皮数杆的技术复核工作,立皮数杆时要用水准仪进行抄平,使皮数杆的楼面标高线位于设计标高位置上。
        本工程框架结构的填充墙砌筑时必须做好砌体与墙柱的拉结工作,在砌筑前,将柱插筋焊至设计要求长度,砌体顶部与框架底交接处必须用切割成形的竖砖斜砌挤紧,木砖的规定数量,过梁的搁置长度等均须满足设计要求及施工规范规定,为避免拉结筋漏埋、移位而造成拉结效果不能满足砌体要求,要做到以下二点:
        A、钢筋砼柱前应标明拉结筋的位置,这样既保证拉结筋安放,又可使拉结筋与砖砌体水平缝一致;
        B、严格拉结筋的检查验收,验收柱内钢筋时,同时检查验收钢筋预埋情况,并做好相应隐蔽工程验收记录,不符合要求应经整改并重新验收合格后才允许浇筑。
        在砌体施工前加强土建与安装的协调工作,一般尽量先进预埋线,后砌筑墙体,避免凿槽、凿洞,管线较多处,需增设拉,并用C20细石砼渗水。针对目前外墙渗水较常见的情况,
        砌体施工时,外墙的砌筑必须特别注意,在保证水平灰缝砂浆饱满度的同时必须重视砂浆的饱满度,墙、柱拉结筋应严格按上述要求设置,框架与墙体接缝处采取技术措施以保证砂浆密实,防止外墙沿砌体向灰缝、构造柱与墙身交接处,框架梁底等薄弱部位渗水。
        (6)、脚手架工程
        1、因一个单位工程的总高度为13.5米,均在30米以内,外脚手架采用整体直落式,双排架,采用φ48×3.5钢管,一次搭到顶。当脚手架落地时,填土必须回填夯实,并放置垫块。
        2、搭设尺寸:排距为1.2m,步距为1.8m,立杆柱距为1.5m,连杆竖向间距为3.6m,水平间距为6.0m,根据验算,脚手架高度能满足30m范围强度要求。
        3、外脚手架随结构升而超前一步,外脚手架上需满铺脚手片,防护栏处用脚手片封闭,整个外立面用密目安全网封闭。
        4、外脚手架分段搭设分段验收,只有验收合格后才能投入使用。
        5、架子拆除:外架拆除严格按先搭设后拆,后搭先拆的顺序进行,具体操作如下:清楚架子杂物→拆安全网→拆竹笆→拆剪力撑→拆脚手板→拆横向杆→拆竖向杆。架子拆除后架管、扣件堆放整齐。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 建筑施工脚手架施工方案谁有?
    • 可爱的橙子 回答:一、搭设形式 在一层砼地面上搭设满堂脚手架至屋面。 二、脚手架构造 1、立杆 本工程立杆排距为1.5m,立杆柱距1.5m,立杆外侧距建筑物为200mm。竖立杆时,杆件长短要搭配使用;立杆接头除顶层可采用搭接外,其余必须采用对接扣件进行对接。对接时,对接扣件交错布置,两个相邻立杆上接头不能设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向错开距离不小于500mm;各接头中心距主节点的距离不大于步距的1/3。搭接时的搭接长度Ld≥1000mm,用不少于两个旋转扣件扣牢,扣件的外边缘距杆端距离为150mm。立杆应沿其轴线搭设到要求位置(6米)。 立杆上必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆用直角扣件固定在距垫板下皮150mm处的立杆上。横向扫地杆用直角扣件紧靠纵向扫地杆下方固定在立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延伸两跨与立杆固定,且高低差不应大于1米。 立杆的垂直偏差不大于架高的1/300,同时其绝对偏差不大于75mm。 2、大横杆 大横杆步距为1.5m,长度为6m,对立杆起约束作用,与立杆用直角扣件扣紧,不得遗漏。上下相邻的大横杆在立杆的里外两侧错开布置,减少立杆偏心受荷。大横杆采用对接扣件连接,接头与相邻立杆距离≤500mm。同一平面内侧和外侧、上步和下步相邻的两根大横杆的接头均应相互错开,不得出现在同一跨间内,水平间距为≥500mm。同一排大横杆水平偏差不大于该片脚手架总长度的1/250且不大于50mm。 立杆及大横杆接头位置详见下图1: 3、剪刀撑 所有脚手架沿两端转角处起,每3根立杆设一道,连续布置 。剪刀撑从脚手架纵向两端搭起,采用单杆沿架高连续设置. 剪刀撑斜杆用旋转扣件扣在小横杆伸出端上,旋转扣件中心距主节点的距离不得大于150mm。斜杆与水平面的夹角为45°。 斜杆的接头除顶层可以采用搭接外,其余各接头均采用对接扣件连接。 4、脚手板 脚手板采用木脚手板,对接平铺设置在三根均匀分布大横杆上,在架子宽度内全部铺严、铺满,并沿脚手板内外两侧通长设不小于180mm高挡脚板,脚手板平面内侧离墙间距不大于200mm。脚手板用8#铅丝与大横杆(挡脚板为立杆)绑扎牢固,不得在人行走时滑动,严禁出现端头超出支撑横杆150mm的探头板。 5、连墙杆 靠近主节点设置,偏离主节点的距离不得大于300mm,从底步第一根大横杆处开始设置,间距:竖向为每层,横向为4.5米。脚手架与建筑物的连接点,遇柱与柱锚固;无柱时,在梁或外挑板上予埋Φ22的钢筋环,将连墙杆与之连接见下图2。本工程连墙杆采用刚性连接,严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。 连墙杆应呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,禁止采用上斜连接。 6、护栏和挡脚板 在铺脚手板的操作层上必须设置挡脚板和一道护栏,栏杆高度1.2m,挡脚板高不小于180mm。 三、 满堂脚手架施工工艺 1、 搭设的顺序 一层砼地面→摆放扫地杆→自角部起依次向两边竖立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆也与该立杆固定(固定立杆底端前,应吊线确保立杆垂直)、在该扫地杆另一端连第二根立杆和第二根平行扫地杆、再这两根扫地杆上分别固定第三、四根立杆,待每边竖起4根立杆后,装设第一步大横杆、校正立杆垂直和横杆水平使其符合要求后,按45±5KNm力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一步架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构架质量,严格确保设计要求和构架质量→设置连墙杆→随搭设进程及时装设连墙杆和剪刀撑→铺设脚手板和装设作业层栏杆、铺挡脚板。 2、搭设的方法 脚手架搭设前,依据建筑物形状放线,并根据柱距排好立杆。 搭设大横杆时必须在角部交圈并与立杆连接固定,铺板时应处理好东西两面和南北两面的作业层交汇搭接形成的小错台构造。当要求周边铺板高度一致时,角部应增设立杆和纵向水平杆(至少与3根立杆连接)。 当搭至有连墙件的构造节时,在搭设完该处的立杆、大横杆后,应立即设置连墙件。在顶排连墙杆上的架高(以大横杆计)不得多于两步,搭设时及时设置剪刀撑,不得滞后超过两步距。 扣件安装时应注意扣件规格必须与钢管外径相同,拧固时要用力矩扳手,扭力矩控制在45±5KNm,防止用力过大螺栓溢扣。在主节点处固定大横杆、小横杆、剪力撑、斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm。对接扣件的开口应朝架子内侧,螺栓向上,避免开口朝上,以防雨水进入。 各杆件相交伸处的端头均大于100mm,以防止杆件滑脱。 工人在架上进行搭设作业时,作业面上需铺设临时脚手板并用铅丝绑扎固定。 当未完成整体脚手架的搭设时,在下班前,必须对所搭的架子部分进行临时固定,以免发生意外. 脚手架的搭设必须统一交底后作业,统一指挥,严格按照相应安全规范施工. 3、 脚手架的拆除 1) 拆除脚手架前的准备工作:全面检查脚手架,重点检查扣件连接固定、支撑体系等是否符合安全要求;根据检查结果及现场情况编制拆除方案并经有并部门批准;进行技术交底;根据拆除现场的情况,设围栏或警戒标志,并有专人看守;清除脚手架中留存的材料、电线等杂物。 2) 拆除架子的工作地区,严禁非操作人员进入。 3) 拆架前,应有现场施工负责人批准手续,拆架子时必须有专人指挥,做到上下呼应,动作协调。 4) 拆除顺序应是后搭设的部件先拆,先搭设的部件后拆,严禁采用推倒或拉倒的拆除做法。 5) 固定件应随脚手架逐层拆除,当拆除至最后一节立管时,应先搭设临时支撑加固后,方可拆固定件与支撑件。 6) 拆除的脚手架部件应及时运至地面,严禁从空中抛掷。 7) 运至地面的脚手架部件,应及时清理、保养。根据需要涂刷防锈油漆,并按品种、规格入库堆放
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有建筑工程施工装修方案,求分享
    • 可爱的橙子 回答:建筑工程施工技术方案具体有哪些? 工程施工方案都包括: 1 地基与基础工程。 2 主体工程。 3 地面工程。 4 门窗工程。 5 装饰工程。 6 屋面防水工程。 7 建筑管道安装工程。 8 建筑电气安装工程 。 建筑工程施工技术方案与实际施工的程序是一致的,都是按照先基础后地面、先室内后室外、先主体后装饰的过程,即: 1,放线 2,基础挖地槽 3,基础垫层 4,基础混凝土浇筑 5,墙体 6,屋面及防水 7,门窗 8,管道(上下水、电讯、燃气等) 9,室内装饰 10,室外装饰 一)基坑支护与降水工程 基坑支护工程是指开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)并采用支护结构施工的工程;或基坑虽未超过5m,但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上等工程。 (二)土方开挖工程 土方开挖工程是指开挖深度超过5m(含5m)的基坑、槽的土方开挖。 (三)模板工程 各类工具式模板工程,包括滑模、爬模、大模板等;水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程。 (四)起重吊装工程 (五)脚手架工程 1、高度超过24m的落地式钢管脚手架; 2、附着式升降脚手架,包括整体提升与分片式提升; 3、悬挑式脚手架; 4、门型脚手架; 5、挂脚手架; 6、吊篮脚手架; 7、卸料平台。 (六)拆除、爆破工程 采用人工、机械拆除或爆破拆除的工程。 (七)其他危险性较大的工程 1、建筑幕墙的安装施工; 2、预应力结构张拉施工; 3、隧道工程施工; 4、桥梁工程施工(含架桥); 5、特种设备施工; 6、网架和索膜结构施工; 7、6m以上的边坡施工; 8、大江、大河的导流、截流施工; 9、港口工程、航道工程;
    • 建筑装饰工程施工 建筑装饰工程施工合同 建筑工程施工合同范本 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑工程冬雨季施工方案谁有?
    • AN拉勾勾 回答:一、雨季施工措施: 雨季施工准备工作应纳入生产计划内考虑,一定劳动力安排,二定作业时间,搞好雨季所需的材料储备工作。 1、对施工现场的临时设施进行全面检查,检查库房是否漏雨,各种施工机具是否盖好或垫高。对检查出的问题落实专人处理好。做好现场排水系统,将地面雨水及时排出场外,确保主要运输道路的畅通,必要时路成加铺防滑材料。 2、对施工现场的排水设施进行全面检查,该疏通的疏通,该完善的完善,确保施工现场雨水有组织排放和道路的畅通无阻。 3、水泥、钢筋等怕淋材料在雨期必须集中堆放,建立仓库,确保不受潮湿。 4、模板隔离层在涂刷前要及时掌握天气预报以防隔离层被雨水冲掉。 5、现场机电设备要做好防雨、防雷、防漏电措施。对施工现场的防雷设施及临时用电线路和设施进行全面检查,确保电缆没有拖地,各种用电设备接地、接零保护良好,漏电保护装置齐全有效。 6、充分准备防雨设施,在施工现场准备好一定数量的防雨设施材料,同时落实好防雨设施材料购买的联系渠道,以供紧急采购之需。 7、雨季施工应有专人负责发布天气预报,通报全体施工人员。及时了解天气动向,浇捣混凝土需连续施工时应尽量避免大雨天。如果混凝土施工过程中下雨,应及时覆盖,雨过后及时做好面层的处理工作。要勤测粗骨料含水量,随时调整用水量和粗细骨料用量。合理安排施工作业计划,尽量减少雨季中屋面工程和室外工程工作量,同时采取雨晴内外相结合的作业计划安排方法,并留有一定的余地。 8、防水工程应避免在雨天进行施工。 9、六级以上大风应停止高空作业。 二、冬季施工措施 1、冬季施工准备工作 (1)做好冬期施工质量保证措施计划; (2)各项设施和材料提前采取防雪、防冻等措施; (3)预应力张拉应专门制定施工工艺要求及安全措施; (4)混凝土配合比考虑冬期施工情况; (5)铺设防水层应按防水层冬季施工的有关规定执行; (6)制定冬期施工的防火、防冻、防煤气中毒等安全措施; (7)对工人提前进行冬季施工技术交底; (8)与气象部门联系,做好冬期气温预报。 2、施工工序冬季施工措施 (1)钢筋、预应力束冬季施工措施 ①钢筋焊接尽量在室内进行,当必须在室外进行时,最低温度不宜低于-20℃,并应采取防雪挡风措施,减少焊接构件温度差,焊接后的接头严禁立刻接触冰雪。 ②张拉预应力钢材时的温度不宜低于-15℃。 ③预应力张拉设备以及仪表工作油液,应根据实际使用时的环境温度选用,并应在使用时的环境温度条件下进行配套校验。 ④预应力混凝土的孔道压浆应在正常温度下进行。 (2)模板冬季施工措施 钢模板背面外包30mm厚硬泡沫隔热层,木模板外包20mm厚棉毡,并用胶带、钢筋焊接等固定,冬季施工,根据天气情况对需要辅助养护的模板,适当延长拆模时间。 (3)混凝土冬季施工措施 ①混凝土运输 冬季混凝土施工时,为了防止运输过程中温度损失过大,应采取以下措施: A、清理混凝土罐车运送道路,保证道路畅通,尽可能缩短混凝土运输时间; B、施工现场合理控制混凝土浇筑速度,尽量减少或避免装有混凝土的罐车的等待时间; ②混凝土浇筑 混凝土在浇筑前应清除模板、钢筋上的冰雪和污垢。 冬期施工接缝混凝土时,在新混凝土浇筑前应对混凝土接触面用碘钨灯或用热水浇淋接茬部位,确保接头处混凝土温度不低于5℃,加热深度不小于30cm,预热长度控制在1m左右。浇筑完成后,应采取措施使混凝土接合面继续保持正温,直至新浇筑混凝土获得规定的抗冻强度。 ③混凝土养护的技术要求 对已浇好的混凝土及时覆盖保温养护。养护时的温度要求:用蓄热法养护时不得低于10℃;用蒸汽法养护时不得低于5℃,细薄结构不得低于8℃。混凝土的养护方法,应根据技术经济比较和规范中“冬期施工热工计算公式”计算确定。养护方法应根据现场的气温、结构物表面系数等多种因素,可选用蓄热法、蒸汽加热法、暖棚加热法或电加热法等方法,以确保混凝土结构物不受冻害。 3、冬季施工质量检查 冬季施工时,除按照常规施工进行质量检查外,还应该检查混凝土浇筑、养护期间的环境温度,并进行以下检查: (1)、混凝土用水加热温度; (2)、混凝土的加热养护方法和时间等,检查结果应分别记入混凝土工程施工记录和温度检查记录; (3)、骨料和拌和水装入搅拌机时的温度、混凝土自搅拌机倾出时的温度及浇筑时的温度,每一工作班应至少检查3次; (4)、混凝土养护期间,室内外环境温度,每昼夜定时定点4次; (5)、混凝土冬季施工时,除留标准养护试件外,应制取相同数量与结构同条件养护的试块。 4、冬期施工的其它注意事项 (1)、高空作业时,加强安全管理和安全措施,并采取可靠的防风措施; (2)、在冬季施工进行钢结构焊接时,应采取相应的焊接工艺,确保焊接质量; (3)、冬季施工期间加强对机械设备的保暖维护工作,保证设备能正常运转; (4)、在大风、大雪、雾天应停止施工; (5)、若受到寒冷天气连续袭击时,可考虑暂停墩柱、箱梁等表面砼施工作业,待气温回暖后再进行施工。 (6)、及时清除施工上下梯道的积雪,特殊位置还应有防滑措施。
    • 建筑装饰工程施工 建筑装饰工程施工合同 建筑工程施工合同范本 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有主体工程施工方案?求分享
    • 木叶my 回答:(一)主体施工方法的确定 为了确保工程如期完成,施工期间必须以主体工程为重点,集中力量加快施工进度,为提前进入装饰创造条件,模板采用夹板模,扣件式钢管架,钢筋集中配置,原位绑扎,混凝土采用现场搅拌,塔吊垂直运输至楼面。 (二)主体施工顺序 施工测量放线→立柱钢筋→立柱模→(浇筑砼)→梁板模→梁板钢筋→浇筑梁板砼→养护→拆模→施工测量放线→砌墙体。 (三)模板支设 模板及支撑体系材料选用:柱及梁侧模,板模为20厚夹板,梁底模为5cm厚木板,20厚的夹板背面配备相应数量的50*50方木联结,增强模板的刚度。支撑均用φ48钢管,现浇板模下配备相应数量的50*100的木搁栅。 1、柱、墙模板 采用20mm夹板,板背面钉50*50方木,间距50cm 左右。钢管围楞,扣件固结,楞距400~500mm。柱、墙模用对拉螺栓加固。螺栓用φ10或φ12圆钢制作,其水平与垂直间距在600左右。柱、墙模安装垂直误差不大于3mm,柱、墙轴线位移不大于5mm。 2、梁板模板 梁宽小于25cm,采用5cm厚木板作梁底模,大于25cm者可考虑用20厚夹板,背面钉50*100(或50*50视梁跨大小定)作底模。现浇板模用20厚夹板,下口用50*100方木楞距350。模板安装顺序为:梁底模→梁侧模→板底模。跨度大于4m的梁板(来自:www.fdcew.com)模均考虑起拱。起拱高度为全跨度1.5/1000。主次梁交接时,先主梁起拱后次梁起拱。现浇板梁支撑用直径ф48钢管搭成满堂架。立杆间距为1000*1000左右,扫地横杆离地150,共设3 层横杆。当梁高大于70cm时,用对拉螺栓控制梁宽。间距@600布置。 3、楼梯模板 楼梯模板采用20厚夹板作斜底板模。下口用50*100木方托底。直径48钢管顶撑进行支撑。楼梯踏步的踢面板用40厚木板。各踢面模板之间由斜向50*100方木拉成整体。侧模用 夹板按踏步剖面形状制作安装。按施工规范,楼梯砼施工缝宜在跨中1/3区域内。因此,楼梯模应超过施工楼层一定高度,将施工缝留在剪力较小的位置。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前