装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

栏杆设计要求规范是什么?

钱新贤 | 被浏览333次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • 神秘 2016-05-10 18:33

    要考虑到老人孩子等弱势全体。以下可以参考
    一、楼梯除设**扶手外,并应在靠墙一侧设幼儿扶手,其高度不应大于0.60m。
    二、楼梯栏杆垂直线饰间的净距不应大于0.11m。当楼梯井净宽度大于0.20m时,必须采取安全措施。
    三、楼梯踏步的高度不应大于0.15m,宽度不应小于0.26m。 四、在严寒、寒冷地区设置的室外安全疏散楼梯,应有防滑措施。

    0 评论

  • du845968102 2015-11-27 10:56

    一般低栏高0.2~0.3米,中栏0.8~0.9米,高栏1.1~1.3米。栏杆柱的间矩一般为0.5~2米。栏杆的高度主要取决于使用对象和场所,一般高900毫米;幼儿园、小学楼梯栏杆还可建成双道扶手形式,分别供成人和儿童使用;在高险处可酌情加高。楼梯宽度超过1.4米时,应设双面栏杆扶手(靠墙一面设置靠墙扶手),大于2.4米时,须在中间加一道栏杆扶手。居住建筑中,栏杆不宜有过大空档或可攀登的横档。

    0 评论

  • memedaxpg 2015-11-27 10:54

    露台栏杆设计规范

      1、标杆抗水平荷载:住宅建筑不应小于500N/M,人流集中的场所不应小于1000N/M。

      2、防护栏杆的高度需“从可踏部位表面起算”才起防护作用

      第5.1.5条说明中引用了《住宅设计规范》GB50096-1999(2003版)的规定:“窗台的净高或防护栏杆的高度均应从可踏面起算,保证净高0.90m”。这里需特别指出,本规定是针对国内多起相关案例处理结果提出的。具体目的是要防止各种因地面材料作法加厚,造成栏杆安全高度实际降低的事故。以下几种情况如不采取措施,经常属于明显“可踏”:实心栏板与阳台反梁的交接处;低位实心栏板与空心栏杆的交接部位;低位水平空心栏杆;上人屋面女儿墙采用挑砖防水。楼梯水平段栏杆长度大于0.50M时,其设计不低于1.05M。栏杆垂直杆件的净距不大于0.11M,采用非垂直杆件时,必须采取防止儿童攀爬的措施。

      3、阳台栏杆设计除应明确式样、高宽尺寸、材料品种外,还应有制作连接和安装固定的构造详图以及明确杆件的规格型号胶臂厚等。

      4、在低窗台附加栏杆应慎重处理

      根据《剧场建筑设计规范》第4.3.7条规定,“楼座前排栏杆和楼层包厢栏杆高度不应遮挡视线,并应采取措施保证人身安全,实心部分不得低于0.40m”。剧场是公共场所,家长对儿童的监护心理加强,住宅中的栏杆防护高度要求比公共建筑高,因此,本规范第5.1.5条说明中提出,“距离楼(地)面0.45m以下的台面、横栏杆等容易造成无意识攀登的可踏面,不应计入窗台净高”。

      5、以固定窗作为低窗台的防护措施有限制条件

      6、栏杆材料选择合理

      栏杆材料应选择具有良好耐候性和耐久性材料,阳台、外走廊和屋顶等遭受日洒雨淋的地方,不得选用木材和易老化的复合塑料等,金属型材壁厚应符合以下要求;

      (1) 不锈钢:主要伤力杆件壁厚不应小于1.5m一般杠件不宜小于1.2mm

      (2) 型钢:主要伤力杆件壁厚不应小于3.0mm 一般杠件不宜小于2.0mm

      (3) 铁合金:主要伤力杆件壁厚不应小于3.5mm 一般杠件不宜小于2.0mm

      7、阳台栏杆上的铝合金窗铝的强度必须符合标准,柔软的材料坚决不能使用。阳台栏杆和阳台铝合金窗选材是关键分,不能用小截面薄壁铝,一些装修工偷工减料,用铝方管代替普通铝合金门窗材料,导致阳台的铝合金门窗的强度大大降低。如果遇到风,扭曲变形,甚至脱落。锌钢阳台护栏耐腐蚀抗老化不容易生锈,色彩丰富美观,安装方便,结实耐用。阳台铝框窗口和框架的阳台栏杆上固定要牢固,固定后用混凝土铆钉,然后用油漆角钢加固。不能固定在砖墙,更不能使用木材和对杆枪钉固定框,而不是楔形。

      8、设计合理,不能以节省材料,不能使用从阳台顶部的的大窗扇,一定要在上部安装400毫米到500毫米固定窗口再次低于1200毫米,1300毫米推拉窗安装,而且推拉窗不能太宽。

      9、考虑铝合金车架应力不能太大,封闭的阳台一般不使用锌钢阳台护栏,打开的窗口用锌钢阳台栏杆。

      10、铝合金窗滑行偏高的路径应该是在室内,外面低防止雨水渗漏。封闭阳台的所有空间应全部用水泥砂浆填充。

    0 评论

  • Andy421 2015-11-27 10:26

    栏杆设计要求规范如下:
    1、 栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;   
    2、 临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m;注:栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如低部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。   
    3、 栏杆离楼面或屋面0.10m高度内不宜留空;   
    4、 住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m;   
    5、 娱乐建筑、商业服务建筑、体育建筑、园林景观建筑等允许少年儿童进入活动的场所,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距也不应大于0.11m。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 阳台栏杆规范要求是什么
    • 锁清秋X 回答:阳台是儿童活动较多的地方,栏杆(包括栏板局部栏杆)的垂直杆件间距若设计不当,容易造成事故。 根据人体工程学原理,栏杆垂直净距应小于0.11m,才能防止儿童钻出。同时为防止因栏杆上放置花盆而坠落伤人,本条要求可搁置花盆的栏杆必须采取防止坠落措施。根据人体重心和心理要求。阳台栏杆应随建筑高度增高而增高。封闭阳台没有改变人体重心稳定和心理要求。因此,封闭阳台栏杆也应满足阳台栏杆净高要求。对中高层、高层住宅及寒冷、严寒地区住宅阳台要求采用实心栏板的理由,一是防止冷风从阳台门灌入室内,二是防止物品从栏杆缝隙处坠落伤人。此外,中高层、高层住宅及寒冷、严寒地区住宅封闭阳台的现象很普遍,透空的栏杆难以封闭。     没有邻接阳台或平台的外窗窗台,如距地面净高较低,容易发生儿童坠落事故。本条要求当窗台距地面低于0.90m时,采取防护措施。有效的防护高度应保证净高0.90m,距离楼(地)面0.45m以下的台面、横栏杆等容易造成无意识攀登的可踏面,不应计入窗台净高。阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定:栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;  2 临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上包括中高层住宅时,栏杆高度不应低于1.10m;     注:栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。  3 栏杆离楼面或屋面0.10m高度内不宜留空;     4 住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m;  5 文化娱乐建筑、商业服务建筑、体育建筑、园林景观建筑等允许少年儿童进入活动的场所,外窗窗台距楼面、地面的净高低于0.90m时,应有防护设施。六层及六层以下住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m,七层及七层以上住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。阳台栏杆应有防护措施。防护栏杆的垂直杆件间净距不应大于O.11m。   “窗台的净高或防护栏杆的高度均应从可踏面起算,保证净高0.90m”。有效的防护高度应保证净高0.90m,距离楼地面O.45m以下的台面、横栏杆等容易造成无意识攀登的可踏面,不应计入窗台净高。当窗外有阳台或平台时,可不受此限。
    • 栏杆 铁艺栏杆 栏杆规范 1年以前
  • 4 回答
    • 室外栏杆设计规范标准是什么?
    • 神秘 回答:《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 6.6.3 阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定: 1 ) 栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载; 2 ) 临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m; 条文说明: 第2款阳台、外廊等临空处栏杆高度应超过人体重心高度,才能避免人体靠近栏杆时因重心外移而坠落。据有关单位1980年对我国14个省人体测量结果:我国男子平均身高为1656.03mm,换算**体直立状态下的重心高度是994mm,穿鞋子后的重心高度为994+20=1014mm,因此在国标《固定式工业防护栏杆》中规定:“防护栏杆的高度不得低于1050mm。
    • 室外吊灯 空调室外机 栏杆规范 7个月前
  • 4 回答
    • 桥梁栏杆设计的要求是什么?
    • 神秘 回答:你好, 桥梁栏杆的安全标准高度是: 《公路交通安全设施设计技术细则》规定,桥梁栏杆高度应在1.1米至1.2米之间。 《城市桥梁设计准则>中规定,取1.0~1.2m 《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2004 第13页第3.5.7条栏杆高度不应小于1.1m在公路桥涵设计通用规范里面也有提到栏杆必须大于1.1m。 交通部2006年颁布的《公路交通安全设施设计规范》中明确提出:公路旁的护栏高度一般在70cm~100cm。对于高架桥护栏,在实际设计建设中,车速越快的道路,护栏高度会相应增高,匝道、高架旁的护栏高度最低不低于81cm。时速60公里的高架段,应达90cm。最高,一般不超过110cm。而一般建筑上也要求防护栏杆的高度不得低于1.1~1.2米。具体的则可根据实际需要选择具体的高度。 希望对你有帮助
    • 栏杆 桥梁施工 桥梁护栏 7个月前
  • 4 回答
    • 室外栏杆设计规范是什么?
    • 神秘 回答:《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 6.6.3 阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定: 1 ) 栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载; 2 ) 临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m; 条文说明: 第2款阳台、外廊等临空处栏杆高度应超过人体重心高度,才能避免人体靠近栏杆时因重心外移而坠落。据有关单位1980年对我国14个省人体测量结果:我国男子平均身高为1656.03mm,换算**体直立状态下的重心高度是994mm,穿鞋子后的重心高度为994+20=1014mm,因此在国标《固定式工业防护栏杆》中规定:“防护栏杆的高度不得低于1050mm。