装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

谁能给份地下室防水技术交底?

林晓娟 | 被浏览186次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • xiaoping123 2015-11-27 10:01

    交底内容: 1、施工前准备。地下室防水工程施工前,要按预算提供的防水材料数量进货,防水材料必须要有出厂合格证和试验报告,合格后方可使用。备好施工用的刮子、木椎把和聚氨脂防水涂料及三元乙丙橡胶防水卷材、聚合物水泥砂浆等材料。 2、人员组织:找平层和保护层安排一个班组8人,防水层安排10人。质检员负责检查质量和指导工作;技术员负责放线和编制技术交底,施工员全面安排生产,且记好施工日志和抓好班组自检。 3、施工工艺和技术要求。地下室外墙、底板及室外顶板均为抗渗自防水砼,其中在地下室底板、外墙在迎水面一侧做911聚氨脂涂膜,厚度为2mm,工艺顺序为:基层清理—刷防水结合层--911聚氨脂涂膜--水泥砂浆保护层。地下室顶板采用911聚氨脂涂膜及合成高分子卷材多道防水设防,工艺顺序为:20mm聚合水泥砂浆找平层—基层清理--刷防水结合层--911聚氨脂涂膜—三元乙丙高分子防水卷材--50mm细石砼保护层 技术要求:①基层必须牢固,无松动现象。②基层表面平整,用2m靠尺杆检查,基层与直尺间的最大空隙不超过5mm;空隙仅允许平缓变化,且每m长度不得多于1处。做室外顶板找平层时,基层表面的孔洞、缝隙,应用与防水层相同的砂浆堵塞抹平,施工前应将预埋、穿墙板管预留凹槽内嵌填密封材料后,再施工聚合物防水砂浆层。③水泥砂浆防水层应分层铺抹或喷射,铺抹时应压实、抹平,最后一层表面应提浆压光,聚合物水泥砂浆拌合后应在1h内用完,且施工中不得任意加水,聚合物水泥砂浆防水层未达到硬化状态时,不得浇水或直接受雨水冲刷,硬化后应采用干湿交替的养护方法。④防水结合层采用稀释的911聚氨脂防水涂料作为基层处理,施工时应涂刷均匀,覆盖完全,干燥后方可进行涂膜施工。⑤防水涂膜施工工艺:防水涂膜采用911聚氨脂防水涂膜,其配制911防水胶为甲、乙双组份,配合比为1:2,使用时将甲、乙两液按配合比放置容器内,搅拌3~5分钟,使其充分化合后即可涂刮,将配制的胶液用橡胶刮板涂在工作面上,理匀即可,分四遍涂刮,第一遍涂刮约0.5mm厚,涂膜要均匀一致,不得露白,在防水层固化前不应踩踏,采用分区、分片、后退法施工,正常干燥时间为4~6小时,在第二遍涂刮时必须对前面所涂膜的空鼓、气孔、砂涂层伤痕和固化不良等进行修补后再进行施工,涂刮方向与第一遍方向垂直,厚度约0.5mm,涂膜顺序先立面后平面,约6~8小时后涂刮第三遍,同样与上遍方向垂直,厚度为0.5mm,约6~8小时后涂刮第四遍,同样与上遍方向垂直,厚度为0.5mm,四遍为涂刮后,防层水厚度达到设计2mm。⑤三元乙丙高分子防水卷材工艺:用粉盒和尺弹出基准线,定出点粘部位,点涂氯丁胶粘剂,每平方米设一个点,约10cm2大小,点与邻边点错位,仅起到固定卷材的功能,同时在卷材周边划出短边为100mm、长边为80mm待涂。防水卷材及基层分别点涂基层胶粘剂后,需凉置5~10分钟不粘手为宜,方可进行粘贴,顺着原基准线边贴边展,同时辊压使之平坦、舒展,防止折皱和拉长,从下往上顺序进行。然后搭接部分均匀涂刷内封胶,进行辊压、排气数遍,用外封胶仔细封口,待干二小时。最后用聚氨脂911沿封口为中线涂刮宽150mm、厚1.2mm的涂膜保护层。⑥防水层完成以后应及时做好保护层,底板、侧墙采用20mm厚1:2.5水泥砂浆层,顶板采用50厚细石砼保护层,顶板防水层与保护层之间宜设置隔离层。 4、质量要求。①地下防水工程施工过程中,地下水位应降至防水层以下300mm,并保持至土方回填完毕,对基坑周围的地表水必须设沟排水,不得流入基坑,严禁带水、带泥施工。②结构防水砼完成后,应细致检查结构砼施工质量,发现蜂窝、麻面、露筋或裂缝,应进行修补或灌浆处理。③水泥砂浆找平层。聚合物水泥砂浆找平层应密实、平整、粘结牢固,不得有空鼓、裂纹、起砂、麻面等缺陷,5m2;阴处、管根等处圆弧整齐平顺,表面平整度允许偏差为5mm。④涂膜防水层。基层必须干燥,涂膜防水层的厚度应符合设计要求,涂料施工前,基层阴阳角应做成圆弧形,阴角直径宜大于50mm,阳角直径宜大于10mm,涂料施工前应对阴阳角、预埋件、穿墙管等部位进行密封或加强处理。涂层无裂纹、皱折、流淌、鼓泡和露胎体现象,防水涂料应分层分遍涂布,不得一次涂成,先涂的涂层干燥成膜后,方可涂后一遍涂料,需铺设胎体增强材料时,应使胎体层充分浸透防水涂料,不得有白茬及褶皱。⑤合成高分子卷材防水工程。卷材铺贴方法及压接顺序、搭接长度符合规范要求粘贴牢固,无滑移、翘边缺陷。在立面与平面的转角处,卷材的接缝应留在平面上,距立面不应小于600mm,接缝必须粘贴封严。接缝口应用材性相容的密封材料封严,宽度不应小于10mm,卷材附加层、泛水立面收头等均符合规范要求。卷材防水层允许偏差要求,其卷材搭接宽度允许偏差为-10mm; ⑥变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道等防水构造应符合设 计要求。
    5、成品保护。地下室防水各分项工程每完成一个分项后的成品,要防止碰击,以防损坏成品。找平层凝结前防止人走和物体撞击,防水层施工完成后。要严防在防水层上乱打洞和乱丢重物体及乱设附加装置。 6、安全措施。地下防水工程用的机具和吊装机具要有漏电防护设施;上料平台应检查扎稳板与栏杆。工作人员要穿工作服,戴防护手套和口罩及穿工作鞋。 7、技术资料。凡地下防水工程用的防水涂料、防水卷材、均应有出厂合格证,并有试验报告,符合设计要求的,方准使用。作好施工日志、班组自检记录和质量检验评定及地下防水隐蔽工程验收记录。

    0 评论

  • 致富之豪 2015-11-27 09:53

    你好!
    希望可以帮助到你!
    施工分部分项安全技术交底泥水工安全技术交底一、砌体施工: ⒈挖掘土方,两人操作间距保持2~3m,并由上而下逐层挖掘,禁止采取掏洞的操作方法。 ⒉开挖沟槽、基坑等,应根据土质和现场施工员交底放坡,挖出的泥土应堆放在坑槽边1m以外,堆高不得超过1.5m。 ⒊砌基础时,应检查和经常注意基坑土质变化情况,有无崩裂现象。堆放材料应离开坑槽边1m以上。当基坑较须设护壁支撑时,操作人员应设梯子上下,不得攀跳,运料不得碰撞支撑。 ⒋墙身砌体高度超过1.2m时,应搭设脚手架。在一层以上或高度超过4m时采用里脚手架必须在墙外张挂安全网,采用外脚手架应绑护身栏杆后方准操作。 ⒌用内架砌外墙时,架板要低于外墙500px,墙外按规定张挂安全网。 ⒍脚手架上堆砖不得超过三皮,架子转角处不得堆砧,除操作层外,上下皮架只允许堆零星材料,不得多层都堆料。 ⒎在高处砌墙时,转砧应面向墙面,工作完毕应将脚手板和砖墙上的碎砖,灰浆清扫干净,防止掉落伤人。 ⒏不准站在墙砖上做砌砖、挂线、刮缝、检查大角垂直度和清扫墙面等工作。 ⒐不准在墙顶或架上修改石料,以免震动墙体影响质量或石片掉下伤人。 ⒑不准勉强在超过胸部以上的墙体上进行砌筑,以免将墙体碰撞倒塌或上石时失手掉下造成安全事故。 ⒒石块不得往下掷,运石上下时,脚手板要牢固,并钉防滑条及扶手栏杆。 ⒓在檐口、洞口处施工时,操作人员要面朝外操作,以免踩空坠落。不得坐在檐口、外墙等危险部位休息。 ⒔高处作业不能用砖头垫高架板,也不得在架板上垫砖头站人操作。 二、混凝土工: ⒈用车子向基坑或料斗倒砼,应有挡车措施,不得用力过猛和撤把。 ⒉用井字架吊兰运送砼时,斗车把不得伸出吊兰外,车要放稳,运送到楼层要待吊蓝停稳,人方可进入吊蓝内推车。 ⒊浇砼使用的溜槽及串筒节间必须连接牢固。操作部位应有护身栏杆,不准直接站在溜槽边上操作。 ⒋浇灌框架、梁、柱砼应设操作台,不得直接站在模板或支撑上操作。 ⒌浇捣拱形结构,应自两边拱脚对称同时进行;浇圈梁、雨披、阳台,应采取防护措施;浇捣料仓,下口应先封闭,并铺设临时脚手架,以防人员坠落。 ⒍使用震动器应穿胶鞋,湿手不得接触开关,电源线不得有破皮漏电,电线要架空,开关要有人监护。 ⒎砼搅拌机在运行中,任何人不得将工具伸入筒内清料,进料斗升起时,严禁任何人在料斗下通过或停留。 ⒏砼机停用时,升起的料斗应扦上安全插肖,或挂上保险练。木工安全技术交底一、 一般规定: ⒈工作台、机械的设置,应合理稳固,工作地点和通道应畅通,材料、半成品,堆放应成堆成垛,不影响交通。 ⒉操作木工机械不准戴手套,以防将手套卷进机械造成事故。 ⒊木模车间内的锯屑刨花应天天清理。在车间内禁止吸烟动火。

    0 评论

  • xhp613 2015-11-27 09:33

    安全技术交底 工程名称 中粮生化能源(龙江)有限公司 60万吨/年玉米加工工程 施工单位 中铁十三局第六公司 中粮龙江项目部 交底提要 防水施工安全技术交底 交底日期 2011年5月12日 交底内容: 针对防水施工安全技术交底 (1)对有皮肤病、眼病、刺激过敏等患者,不得从事沥青工作。施工过程中,如发生恶心、头晕、刺激过敏等情况时,应立即停止操作。 (2)高处作业时应按照“高处作业”安全交底的要求进行操作。人员不得过分集中,必要时系好安全带。 (3)从事卷材及有毒防水材料作业工作时,必须穿戴规定的防护用品。操作人员不得赤脚、穿短裤和短袖衣服进行操作,裤脚袖口应扎紧,并应佩戴手套的防脚套。 (4)卷材加温烤融所使用的喷灯必须使用汽油燃料。使用时必须戴好个人防护面具及手套、防护鞋等安全防护用品。 (5)施工现场应有急救备用药品,以防被烫伤或恶心、头晕等时涂抹急救之用。 (6)操作时应注意风向,操作人员应站在上风方向;如遇大风,应停止工作,防止下风方向作业人员中毒或烫伤。 (7)严禁使用未成年或精神不正常的工人参加屋面上的卷材烤化工作。卷材烤化作业每班应适当增加间歇时间。 (8)存放卷材和胶粘剂的仓库或现场要严禁烟火,如需用明火,必须有防火措施,且应设置一定数量的灭火器材和砂袋。 (9)开工前,现场施工人员必须向参加操作全体人员进行安全技术交底。要详细、认真地将所用材料的品种、规格、性能和有关设备(包括防火设备),以及操作过程中应注意事项交底清楚。 (10)雨、霜、雪天,必须待屋面干燥后,方可继续进行工作,刮大风时应停止作业。 交 底 人 王 学 征 接受交底人

    0 评论

  • Andy421 2015-11-27 09:21

    地下室防水技术交底如下:
    1.施工前准备
    1.1 清理砼或砂浆基层,清理表面油泥污染杂物,不允许表面有尖角结块或麻面小孔洞。表面保持干燥,且具有适合做防水层的干燥度。
    1.2 准备材料进场,以及施工现场应使用的脚手架、工具、防火器材等。
    2.操作工艺要点
    2.1 聚胺酯涂膜防水施工
    2.1.1 基层处理:把基层表面凸起部分铲平,凹陷处用聚合物(107)砂浆填平,不得有空鼓、开裂及起砂,脱皮等缺陷。
    2.1.2 聚胺酯底胶的配制:按产品说明书配制。
    2.1.3 聚胺酯底胶的涂刷:在涂第一遍涂膜之前,应先立面、阴阳角、排水管、立管周围。地下室应先上后下面的原则,然后大面积平面涂刷。
    2.1.4 涂膜防水材料的配制:目前由于生产厂家不同,其材料出厂的成分也不同,一般有二种配制方法:
    a.按甲乙料的1:1.5(重量比)的比例用人工或电动搅拌均匀,必要时再掺入甲料重量0.3%的二月桂酸,二丁基锡促凝剂并搅拌均匀待用。
    b.按甲乙丙料的1:1.5:0.2的比例配制,搅拌同上。
    2.1.5 第一遍涂膜施工:在底胶基本干燥固化后,用塑料或橡皮刮板均匀涂刷一层涂料,涂刮时用力要均匀一致。
    2.1.6 第二遍涂膜施工:在第一层膜固化24小时后对所抹涂膜的空鼓、气孔、砂粒卷进涂层的灰尘,涂层伤痕和固化不良等进行修补后涂刮第二遍,涂刮方向与第一遍垂直。涂刷总厚度要按设计要求,一般应控制在1.5 mm左右(即涂刮量约2.5kg/m2),涂刷顺序先下后上,先立面后平面。
    2.1.7 突出地面,墙面的管子根部、地漏排水口、阴阳角、变形缝等簿弱环节,应在大面积涂刷前先做一布二油防水附加层,底胶表面干后将纤维布裁成与管根、地漏等尺寸、形状相同并将周围加宽200mm的布。套铺在管根部等细部,同时涂刷涂膜防水涂料,常温4小时左右表面干后,再刷第二道涂膜防水涂料。经24小时干燥后,即可进行大面积涂膜防水层施工。
    2.2 改性沥青等卷材施工
    2.2.1 沥青胶结材料应当天熬制当天使用,否则,应与新熬制的材料分批混合使用,必要时适当作性能试验。
    2.2.2 地下工程防水采用外防外贴的施工方法,铺贴顺序原则上是先下后上,先立面后平面,先底板后壁板。
    2.2.3 粘结油毡的沥青胶结材料厚度一般为1.5~2.5mm,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开,油毡的搭接长度,长边不应小于100mm,短边和立面接槎不应小于150mm,同时卷材不得相互垂直铺贴。油毡应展平压实,搭接缝应用沥青胶结材料仔细封严,铺贴时应边涂胶边滚铺油毡,要求粘结牢固,铺贴平直。
    2.2.4 卷材应采取浇油挤压法铺贴,用力推毡时,力量必须均匀压紧,在浇油铺贴时,应先浇纵向接缝处,后浇大面,再一起推毡,并由中心向两侧浇油推毡。
    2.2.5 改性沥青油毡的铺贴方法与上述基本相同,但也可采用煤油喷灯或热空气进行加热熔接。同时用铁抹子烘热熔压,喷灯距油毡0.5m左右,待油毡表面熔化后进行铺贴。
    2.2.6 复杂部位的加强处理,一般在簿弱处200mm范围内,加铺一层。平面与立面相连接处,应由下而上压缝铺贴,并使油毡紧贴阴角,不允许有明显的空鼓现象。
    2.2.7 油毡的接触一般为纵横之间的搭接宽度为100mm,一般接缝既可用胶粘剂粘合,也可用垫烘法进行熔接。
    2.2.8 保护层施工:在防水层铺贴完毕后并经清扫干净和检查验收合格后应及时使用砂浆层盖面保护。
    3.本交底卡仅写明上述两种材料的操作和施工,如某项目工地有不同的防水材料,可另行编制这一材料的技术安全交底卡,并报公司生技部统一编审下发使用。
    4.安全规定
    4.1 操作时应注意风向,防止下风操作人员中毒受伤。
    4.2 炉灶防雨棚不可用易燃物搭设,炉灶附近严禁放置易燃物品,防雨棚附近必须备有灭器等防火器材。
    4.3 沥青锅内不得有水,装入锅的沥青不应超过容量的2/3。
    4.4 喷烘使用煤气时,气瓶应与喷灯保持10米以外。
    5.本卡无规定者按DBJ/T15-7-92《PUK聚氨脂涂膜防水工程技术规程》和JGJ59-99《建筑施工 安全检查标准》执行。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 谁能给份地下室外墙防水技术交底?
    • 灯泡大怪兽 回答:地下室防水(聚胺脂类及改良性沥青油毡)工程技术交底卡 1.施工前准备 1.1   清理砼或砂浆基层,清理表面油泥污染杂物,不允许表面有尖角结块或麻面小孔洞。表面保持干燥,且具有适合做防水层的干燥度。 1.2   准备材料进场,以及施工现场应使用的脚手架、工具、防火器材等。 2.操作工艺要点 2.1   聚胺酯涂膜防水施工 2.1.1   基层处理:把基层表面凸起部分铲平,凹陷处用聚合物(107)砂浆填平,不得有空鼓、开裂及起砂,脱皮等缺陷。 2.1.2   聚胺酯底胶的配制:按产品说明书配制。    2.1.3   聚胺酯底胶的涂刷:在涂第一遍涂膜之前,应先立面、阴阳角、排水管、立管周围。地下室应先上后下面的原则,然后大面积平面涂刷。 2.1.4   涂膜防水材料的配制:目前由于生产厂家不同,其材料出厂的成分也不同,一般有二种配制方法:    a.按甲乙料的1:1.5(重量比)的比例用人工或电动搅拌均匀,必要时再掺入甲料重量0.3%的二月桂酸,二丁基锡促凝剂并搅拌均匀待用。    b.按甲乙丙料的1:1.5:0.2的比例配制,搅拌同上。 2.1.5   第一遍涂膜施工:在底胶基本干燥固化后,用塑料或橡皮刮板均匀涂刷一层涂料,涂刮时用力要均匀一致。 2.1.6   第二遍涂膜施工:在第一层膜固化24小时后对所抹涂膜的空鼓、气孔、砂粒卷进涂层的灰尘,涂层伤痕和固化不良等进行修补后涂刮第二遍,涂刮方向与第一遍垂直。涂刷总厚度要按设计要求,一般应控制在1.5   mm左右(即涂刮量约2.5kg/m2),涂刷顺序先下后上,先立面后平面。 2.1.7   突出地面,墙面的管子根部、地漏排水口、阴阳角、变形缝等簿弱环节,应在大面积涂刷前先做一布二油防水附加层,底胶表面干后将纤维布裁成与管根、地漏等尺寸、形状相同并将周围加宽200mm的布。套铺在管根部等细部,同时涂刷涂膜防水涂料,常温4小时左右表面干后,再刷第二道涂膜防水涂料。经24小时干燥后,即可进行大面积涂膜防水层施工。 2.2   改性沥青等卷材施工 2.2.1   沥青胶结材料应当天熬制当天使用,否则,应与新熬制的材料分批混合使用,必要时适当作性能试验。 2.2.2   地下工程防水采用外防外贴的施工方法,铺贴顺序原则上是先下后上,先立面后平面,先底板后壁板。 2.2.3   粘结油毡的沥青胶结材料厚度一般为1.5~2.5mm,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开,油毡的搭接长度,长边不应小于100mm,短边和立面接槎不应小于150mm,同时卷材不得相互垂直铺贴。油毡应展平压实,搭接缝应用沥青胶结材料仔细封严,铺贴时应边涂胶边滚铺油毡,要求粘结牢固,铺贴平直。 2.2.4   卷材应采取浇油挤压法铺贴,用力推毡时,力量必须均匀压紧,在浇油铺贴时,应先浇纵向接缝处,后浇大面,再一起推毡,并由中心向两侧浇油推毡。 2.2.5   改性沥青油毡的铺贴方法与上述基本相同,但也可采用煤油喷灯或热空气进行加热熔接。同时用铁抹子烘热熔压,喷灯距油毡0.5m左右,待油毡表面熔化后进行铺贴。 2.2.6   复杂部位的加强处理,一般在簿弱处200mm范围内,加铺一层。平面与立面相连接处,应由下而上压缝铺贴,并使油毡紧贴阴角,不允许有明显的空鼓现象。 2.2.7   油毡的接触一般为纵横之间的搭接宽度为100mm,一般接缝既可用胶粘剂粘合,也可用垫烘法进行熔接。 2.2.8   保护层施工:在防水层铺贴完毕后并经清扫干净和检查验收合格后应及时使用砂浆层盖面保护。 3.本交底卡仅写明上述两种材料的操作和施工,如某项目工地有不同的防水材料,可另行编制这一材料的技术安全交底卡,并报公司生技部统一编审下发使用。 4.安全规定 4.1   操作时应注意风向,防止下风操作人员中毒受伤。 4.2   炉灶防雨棚不可用易燃物搭设,炉灶附近严禁放置易燃物品,防雨棚附近必须备有灭器等防火器材。 4.3   沥青锅内不得有水,装入锅的沥青不应超过容量的2/3。 4.4   喷烘使用煤气时,气瓶应与喷灯保持10米以外。 5.本卡无规定者按DBJ/T15-7-92《PUK聚氨脂涂膜防水工程技术规程》和JGJ59-99《建筑施工 安全检查标准》执行。
    • 交底 空调技术 地下室防水 1年以前
  • 3 回答
    • 谁能给份地下防水技术交底?
    • 可爱的橙子 回答:地下室防水工程质量技术交底 施工单位 工程名称 分项工程 地下室防水工程 交底部位 底板及基础防水 交底日期 2014年5月2日 交底内容 一、工程概况 地下防水等级为一级,共设三道防水措施进行设防,分别为4mm厚SBS改性沥青防 水卷材(双层使用厚度4mm+3mm)、点粘350号石油沥青油毡隔离层及混凝土自防水,本工程地下结构需要作防水处理的具体部位有:地下室基础底板、地下室外墙、电梯井等。根据施工部位不同,各防水做法略有不同,主要做法如下: 底板防水做法: 100厚C15砼垫层→20厚1:2水泥砂浆→4mm厚SBS改性沥青防水卷材层(双层使用厚度4mm+3mm)→点粘350号石油沥青油毡隔离层→50厚C20细石混凝土保护层→钢筋砼筏板基础→20厚1:2.5水泥砂浆。 侧壁:20厚1:2.5水泥砂浆→250厚钢筋砼墙体→20厚1:2.5水泥砂浆找平层→水泥基渗透结晶性防水涂料一道→基层处理机一遍→4mm厚SBS改性沥青防水卷材防水层→用聚醋酸乙烯胶粘接→30厚挤塑聚苯板保护层→2:8灰土分层夯实回填 二、施工准备 1、劳动力准备 本工程的地下室防水将组织专业施工队伍进行施工,经资质审查,选定具有专业资质的防水施工队。专业施工队应“两证”齐全、有效,操作人员应持证上岗,熟练掌握施工机具的使用、卷材施工工艺。 2、技术准备 编制科学可行的卷材防水施工方案和进行细致周密的现场交底。施工方案应提前报监理单位审批,审批后应严格执行。技术交底由专业工长根据施工方案、施工图纸、现行国家规范标准等,并结合本工程的实际情况对施工班组进行书面交底,交底内容要详细可行。 3、现场准备 (1)防水卷材是一种易燃材料,施工过程中防火与施工安全显得尤为重要。在防水施工和卷材存放部位,需要配备足够的灭火器材。 (2)铺贴防水层的基层表面,应平整、牢固、清洁,并经验收合格。 交底内容 (3)基层表面不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。 (4)基层与立面的转角处、阴阳角等部位应用水泥砂浆抹平成半径50mm的圆弧,以利防水施工。基层表面如有残留的砂浆硬块及突出部分,应铲除干净;阴、阳角,桩头等部位应抹成圆弧或钝角,并将尘土、杂物清扫干净。 4、材料准备 (1)材料选用双面SBS改性沥青防水卷材、防水粉、遇水膨胀止水条等,以上材料进场前均应带有出厂合格证和质量检验报告。 (2)材料进场后,不得交叉叠放,由建设单位、施工单位、监理单位三方共同抽样,首先进行外观检查,检查内容包括卷材是否断裂、折、孔洞、剥离、边缘不整齐,胎体露白、未浸透,撒布材料粒度、颜色,每卷卷材的接头。 (3)外观检查合格的卷材抽样送至实验室做复试。每批按规格不大于5000m2复试取样,试件1.0m(端头截去2m),重点检查不透水、耐热度、拉力、断裂延伸率等。检验合格后由试验室出具抽样试验报告,方可投入工程使用,以保证防水质量和效果。 三、施工工艺 1、施工工艺 在混凝土垫层浇筑后, 砌筑地下室底板四周120mm厚永久性保护砖墙并抹找平砂浆,地下室底板侧壁防水卷材粘贴在永久性保护墙上,底板底部水平防水卷材采用热熔满粘施工。 2、施工流程 地下室防水卷材施工分两步进行,首先做地下室底板底部、侧壁卷材防水;在地下室外墙拆模后再做地下室外墙立面卷材防水。 基层清理—→节点部位加强处理—→铺设防水卷材—→长、短边搭接粘结—→节点密封—→揭除防水卷材上表面隔离膜,必要时在卷材表面干撒水泥粉—→质量验收 3、基层条件 (1)垫层混凝土达到可以上人的强度即可上人进行施工。 (2)基层表面已清理干净,并基本平整,无明显突出部位。 (3)阴阳转角抹成圆弧形。 (4)施工时基面无明水,如有积水部位,则扫除积水后即可施工。 4、施工要点 (1)SBS改性沥青防水卷材施工 1)基层处理:基层应平整、坚实,无明水,将基层突起物清除干净。基层表面平整度用 交底内容 两米长直尺检查,基层与直尺间的最大空隙不应超过5mm,且每一米长度内不能多于一处,空隙仅允许平缓变化。对高低不平或凹坑地部位,用1:3加胶水泥砂浆抹平,对突出基层的异物、砂浆疙瘩用铲刀铲平,并清理干净。 2)节点加强处理:对于阴阳角用水泥砂浆做成均匀一致、圆滑的圆弧形。阴阳角部位应在防水层铺设前选用材性相容的材料做一层附加层,附加层的宽度每边不小于300mm。 3)粘贴卷材,卷材与基层间、卷材间均为满粘,卷材长、短边搭接宽度应符合相关规范要求。卷材铺贴时先平面后立面,卷材搭接宽度不得小于100mm。相邻两幅卷材的接缝应错开1500mm以上,避免接缝部位集中。在立面与平面的转角处,卷材的接缝应留在平面上距立面不少于600mm。 4)长、短边搭接粘结:将卷材长、短搭接边处隔离膜揭除,再用小压辊等压实粘牢,排除卷材下部空气,接缝必须粘贴封严。 四、质量要求 1、质量验收标准 (1)主控项目 1)卷材防水层所用的卷材及主要配套材料必须符合设计要求。 检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告。 2)卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求。 检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 (2)一般项目 1)卷材防水层的基层应牢固,基层应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象;基层阴阳角处应做成圆弧形。 检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 2)卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有褶皱、翘边和鼓泡等缺陷。 交底 内容 检验方法:观察检查。 3)侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固,结合紧密、厚度均匀一致。 检验方法:观察检查。 4)卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。 检验方法:观察和尺量检查。 2、质量控制及保证措施 地下卷材防水工程施工前对容易发生质量事故的关键工序,质量控制工作要重视,特别是基层含水率、粘结胶的均匀和涂刷到位、接头的密封、气体的排出等,控制好才能保证质量。 1、防水涂料及卷材铺设完成后,要注意后续的保护,重物严禁在防水层上拖动,以避免对防水层的破坏。 2、防水层施工完毕后应尽快组织验收,及时隐蔽,不宜长时间暴晒。 3、在防水层后续施工过程中,如不慎破坏了防水层,一经发现应及时报请防水施工单位进行修补。 4、在卷材上表面干撒水泥粉,以避免浇筑混凝土保护层时卷材粘脚。 5、在施工中卷材部位受到污染,可用干净的湿布清洁卷材等。 五、成品保护 1、成品保护管理工作: (1)产品保护是承包商施工文明行为,产品保护期限从材料采购开始,工程交工验收结束,地下建筑防水产品保护贯穿以这个时期的全过程,产品保护工作落实到各责任人,由总施工监督检查各责任人工作质量情况。 (2)项目质量员和安全员负责日常工作检查、工作督促、产品保护交底和应注意的工作,产品保护工作应及时填写记录,记录要具备可追溯性,一旦产品发生质量事故可追查事故部位、事故原因,给事故处理提供依据。 (3)产品保护工作好坏重点做好操作人员的工作,与地下防水产品保护有关的工序有:混凝土、模板、钢筋、水电安装,凡是影响到防水产品保护的工种都要提醒对地下防水的产品保护。 (4)成品保护技术措施: 1)地下防水施工工序要组织得当,防水施工完成验收后及时组织保护层施工,地下室外墙防水施工保护层时,要及时组织回填土施工,使卷材防水及其保护层及时隐蔽保护。 2)防水施工完成验收后,及时组织保护层施工,使防水及时隐蔽保护。 3)安装施工进户管线时,注意不得破坏卷材防水及其保护层,施工管理人员及时提醒注意防水保护。 4)必须在防水层上打洞破坏防水层时,应有补救方案经批准后施工,施工时注意检查各道工序质量。 5)底板防水细石混凝土保护层没施工前和施工后强度没达到前,严禁在防水层上堆放各种材料。 6)严禁在卷材防水附近或防水层上使用电焊、火焊,高空在卷材防水部位动用电焊,应设防护措施和设直接火盆。 7)施工班组和操作人员,野蛮施工造成卷材破坏的,进行罚款和赔偿返工损失。 六、安全文明施工管理措施 1、施工安全 (1)地下防水施工是在地下、高温环境下进行,大部分材料易燃并含有一定的毒性,必须采取必要的措施,防止发生火灾、中毒、坠物等引起的工伤事故。 (2)施工前应进行安全技术交底工作,施工操作过程符合安全技术规定。 (3)有皮肤病、支气管炎病、结核病、眼病以及对橡胶或粘结胶刺激过敏的人员,不得参加操作。 (4)按有关规定配给劳保用品如:安全帽、安全防护手套、防护口罩等应合理使用,操作人员不得赤脚穿拖鞋或穿短袖衣服进行作业,接触有毒材料需戴口罩和加强通风。操作时应注意风向,防止下风操作人员中毒、受伤。 (5)每天施工前检查基坑周围有无影响安全的因素存在,如基坑边沿的堆积物、基坑边沿的防坠物防护措施,基坑的安全情况、脚手架的安全情况、立体交叉互相影响安全情况等,在发现上述不利于的安全问题不处理之前不得施工地下墙面防水。 (6)地下防水在5级以上的风、下雨季节不得施工,避开白天太阳光照射最强烈的时间施工,在同一个垂直作业面上存在立体交叉施工时,地下墙面防水补的施工。 (7)严禁不戴安全帽下基坑施工。 2、文明施工: (1)进入现场的防水材料要堆放整齐,卷材要立放,卷材不得水平放,为保证质量和安全也可以放在专用仓库,如露天堆放可放在阴凉的位置,并用塑布覆盖。粘结胶应放在专用库房内。
    • 交底 空调技术 房子过户给子女 1年以前
  • 3 回答
    • 谁能给份卫生间防水技术交底
    • 一追再追 回答:卫生间防水技术交底: 1.装卸、搬运、熬制、铺涂沥青必须使用规定的防护用品,所有参加沥青工作的人必须穿工作服、戴手套、穿翻毛皮鞋并有帆布护盖等,使皮肤不得和沥青接触。 2.熬制沥青的地点不得在电线的垂直下方,一般应距建筑物25m以。
    • 交底 防水卫生间隔断 家庭卫生间防水 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室防水安全技术交底求一份?
    • 谁有地下室防水卷材技术交底
    • 灯泡大怪兽 回答:地下室防水卷材技术交底 一、 编制依据: 建筑工程防水施工手册及地下室工程技术规范,GB50108—2001;《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2002;及其它设计、施工过程中涉及的相关规范、规程。 二、工程概况:(略) 三、防水部位及材料的确定: 防水材料应具有较高的抗拉强度和延伸性,良好的耐高、低温性能和优良的抗腐蚀性;与基面应形成良好的粘接力。根据要求,采用聚酯胎SBS4mm厚改性沥青防水卷材。 四、施工部署: 1、设立临时组织机构; 2、结合工程特点,组织经验丰富、持有上岗证的工人进行操作。 五、施工准备工作: 1、材料审查: 经理部出具各类人员上岗证以及材料供应的准用证、检测报告、合格证、说明书、防伪标志。 2、材料复试: 材料依据计划进场后,经理部试验员,在甲方监理的监督下依据规定取样送检,待复试合格后方可使用。 3、施工前组织专业班组认真学习有关施工规范及本施工方案并进行详细的书面交底。 4、结构施工单位在底板垫层及保护墙施工时,对阴阳角及管道根等细部用1:3水泥沙浆抹成r≥50mm的光滑圆角,以使防水卷材粘接牢固。 5、底板防水施工时由结构单位搭设临时马道及安全护栏,以便材料运输和确保人员通行安全。 6、地下室垫层及外墙基面,办理文字交接检、执行贯标要求。 六、施工要点: 1、施工阶段划分: 依据设计图纸及施组设计,确定为该工程地下室,防水分为两个阶段:底板防水(内粘法)施工为第一阶段:外墙防水(外粘法)施工为第二阶段。 2、防水构造及留槎 (1)结构施工单位在垫层四周依据测量定位,砌筑永久保护墙和临时保护墙,并抹灰找平。 (2)结构外墙砼浇筑完结后,及时用1:3水泥砂浆找平,以备第二阶段防水施工。 七、施工工艺: (一)工艺流程: 1、底板防水:采用内粘法。 基面清扫、处理→涂刷基层处理剂→热熔铺贴第一层卷材→质量检查→热熔铺贴第二层卷材→搭接边缝密封→交验→做保护层。 2、 结构外墙防水:采用外粘法 结构外墙基层处理→涂刷基层处理→热熔铺贴第一层卷材→质量检查→热熔铺贴第二层卷材→搭接边缝密封→交验→做保护层。 (二)、基层清扫、处理: 1、施工前,将基层表面的突起物等铲除,并将尘土杂物彻底清扫干净,若表面不平或局部开裂,由结构单位采用1:3水泥砂浆修补。 2、基层含水率测定:取1㎡见方的SBS卷材,覆盖基层3-4小时,掀起若无明显水迹,证明基面含水率小于9%,符合要求,可以防水施工。当基层表面干燥确有困难时,与甲方、监理另行办理洽商确定相应施工方案。 (三)涂刷基层处理剂: 基层处理剂用氯丁胶乳化沥青制成,人工用长把滚刷将底油涂刷均匀。 (四)热熔粘贴卷材施工要点: 1、局部加强: 后浇带、阴阳角及管道根等细部是防水薄弱部位,大面铺贴卷材前须做增强处理。 (1)、阴阳角(含积水坑)位置裁减500mm宽的SBS卷材粘实加强。 (2)后浇带部位: A、底板后浇带加强:用SBS4mm厚的卷材1500mm附加层粘实加强。 B、外墙后浇带加强:用SBS4mm厚的卷材1600mm附加层粘实加强。 (3)、预留管道根处理剪裁成直径比管道直径大于300mm宽的SBS3mm卷材圆形块粘实加强。 2、铺贴顺序: 铺粘平面时,应由流水地处向高处铺粘以增强防水效果。 3、 热熔铺粘卷材:第一阶段底板施工。 (1)在基层上划线分格,确定铺粘卷材的具体位置,划线分格由转角处开始,以确保卷材的合理布置。 (2)接头位置的规定: 平面接缝应留在距立面不小于1300mm的位置,平面接缝不小于900mm,外墙卷材甩槎不小于300mm,地下室交接部位防水处理甩600mm封头处理。 (3)卷材搭接规定: 相邻卷材的长边搭接宽度为100mm,短边搭接宽度为100mm,同层相邻两幅卷材短边应错开不少于1500mm以上,上下层两幅卷材错开500mm幅宽。 (4)卷材铺粘操作: 细部增强完毕后,依据正确定位,开始铺粘卷材,两人一组,其中一人手持汽油喷灯或用液化*强火移动烘烤熔融层,待熔融层融化后,另一人迅速推动卷材粘接,并用铁棍压实,边部挤出少量熔融物,同时用腻子刀进行封边。 第二阶段外墙防水施工:待地下室结构±0.000顶板完成后,清理卷材甩茬、找平基面并经监理验收合格后,开始往上铺粘卷材,直到设计规定的标高位置收头,粘贴方法及要求与地板基本相同。 (五)、接缝机收头处理: 对卷材长短边及末端收头;应用喷灯加热,腻子刀封边,封边应闭合严密。 八、交验: 第二阶段防水卷材铺贴完毕,并经内部质量检查评定合格后,技术员填写隐检纪录,通知甲方监理进行最终验收,合格后进行下一道工序施工。 九、质量要求: 1、质量目标:防水卷材施工一次合格。 2、所用SBS防水卷才符合设计要求及规格规范。 3、防水基面必须坚硬、平整、干燥、清洁,不应有反砂现象,清除尖利物。 4、卷材热熔铺贴方法和搭接顺序符合规范规定。 5、细部增强和收头处理必须符合规范规定。 6、卷材接缝部位必须粘接牢固,封闭严密,不得存在皱折、空鼓、翘边、脱层等现象。 7、卷材和短边搭接宽度允许偏差±10mm。 十、雨季施工措施: 1、设专人掌握天气预报情况,避免在雨天进行露天防水作业。防水层不能在雨中和雨后潮湿面施工。如在施工过程中遇雨,就采取妥善的遮盖,防水层施工时,为加快速度,要备足扫水,汲水和烘干工具(海棉、拖把、喷灯)以加快基面干燥,保证速度和质量。 2、雨水过后及时清扫,以免雨水长时间浸泡基面或已做好的防水层。 十一、易出现的质量问题及处理方法: 直径不大于300mm的浸泡(空鼓),处理方法是:割破鼓泡:排出气体使用卷材复平,在鼓泡范围面层上部增铺一层卷材,热熔封严其周边。直径不大于300mm的浸泡(空鼓)处理方法是:按斜字形将鼓泡切开,翻开部分的防水卷材重新分开按流水方向粘贴,并在面上增粘一层卷材,其周边长应比开口范围大100mm,之后粘牢封边。 十二、成品保护: 1、 防水层施工完毕经监理验收合格,并签署隐检单后,结构单位应立即施工保护层。 2、 各方施工人员认真保护已做好的防水层,严防施工工具或尖硬物品损坏防水层。禁止在防水层上拌制砂浆。 十三、安全消防: 1、 对施工操作人员进行安全教育,使施工人员对所使用的材料性能及安全措施全面地了解,并在操作中严格劳动保护制度。 2、 人员应戴好安全帽,禁止酒后作业。 3、 防水施工每天下班前,应码放材料,清理杂物,确保工完场清。 4、 施工用料及防水材料多属易燃物质,在存放材料的料库和施工现场,必须严禁烟火,严格控制火源。 十四、文明施工: 1、 按规定施工,按标准操作,工程内实外美。施工现场整洁有序,工完料净场地清。 2、 项目部各级领导从抓文明施工着手,制定文明施工管理措施,提高施工人员职业道德和文明施工意识。 3、 将各项措施切实落实到队、班和每个施工环节中,切实体现出我单位文明施工的企业形象
    • 自粘性防水卷材 聚乙烯丙纶复合防水卷材 改性沥青防水卷材施工工艺 1年以前