中央空调风管怎么安装

张智敏 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • [昵称被屏蔽] 2015-11-26 16:16

      中央空调安装过程(1)室外机安装

        中央空调的室外机,对独立式住宅建筑,可以安装在室外专设的基础上,也可以放置在屋顶上,对邻居和室内的噪音影响较小。而对于集合式建筑,一般只能设置在开启式阳台或挑台上(除顶层外)。有的安装人员没有采取任何防振措施,直接把空调室外机放置室外空地(阳台或挑台的基础)上,或者通过一个简易架子悬挂在墙壁上,机器运转时(特别是在晚上)对室内和邻居的影响很大,产生的噪音不仅影响用户使用,还要影响邻居的安宁,由此产生的邻里矛盾,甚至被投诉的事时有发生。

        在进行安装时,室外机的位置尽可能靠近室内机,以缩短制冷工艺管道,并尽量低于室内机,高度差一般在5000mm以内;有条件尽可能落地安装,或者安装在不会产生噪音的紧固台上,基座下应设置橡胶减振器或者厚度在10mm以内的条状胶皮,以保持室外机的运转稳定;为了让室外机热交换器有一个良好的换热条件,进排风要通畅,避免有回流现象,室外机靠墙一侧应留有200mm以上的间隙;在街面离地安装时,必须使机组的最底部离地面2500mm以上,不能妨碍交通和路人行走;室外机排出的热(冷)风,不能近距离直对邻居或路人,有必要的话应设置导向栅栏板;在空气污染和酸雨较严重及空气含盐较多的沿海地区,为了防止室外机锈蚀而降低空调机的使用寿命,同时也为了避免阳光直射,提高机组的制冷效果,在不妨碍空气流通的情况下,应设置遮阳棚;对于在集合式建筑的上层安装时,室外机的排水(热泵使用时的化霜水)包括室内机的冷凝水应接至建筑物的集中下水管,以免影响楼下的正常生活和路人行走。

        中央空调安装过程(2)室内机的安装

        室内机是风管型中央空调的重要组成部分,由于安装的原因,造成室内机漏水、噪音过大的情况时有发生,严重的甚至还影响空调机组的正常使用效果。

        室内机组的施工,首先要按照设计图纸指定的位置安装,没有特殊原因不要随意更改安装位置。室内机不能安装在房间内人员经常逗留(休息)的地方,最好设置在贮藏间、走道上方;安装用的吊、托和支架必须牢固,室内机安装后必须水平、无歪斜现象,以保证冷凝水盘无积水、无渗漏现象;安装架与机组之间应有减振性能良好的橡胶减振器或胶;从室内机组接出的冷凝水管不要使用廉价的塑料软管,而应该采用U一PVC管,其水平段要有5%左右的坡度,固定牢靠,不能有挠弯现象,立管应该垂直,全部的冷凝出水管在固定前要有良好的隔热保温措施,防止夏季使用时有凝露滴水现象。冷凝水排放应按设计要求安装水封弯管,并按有关规范或机组说明书的要求设置。安装结束后必须做排水试验,确保排水畅通;机组下面应有25mm厚的减振吸音板,吸音板应大于机组底座的面积。安装室内机组空间的上部和四周要粘贴有吸音作用的多孔性材料(如海绵)。当自然衰减不能达到允许噪声标准时,应设置消声器。为了防止振动的传递,机组与送风静压箱之间的连接应该是软连接而不应该为硬连接。根据国内环境标准,住宅内允许噪声白天≤50dB(A),晚间≤40dB(A);为了方便检修,吊顶装演时在室内机组的操作端应留有维修活动门,这一点在许多用户中经常被忽略,导致日后维修上的麻烦。

        中央空调安装过程(3)风机盘管的安装

        风机盘管是风管系统的末端装置。没有资质的安装公司在安装的工程中经常出现这样的问题:噪音大、效果差、风机盘管下方滴水。更有甚者,有的安装人员把风机盘管封闭在吊顶装演内,只有出风口而无回风口,根本无法正常使用。

        在安装风机盘管时,首先要安装牢固、水平;风机盘管与上、下水管的连接应为金属软管连接,绝对不能在管道连接处形成气囊,否则的话就会造成水流不畅而导致空调效果下降;冷凝水管的处理同风管系统的室内机;出风口应设置在室内人员活动的主要场所,进排风口应无障碍物,两者应有一定的间距,不能形成短路现象。风口表面应横平竖直,必须紧贴墙面或装饰面板,使其美观大方。

        中央空调安装过程(4)上、下水管的安装

        水系统的上、下水管安装比较简单,主要存在的问题是个别安装工程上、下水管忽略了隔热保温措施,造成使用后出现凝露滴水现象,这一点应该引起各安装公司的高度重视。一般在做好管道的防锈处理后,在管道的外侧做保温处理;另外,水管安装结束后,必须进行打压试验,试验压力不低于工作压力的1.5倍;水管应固定牢靠,两固定点的间距视管道大小而定,一般不大于2000mm;当水管遇到障碍物时(如圈梁),避免形成气囊(即水管要从障碍物的下方经过,而不能从障碍物的上方经过);水管在与空调机组连通前,必须严格排污(以排出口的水色和透明度与人口对比相近,无可见杂物);水系统的膨胀水箱(起补水、定压膨胀和排除不凝性气体的作用)一般安装在系统的最高点,对于家用的小型水系统应比用户最高的用水点至少要高出500mm,膨胀水箱的膨胀管应接至水泵的人口处,膨胀水箱一般由安装公司在施工时制作和安装。

        中央空调安装过程(5)制冷剂管道安装

        空调机组的工艺管道(制冷剂管道)大小要按照设计要求,宁大忽小,宁短忽长,整个连接管道不应有折扁现象,管道外面的保温层应该完好无损管道需要焊接时接头要采用胀管或套管方式。焊接完成后要严格查漏,并用高压氮气排净管内氧化皮等污物;对VRV型的中央空调而言,其工艺管道的密封性更为严格。由于VRV型系统的制冷剂充注量大,一旦用户某个房间的管道或热交换器发生泄漏事故,那大量从系统内泄漏出来的氟里昂制冷剂有可能把房间内的空气赶走而造成室内人员在睡觉过程中发生窒息的严重事故,因此要特别注意VRV系统的密封性。

        中央空调安装过程(6)风管的安装

        首先,风管的制作要满足厂家设计要求。有些安装公司为了节约成本,采用劣质铁皮或采用其他对人体有害的不合格材料制作风管,严重影响了机组的使用寿命,并在使用过程中可能对用户造成不必要的伤害。特别应该指出的是:如采用复合材料制作的风管,其覆面材料必须为不燃材料,内部的保温材料也应该为不燃或难燃且对人体无害的材料。风管所用的保温材料厚度应满足使用时不产生凝露滴水现象,粘贴应牢固、铺设应平整、绑扎应紧密,无滑动、松弛与断裂现象。

        送风管道安装时,必须符合厂家设计要求。安装要牢固,所有吊、支、托架不得妨碍风口、阀门、控制系统及检查门的操作,并作良好的防锈处理;风管必须伸直,不得有强扭、挤压、死弯等现象,水平风管的坡度不大于3%;风管与风管对接处在连接前先涂上粘接剂然后再进行对接,接缝处应该用连接条粘贴并作相应的保温处理;为了降低噪声,风管的始端(与送风机连接处)不宜急弯,必要时,弯头和三通支管等处应装设导流叶片。矩形风管的长边和短边之比不宜大于4:1,截面大小应控制管内流速毛3m/s;风管穿过墙壁处,其孔洞四周的缝隙,应使用弹性材料填充密实。

        新风管安装除应遵守送风管道安装规定外,还应按设计要求作有坡度安装(坡向新风口),新风口要有防雨和过滤网罩,安装位置应选在空气不受污染的地方且便于检修。

        中央空调安装过程(7)电气设备安装

        在电气设备安装过程中,经常出现的问题主要有以下二种情况:一是机组的电源配线不是专线专用,电缆、电线的安装不符合要求:二是安装公司为了节约成本,所用电气设备不符合国家电气标准。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2015-11-26 16:15

      您好                  一、风管机水平检测   在室内机组安装完毕后必须整机的水平检测,使得机组前后左右必须水平放置
      二、风管的安装   送风口和回风口尺寸,特别注意回风口尺寸,不能小于规定尺寸,否则容易引起噪音   超薄风管式室内机风机是外置的,可以接短的回风管,可以不接回风风管,但必须有回风口。
        三、送风管的安装   选用高静压风管式室内机时,必须接送风管,送风管长度和送风口个数可根据静压要求。特别说明:普通静压风管式室内机和超薄风管式室内机要求不接送风管   根据实际安装需要也可使用下回风口,安装方法与后回风口的安装类似。送风管为矩形风管,与室内机风口进行连接,所有送风口中,至少有一个保持敞开状态。   送风口与送风管连接处、回风口和回风管连接处用帆布(选用有保温效果的帆布)连接,当有静压和低噪音要求时,在送风口和送风管之间接一静压箱,静压箱风口的尺寸与送风口一致。静压箱与送风口用帆布连接。
      四、回风管的安装   机组出厂时采用后回风方式,回风盖板装在下部,如下
      2.   如需要采用下回风时,将方形法兰和回风盖板互换位置   。
        3.   用铆钉将回风管连接在室内机回风口上,另一端与回风口连接。为便于自由调节高度,可制作一段帆布风管,用8#铁丝加强,成折叠状。   可根据安装和维修空间选择是下回风还是后回风方式   风管机对于风管的布置,有许多讲究,这对风管系统正常运作有非常重要的作用。
        五、布置风管须知:
        1、散流器的送风布置。   通常沿顶栅形成贴附式射流时效果较好。因为送风一般是平送和侧送,射流和回流流程较短。
        2、条缝的送风布置。   这种布置温差较大,而且速度较快,因此比较适用于散热量较大只求降温的地方,例如一些加工厂等等。   
      3、关于管线的布置,需要尽量减少分支管线,避免复杂的局部构件,这样既减轻了阻力,更重要的是节约了成本。   
      4、侧送风   ,侧板送风是目前常用的气流组织形式。风道位于房间上部,沿墙敷设,在风道的一侧或两侧开送风口。可以上送风,上回风,也可以上送风,下回风。   它的特点是风口应贴顶布置,形成贴附式射流,回风区进行热交换。回风口设在送风口的同侧,风速为2~5m/s。冬季送热风时,调节百叶窗使气流向斜下方射出。   后期考虑的布置。风管布置要考虑以后的施工和检修,恰当处理与空调水、消防水管道系统及其他管道系统在布置上可能遇到的矛盾。
      希望能帮到您      谢谢         仅供参考

      0 评论

    • 卫生巾紫了 2015-11-26 16:10

      回风口:家庭中央空调通常将回风口与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量;并保证有足够的维修空间。
      出风口:出风口一定不能装在灯带附近(理由:如果出风口前有灯带,会造成空调在制热时遮挡出风,而热空气是往上的,使得热空气滞留房间的上部,从而整个活动空间感觉热量不足,需很长时间才能有热感觉。)

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-11-26 16:09

      与普通空调安装方法不一样,小型中央空调的设计安装必须在居室装潢之前。主机通过吊顶式安装或装入壁橱内,使房内看不到主机,整体格局更简洁美观。选用这种设计的项目最好在建筑过程中安装完成,否则会对后期装修造成影响。

      家用中央空调一般都不具有新风系统,即使是空气热泵型的,新风更换也只能达到15%。如想达到更好效果,需另加新风系统,现在很多楼盘就准备在其中央空调系统之外另加新风系统。

      家用中央空调室外机都会产生一定噪音,但并不很大,不过最好还是将其安装在远离卧室的阳台上。

      家用中央空调室外机会占用阳台1平方米左右的面积。

      0 评论