分体空调怎样安装?步骤有哪些

游寄波 | 被浏览179次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

5条回答

  • Scheming丶 2015-11-26 14:40

    安装步骤:
    (1) 安装位置的选择。室内机组应悬挂在结实的墙面上,高度一般以1.8-2m为宜,但不论在任何的情况下,室内机组与屋顶应有0.1m的间隙,这样有利通风。安装位置还应考虑冷凝水的排水便利问题。
    室外机组既可悬装在外墙上,也可放置于直接固定在室外地面上的底座上。其安装位置应符合说明书所列的要求(与周围建筑物的距离)。
    (2) 安装室内机组。摘下室内机组的底板,水平按在选定的墙面位置上。按照底板四周有箭头指示的孔洞位置,在墙上做好标记,然后在墙上用电钻钻出孔洞,塞上塑料胀锚螺栓,用木螺钉穿过带指示的底板孔洞,并拧入胀锚螺栓内固紧底板。
    接下来进行开墙孔洞工作,孔洞是给室内、外机组的连接管道和电线需穿墙而过时用的。墙上孔洞位置,以室内机组底板上的圆缺口而定。开孔时,可用电钻先在圆缺口周围钻一圈小孔,然后用铁錾凿通成洞,这样既精确,又省时。开凿墙洞,应使墙洞有一个由内向外的倾斜坡度,以便冷凝水的排出。
    在墙洞中插入原机配置的塑料螺纹圆形护套筒,该护套筒是用来保护穿墙管道和导线的。
    若原机缺少护套筒,可选用其他硬塑料管代替,护套筒或硬塑料管的长度视墙的厚度而定,多余长度应切除。
    室内机组连接管道的引出方式,因安装位置不同有从左背后引出、右背后引出、右下侧引出和左下侧引出等几种方式。
    引出连接管道时,要注意一次弯曲成功,避免数次来回操作,以防损坏管子。
    引出后,将连接管套上保温套管,在机壳内10mm左右的位置上,开始进行管道的包扎(连同导线、排水管一起包扎),直包扎到制冷管的接头前为止,剩下的,等接头接好时再包。包扎带用原机配给的,也可用乙烯树脂胶带或其他泡沫塑料胶带代替。
    以上工作完成后,就可将室内机组悬挂在机组底板上并使引出连接管道穿过墙洞。
    (3)安装室外机组。用40mm×40mm角铁焊制机组支架,制作形状参见图12-10中的窗式空调器承托支架(这种支架用于室外机组安在外墙上时用)。若室外机组要安放在地面时,应用厚木方或工字钢做底座,使机组旋转在底座上并用螺栓固定好。(图2)。
    图2的机组安装在泥地上,故需捣制混凝土基础座,如机组安在楼板顶上或阳台地面,则可免去这项工作而直接将底座固定在上面。
    (4)管道连接。当室内、外机组分别安装完毕后,便可进行连接它们之间的制冷剂管和控制电线。
    分体壁挂式空调器的制冷剂管,共分二段,一段为室内机组后带(其长度不超过室内机组外壳宽度),另一段单独管子(共两支)的长度一般为3,4,5m三个标准长度,其中以5m最多,而室外机组是不带管的,机组外壳上留有供连接制冷剂管的接头。
    室内、外机组共有两支制冷剂管道需现场连接,粗管为低压管(气管)、细管为高压管(液管)。故共需接四对接头,接头多采用快速接头。
    连接时,去世掉接头上的塑料盖(防尘盖),将两接头互相对准,用一只扳手将管接头卡紧不动、再用一把转矩扳手将另一只活动接头罗帽卡上,不断的均匀用力转动矩扳手,直到听到转矩扳手发出“咔咔”声时,即表明已紧固完毕,这样接头便接好了。若没有转矩扳手,也可用其他扳手代替,但紧固力不好掌握、用力的大小须即使接头连接严密不泄露,又不会用车过度损坏管子和接头。
    先从低压管(粗管)连接,后从高压管(细管)连接。当连接好后,应立即进行检漏。可用肥皂水涂抹在接头处,若有泄漏。可听到丝丝声和看到气泡。这时,应重新紧固接头。
    若接头连接良好,无泄漏,用一块隔热垫(原机所带),或截一段保温套管剪开,将接头包上,用包扎带在前边包扎口处开始包扎,把接头和后段的管道与控制电线(连接导线)包扎好,一直包扎到室外机组的接头前为止。
    (5)接线。室内外机组的电线连接:首先要看懂机组上的电气原理图和接线图,连接导线一般承机配有,必要时要自备导线,其规格要相同。
    连接导线时,要确认接线端子的颜色是否相符,然后用颜色相同之导线连接起来。
    导线连接后要进行认真检查,必要时可用电表进行检查和校核。
    (6)试运转。先插上电源插头,然后把开关置于“COOL”位置上,绿色指示灯亮时表明机器已开始制冷,若将开关位置于“HEAT”位置上,供暖红色指示灯亮,表明机器已转动制热。
    机器运转时,要注意运转、拨动情况有无书法家,在通风10min以后用手迎风可感到冷气或暖气吹出。
    在机器制冷过程中,要观察排水管排水是否畅顺。
    试运转以后,将运行开关退回原处。
    将墙上洞孔密封,可用油灰填充缝隙,并用夹具将管道固定。

    0 评论

  • 提拉米苏_Liv 2015-11-26 14:39

    安装步骤:

    2. 分体柜式空调器的安装

    分体柜式空调器的制冷量一般都比壁挂式空调器大(约在6000W以上),体积也相应要大得多,安装要求主要考虑在选择位置和安装牢固方面。

    (1)安装位置的选择

    室内外机组都是安放在地面上的,室内机组的位置选择:应考虑在安装时机组的高度和进入房间通道的尺寸,避免无法安装。要有良好的送风状态和气流组织,使空调器和在大面积房间内可将冷(暖)空气吹至室内的各个角落。

    空调器应远离热源和有害气体的地方,且需避免日光直射。

    机组安装位置应有足够的检修和保养空间。在室内机组以入墙式安装方法安装时,机组前面最少要留下1m、左右最少要留下0.5m、顶部最少要留下0.3m的空间,以供送风风扇送风和检修空气过滤器之用。

    室内机组要尽量靠近电源、并选室内外机组之间距离最近的地方安装,这样可以节省管道。

    室外机组较重,应安装在建筑物结实的地方,可放于阳台、窗下特制钢架或混凝土台座上。露天放置时,应设置一个遮阳防雨罩,同时应避使强风直吹机组的排风口,影响机组向外散热,正确方法是把机组的排风口与风向呈90度放置(图3)。

    为使室外机组有足够的检修、安装和进行安装操作的空间,应尽可能远离其他建筑物,并能防止阻碍空气对流,影响散热。

    由于柜式空调器功率大,进行时噪声也较大,所以安装位置也要考虑不影响室内和不致骚扰附近相邻房屋的因素。

    (2)安装方法

    室内机组可以用地脚螺栓将机组固定在水泥地面上。有时,为了不使在冲洗地面时,将机组弄湿,或者在拖地板、扫地板时,将外壳底下部刮伤、弄脏,可在机组下面做一个厚度为60-100mm的木制底座,将机组固定在底座上。

    木制底座的长、宽尺寸应等于或稍大于机组底部尺寸。

    安装时,先固定木制底座,再将机固定在木底座上。方法如图4所示。

    由于室内机组是细长立柜形,安装不当极易向前倾倒,因此在安装时要采取防倒措施。

    机组防前倾倒措施二个:一是在机组顶部设有防前货的直角形铁片锚件,锚件的一边固定在机壳顶部平面上,另一边成直角折向墙壁固定。二是在机组下部安装防货倒地板夹具。具体选用哪种方法,可视机组是否使用底座而定,一般机组选用底座安装时,可用第一个办法。机组防货倒措施如图5所示。

    室外机组安装须牢固,可参照图2所示方法安装。

    (3)管道连接

    将室内外机组都固定之后,即可接通制冷剂管道和排水管。分体柜式空调器在机组的底部后背或左、右两侧留有管道引出孔,可根据不同的需要选用。管道接头在机壳内安装,故操作不太方便(图6)。

    分体柜式空调器的制冷剂管道接头,也是既有用快速接头连接,又有用扩口螺母接头连接(扩口螺母接头的操作方法,在后面的分体式空调器安装技术细节中介绍)。若柜式空调机的管道连接是采用快速接头,其操作与包扎方法可参照前面有关做法。

    柜式空调机的室内组排水管采用塑料软管,在将其与机组的接水盘排水管口连接时,要将管口粘牢,并用包扎带缠绕好。

    凡是在室内暴露的排水管,应在排水管外表包上保温材料,防止外界空气进入引起凝结露珠,产生滴水现象。

    (4)接线:柜式空调器的连接导线一般需自备,其连接方法随机种不同而异。故在具体进行接线操作时,要严格按照产品的安装说明书进行,导线由机组内引出时要窗过带绝缘胶圈的专用接线孔,数根导线的要用夹线器束紧,并用软带包好固定。

    (5)以上各项安成并经检验无误后,即可进行试车运转。

    0 评论

  • du845968102 2015-11-26 14:38

    在确认空调管路接头全部按规定扭矩拧紧后,即可进行管路清洁排空操作,方法为:
    1、将高压、低压阀阀芯铜帽拆下;
    2、把低压阀(粗管)的铜纳子拧松(逆时针方向)二分之一圈即可;
    3、把高压阀(细管)的阀芯拧松(逆时针方向)一圈,此时粗管应有气体从纳子口泄出,约10秒钟后把铜纳子和阀芯拧紧,管路清洁排气完成。
    4、用检漏仪或肥皂水仔细检查系统管路各接头和阀帽处有无气体泄漏。
    5、若无任何泄露,完全打开高、低压阀阀芯(逆时针),并上好阀芯铜帽(务必拧紧)。
    注意:各种品牌及型号的空调排气时间有所不同,应严格按照该空调的说明书要求的排空时间进行清洁排气为妥。

    0 评论

  • 一追再追 2015-11-26 14:37

    分体空调安装方法:首先要准备好“涨管器”一套,和“4mm---8mm的内六角扳手。 1,将室外机的支架安牢后再将室外机固定在支架上。 2,将铜管套上保温管后用“涨管器”将铜管的一头涨出“喇叭口”与室内机连接好。 3,将室内机与室外机的机的连接线插头接好。
    分体空调安装步骤:首先要准备好“涨管器”一套,和“4mm---8mm的内六角扳手。 1,将室外机的支架安牢后再将室外机固定在支架上。 2,将铜管套上保温管后用“涨管器”将铜管的一头涨出“喇叭口”与室内机连接好。 3,将室内机与室外机的机的连接线插头接好。

    0 评论

  • wangsanbao123 2015-11-26 14:36

    这里就介绍新空调的安装:
    1、打开包装检查机组外观有无破损,以及现场安装位置是否合适。
    2、打开包装后测量室内机的高度,按照室内机安装高度开穿墙孔。
    3、穿墙孔要求内高外地,低于室内机3公分,利于排水。
    4、按照穿墙孔高度安装室内机挂墙背板,一般距离吊顶不少于10公分,利于空气循环。
    5、背板安装完成后,根据现场情况开室内机的塑料孔,确定室内机管路走向。
    6、准备好铜管和排水管,及电线全部连接到室内机上。
    7、连接好后用包扎带包扎好。
    8、做室外机支架,支架要求安装完成后不的高于窗台。但是也不能太低,太低了安装不方便。
    9、把室外机拆掉包装,用绳子捆绑牢固,从窗户出室外,出去后放在支架上后戴上减震垫。人要系紧安全带
    10、戴一个减震垫带一个地角螺丝,防止减震垫高空坠落,全部地角螺丝到位后用扳手紧固。
    11、管路从打好的孔穿到室外,把室内机挂在墙上保证机器平稳。
    12、把管路在室外做到横平竖直,到室外机接口侧。用扳手打开室外机的塑料保护帽。
    13、把粗管路的喇叭口对住外机的接口,用手把铜帽带到位,别紧固。
    14、把细管的喇叭口对住外机的接口,用手把铜帽带到位(防止螺纹损坏),用扳手紧固。
    15、用内六角打开细管截止阀,让气体经粗管童帽处排出,视管长排空时间(6-30S).排空完成后用扳手紧固铜帽。
    16、把所有的铜帽恢复,打开电气盖板准备接线。
    17、接线严格按照电路图接,别误解错解,接完线后恢复。
    18、开机试验制冷或者制热效果,同时做室内机的排水试验。
    20、试机的同时做好孔洞户口安装,用胶泥堵死孔洞。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
  • 3 回答
    • 分体空调的制冷原理是什么
    • Hzl_8542 回答:空调器通电后,制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至冷凝器。同时轴流风扇吸入的室外空气流经冷凝器,带走制冷剂放出的热量,使高压制冷剂蒸汽凝结为高压液体。高压液体经过过滤器、节流机构后喷入蒸发器,并在相应的低压下蒸发,吸取周围的热量。同时贯流风扇使空气不断进入蒸发器的肋片间进行热交换,并将放热后变冷的空气送向室内。如此室内空气不断循环流动,达到降低温度的目的。
    • 空调分体机 分体空调 空调制冷 10个月前
  • 3 回答
    • 分体空调的工作原理是什么?
    • ag123456 回答:压缩机:它的作用是将蒸发器中的低温低压制冷剂蒸气吸入,并压缩到高温高压的过热蒸气,然后排到冷凝器。 冷凝器:它的作用是将来自压缩机的高温高压制冷剂蒸气冷凝成过冷的液体,在冷凝过程中,制冷剂蒸气放出热量,故要用水或空气来冷却。 节流机构:普通空调常用的是毛细管,高档的空调器用电子膨胀阀。制冷剂经过节流机构时,压力由冷凝压力降到蒸发压力,一部份制冷剂会在节流的过程中闪发成为气体。 蒸发器:它的作用是使经节流机构后的制冷剂液体蒸发成蒸气,以吸收被冷却物体的热量。蒸发器是对外输出冷量的设备。
    • 空调分体机 分体空调 工作台灯 10个月前
  • 3 回答
    • 分体空调维修价格大概是多少?
    • 爱跳坝坝舞的大厨 回答:项目分类表 50 120 180 分体壁挂式(Q≤5100W)的价格为80元 分体壁挂式(Q>5100W)的价格为60元 分体落地式空调(Q≤5100W)的价格为80元 分体落地式空调(5100W<Q≤11000W)的价格为60元 分体落地式空调(Q>11000W)的价格为80元。 以上内容来源于网络,仅供参考
    • 水电维修 空调分体机 分体空调 9个月前
  • 3 回答
    • 家用分体空调安装有什么规范?
    • 荣耀vvv 回答:(一)检查与准备: 1、检查空调器包装箱是否完整无损;   2、开箱检查;   3、阅读产品说明书;   4、选择安装位置;   5、检查电源;   6、工具和材料:1)   、一字和十字头螺丝刀、斜口钳、尖嘴钳;2)   、卷尺、水平仪;3)   、内六   角扳手、活动扳手;4)   、抹布、导线、绝缘胶带、冲击钻、锤子、电锤或水钻、钻头(应与安装机   型匹配)   ;5)   、制冷工具:割刀胀口器、真空泵、储液钢瓶、加液管、肥皂水、毛刷;6)   、电工工   具:钳形电流表、电笔、温度计、压力表、钳子;7)   、其他材料:与所用冲击钻头配套的膨胀螺栓   螺母,固定螺栓,制冷剂。 (二)安装工艺 1、安装位置的选择   室内机组安装上方及左右两侧要留有一定空间,与墙的距离应在   5~10   厘米或以上,以利于空   气流通。   室外机组安装,机组前离障碍物应大于   70   厘米、上部大于   10   厘米、左部大于   10   厘米、右部   (检修面板)大于   50   厘米。 2、打穿墙孔   分体式空调器的结构,   决定了其必然由室内机和室外机两部分组成。   机组间用管路、   线路连接,   因此需要在墙体上进行开孔作业。注意事项如下;   1)   根据选择的安装位置并考虑走管的合理性,小心避开线管和水管,测量并确定开孔位置,   注意穿墙孔位置应略低于室内机挂墙板。   2)   打墙洞时,开出的穿墙孔应该大小适当,高度应低于室内机托水盘的高度且内高外低,由   内向外向下倾斜   9   度,以便空调器的冷凝水顺利排出。在开墙洞时,要有人在楼下指挥,防止行人   接近危险区域,且尽量往室内排泄砖石和水泥,孔径应与穿墙管适宜,一般为孔径   65~80   毫米。   3)   打孔时应将附近的物品、电器搬走并用盖布盖好,打孔时使用防尘罩,在打孔后放入穿墙   保护套管,立即清扫现场,减少粉尘。 3、室内机及热交换器(即制冷循环的蒸发器)连接管道的安装   (1)   室内机安装高度一般在   2m   左右,以利于室内空气的流动。   (2)   将机组背面的安装板取下,将安装板用钢钉固定在墙面上,并保持水平或出水侧略低。   (3)   将与室内机组的连接管的两个管头与室内机组连接好,同时将室内机组的排水管及电源   线、信号控制线也一并与室内机组接好。(4)   用绑扎带将两根室内机组制冷系统连接管套好保温套后包扎在一起(排水管在上、排水   管在下)   ,绑扎应从室外机端喇叭口   10   厘米处向室内机进行,这样绑扎雨水不容易进保温套,绑扎   不要用力过大,避免将出水管压瘪。全部管线绑扎好后,不能把管路上的保护螺栓去掉,以免灰尘、   水份、杂物进入铜管,造成故障。将与室外连接的制冷管道、排水管、排水管等端部包裹好一并从   穿墙洞出送到室外侧,准备与室外机组连接。   (7)   将室内机组挂到固定安装板上(应事先弯好室内机组连接管并弯曲成直角)   。   (8)加长电源线时,每个接线间距不能低于   10CM。   (9)在管路施工时,当管线需铺设在地下或墙底的,电源线和信号线应加装穿线管。   (10)当排水管线过长时,更换整根排水管。 4、室外机安装   (1)机组下面有专用固定螺栓孔洞,在支架式安装架上安装室外机时与安装面之间要用螺栓拧   紧,连接牢固、稳定可靠。   (2)   安装支架要留有安装及维修人员脚、手活动的空间,以便安全操作维修。   (3)   选择合适的安装位置后,安装人员必须扎好安全带,并检验安全带另一瑞连接无误后,方   可进行户外作业。   (4)   固定安装支架的膨胀螺栓至少要用   10   毫米×100   毫米(规格)6   个以上,4500W   以上的空调   器应不少于   8   个膨胀螺栓   (5)   室外机支架的承受重旦应不低于空调器机组自重的   4   倍,安装支架要进行除锈和涂防锈漆   处理。   (6)   空调器的室外机安装向为建筑物的墙壁或屋顶时,其固定支架的膨胀螺栓必须打在实心砖   或混凝土内;如果安装面为木质、空心砖,表面有一层较厚的装饰材料时。其强度明显不足,应另   采取相应加固措施,必须将螺栓打穿,内外固定。   (7)   使用四个底脚螺栓将室外机底脚与支架紧固,螺栓应加防滑垫片,防止螺母松动成外机坠   落引发事故。   (8)   室外机由于墙体原因振动大时,应垫上适当材料,以起到减振作用。
    • 空调分体机 家用空调 分体空调 9个月前