3条回答
wangsanbao123 2015-11-26 13:34
配电房防雷接地其实是有严格要求和规范设计的,在这里只能大概说说,仅供参考,不能作为施工依据。
一般在配电房土建施工之前就要埋设接地网,首先,间隔5米左右打接地桩(直径10公分以上镀锌钢管,垂直打入地下2.5米以上),然后用5公分镀锌扁钢将接地桩焊接成网状结构,沿着配电房外围布设一圈。焊接要搭焊,不能对焊。接地网位于地面以下50公分。建筑物的钢筋安装规范和接地网焊接。配电房内部设备的接地线也和接地网焊接牢固。接地网接地电阻应该小于规定(好像是2欧姆)。大概就这样。
梦见了什么 2015-11-26 13:49
1、停电操作,从负荷侧向电源侧进行操作。即先拉负荷侧再拉电源侧。
2、送电操作,从电源侧向负荷侧进行操作。即先合电源侧再合负荷侧。
3、对于每个单元的操作,要注意不能带负荷拉、合刀闸。操作顺序是:停电,先拉开关,再拉负荷侧刀闸,后拉电源侧刀闸。送电,先合电源侧刀闸,再合负荷侧刀闸,后合开关。
4、有并列操作时,并解列前后要检查电流表计指示,以确定操作正确性。
5、如为电气设备检修而停电操作,要在检修设备两端三相验电确无电压后装设接地线。
6、对电容器的操作。停电操作在拉负荷前要先拉开电容器。送电操作要在送上负荷后根据情况送电容器。操作过程中绝对不能出现变压器单带电容器的情况。