装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

配电房接地规范都有哪些?

尤贝丽 | 被浏览866次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • wangsanbao123 2015-11-26 13:34

    配电房防雷接地其实是有严格要求和规范设计的,在这里只能大概说说,仅供参考,不能作为施工依据。
    一般在配电房土建施工之前就要埋设接地网,首先,间隔5米左右打接地桩(直径10公分以上镀锌钢管,垂直打入地下2.5米以上),然后用5公分镀锌扁钢将接地桩焊接成网状结构,沿着配电房外围布设一圈。焊接要搭焊,不能对焊。接地网位于地面以下50公分。建筑物的钢筋安装规范和接地网焊接。配电房内部设备的接地线也和接地网焊接牢固。接地网接地电阻应该小于规定(好像是2欧姆)。大概就这样。

    1 评论

  • 梦见了什么 2015-11-26 13:49

    1、停电操作,从负荷侧向电源侧进行操作。即先拉负荷侧再拉电源侧。
    2、送电操作,从电源侧向负荷侧进行操作。即先合电源侧再合负荷侧。
    3、对于每个单元的操作,要注意不能带负荷拉、合刀闸。操作顺序是:停电,先拉开关,再拉负荷侧刀闸,后拉电源侧刀闸。送电,先合电源侧刀闸,再合负荷侧刀闸,后合开关。
    4、有并列操作时,并解列前后要检查电流表计指示,以确定操作正确性。
    5、如为电气设备检修而停电操作,要在检修设备两端三相验电确无电压后装设接地线。
    6、对电容器的操作。停电操作在拉负荷前要先拉开电容器。送电操作要在送上负荷后根据情况送电容器。操作过程中绝对不能出现变压器单带电容器的情况。

    0 评论

  • 最亮的小太阳 2015-11-26 13:43

    配电室的接地系统,地下部分由接地极用镀锌铁L50x5或镀锌管,接地带用-40的镀锌扁铁。每隔一段打一接地极,土壤不好的情况下应增加接地极,与避雷系统先分开,用接地摇表做好测试,如小于4欧,为合格。如果达不到,则加长接地范围,实在不行则更换土壤。达到标准后与避雷系统连接,做好防腐处理,作隐蔽工程记录。地面为明装,在配电室内离地300MM左右周围布一圈,每隔一段有一接点。与变压器接零为专用。各设备外壳保护接地分别引至各工作设备。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 配电房接地要怎么做,有哪些要求
    • 你在泘我 回答:铺橡皮绝缘板,铺电缆的地沟要通风良好,雨天不积水。缆线架要焊接牢固,相互距离均匀,有足够承受力。配电室注意事项:1、停电操作,从负荷侧向电源侧进行操作。    • 接地 配电系统设计 接地刀 2年以前
  • 4 回答
    • 小区配电房设计规范有哪些
    • 流绪 回答:10kV及以下变电所设计规范GB50053-94第二节 对建筑的要求第6.2.1条 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。第6.2.3条 配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。第6.2.4条 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。第6.2.5条 配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。第6.2.6条 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。第6.2.7条 配电所,变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。
    • 阳光房设计 淋浴房设计 配电系统设计 1年以前
  • 4 回答
    • 配电房设计要求规范是什么?
    • 流绪 回答:1、进入高压配电房时要穿戴好各种绝缘装备(绝缘胶鞋,手套,安全帽等) 2、观察配电房的各种仪表及开关,看看有没有什么异常情况。等确认准确无误后方进行配电柜的操作。(送电及断电) 3、送电的操作 从进线端开始到出线端依次合闸,要严格按照配电柜上表明的操作规程来进行合闸,若配电柜上没有明确指示,那就必须按照专业电力人士的指示来一步一步的进行操作。(要用操作手柄来进行作业) 4、断电的操作 断电和送电基本上是一样的,是按照送电的顺序反着来,从出线端开始断电,然后一步一步的到进线柜 希望我的回答能帮到您
    • 配电系统设计 照明设计要求 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 配电房验收规范是什么
    • 木子星生 回答:配电房验收规范如下; 1  依据装箱单,核对主机、附件、专用工具、备品备件和随带技术文件,查 验合格证和出厂试运行记录,发电机及其控制柜有出厂试验记录;     2  外观检查:有铭牌,机身无缺件,涂层完整。 3.2.9  电动机、电加热器、电动执行机构和低压开关设备等应符合下列规定:     1  查验合格证和随带技术文件,实行生产许可证和安全认证制度的产品,有 许可证编号和安全认证标志;     2  外观检查:有铭牌,附件齐全,电气接线端子完好,设备器件无缺损,涂 层完整。 3.2.10  照明灯具及附件应符合下列规定:     1  查验合格证,新型气体放电灯具有随带技术文件;     2  外观检查:灯具涂层完整,无损伤,附件齐全。防爆灯具铭牌上有防爆标 志和防爆合格证号,普通灯具有安全认证标志;     3  对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能进行现场抽样检测。灯具的绝缘 电阻值不小 2MΩ,内部接线为铜芯绝缘电线,芯线截面积不小于 0.5 mm2, 橡胶或聚氯乙烯(PVC)绝缘电线的绝缘层厚度不小于 0.6mm。对游泳池和类似 场所灯具(水下灯及防水灯具)的密闭和绝缘性能有异议时,按批抽样送有资质 的试验室检测。 3.2.11  开关、插座、接线盒和风扇及其附件应符合下列规定:     1  查验合格证,防爆产品有防爆标志和防爆合格证号,实行安全认证制度的 产品有安全认证标志;     2  外观检查:开关、插座的面板及接线盒盒体完整、无碎裂、零件齐全,风 扇无损坏,涂层完整,调速器等附件适配;     3  对开关、插座的电气和机械性能进行现场抽样检测。检测规定如下:     1)不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离不小于 3mm;     2)绝缘电阻值不小于 5MΩ;     3)用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的,螺钉与软塑固定件旋合长度不小于 8mm,软塑固定件在经受 10 次拧紧退出试验后,无松动或掉渣,螺钉及螺纹  无损坏现象;     4)金属间相旋合的螺钉螺母,拧紧后完全退出,反复 5 次仍能正常使用。     4  对开关、插座、接线盒及其面板等塑料绝缘材料阻燃性能有异议时,按批 抽样送有资质的试验室检测。 3.2.12  电线、电缆应符合下列规定:     1  按批查验合格证,合格证有生产许可证编号,按《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB 5023.1—5023.7 标准生产的产品有安全认证 标志;     2  外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘层完整无损,厚度均匀。电缆无压 扁、扭曲,铠装不松卷。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂 标;     3  按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径;线芯直径误差 不大于标称直径的 1%。希望对你有帮助!
    • 配电系统设计 交房标准是什么 交房验收 1年以前