  • 灯泡大怪兽 2015-11-26 12:47

    照明方式和照明种类
    第2.0.1条 照明方式可分为:一般照明、分区一般照明、局部照明和混合照明。其适用原则应符合下列规定:
    一、当不适合装设局部照明或采用混合照明不合理时,宜采用一般照明;
    二、当某一工作区需要高于一般照明照度时,可采用分区一般照明;
    三、对于照度要求较高,工作位置密度不大,且单独装设一般照明不合理的场所,宜采用混合照明;
    四、在一个工作场所内不应只装设局部照明。
    第2.0.2条 照明种类可分为:正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明和障碍照明。其中应急照明包括备用照明、安全照明和疏散照明,其适用原则应符合下列规定:
    一、当正常照明因故障熄灭后,对需要确保正常工作或活动继续进行的场所,应装设备用照明;
    二、当正常照明因故障熄灭后,对需要确保处于危险之中的人员安全的场所,应装设安全照明;
    三、当正常照明因故障熄灭后,对需要确保人员安全疏散的出口和通道,应装设疏散照明;
    四、值班照明宜利用正常照明中能单独控制的一部分或利用应急照明的一部分或全部;
    五、警卫照明应根据需要,在警卫范围内装设;
    六、障碍照明的装设,应严格执行所在地区航空或交通部门的有关规定。
    第三章 照度标准
    第一节 一般规定
    第3.1.1条 工业企业照明的照度标准值,应按以下系列分级:0.1、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000和3000Lx。
    第3.1.2条 照明设计标准值应为生产场所作业面上的平均照度值。
    第3.1.3条 作业面上的照度标准值,根据工作场所和视觉作业的具体要求,应按高、中、低选取适当的标准值,一般情况下采用照度范围的中间值。
    第3.1.4条 凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的高值:
    一、Ⅰ~V等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500m时;
    二、连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时;
    三、识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时;
    四、视觉作业对操作安全有特殊要求时;
    五、识别对象反射比小时;
    六、当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时。
    第3.1.5条 凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的低值:
    一、进行临时性工作时;
    二、当精度或速度无关紧要时。
    第二节 照度标准值
    第3.2.1条 工作场所作业面上的照度标准值,应符合表3.2.1的规定。
    表3.2.1 工作场所作业面上的照度标准值
    视觉作业特性 识别对象的最小尺寸
    d(mm) 视觉作业分类 亮度对比 照度范围(Lx)
    等 级 混合照明 一般照明
    特别精细作业 d≤0.15 Ⅰ 甲 小 1500 2000 3000 - - -
    乙 大 1000 1500 2000 - - -
    很精细作业 0.15<d≤0.3 Ⅱ 甲 小 750 1000 15000 200 300 500
    乙 大 500 750 1000 150 200 300
    精细作业 0.3<d≤0.6 Ⅲ 甲 小 500 750 1000 150 200 300
    乙 大 300 500 750 150 200 300
    一般精细作业 0.6<d≤1.0 Ⅳ 甲 小 300 500 750 100 150 200
    乙 大 200 300 500 75 100 150
    一般作业 1.0<d≤2.0 Ⅴ - - 150 200 300 50 75 100
    较粗糙作业 2.0<d≤5.0 Ⅵ - - - - -
    粗糙作业 d>5.0 Ⅶ - - - - -
    一般观察生产过程 - Ⅷ - - - - -
    大件贮存 - Ⅸ - - - - -
    有自发光材料的车间 - Ⅹ - - - - - 30 50 75
    ----------------------------------------------
    第3.2.2条 当采用高强气体放电灯作为一般照明时,在经常有人工作的工作场所,其照度标准值不宜低于50Lx。
    第3.2.3条 混合照明中的一般照明,其照度值应按该等级混合照明照度值的5%~15%选取,不宜低于30Lx。但采用高强气体放电灯时,不宜低于50Lx。
    第3.2.4条 对于一般生产车间和工作场所作业面上的照度标准值,可按本标准附录二采用。
    第3.2.5条 工业企业辅助建筑的照度标准值,应符合本标准附录三的规定。
    第3.2.6条 厂区露天工作场所和交通运输线的照度标准值,应符合本标准附录四的规定。
    第3.2.7条 对于备用照明的照度标准值,不应低于表3.2.1中一般照明的10%。而安全照明的照度标准值,不应低于表3.2.1中的一般照明的5%。疏散照明主要通道上的疏散照明照度标准值,不应低于0.5Lx。
    第3.2.8条 照明设计计算照度值应为表3.2.1、附录二、附录三和附录四的照度标准值除以表3.2.8所规定的维护系数值。
    第四章 光源
    第4.0.1条 照明光源宜采用荧光灯、白炽灯、高强气体放电灯(高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯)等。
    第4.0.2条 当悬挂高度在4m及以下时,宜采用荧光灯;当悬挂高度在4m以上时,宜采用高强气体放电灯;当不宜采用高强气体放电灯时,也可采用白炽灯。
    第4.0.3条 在下列工作场所的照明光源,可选用白炽灯:
    一、局部照明的场所;
    二、防止电磁波干扰的场所;
    三、因光源频闪效应影响视觉效果的场所;
    四、经常开闭灯的场所;
    五、照度不高,且照明时间较短的场所。
    第4.0.4条 应急照明应采用能瞬时可靠点燃的白炽灯、荧光灯等。当应急照明作为正常照明的一部分经常点燃且不需要切换电源时,可采用其它光源。
    第4.0.5条 当采用一种光源不能满足光色或显色性要求时,可采用两种光源形式的混光光源.混光光源的混光光通量比,宜按表4.0.5选取。

    0 评论

  • 没有昵称_0108 2015-11-26 12:40

    1、办公时间几乎都是白天,因此人工照明应与天然采光结合设计而形成舒适的照明环境。

    2、办公室照明灯具宜采用荧光灯。

    3、视觉作业的邻近表面以及房间内的装饰表现宜采用无光泽的装饰材料。

    4、办公室的一般照明宜设计在工作区的两侧,采用荧光灯时宜使灯具纵轴与水平视线平行。不宜将灯具布置在工作位置的正前方。

    5、在难于确定工作位置时,可选用发光面积大,亮度低的双向蝙蝠翼式配光灯具。

    6、在有计算机终端设备的办公用房,应避免在屏幕上出现人和什么物(如灯具、家具、窗等)的映像。

    7、理想的办公环境及避免光反射的方法。

    8、经理办公室照明要考虑写字台的照度、会客空间的照度及必要的电气设备。

    9、会议室照明要考虑会议桌上方的照明为主。使人产生中心和集中感觉。照度要合适,周围加设辅助照明。

    10、以集会为主的礼堂舞台区照明,可采用顶灯配以台前安装的辅助照明,并使平均垂直照度不小于300LX。

    1、应急照明与电费计量
      1.1、应急照明的设置
      为了解决突发灾难(特别是火灾时)或紧急情况下楼内人员安全疏散问题,根据《高层民用建筑防火设计规范》GB50045-95、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92及其他有关规范,在高层办公楼内的以下场所应设置应急照明:
      (1)疏散走道每隔20m处及疏散走道的转折处;
      (2)楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间);
      (3)配电室、消控室、消防水泵房、防排烟机房、蓄电池室、自备发电机房、电话总机房及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间;
      (4)大厅、餐厅、多功能厅等人员密集的场所。
      尽管规范中对高层写字楼、办公楼的出租单位内是否需设应急照明未做明确规定,但笔者认为在高层写字楼、办公楼的会议室及开间较大、开门较多的办公室内均应设置应急照明设备,至少需在房间通往疏散走道的房门附近设置。因为在火警时,人们处于紧张、慌乱中,方向感较差。这样在开门较多的办公室内,特别是夜间难以迅速找到通往疏散通道的房门,会造成更加紧张、混乱的场面,从而造成人为事故。在房间通往疏散通道的房门附近,设置应急照明可以起到引导、照明的作用。随着市场经济的高速发展,高层写字楼、办公楼等建筑内夜间加班的现象越来越多,因此合理设置消防应急照明就显得更为重要。
      1.2、租赁户应急照明的配电
      按房间或楼层为单位出租的办公楼,为了管理及使用上的方便,通常在每个出租房间部分,单独设租赁户配电箱进行单独计量,有的其室内应急照明配电也包含在内。而笔者认为消防应急照明属应急系统,应由公共应急照明配电箱供电并计量。其原因是:
      (1)根据前面所述,在这些出租办公室房门附近,应设置应急照明,而应急照明按“民规”JGJ/T16-92规定:“应急疏散照明采用带有蓄电池的应急照明灯时,其正常供电电源一般宜接自本层(或本区)的防灾专用配电箱,只有不具备条件时可接自本层(或本区)的分总配电箱上,但应是专用回路”。而租赁户配电箱既不是本层(或本区)的防灾专用配电箱,也不是本层(或本区)的分总配电箱,因此不应由租赁户单独设置配电箱进行供电。
      (2)一般的消防应急照明分布较为分散、数量相对较少、负荷较小,常采用自带蓄电池的消防应急灯。这样的消防应急灯平时需要充电。如果充电线由租赁户配电箱供电,当此配电箱的进线断路器被人为关断时,充电线也会关断,造成消防应急灯由自带蓄电池放电而点亮。如果不及时充电或充电达不到要求的时间(一般此类自带蓄电池充电时间在12~24h),在时间上存在盲区,此时如有火灾等紧急情况发生,消防应急灯会点不亮。而租赁户配电箱一般疏于管理,这样就很难保证消防应急灯在火灾紧急情况时充分发挥应急作用。
      1.3、租赁户应急照明的计费
      应急照明由公共照明配电箱配电并计量,而应急照明灯具又设于各个出租办公室内,一般是由物业收费再进行合理公摊。租赁户内这些应急照明灯具平时需要充电线进行浮充,就易形成窃电,常常会造成物业与业主的矛盾。对于可能发生的窃电问题(笔者在设计中也遇到过类似问题),考虑到这些应急照明灯具是分布于各个出租办公室内,因此禁止这些应急照明灯具的充电线,进入各个出租办公室内是不现实的。由于这些应急照明灯具少而分散,且一般在火灾紧急情况时才起作用,因此采用二线制供电可使其在平时不亮,火灾失电时自动点亮。平时应急照明灯具的自带蓄电池处于浮充状态,充电线的电流会较小。火警时正常工作电源被关断,转由应急照明灯具的自带蓄电池供电。因此无论平时还是火警时,这些应急照明灯具耗电都很少,通过供电给这些应急照明灯具的公共应急照明配电箱用电计量分析就可判断出是否有人窃电。进而通过正确的方法和途径解决。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 高层办公楼设计规范和要求有哪些?
    • Andy421 回答:高层办公楼设计规范和要求如下: (1)在实际工程中、有时因功能需要,必须在顶棚和墙面上局部采用些多孔或泡沫塑料时,为了减少火灾中烟雾和毒气危害.其厚度不应大于15-,面积不得超过该房间顶棚或墙面积的10%。 (2)无窗房问发生火灾时,火灾初起阶段不易被发觉,当发现起火时。火势往往已经扩人;室内的烟雾和毒气不能及时排除消防人员进行火情侦察和扑救比较困难。因此,除地下建筑外,无窗房问的内部装修材料的燃烧性能等级。除A级外,应在有关规定的基础上提高一级。 (3)图书室、资料室、档案室和存放文物的房间,因其内部存放着大量易燃的珍贵图书、资料和文物,故其顶棚、墙面应采用A级装修材料地面应采用不低于B,级的装修材料。 (4)大中型电子计算机房、中央控制室、电话总机房等放置特殊贵重设备的房间,其顶棚和墙面应采用A级装修材料。地面及其他装修应使用不低于B级的装修材料。 (5)消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、通风和空调机房等。均系各类动力设备用房,为确保在发生火灾时这此设备都能正常运转。其内部所有装修均应采用八级装修材料。 (6)为确保建筑物内的纵向疏散通道在火灾中的安全.无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。 (7)建筑物内设有上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时,因这些部位空间高度很大,有的上下贯通几层甚至十几层,一旦发生火灾时.能促使火势迅速向上蔓延,给人员疏散和灭火工作造成很大困难,所以,其连通部位的顶棚、墙面应采用A级装修材料,其他部位应采用不低厂B级的装修材料。 (8)挡烟垂壁的作用是减慢烟气扩散的速度。提高防烟分区排烟口的吸烟效果。发生火灾时,烟气的温度可以高达200℃以上,如与可燃材料接触会生成更多的烟气甚至引起燃烧为保证挡烟垂壁在火灾中起到应有的作用,应采用A级装修材料制作。 (9)变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、防震缝等)上下贯通整个建筑物嵌缝材料也具有一定的燃烧性,为防止火势纵向蔓延.其两侧的基层应采用A级材料.表面装修应采用不低于B级的装修材料。 (10)为防止配电箱产生的火花或高温熔珠引燎周围的可燃物和避免箱体传热引燃墙面装修材料,建筑内部的配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上。 (11)照明灯具的高温部位,当靠近非A级装修材料时,应采取隔热、散热等防火措施。照明灯具高温部位与非A级装修之间靠近的距离根据照明灯具在使用时发热的热量大小、连续工作时间长短、装修材料的燃烧性能,以及不同防火保护措施的效果,综合具体确定。灯饰所用材料的燃烧性能等级不应低于B1级。 (12)在公共建筑中,经常将壁挂、雕塑、模型、标本等作为内装修设计的内容之一。为了避免这些饰物引发火灾.规定公共建筑内不宜设置采用B级装饰材料制成的壁挂、雕塑、模型、标本,当需要设置时,不应靠近火源或热源。 (13)建筑物各层的水平疏散走道和安全出口门厅是火灾中人员逃生的主要通道.故其顶棚装饰材料应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于Bl级的装修材料。 (14)为了确保消火拴在火灾扑救中充分发挥作用,要求主建筑内部消火栓箱的门不应被装饰物遮掩,消火栓四周的装修材料颜色应与消火栓门箱的颜色有明显区别。 (15)为保证消防设施和疏散指示标志的使用功能,建筑内部装修不应遮档消防设施和疏散指示标志及出CI,并巳不应妨碍消防设施和疏散走道的正常使用。 (16)厨房内火源较多,对装修材料的燃烧性能应严格要求‘建筑物内的厨房,其顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料。 (17)经常使用明火器具的餐厅、科研试验室,因其火灾危险性比较大故装修材料的燃烧性能等级。除A级外,应在有关规定的基础L提高一级。
    • 栏杆规范 办公楼装饰设计 照明设计要求 1年以前
  • 4 回答
    • 专业办公楼设计规范和要求有哪些?
    • 大智若愚_6913 回答:A办公区设计规范:1采光。要有良好的光线和自然通风渠道,但要避免两侧开窗造成眩光。2面积,办公区间平均每人使用面积不应小于4平米,如果是封闭式的办公室,则每间办公室面积不应小于10平米。 B公共区设计规范:进行办公楼设计时要综合考虑所有用房,建成一个有机体,使办公楼得以良好运转。
    • 栏杆规范 办公楼装饰设计 照明设计要求 1年以前
  • 3 回答
    • 上海办公楼设计装修规范是什么?
    • xhp613 回答:办公楼设计规范 4.1 一般规定 4.1.1 办公建筑应根据使用性质、建设规模与标准的不同,确定各类用房。办公建筑由办公室用房、公共用房、服务用房和设备用房等组成。 4.1.2 办公建筑应根据使用要求、用地条件、结构选型等情况按建筑模数选择开间和进深,合理确定建筑平面,提高使用面积系数,并宜留有发展余地。 4.1.3 五层及五层以上办公建筑应设电梯。 4.1.4 电梯数量应满足使用要求,按办公建筑面积每5000m2至少设置1台。超高层办公建筑的乘客电梯应分层分区停靠。 4.1.5 办公建筑的体形设计不宜有过多的凹凸与错落。外围护结构热工设计应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189中有关节能的要求。 4.1.6 办公建筑的窗应符合下列要求: 1 底层及半地下室外窗宜采取安全防范措施; 2 高层及超高层办公建筑采用玻璃幕墙时应设有清洁设施,并必须有可开启部分,或设有通风换气装置; 3 外窗不宜过大,可开启面积不应小于窗面积的30%,并应有良好的气密性、水密性和保温隔热性能,满足节能要求。全空调的办公建筑外窗开启面积应满足火灾排烟和自然通风要求。 4.1.7 办公建筑的门应符合下列要求: 1 门洞口宽度不应小于1.OOm,高度不应小于2.10m; 2 机要办公室、财务办公室、重要档案库、贵重仪表间和计算机中心的门应采取防盗措施,室内宜设防盗报警装置。 4.1.8 办公建筑的门厅应符合下列要求: 1 门厅内可附设传达、收发、会客、服务、问讯、展示等功能房间(场所)。根据使用要求也可设商务中心、咖啡厅、警卫室、衣帽间、电话间等; 2 楼梯、电梯厅宜与门厅邻近,并应满足防火疏散的要求; 3 严寒和寒冷地区的门厅应设门斗或其他防寒设施; 4 有中庭空间的门厅应组织好人流交通,并应满足现行国家防火规范规定的防火疏散要求。 4.1.9 办公建筑的走道应符合下列要求: 1 宽度应满足防火疏散要求,最小净宽应符合表4.1.9的规定: 表4.1.9 走道最小净宽 走道长度 走道净宽(m) (m) 单面布房 双面布房 ≤40 1.30 1.50 >40 1.50 1.80 注:高层内筒结构的回廊式走道净宽最小值同单面布房走道。 2 高差不足两级踏步时,不应设置台阶,应设坡道,其坡度不宜大于1:8。 4.1.10 办公建筑的楼地面应符合下列要求: 1 根据办公室使用要求,开放式办公室的楼地面宜按家具位置埋设弱电和强电插座; 2 大中型计算机房的楼地面宜采用架空防静电地板。 4.1.11 根据办公建筑分类,办公室的净高应满足:一类办公建筑不应低于2.70m;二类办公建筑不应低于2.60m;三类办公建筑不应低于2.50m。 办公建筑的走道净高不应低于2.20m,贮藏间净高不应低于2.OOm。 4.1.12 办公建筑应进行无障碍设计,并应符合现行行业标准《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ 50的规定。 4.1.13 特殊重要的办公建筑主楼的正下方不宜设置地下汽车库。
    • 装修流程是什么 北京办公楼装修 办公楼装饰设计 1年以前
  • 3 回答
    • 办公楼楼梯设计要求规范是什么?
    • 逆袭_8315 回答:1、办公楼的两部封闭楼梯间的距离为40+40=80米。 2、五层及以下的办公楼可设非封闭楼梯间,当房间位于两个楼梯间之间时,应减少5.0m,则3 5+35=70米。 3、敞开式外廊建筑的房间疏散门至安全出口的最大距离可增加5.0m:45+45=90米; 4、建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可增加25%:40x125% x2=100米
    • 楼梯设计 办公楼装饰设计 照明设计要求 1年以前
  • 3 回答
    • 办公楼照明设计规范标准是什么
    • xiaoping123 回答:办公楼照明设计规范 在办公楼设计的过程中,灯光照明这块也是需要注意的,以下是罗列的关于照明部分的注意点: 1、办公时间几乎都是白天,因此人工照明应与天然采光结合设计而形成舒适的照明环境。 1、应急照明与电费计量   1.1、应急照明的设置   为了解决突发灾难(特别是火灾时)或紧急情况下楼内人员安全疏散问题,根据《高层民用建筑防火设计规范》GB50045-95、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92及其他有关规范,在高层办公楼内的以下场所应设置应急照明:   (1)疏散走道每隔20m处及疏散走道的转折处;   (2)楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间);   (3)配电室、消控室、消防水泵房、防排烟机房、蓄电池室、自备发电机房、电话总机房及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间;   (4)大厅、餐厅、多功能厅等人员密集的场所。   1.2、租赁户应急照明的配电   按房间或楼层为单位出租的办公楼,为了管理及使用上的方便,通常在每个出租房间部分,单独设租赁户配电箱进行单独计量,有的其室内应急照明配电也包含在内。而笔者认为消防应急照明属应急系统,应由公共应急照明配电箱供电并计量。其原因是:   (1)根据前面所述,在这些出租办公室房门附近,应设置应急照明,而应急照明按“民规”JGJ/T16-92规定:“应急疏散照明采用带有蓄电池的应急照明灯时,其正常供电电源一般宜接自本层(或本区)的防灾专用配电箱,只有不具备条件时可接自本层(或本区)的分总配电箱上,但应是专用回路”。   1.3、租赁户应急照明的计费   应急照明由公共照明配电箱配电并计量,而应急照明灯具又设于各个出租办公室内,一般是由物业收费再进行合理公摊。    • 照明标准 夜景照明设计 办公楼装饰设计 1年以前