    • 最亮的小太阳 2015-11-26 13:40

      照明设计分为数量化设计和质量化设计,数量化设计是基础,就是根据场所的功能和活动要求确定照明等级和照明标准(照度、眩光限制级别、色温和显色性)来进行数据化处理计算;在此基础上照明设计还需要质量化设计,就是以人的感受为依据,考虑人的视觉和使用的人群、用途、建筑的风格、尽可能多的收集周边环境(所处的环境、重要程度、时间段)等多种因素,做出合理的决定来进行考虑。
        照明设计可分为室外照明设计和室内灯光设计。照明设计也是灯光设计,灯光是一个较灵活及富有趣味的设计元素,可以成为气氛的催化剂,是一室的焦点及主题所在,也能加强现有装潢的层次感。灯光编排可以分为直接和间接两种。
        直接灯光泛指那些直射式的光线,如吊灯及射灯等,光线直接散落在指定的位置上,投射出一圈圈的光影,作照明或突出主题之用,直接、简单。
        间接灯光在气氛营造上则能发挥独特的功能性,营造出不同的意境。它的光线不会直射至地面,而是被置于壁凹、天花背后,或是壁面铺饰的背后,光线被投射至墙上再反射至地面,柔和的灯光仿佛轻轻地洗刷整个空间,温柔而浪漫。
        这两种灯光的适当配合,才能缔造出完美的空间意境。一些明亮活泼,一些柔和蕴藉,才能透过当中的对比表现出灯光的独有个性,散发出不凡的艺韵。
        在家居灯光的运用上卧室要温馨,书房和厨房要明亮实用,客厅要丰富、有层次、有意境,餐厅要浪漫,卫生间要温暖、柔和。这样的灯光编排我想已达到它的最高效能了。

      0 评论

    • 灯泡大怪兽 2015-11-26 12:47

      照明方式和照明种类
      第2.0.1条 照明方式可分为:一般照明、分区一般照明、局部照明和混合照明。其适用原则应符合下列规定:
      一、当不适合装设局部照明或采用混合照明不合理时,宜采用一般照明;
      二、当某一工作区需要高于一般照明照度时,可采用分区一般照明;
      三、对于照度要求较高,工作位置密度不大,且单独装设一般照明不合理的场所,宜采用混合照明;
      四、在一个工作场所内不应只装设局部照明。
      第2.0.2条 照明种类可分为:正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明和障碍照明。其中应急照明包括备用照明、安全照明和疏散照明,其适用原则应符合下列规定:
      一、当正常照明因故障熄灭后,对需要确保正常工作或活动继续进行的场所,应装设备用照明;
      二、当正常照明因故障熄灭后,对需要确保处于危险之中的人员安全的场所,应装设安全照明;
      三、当正常照明因故障熄灭后,对需要确保人员安全疏散的出口和通道,应装设疏散照明;
      四、值班照明宜利用正常照明中能单独控制的一部分或利用应急照明的一部分或全部;
      五、警卫照明应根据需要,在警卫范围内装设;
      六、障碍照明的装设,应严格执行所在地区航空或交通部门的有关规定。
      第三章 照度标准
      第一节 一般规定
      第3.1.1条 工业企业照明的照度标准值,应按以下系列分级:0.1、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000和3000Lx。
      第3.1.2条 照明设计标准值应为生产场所作业面上的平均照度值。
      第3.1.3条 作业面上的照度标准值,根据工作场所和视觉作业的具体要求,应按高、中、低选取适当的标准值,一般情况下采用照度范围的中间值。
      第3.1.4条 凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的高值:
      一、Ⅰ~V等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500m时;
      二、连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时;
      三、识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时;
      四、视觉作业对操作安全有特殊要求时;
      五、识别对象反射比小时;
      六、当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时。
      第3.1.5条 凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的低值:
      一、进行临时性工作时;
      二、当精度或速度无关紧要时。
      第二节 照度标准值
      第3.2.1条 工作场所作业面上的照度标准值,应符合表3.2.1的规定。
      表3.2.1 工作场所作业面上的照度标准值
      视觉作业特性 识别对象的最小尺寸
      d(mm) 视觉作业分类 亮度对比 照度范围(Lx)
      等 级 混合照明 一般照明
      特别精细作业 d≤0.15 Ⅰ 甲 小 1500 2000 3000 - - -
      乙 大 1000 1500 2000 - - -
      很精细作业 0.15<d≤0.3 Ⅱ 甲 小 750 1000 15000 200 300 500
      乙 大 500 750 1000 150 200 300
      精细作业 0.3<d≤0.6 Ⅲ 甲 小 500 750 1000 150 200 300
      乙 大 300 500 750 150 200 300
      一般精细作业 0.6<d≤1.0 Ⅳ 甲 小 300 500 750 100 150 200
      乙 大 200 300 500 75 100 150
      一般作业 1.0<d≤2.0 Ⅴ - - 150 200 300 50 75 100
      较粗糙作业 2.0<d≤5.0 Ⅵ - - - - -
      粗糙作业 d>5.0 Ⅶ - - - - -
      一般观察生产过程 - Ⅷ - - - - -
      大件贮存 - Ⅸ - - - - -
      有自发光材料的车间 - Ⅹ - - - - - 30 50 75
      ----------------------------------------------
      第3.2.2条 当采用高强气体放电灯作为一般照明时,在经常有人工作的工作场所,其照度标准值不宜低于50Lx。
      第3.2.3条 混合照明中的一般照明,其照度值应按该等级混合照明照度值的5%~15%选取,不宜低于30Lx。但采用高强气体放电灯时,不宜低于50Lx。
      第3.2.4条 对于一般生产车间和工作场所作业面上的照度标准值,可按本标准附录二采用。
      第3.2.5条 工业企业辅助建筑的照度标准值,应符合本标准附录三的规定。
      第3.2.6条 厂区露天工作场所和交通运输线的照度标准值,应符合本标准附录四的规定。
      第3.2.7条 对于备用照明的照度标准值,不应低于表3.2.1中一般照明的10%。而安全照明的照度标准值,不应低于表3.2.1中的一般照明的5%。疏散照明主要通道上的疏散照明照度标准值,不应低于0.5Lx。
      第3.2.8条 照明设计计算照度值应为表3.2.1、附录二、附录三和附录四的照度标准值除以表3.2.8所规定的维护系数值。
      第四章 光源
      第4.0.1条 照明光源宜采用荧光灯、白炽灯、高强气体放电灯(高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯)等。
      第4.0.2条 当悬挂高度在4m及以下时,宜采用荧光灯;当悬挂高度在4m以上时,宜采用高强气体放电灯;当不宜采用高强气体放电灯时,也可采用白炽灯。
      第4.0.3条 在下列工作场所的照明光源,可选用白炽灯:
      一、局部照明的场所;
      二、防止电磁波干扰的场所;
      三、因光源频闪效应影响视觉效果的场所;
      四、经常开闭灯的场所;
      五、照度不高,且照明时间较短的场所。
      第4.0.4条 应急照明应采用能瞬时可靠点燃的白炽灯、荧光灯等。当应急照明作为正常照明的一部分经常点燃且不需要切换电源时,可采用其它光源。
      第4.0.5条 当采用一种光源不能满足光色或显色性要求时,可采用两种光源形式的混光光源.混光光源的混光光通量比,宜按表4.0.5选取。

      0 评论

    • 没有昵称_0108 2015-11-26 12:40

      1、办公时间几乎都是白天,因此人工照明应与天然采光结合设计而形成舒适的照明环境。

      2、办公室照明灯具宜采用荧光灯。

      3、视觉作业的邻近表面以及房间内的装饰表现宜采用无光泽的装饰材料。

      4、办公室的一般照明宜设计在工作区的两侧,采用荧光灯时宜使灯具纵轴与水平视线平行。不宜将灯具布置在工作位置的正前方。

      5、在难于确定工作位置时,可选用发光面积大,亮度低的双向蝙蝠翼式配光灯具。

      6、在有计算机终端设备的办公用房,应避免在屏幕上出现人和什么物(如灯具、家具、窗等)的映像。

      7、理想的办公环境及避免光反射的方法。

      8、经理办公室照明要考虑写字台的照度、会客空间的照度及必要的电气设备。

      9、会议室照明要考虑会议桌上方的照明为主。使人产生中心和集中感觉。照度要合适,周围加设辅助照明。

      10、以集会为主的礼堂舞台区照明,可采用顶灯配以台前安装的辅助照明,并使平均垂直照度不小于300LX。

      1、应急照明与电费计量
        1.1、应急照明的设置
        为了解决突发灾难(特别是火灾时)或紧急情况下楼内人员安全疏散问题,根据《高层民用建筑防火设计规范》GB50045-95、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92及其他有关规范,在高层办公楼内的以下场所应设置应急照明:
        (1)疏散走道每隔20m处及疏散走道的转折处;
        (2)楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间);
        (3)配电室、消控室、消防水泵房、防排烟机房、蓄电池室、自备发电机房、电话总机房及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间;
        (4)大厅、餐厅、多功能厅等人员密集的场所。
        尽管规范中对高层写字楼、办公楼的出租单位内是否需设应急照明未做明确规定,但笔者认为在高层写字楼、办公楼的会议室及开间较大、开门较多的办公室内均应设置应急照明设备,至少需在房间通往疏散走道的房门附近设置。因为在火警时,人们处于紧张、慌乱中,方向感较差。这样在开门较多的办公室内,特别是夜间难以迅速找到通往疏散通道的房门,会造成更加紧张、混乱的场面,从而造成人为事故。在房间通往疏散通道的房门附近,设置应急照明可以起到引导、照明的作用。随着市场经济的高速发展,高层写字楼、办公楼等建筑内夜间加班的现象越来越多,因此合理设置消防应急照明就显得更为重要。
        1.2、租赁户应急照明的配电
        按房间或楼层为单位出租的办公楼,为了管理及使用上的方便,通常在每个出租房间部分,单独设租赁户配电箱进行单独计量,有的其室内应急照明配电也包含在内。而笔者认为消防应急照明属应急系统,应由公共应急照明配电箱供电并计量。其原因是:
        (1)根据前面所述,在这些出租办公室房门附近,应设置应急照明,而应急照明按“民规”JGJ/T16-92规定:“应急疏散照明采用带有蓄电池的应急照明灯时,其正常供电电源一般宜接自本层(或本区)的防灾专用配电箱,只有不具备条件时可接自本层(或本区)的分总配电箱上,但应是专用回路”。而租赁户配电箱既不是本层(或本区)的防灾专用配电箱,也不是本层(或本区)的分总配电箱,因此不应由租赁户单独设置配电箱进行供电。
        (2)一般的消防应急照明分布较为分散、数量相对较少、负荷较小,常采用自带蓄电池的消防应急灯。这样的消防应急灯平时需要充电。如果充电线由租赁户配电箱供电,当此配电箱的进线断路器被人为关断时,充电线也会关断,造成消防应急灯由自带蓄电池放电而点亮。如果不及时充电或充电达不到要求的时间(一般此类自带蓄电池充电时间在12~24h),在时间上存在盲区,此时如有火灾等紧急情况发生,消防应急灯会点不亮。而租赁户配电箱一般疏于管理,这样就很难保证消防应急灯在火灾紧急情况时充分发挥应急作用。
        1.3、租赁户应急照明的计费
        应急照明由公共照明配电箱配电并计量,而应急照明灯具又设于各个出租办公室内,一般是由物业收费再进行合理公摊。租赁户内这些应急照明灯具平时需要充电线进行浮充,就易形成窃电,常常会造成物业与业主的矛盾。对于可能发生的窃电问题(笔者在设计中也遇到过类似问题),考虑到这些应急照明灯具是分布于各个出租办公室内,因此禁止这些应急照明灯具的充电线,进入各个出租办公室内是不现实的。由于这些应急照明灯具少而分散,且一般在火灾紧急情况时才起作用,因此采用二线制供电可使其在平时不亮,火灾失电时自动点亮。平时应急照明灯具的自带蓄电池处于浮充状态,充电线的电流会较小。火警时正常工作电源被关断,转由应急照明灯具的自带蓄电池供电。因此无论平时还是火警时,这些应急照明灯具耗电都很少,通过供电给这些应急照明灯具的公共应急照明配电箱用电计量分析就可判断出是否有人窃电。进而通过正确的方法和途径解决。